Då var bergvärmen igångsatt.
Vi har inte flyttat in i vårt nya hus än men på kontrollbesiktningen var rörmokaren där och hade kört igång pannan.

Kommer återgå till denna tråd senare för hjälp med ev inställningar som bör ändras.

Info:
Nybyggd 1-plans villa 119kvm
Välisolerat
Nibe F1245, 6kW
Borrhål 210m, 205aktivt

Jag hann med att kolla på pumpen och såg på displayen utetemperatur -1, varmvatten 49C,
Och även graderna 26(grå)/27(röd) Då undrar jag vilken som är framledningstemp och retur?

Han hade nog startat anläggningen samma dag!
Titel: SV: Nyinstallerad F1245
Skrivet av: Smurfen. skrivet 26 mars 2011, 21:28:26
Då var bergvärmen igångsatt.
Vi har inte flyttat in i vårt nya hus än men på kontrollbesiktningen var rörmokaren där och hade kört igång pannan.

Kommer återgå till denna tråd senare för hjälp med ev inställningar som bör ändras.

Info:
Nybyggd 1-plans villa 119kvm
Välisolerat
Nibe F1245, 6kW
Borrhål 210m, 205aktivt

Jag hann med att kolla på pumpen och såg på displayen utetemperatur -1, varmvatten 49C,
Och även graderna 26(grå)/27(röd) Då undrar jag vilken som är framledningstemp och retur?

Han hade nog startat anläggningen samma dag!

Bra fråga har faktiskt inte en aning huvuddunk men om du går in i info menyn så står alla värden där. I info menyn  står det vad som är framledning resp retur men kolla tempen när den står mot värme när vp gör vv visar givarna tempen på vattnet som går till slingan i beredaren. Har du golvvärme med separat arbetstank så är det bt25 som visar tempen som går ut ur arbetstanken. Lycka till med vp och hus naturligtvis *vinkar*.
Titel: SV: Nyinstallerad F1245
Skrivet av: 2000 skrivet 27 mars 2011, 14:12:57

Bra fråga har faktiskt inte en aning huvuddunk ...

Det beror på att smurfen har skruvat av den där irriterande luckan/dörren och slängt bort den ;)

Men med luckan stängd är grå retur och röd är framledning på värmebärarsidan
För köldbäraren är färgerna grå och blå.

Och vad som ska visas i fönstret när du stänger luckan kan du välja själv i meny 4:3 (värmepump -> mina ikoner).

//2000
Titel: SV: Nyinstallerad F1245
Skrivet av: HusFunderare skrivet 28 mars 2011, 23:32:25
Tackar för svaren!

Ville bara veta så att grå som var lägre var retur och det verkar ju vara så!
Pumpen är ju som sagt Ny installerad och borrhålet gjort för 3-4v sedan.

Fick ett tillfälle att slänga ett öga på den igår(vi bor inte där än) och såg att köldbärare in 20celsius och kb ut 15c. Kommer dessa siffror ändras endel iomed att det är så nytt hål?
Var ju runt 0 gradigt ute åxå..

Hur som haver så känns det iaf som att det inte blev nåt kall hål iaf ;-)
Titel: SV: Nyinstallerad F1245
Skrivet av: David Rinnan skrivet 29 mars 2011, 00:02:36
20c in vore ju trevligt om den höll sig där några år  :D
Titel: SV: Nyinstallerad F1245
Skrivet av: Roland skrivet 29 mars 2011, 09:35:47

Fick ett tillfälle att slänga ett öga på den igår(vi bor inte där än) och såg att köldbärare in 20celsius och kb ut 15c. Kommer dessa siffror ändras endel iomed att det är så nytt hål?
Var ju runt 0 gradigt ute åxå..


Det måste vara värden när pumpen stod still. När pumpen har varit i drift ett tag blir det några plusgrader i bästa fall.
Titel: SV: Nyinstallerad F1245
Skrivet av: HusFunderare skrivet 29 mars 2011, 18:06:59
Ja det är möjligt att den inte gick. Har ingen aning då jag bara kollade. Nästa vinter får man väl se ordentligt då riktiga kylan är tillbaka och vad man har för temperaturer! Men hoppas ju på plus gradigt kb in iaf!
Titel: SV: Nyinstallerad F1245
Skrivet av: HusFunderare skrivet 29 mars 2011, 22:38:33
Roland:
Såg på din info att du skriver att du haft 660kWh tillsats el på 7år och att pumpen klarar -3 utan tillsats el. Hur går det ihop? Är ju en nybörjare men känns som att det blir en hel del dagar kallare än -3 vart man än bor i Sverige?
Titel: SV: Nyinstallerad F1245
Skrivet av: Roland skrivet 30 mars 2011, 14:52:25
Roland:
Såg på din info att du skriver att du haft 660kWh tillsats el på 7år och att pumpen klarar -3 utan tillsats el. Hur går det ihop? Är ju en nybörjare men känns som att det blir en hel del dagar kallare än -3 vart man än bor i Sverige?


Det skall vara 660 kWh/år, ett medelvärde som den gångna vintern har gett en del stryk.
Titel: SV: Nyinstallerad F1245
Skrivet av: HusFunderare skrivet 31 mars 2011, 21:21:06
Okej.. Misstänkte det var per år och inte för alla åren!

Nu är det ett par veckor kvar innan vi får flytta in och man får tillgång till pumpen igen!
Och vintern är ju snart slut också.

Men hur ska jag göra vid inflytt, vi har ju inomhus givare utplacerade i varje rum. Ska man ställa dem på Max, öppna helt så att säga? Måste man då ställa in önskad innetemperatur i pumpen istället?
Eller ska man strunta i att göra nåt nu och se över det hela till hösten när de börjar bli kallt igen?

När jag såg pumpen så visades bara utetempen vid taket på "hus symbolen" inte inne tempen. Är det nån inställning/aktivering i pumpen som ska göras?
På kontrollbesiktningen visade dom genom att röra på en innegivare att en liten röd lampa tändes...
Titel: SV: Nyinstallerad F1245
Skrivet av: HusFunderare skrivet 21 april 2011, 23:00:49
Nu bor vi i huset sedan ca 1v.
Lite kort; slutbes gick bara bra men alla dörrar och endel fönster var öppna och det gjorde att huset kyldes ner. Hade kanske 16-17gr när vi gick å la oss. Men ett dygn senare hade vi d rätt lagomt varmt men lite kallt i bl.a. Sovrum. Höjde värmekurvan +3 och haft så i 4-5 dar. Behagligt med ca 20-22gr inne.

När kompressor går är kb in runt +4-5gr och kb ut ligger på ca +1

En fundering jag har är VB, när komp går är Vb t.ex fram 31 och retur 25.
Men när komp inte går så ligger Vb ofta på nästan lika, typ fram 26 retur 25.
Är detta normalt eller ska diffen alltid vara runt 7?

Kollat kompressor starter och det ligger på omkring 20starter/dygn. är det okej?
Känns som att det är fel tid att justera en massa då det är ett par minus på natten men uppemot 10+ på dagen!
Titel: SV: Nyinstallerad F1245
Skrivet av: David Rinnan skrivet 21 april 2011, 23:03:01
diffen är relevant när vb går.


när vb inte går finns rent tekniskt inget värmebehov
Titel: SV: Nyinstallerad F1245
Skrivet av: David Rinnan skrivet 21 april 2011, 23:04:40
eller för att säga dte på annat sätt

när vp inte går så fi ns inget där som höjer te,pen från returvärdet till framledningsvärdet. det bara snurrar runt
Titel: SV: Nyinstallerad F1245
Skrivet av: HusFunderare skrivet 21 april 2011, 23:09:40
Okej, tack för svaret David rinnan!

Så på sommartid då inget värmebehov finns så skickas det runt typ 20/20gr (har för mig jag läst att det cirkulerar även när inte vp går)

Har även FLM som jag glömde nämna. Denna fick jag starta själv då den inte var isatt i eluttaget. (fick bara läsa Nibe installatör bok en timme innan jag hitta meny 5!!)  >:D
Titel: SV: Nyinstallerad F1245
Skrivet av: Smurfen. skrivet 22 april 2011, 09:10:49
20 starter per dygn är ok kan kanske bli bättre men lättare att justera när det blir kallt. Man brukar öka gradmin för start av kompressor tror det står på -60 som standard ner till ca -150 brukar det funka att ha.
Titel: SV: Nyinstallerad F1245
Skrivet av: David Rinnan skrivet 22 april 2011, 21:10:49
stavningen blir inte så bra när jag skriver på ipad