Hur fungerar expansionsventilen egentilgen?
« skrivet: 06 januari 2011, 18:57:23 »
Hej

De flesta förklarande texter om värmepumpar brukar utgÃ¥ frÃ¥n blid 1 och sÃ¥ lÃ¥ngt hänger jag med  :)
Men min värmepump liknar mer bild 2. När kopplas ledning A in? och hur?

Sedan har förångaren tre ingångar istället för två. Varför då? Hur "kopplar" de till varandra?
Ecoheat5 V3, 100+50 m2 bo+biyta, 130 m borrdjup, tidigare 2,1 m3 olja/Ã¥r + 7300 kWh hh, nu ca 12100 kWh totalt

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Hur fungerar expansionsventilen egentilgen?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2011, 22:12:13 »
jaa det är jag också intresserad av. men det är väll de som CTC kallar för intercooler!?
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad BosseBus

  • Givetvis en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Hur fungerar expansionsventilen egentilgen?
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2011, 23:09:44 »
Expansionsventilen ser väl till att hålla uppe trycket trots att själva kompressorn går på dellast...kanske 25% av sin kapacitet...
Alltså en reglering av flödet genom ventilen.
Och vad jag förstår så fungerar den genom att den öppnar och stänger i bra fart.
« Senast ändrad: 07 januari 2011, 23:12:46 av BosseBus »

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hur fungerar expansionsventilen egentilgen?
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2011, 00:48:03 »
Expansionsventilen ser väl till att hålla uppe trycket trots att själva kompressorn går på dellast...kanske 25% av sin kapacitet...
Alltså en reglering av flödet genom ventilen.
Och vad jag förstår så fungerar den genom att den öppnar och stänger i bra fart.

Jo, men i bilden går ju ett delflöde av köldmediet ett varv via förångaren innan det går till ventilen.
Är det det man kallar underkylare? Vad är syftet?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad BosseBus

  • Givetvis en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Hur fungerar expansionsventilen egentilgen?
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2011, 09:49:42 »
Ser det inte ut som att man kör igenom värme i förångaren.
"Värma värmepumpen" ::)

Utloggad Deg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur fungerar expansionsventilen egentilgen?
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2011, 11:32:47 »
Kan det vara ett skydd mot ventilhaveri (typ bypass-styrning) ? Eller vill man säkerställa kondensering innan ventilen ?
Expansionventil används väl för att optimera trycket för olika arbetstemperaturer (ute-temp) eller  Sc:,h
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.

Utloggad Tepla

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur fungerar expansionsventilen egentilgen?
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2011, 17:41:00 »
Hej

Jag hittade lite info om expansionsventilen här
http://www.central-air-conditioner-and-refrigeration.com/air_conditioner_expansion_valve.html
http://www.central-air-conditioner-and-refrigeration.com/thermostatic_expansion_valve.html

Dessa sidor förklarade inte vad det fjärde röret var till för ("B" på min bild.)
Men i denna video förklaras att det är ett tryckutjämnarrör men inte hur det funkar.


Kullamannen, kan det vara detta patent?
http://www.prv.se/spd/pdf?landkod=SE&publnr=ARuLRIubol0zyw9L8UUxNg%3D%3D&dokkod=C2

I så fall så borde man väl använda använda SGHX i coolpack men vilken koefficient? 0,3 är förvalt. Kan det stämma?
Ecoheat5 V3, 100+50 m2 bo+biyta, 130 m borrdjup, tidigare 2,1 m3 olja/Ã¥r + 7300 kWh hh, nu ca 12100 kWh totalt

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!