Författare Ämne: Hjälp - företaget trilskas!  (läst 38977 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad någon annan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
Hjälp - företaget trilskas!
« skrivet: 13 november 2006, 17:29:01 »
Hej alla!
Installerade en NIBE fighter 1130 pÃ¥ 10 kwh hösten 2005 och det har inte varit annat än krÃ¥ngel ända sedan installationen! Den gÃ¥r som max 2 mÃ¥nader, sen kommer det KB-larm o jag vet inte vad... själv är jag absolut okunnig (dumma kärring... :'() men rörmokaren ringer företaget i omgÃ¥ngar o varje gÃ¥ng kommer dom med nÃ¥t nytt "förslag" pÃ¥ Ã¥tgärd - och dom säger varje gÃ¥ng att dom  "inte kan förstååå" att anläggningen inte fungerar??? -Eh.... fiR:

Det rör sig inte om djupborrat utan hÃ¥let är ca 20 meter ( en gammal klassisk vattenbrunn används - har annars kommunalt vatten), o sÃ¥ är det nÃ¥n form av värmeväxlare eller vad det kallas (JA, jag ÄR okunnnig  ;)).

Tecknades förlängd garanti på 6 år vid inköpet... men dom vägrar komma ut o byta anläggningen. Nån som har nåt tips? Att anmäla till AR hjälper väl inte mycket eller...? Finns nåt "blodigare" att "hota" med ifall dom nu inte vill hjälpa oss att få ordning på detta?
Tacksam för alla typer av tips, även "tekniska" som jag kan framföra till rörmokaren...
« Senast ändrad: 13 november 2006, 17:45:32 av Tingelpinne »

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #1 skrivet: 13 november 2006, 21:40:02 »
Hej alla!
Installerade en NIBE fighter 1130 pÃ¥ 10 kwh hösten 2005 och det har inte varit annat än krÃ¥ngel ända sedan installationen! Den gÃ¥r som max 2 mÃ¥nader, sen kommer det KB-larm o jag vet inte vad... själv är jag absolut okunnig (dumma kärring... :'() men rörmokaren ringer företaget i omgÃ¥ngar o varje gÃ¥ng kommer dom med nÃ¥t nytt "förslag" pÃ¥ Ã¥tgärd - och dom säger varje gÃ¥ng att dom  "inte kan förstååå" att anläggningen inte fungerar??? -Eh.... fiR:

Det rör sig inte om djupborrat utan hÃ¥let är ca 20 meter ( en gammal klassisk vattenbrunn används - har annars kommunalt vatten), o sÃ¥ är det nÃ¥n form av värmeväxlare eller vad det kallas (JA, jag ÄR okunnnig  ;)).

Tecknades förlängd garanti på 6 år vid inköpet... men dom vägrar komma ut o byta anläggningen. Nån som har nåt tips? Att anmäla till AR hjälper väl inte mycket eller...? Finns nåt "blodigare" att "hota" med ifall dom nu inte vill hjälpa oss att få ordning på detta?
Tacksam för alla typer av tips, även "tekniska" som jag kan framföra till rörmokaren...


Först å främst..... KB larm är när du har för kallt vatten ut ur din vp den får alltså inte värme nog från din "brunn"
För det andra finns konsumentvägledaren i din komun där får man hjälp med det mesta man köpt även en värmepumpsanläggning...
Kräv att du får ut en man som kan detta inte installatören i detta fall då han inte ska felsöka denna anläggning då han är "blind " för han ser inte de fel han själv gjort...

Du ska inte tolerera ett fel på en nyinstallerad vp så är det bara.

Lycka till...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #2 skrivet: 13 november 2006, 22:56:43 »
Reklamationer på värmepumpar anmäls till SVEP.

http://www.svepinfo.se/reklamationsnamnd

Sen kan det hjälpa om du sätter dig och plöjer manualen, sen kan du försöka förklara problemet lite mer detaljerat och gärna också vilka åtgärder din installatör föreslagit.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #3 skrivet: 13 november 2006, 23:14:56 »
Osså vilka larm det blir när den stannar...
Lurigt med grundvattenvärme, det gäller att flödet ur brunnen är nog högt, men det kanske är ok!?
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #4 skrivet: 13 november 2006, 23:22:49 »
De troligaste felen är:

1. För lite vatten i borran, pumpen börjar helt enkelt suga luft!
2. För lågt flöde, igensatt filter på inkommande KB
3. För lågt flöde, skit eller luft i cirkpumpen
4. För lågt flöde, dåligt "undantag" i returhålet - om sådant finns.
5. Fel på värmepumpen eller styrkortet, inte troligt, men inte omöjligt.

Vid grundvattenvärme skall två borrhål finnas, ett där vattnet tas upp och ett annat där vattnet återförs.
Används samma hål för båda uppgifterna så kommer inkommande vatten snart att bli så kallt att värmepumpen antingen larmar för att KB-in är för kall, eller så löser den ut på pressostaten p.g.a. värmeväxlaren på kalla sidan frusit ihop.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #5 skrivet: 14 november 2006, 14:25:16 »
Och det samma som Rickard skrev gäller även om du har en kollektor liggandes i brunnen. Möjligen skulle man kunna kombinera med en luft/brine växlare, men den bör i så fall vara kopplad så att den går att utesluta när det blir riktigt kallt. Kombinerat med jordslinga kan också gå om man kan lägga denna så att den inte kyler vattnet som pumpas bort från brunnen, (för det skall värmas av marken och återgå till brunnen).
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad fogsvans

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #6 skrivet: 15 november 2006, 21:53:31 »
Alltså, det är mot installatören du har ett rättsförhållande. Det är han/hon som har skyldighet att åtgärda pumpen. Installatören kan aldrig skjuta över någon skuld på Nibe. Visst, han kan göra det för egen del, men i sin relation till dig är det han som har ansvaret, ingen annan.

Nu vet jag inte vem som är parter i den förlängda garantin, eller vad den omfattar. Är det förlängd garanti på själva pumpen eller hela installationen?
Oavsett vilket, så är installationen inom ramen för konsumenttjänstlagen. Du har visserligen en bevisbörda efter sex månader (om inte den förlängd genom ett garantiåtagande från installatören) att bevisa att felet förelåg från början. Den bevisbördan är dock inte speciellt betungande, utan det räcker med att du gör sannolikt (enligt rättspraxis) att den förelåg så hoppar bevisbördan tillbaka på näringsidkaren och vips har du i praktiken tre års garanti.

Du kan dock glömma att Nibe kommer och byter någon anläggning. Din rätt begränsas till avhjälpande, men hur det görs ska du inte behöva bry dig om. Men framför allt, det är det företag som har ombesörjt entreprenaden som har skyldighet att fixa det här. Du har dessutom rätt till skadestånd för alla kostnader du åsamkas.

För du har väl inte gjort en svartinstallation? I så fall får du tuga i dig förtreten och betala, såvida det inte handlar om ett rent hårdvarufel i pumpen. Men då gäller det att inte rörisen har fulkopplat på något sätt som skadat pumpen.........
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.

Utloggad någon annan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #7 skrivet: 16 november 2006, 11:22:34 »
Tack för alla svar!

Till att börja med ska jag rätta några grejer jag skrev - det rör sig INTE om en grävd vattenbrunn som värmen tas från utan det borrades ett 20 meters hål i samband med första installationen av dåvarande värmepump (1982). Flödet är helt okej, man har kopplat "runt" o lagt en tjock slang ut på backen o mätt hur/om det minskar i brunnen... jag blev helt förskräckt när jag såg hur det fullkomligen sprutar vatten, o tänkte direkt att det kommer ju att sina om nåt dygn - men ICKE! :)

Flödet var 75 liter/minut! * (minimikrav=40 liter/minut enligt NIBE)

Vi bor på ett ställe där flödet är extremt högt, vi har ett "hål" bara ca 50 meter bort, som försörjer både vårt samhälle o närsamhället med kommunalt vatten (totalt ca 5000 hushåll), så flödet är det iaf inge fel på... ;)

Senaste kontakten med NIBE sades att dom tänker sätta in en "apparat" som mäter flödet för dom tror iaf att det är fel på "hålet". Denna "apparat" ska sitta påkopplad under en vecka...
Jag tyckte det lät idiotiskt, men karln min tyckte att okej dom får väl "hållas" och när denna vecka gått o dom ser att det inte är nåt fel där så får dom byta ut anläggningen! (Hans ord till NIBE)

Det började krångla ungefär 3 veckor efter installationen första gången. Sen dess har den gått klockrent under max 2 månader, för att sedan börja krångla igen. Det rör sig om KB-larm varje gång, det är utgående som hamnar under 0 grader o då larmar det...

Nu har rörkrökaren "trixat" till så att den startar om av sig själv efter varje larm. Enligt honom så stiger graden på utgående "av sig självt" (kan bero på nån form av självcirkulation som gör att tempen åter går över noll) och när det gått någon eller några minuter så startar den alltså om av sig självt...

Jag frågade om detta var "sunt" för själva anläggningen - kompressor osv att hålla på så här, och det skulle inte var nån fara enligt honom, men det är naturligtvis inte meningen i LÄNGDEN med dessa omstarter.

Den iställningen (köldbärarpumpen) där man kan variera hastigheten mellan 1-3 är satt på högsta =3, för att inte diffen mellan ingående o utgående KB ska bli för hög.

Nu ligger ingående nånstans runt 4,9 och utgående nånstans runt 2,2.
Rörkrökaren stod o "glodde" på displayen under ett par timmar (JO det är sant, han lägger verkligen ner massor med jobb för att försöka hjälpa oss) och hade där KB-värdena framför sig. Det som hände var att ingående stod oförändrad, medan utgående efter ca 1 1/2 timme helt plötsligt sjönk ner under 0 - med följden att den larmade...

Utetemperaturen var vid detta tillfälle ca 4-5 plusgrader. Tilläggas kan, att det verkar som att det larmar när temperaturen ute hamnar under 10 plusgrader, för det är endast under dom perioderna (höst-vinter-vår o nu höst-vinter igen) som den krånglar. Isomras när det var 25 plus var det ju inga problem - där gick den faktiskt fint totalt NÄSTAN 3 månader!!! studs

JAG själv undrar om det har nåt med kapaciteten på pumpen att göra...? Den ligger på 10 kwh o vi har en stor kåk med stenväggar o mycket "kallras" på flera ställen. Vi har haft (o har fortfarande) en årsförbrukning runt 32000 kwh och då uppnår vi ändå aldrig full "komfort", mest beroende på "kallrasen", som vi försöker fixa vartefter vi upptäcker nya...

Vad tror ni? Förslag?
Och du som skrev om "svart" osv - du kan lugna ner di lite grann, allt är under kontroll vad gäller den biten!  a:gl

Med vänliga hälsningar / Tingelpinne

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #8 skrivet: 16 november 2006, 11:45:39 »
Om tempen på returen "plötsligt" sjunker vad beror det på?

Tempen pÃ¥ grundvattnet är konstant pÃ¥ kort sikt, över säsongen ändrar det sig!  Det kan int ebli för kallt plötsligt pga av detta!

Flödet ändrar sig plötsligt av nÃ¥got skäl.. tex minskad tillgÃ¥ng, eller nÃ¥t tok med cirkpumpen/pumparna. Eller att kapaciteten minskar pga av större uppfordringshöjd (vattenspegeln lägre i borran). men ni har ett ganska grunt borrhÃ¥l.  Ni har väl dubbla cirkpumpar och en utvändig värmeväxlare??

Värmepumpen börjar helt plötsligt ta mera energi ur brunnen.. kan inte ske, vid lång drift period minskar effektutteget lite pga av att framledningstempen höjs!

Det skadar inte pumpen att den stannar pga av detta, funktionen är bara till för att det inte ska frysa i värmeväxlaren...  Om den tempgivaren visar lite fel skulle det kanske hjälpa om man tillÃ¥ter tex -1 grad. Men det ska inst testa isÃ¥fall, för fryser rubbet dÃ¥ kan det skadas. PÃ¥ vÃ¥ren frös det iofs hur mÃ¥nga ggr som helst!

Vet inte om jag nämnde vi hade en grundvattenpump på jobbet för länge sen. Det hålet hade tidigare försörjt hela byn med vatten. Det är några hundra som bor där.
Vi hade varken larm eller stopp pÃ¥ vÃ¥r vp. Det gick bra varje Ã¥r, tills man kom till mÃ¥nadsskiftet mars april. DÃ¥ blev flödet för litet i brunnen, det frös gÃ¥ng pÃ¥ gÃ¥ng. Flödet varierar rätt kraftigt över Ã¥ret... vi hade en djup borra,  det gör att djupbrunnspumpen även kan blir för klen när man sänker vattenspegeln kraftigt! Ja även om vattentillgÃ¥ngen är tillräcklig.

Hoppas det fixar sig, osså är vi ju nyfikna på hur det går!

Lycka till!


Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #9 skrivet: 16 november 2006, 11:46:50 »
Vart går returvattnet? Hur är ledningen från brunnen förlagd? Finns möjligheten att vattnet kyls av på vägen in? Märks någon temp.skillnad på inkommande vatten vid olika utetemp?
Jag tycker 5 ºC på vattnet verkar lågt.

Jag utgår från att vp är försedd med flödesvakt för att förhindra frysning av förångaren. I så fall borde vp stanna pga för dåligt flöde och inte pga låg temp.
« Senast ändrad: 16 november 2006, 12:22:12 av hplp »
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #10 skrivet: 16 november 2006, 12:30:28 »
Tänker på rörmokarens test. Ingående temperatur oförändrad, utgående temperatur sjönk helt plötsligt till under noll. Svårt att tolka det på annat sätt som att vattenflödet helt plötsligt sjunker. Om det inte är brist på vatten i brunnen så att den börjar suga luft, kan det möjligen vara så att det sugs fast skräp i inloppet till pumpen i brunnen som lossnar när pumpen stannar? Det finns väl en sil vid inloppet?

Det lÃ¥ter kanske lite lÃ¥ngsökt men jag var med om nÃ¥got liknande med oljepannan när vi var nyinflyttade. Oljetanken hade inte gjorts ren pÃ¥ evigheter. Det fanns flagor av nÃ¥got i oljan som svävade omkring och ibland täppte till inloppet pÃ¥ röret till brännaren. De mÃ¥ste ha lossnat när brännaren stannade för det var för det mesta inga problem att fÃ¥ igÃ¥ng den igen. Problemet var att kommar pÃ¥ orsaken till stoppen. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #11 skrivet: 16 november 2006, 12:51:28 »
Men varför skulle den täppa till enbart vid temp under 10 ºC ?

Jag råkade ut för något liknande, men det var en pump som sög luft när temp gick upp pga att metallen expanderade vid axeltätningen. Men det var ju som sagt tvärt om. :)
« Senast ändrad: 16 november 2006, 12:55:05 av hplp »
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #12 skrivet: 16 november 2006, 13:01:27 »
Längre gångtid lägre vattenspegel gör kanske att det rör upp mer skit.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #13 skrivet: 16 november 2006, 13:16:30 »
Joo, det är möjligt. Men är anl. byggd enl nedstående bör den risken redan vara elliminerad.
Observera att de blad jag då och då slänger in har några år på nacken, men det mesta är fortfarande gångbart.
« Senast ändrad: 16 november 2006, 13:35:38 av hplp »
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Sfinx

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
  • Värmepumpar = eldrivna solfÃ¥ngare
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #14 skrivet: 16 november 2006, 14:00:57 »
Är det en grundvatteninstallation?  Med värmeväxlare ocksÃ¥? Är det kanske sÃ¥ att det fryser lokalt i värmeväxlaren helt enkelt. Lokal isbildning i värmeväxlaren sänker flödet och vips sjunker ocksÃ¥ temperaturen dÃ¥ uttagen effekt är i stort sett konstant.
IngÃ¥ende 4.9  ºC och utgÃ¥ende 2.2  ºC Fasligt nära 0 ºC och frysrisk.  Lätt att det blir isbildning nÃ¥gonstans. Kan du inte fÃ¥ den att gÃ¥ kortare perioder för att se om det hjälper. När det inte är sÃ¥ kallt ute dvs >10  ºC gÃ¥r den inte sÃ¥ ofta och dÃ¥ har du inte problemet.


Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #15 skrivet: 16 november 2006, 14:57:47 »
Som jag skrev tidigare, det är gamla instruktioner jag delar med mig av. VP i exemplet har nog en koaxialförångare, inte så känslig för smuts. Så frågan är om installationen är gjord enligt NIBEs anvisning med mellanväxlare.
Vill tillägga att tidigare instruktion är från 83, så den första installationen var troligen gjord enligt denna. Är den nuvarande gjord med mellanväxlare förklarar det den låga temp om det är brinets temp som mäts. Vad gäller returvattnet, är det viktigt att hålla nivån. Så är tillflödet bra kan man lämpa av allt vid sida av, annars måste man återföra en del av returen till brunnen direkt.
« Senast ändrad: 16 november 2006, 15:26:58 av hplp »
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #16 skrivet: 17 november 2006, 07:06:31 »
Jag tror också på lokal frysning i växlaren som (snabbt) gör att utgående brine blir under 0°C, vad som är MYCKET intressant att få veta är om det finns en mellanväxlare i installationen, jag tror inte det, för i så fall stämmer antagligen inte min hypotes.
OM melllanväxlare finns och den är av plattvärmeväxlaretyp så kan det iofs gå snabbt även om mellanväxlare används, men om mellanväxlaren är av koaxialtyp och man använder frysskyddsmedel i "primärkretsen" så borde inte tempnedgången vara så snabb.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #17 skrivet: 17 november 2006, 16:06:29 »
Något är fel. 75L x 1,16W x 4,9 ºC = 426W x 60min =25578 W.
eller , man kan plocka 426W i minuten utan att nå fryspunkt. Sc:,h
« Senast ändrad: 17 november 2006, 17:35:21 av hplp »
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #18 skrivet: 17 november 2006, 20:19:36 »
Kanske en defekt tempgivare på KB-ut?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #19 skrivet: 20 november 2006, 21:05:25 »
Håller fullständigt med Sfinx.
har varit med om detta fenomen vid felsökning och det har varit påfrysning.när det väl börjar så går det snabbt eftersom flödet minskar.
du har väldigt låga tempraturer på vattnet i brunnen och jag vågar nog påstå att det aldrig kommer fungera utan brain-slinga.
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad GoSt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #20 skrivet: 20 november 2006, 22:00:13 »
Är det fryslarm???

Har detta på min anläggning titt som tätt (ngn gång /månad kanske)...
Är ventilen som styr flödet från kompressorn till ANTINGEN radiatorerna ELLER VV beredaren....

 Det som händer? är att vv aldrig gÃ¥r upp i temp (trycker ut mot radiatorkretsen eller tvärs om), sedan fÃ¥r jag detta larm!!!

Tog ett tag innan jag kopplade detta. Ringde nibe vilket följande svar vart.

DU har väl gamla radiatorer. Så ingen garanti täcker då det är skit som släpper från radiatorerna och sätter ventilen.

(till detta är det även att vatten läcker från tryckkärl mot vv beredaren så man får fylla på syrerikt vatten titt som tätt.)

Någon som har ide ang mitt fel (o kanske ditt). Kör runda nu för tiden där jag monterar bort motorn till ventilen och kör ner nålen manuellt ett antal gånger...
« Senast ändrad: 20 november 2006, 22:02:28 av GoSt »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #21 skrivet: 22 november 2006, 15:39:22 »
Är det fryslarm???

Har detta på min anläggning titt som tätt (ngn gång /månad kanske)...
Är ventilen som styr flödet från kompressorn till ANTINGEN radiatorerna ELLER VV beredaren....

 Det som händer? är att vv aldrig gÃ¥r upp i temp (trycker ut mot radiatorkretsen eller tvärs om), sedan fÃ¥r jag detta larm!!!

Tog ett tag innan jag kopplade detta. Ringde nibe vilket följande svar vart.

DU har väl gamla radiatorer. Så ingen garanti täcker då det är skit som släpper från radiatorerna och sätter ventilen.

(till detta är det även att vatten läcker från tryckkärl mot vv beredaren så man får fylla på syrerikt vatten titt som tätt.)

Någon som har ide ang mitt fel (o kanske ditt). Kör runda nu för tiden där jag monterar bort motorn till ventilen och kör ner nålen manuellt ett antal gånger...

Du har förmodligen (säkert) en kärvande trevägsventil, ett standardfel på bland annat Nibes värmepumpar, något som borde bytas utav installatören.
När det gäller läckage från radiatorsystem till vvb så ställer jag mig lite tveksam, du bör alltid ha högre tryck i vvb:n än radiatorsystemet, och om det är så så läcker det förmodligen inte till vvb (I manteln finns redan radiatorvatten så dit kan inget läcka) utan i något av dina rör eller radiatorer.

Ett fall för doktor VVS.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad någon annan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #22 skrivet: 19 december 2006, 09:52:21 »
Hej igen alla!

Ja, detta verkar inte ha någon ände...
Nibe har varit här o satt pÃ¥ en mätare som ska kolla flödet (vilket det inte är nÃ¥got fel pÃ¥ alls..., men dom ville se med egna ögon), hur som helst sÃ¥ skulle denna mätare sitta pÃ¥ under en vecka. Efter kontakt med dom när veckan gÃ¥tt, sÃ¥ har dom inte ens läst av denna utrustning, och hade inga svar pÃ¥ varför apparaturen (pumpen) krÃ¥nglar som den gör... Nu ska dom ha kvar mätaren under ett par mÃ¥nader till (???) - jag vet inte varför men dom har säkert nÃ¥n "smart" förklaring till det oxÃ¥...  :o

Hittills har det varit larmtyp 7 = KB ut för lÃ¥g, och jag bifogar en "logg" där det under en period visar hur den beter sig...   

Senaste händelsen inträffade i söndags - men nu var det dags för ett nytt fenomen - larmtyp 14! Vi har nu fÃ¥tt kallar ute ju (ca -5 grader), men pumpens mätare (utomhusgivare) visar ungefär 5 grader varmare än vad det är, trots att givaren sitter ca en meter frÃ¥n huset (stenväggar pÃ¥ en halvmeter, sÃ¥ det finns INGEN risk för nÃ¥n värmespridning frÃ¥n kÃ¥ken iaf). Pga detta sÃ¥ är värmen inomhus inte konfortabel utan ligger mellan 18-21 grader och jag vill ha Ã¥tminstone 22-23 för att kunna slappna av o mÃ¥ bra (har reumatiskt sÃ¥ kyla för mig, även om den inte är alarmerande, betyder intensivare värk). Därför tog jag (pÃ¥ eget initiativ  ;)) och vred upp "ratten" pÃ¥ framsidan som frÃ¥n början stod pÃ¥ noll, där man kan ändra värme ut till elementen. När jag började vrida stod siffrorna där pÃ¥ 38,0(41,2) och jag höjde till ca 2,5 pÃ¥ "ratten" vilket medförde siffrorna (pÃ¥ displayen alltsÃ¥) 39,5(47,5). Jag lät det vara sÃ¥ och inväntade...

Jodå, det blev genast en helt annan värme i kåken, och jag njöt...

Det pågick under ca 1 vecka, fram tills i söndags då, när den larmade. Jag hade märkt att det under lördagkvällen började kännas så kallt inne, men tänkte att jag höll på att bli sjuk eller så... sedan när jag kom ner i källaren på söndagmorgonen visade varmvattenmätaren på 31 grader... undra på att det var kallt! Vad som gick ut på elementen var ju inte ens "fesljummet", och ute var det ca 7 minus...

Ringde VVS som kom ut o kollade ifall det blivit luft i värmeväxlaren, och när han öppnade en ventil där sÃ¥ pös det ut en "skvätt"...  ???

Han stannade kvar o stod där o kollade ett tag, samt ringde Nibe o diskuterade med dom. Nu har dom fÃ¥tt för sig att vi ska sätta in nÃ¥n form av konvektorelement som ska blÃ¥sa ut värmen, eftersom värmen ju stiger mot taket - detta skulle leda till bättre komfort... Jag blev "rabiat"  huvuddunk och tyckte att alltihopa lät idiotiskt, dÃ¥ kan man ju lika gärna ha takfläktar som "trycker ner" värmen. Har förresten aldrig sett hemma hos nÃ¥gon annan att man har element med fläktar pÃ¥ - har nÃ¥n annan här erfarenhet av det?

Sedan pÃ¥stod man att anläggningen inte var avsedd för "hetvatten" utan att maxtemp ut pÃ¥ elementen skulle vara 50 grader, annars skulle returen frÃ¥n elementen bli för hög, och dÃ¥ blir följden larm... Okej, det kanske är sÃ¥, men varför i h-te installerar man dÃ¥ en pump som inte kan ge tillräckligt med värme i kÃ¥ken????  knUp

Jo, då menade man på att vi skulle sätta in FLER element, för att liksom kompensera.... Jaha, vi har ett element under varje fönster, och dom anses vara tillräckliga i dimension (enligt VVS) för att "orka med", så är det då meningen kanske att vi ska fylla innerväggarna eller nåt med element oxå??? Det blir ju snyggt o trivsamt med element o rör över hela väggarna... >:D

Sedan föreslog man även att expansionskärlet skulle tas bort, så att det skulle skapas ett högre tryck och ett "slutet system", men då följer man väl inte instruktionsbokens anvisningar om hur installationen ska utföras? Vi har både ett expansionskärl, samt en extra ventil (på inrådan från Nibe), och hur det kunde komma luft finns inget svar på - man har inte hittat nån vattenläcka nånstans...

Jag bröt ihop iaf - orkar inte med sÃ¥nt här krÃ¥ngel, har fullt upp med mina krämpor och att tvingas gÃ¥ runt i huset med full vintermundering för att inte frysa är ju sÃ¥där lagom muntert...o snart är det jul o allt, fira jul i "finklädsel" är inte att tänka pÃ¥!  Sc:,h

Usch för gnälliga fruntimmer va!?  :'( Nu ska jag lägga va här med "tjötet"...

Vi funderar på att riva ut hela skiten och renovera skorstenen o sätta in nån form av panna för spannmål, pellets, ved (kombipanna). Det hade vi på förra stället vi bodde och där kunde man själv iaf förstå sig på varför/om det krånglade hur man skulle göra - här måste man vara ingenjör eller nåt för att begripa sig på tydligen. Dessutom tillkommer ju nya teorier om vad det är för fel, så det är inte lätt att "hänga med i svängarna"...

Önskar er alla en God jul med mysig värme o raffset på fruarna - min karl får se mig i Helly Hansenställ - ha,ha sexigt värre! ;)


Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #23 skrivet: 19 december 2006, 10:28:01 »
Bor du i närheten av Piteå kan jag komma och fixa dina problem.

Om inte, se till att ha alla termostater på dina radiatorer fullt öppna, annars kan den lösa ut p.g.a. hög returtemp när termostaterna börjar strypa.

Har du haft alla termostater fullt öppna sedan tidigare?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #24 skrivet: 19 december 2006, 10:46:08 »
Får jag fråga en sak, öppnade din logg och såg att du hade gjort en anmärkning 06-08-31 som såg ut såhär:
"KB ut ställt på 0º i fortsättningen"

Vad betyder det, har ni ändrat meny 5.1 till 0º

 Sc:,h
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #25 skrivet: 19 december 2006, 10:48:44 »
Precis, det kan du inte ha så, KB-ut blir NORMALT lägre än så när huset har stort värmebehov, även i normalt fungerande anläggningar.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #26 skrivet: 19 december 2006, 10:56:04 »
Jag misstänker att ni har en defekt givare på KB-ut (den kallare ledningen)

Om ni själva vill röra något skulle ni kunna lägga om givarna mellan KB-in och KB-ut, ni måste flytta dem både på rörledningarna och flytta kablarna på ingångskortet, om ni gör det och dessutom ställer om meny 5.1 till -8°C samt ser till att alla termostater på era radiatorer är fullt öppna borde det fungera.

(KB-in styr inget, så den kommer inte att stanna även om givaren skulle fortsätta att krångla sedan ni växlat givare)

Blir det för varmt i huset, ställ ned kurvan.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

ppwpp

  • Gäst
ppwpp
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #27 skrivet: 19 december 2006, 11:13:16 »
Orkar inte läsa allt som skrivits men är det rent vatten i köldbäraren eller är det frysskyddsmedel i?
Om det är det senare kan man ju dra ner frysvärdet en bra bit på minus..

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #28 skrivet: 19 december 2006, 11:15:34 »
Frysskyddet var kontrollerat = -20°C
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #29 skrivet: 19 december 2006, 11:29:27 »
Det verkar var mycket som talar för att KBut givaren är konstig. HÃ¥ller flödet NIBES:s minimikrav pÃ¥ 40 L/min, och det verkar sÃ¥, borde deltaT vara ca 2,5 grader. Enligt Excelarket är det minst 4 grader. DÃ¥ grundvattnet troligen inte är varmare än  

Jag blir inte imponerad av NIBE:s argumentation på varma sidan. Om den tidigare värmepumpen som installerades 1982 fungerade som den skulle vore det konstigt om man inte skulle kunna få en modernare pump att fungera.

Utomhusgivaren måste bytas. Visar den 5 grader fel lär det inte gå att få vettig temperatur inomhus utan ständiga ändringar av inställningen.

Maxtemp ut till elementen 50 grader: 55 skall pumpen klara av utan problem, ev. kan man kontrollera att det inte finns några radiatorer som kortsluter flödet. Är det kontrollerat?

Resonemanget om expansionskärlet (antar att det sitter på brinekretsen) verkar oklart. På vilket sätt skulle högre tryck avhjälpa problemen.

32000 kWh/år med värmepump installerad låter mycket. Får inte riktigt ihop kalkylen där. Med normal förbrukning av hushållsel, 5000 kWh/år betyder det 27000 kWh till pumpen. Det är vad kompressorn skulle dra om den gick hela året. Det måste vara våldsamt mycket tillsatsel eller också mycket hushållsel men den blir ju värme också.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #30 skrivet: 19 december 2006, 12:31:27 »
Ja nog är jag lite lur på att de är just meny 5.1(0º) i kombination men en defekt/glappande givare som ställer till det.

Hittade dessutom skrivet i ett tidigare inlägg detta:

Nu ligger ingående nånstans runt 4,9 och utgående nånstans runt 2,2.
Rörkrökaren stod o "glodde" på displayen under ett par timmar (JO det är sant, han lägger verkligen ner massor med jobb för att försöka hjälpa oss) och hade där KB-värdena framför sig. Det som hände var att ingående stod oförändrad, medan utgående efter ca 1 1/2 timme helt plötsligt sjönk ner under 0 - med följden att den larmade...

Betyder alltså att det är meny 5.1 som är ändrad till ±0º, ändra denna genast till minst -5º samt öppna ALLA termostater/kranar på radiatorerna och vänta så skall du se att detta fixar sig.....
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad någon annan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #31 skrivet: 19 december 2006, 13:28:56 »
Bor du i närheten av Piteå kan jag komma och fixa dina problem.

Om inte, se till att ha alla termostater på dina radiatorer fullt öppna, annars kan den lösa ut p.g.a. hög returtemp när termostaterna börjar strypa.

Har du haft alla termostater fullt öppna sedan tidigare?

Vi bor i Norra Uppland - men just nu önskar jag vi bodde pÃ¥ Hawaii eller nÃ¥t sÃ¥nt!  ::)
ALLA termostater är fullt öppna, däremot är det ett sovrum som rörkrökarn inte lyckas få värme på ena elementet (?), det är 2 fönster där + 2 element, varav det ena bara blir halvljummet i övre halvan. Vi har påtalat detta i 2 år, men han kan inte hitta nåt fel, har luftat osv...

Sedan kan jag tillägga att i tex källaren, där det sitter ett jättestort element har vi endast 16 grader, rummet är inte ens 20 kvm - det enda jag kan tänka mig där är att det bara sitter ETT element, trots 2 fönster, men det som sitter är ju så himla stort o tjockt. Vi använder detta rum för ombyte till hästkläder då karln i huset är allergiker (urpraktiskt med hästallergisk karl med 3 "hästtjejer"), så man håller ju på att huttra sönder när man är där...

Vi har golvvärme i hallen + köket samt att det dessutom sitter element i dessa rum - fullt öppna. Ursprungliga dragningarna består av tjocka rör o gamla "hederliga" element, vi kompletterade med fler element för ca 2 år sedan, och rörkrökarn fick då skarva med "moderna" dimensioner för att få till anslutningarna till elementen. Han hade först nån teori om att det skulle bli sämre värme på de "nya" elementen eftersom vattnet far "enklaste vägen" = den grövre, och därefter rinner "långsammare" i de smalare rören - stämmer detta eller???
Logiskt verkar det ju vettigt, men i VVS-världen tycks det inte finnas logiska förklaringar eller nur - iaf inte frÃ¥n Nibe!  >:D

Utloggad någon annan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #32 skrivet: 19 december 2006, 13:32:55 »
Får jag fråga en sak, öppnade din logg och såg att du hade gjort en anmärkning 06-08-31 som såg ut såhär:
"KB ut ställt på 0º i fortsättningen"

Vad betyder det, har ni ändrat meny 5.1 till 0º

 Sc:,h

Det är ändrat så att KB-larmet ska lösa ut vid 0 grader (larmtyp 7 = för kallt på KB-ut).
Det märkliga är att den ju larmar ibland vid 0,9 medan den ibland "väntar" o larmar vid tex -1,0 (tex 06-11-12). Den borde ju (logiskt) larma varenda gÃ¥ng den hamnar under +1 (=inställt pÃ¥ noll, och eftersom den inte bryr sig om tiondelar -eller?), och inte larma hur/när som helst...  ???

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #33 skrivet: 19 december 2006, 13:37:19 »
Du verkar tyvärr ha råkat ut för en okunnig installatör, tag kontakt med Nibe och se till att de skickar någon som vet vad han eller hon gör. Det är mitt tips.

Jag tror inte att du har några större fel på värmepumpen men kanske som vi sa en kombination at dålig utegivare, eventuellt defekt KB-in givare och taskiga flödesjusteringar i ert radiator/golvvärmesystem.

En installatör som kan sitt jobb bör kunna mäta difftemperaturer och justera in reglerdator och flöden så att det fungerar.

GE INTE UPP!

Du skulle ju kunna prova länka till denna trÃ¥d om du kontaktar Nibes support via mail  ^-^
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad någon annan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #34 skrivet: 19 december 2006, 13:44:02 »
Det verkar var mycket som talar för att KBut givaren är konstig. HÃ¥ller flödet NIBES:s minimikrav pÃ¥ 40 L/min, och det verkar sÃ¥, borde deltaT vara ca 2,5 grader. Enligt Excelarket är det minst 4 grader. DÃ¥ grundvattnet troligen inte är varmare än  

Jag blir inte imponerad av NIBE:s argumentation på varma sidan. Om den tidigare värmepumpen som installerades 1982 fungerade som den skulle vore det konstigt om man inte skulle kunna få en modernare pump att fungera.

Utomhusgivaren måste bytas. Visar den 5 grader fel lär det inte gå att få vettig temperatur inomhus utan ständiga ändringar av inställningen.

Maxtemp ut till elementen 50 grader: 55 skall pumpen klara av utan problem, ev. kan man kontrollera att det inte finns några radiatorer som kortsluter flödet. Är det kontrollerat?

Resonemanget om expansionskärlet (antar att det sitter på brinekretsen) verkar oklart. På vilket sätt skulle högre tryck avhjälpa problemen.

32000 kWh/år med värmepump installerad låter mycket. Får inte riktigt ihop kalkylen där. Med normal förbrukning av hushållsel, 5000 kWh/år betyder det 27000 kWh till pumpen. Det är vad kompressorn skulle dra om den gick hela året. Det måste vara våldsamt mycket tillsatsel eller också mycket hushållsel men den blir ju värme också.

Jag hade helst sett en inomhusgivare istället, eftersom även blåst påverkar den verkliga temperaturen ute (-5 o vindstilla är inte samma sak som -5 o snöstorm eller hur?). ^-^
Elförbrukningen kan vi inte förklara - vi har hög/lågtariff, och tvättar tex bara på helgerna, vidare används inga konstigheter - TV, radio, data, diskmaskin max 1 gång per dag, nya vitvaror (kyl,frys osv) , stereo (ungarna) osv o det är ju inte hela dagarna... Hur mycket elpatronen går in o jobbar kan jag inte svara på - men jag kan fråga rörisen om ni vill veta det, för jag antar att han kan se detta nånstans???

Beträffande expansionskärlet så menade dom att det skulle skapas ett högre tryck i Brinekretsen för att sista larmet troligen (?) berodde på luft där... Man menade att det skulle lagt sig en luftbubbla som gjort att värmen inte kunde cirkulera med följd att returen från elementen blev för hög (53 grader ungefär). Jag tycker alltihopa verkar mycket märkligt, för borde inte pumpen själv reglera så att den inte skickar ut en massa värme om det som kommer tillbaka börjar bli för varmt?
Och hur kunde vv-beredaren stå på endast 31 grader i sånt fall? Sc:,h

TACK alla ni som hjälper mig här - jag är sÃ¥ himla tacksam!!!!!  *vinkar* :-* :-*

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #35 skrivet: 19 december 2006, 19:04:43 »
Vi har golvvärme i hallen + köket samt att det dessutom sitter element i dessa rum - fullt öppna. Ursprungliga dragningarna består av tjocka rör o gamla "hederliga" element, vi kompletterade med fler element för ca 2 år sedan, och rörkrökarn fick då skarva med "moderna" dimensioner för att få till anslutningarna till elementen. Han hade först nån teori om att det skulle bli sämre värme på de "nya" elementen eftersom vattnet far "enklaste vägen" = den grövre, och därefter rinner "långsammare" i de smalare rören - stämmer detta eller???
Logiskt verkar det ju vettigt, men i VVS-världen tycks det inte finnas logiska förklaringar eller nur - iaf inte frÃ¥n Nibe!  >:D

Här är nog en del av problemet, på de gamla radiatorerna måste flödet strypas för att det ska bli värme i alla radiatorer. Frågan är vad det sitter för flödesreglering på de gamla radiatorerna?

Är det vanliga vred så är det bara att strypa på flödena tills radiatorerna känns lite ljummare i botten än på översidan, alla radiatorer måste gås över. Är det termostater av gammal typ så är det värre, då får man ge sig på returventilen som sitter nederst på radiatorerna (under en täckbricka). Det kan läcka lite vatten då den skruvas av så ha en trasa eller nått i beredskap. Börja med att skruva ner i botten med en mejsel och öppna sen ett par varv, justera sen enligt ovan.

När du väl fått ordning på detta så måste du kolla diff VB (skillnaden mellan framledningstemp och returtemp), den ska vara ca 7 ºC och ställs in på VB-cirkpump (en ratt på sidan som kan ställas i 3 lägen).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #36 skrivet: 20 december 2006, 09:00:33 »

Jag hade helst sett en inomhusgivare istället, eftersom även blåst påverkar den verkliga temperaturen ute (-5 o vindstilla är inte samma sak som -5 o snöstorm eller hur?). ^-^
Elförbrukningen kan vi inte förklara - vi har hög/lågtariff, och tvättar tex bara på helgerna, vidare används inga konstigheter - TV, radio, data, diskmaskin max 1 gång per dag, nya vitvaror (kyl,frys osv) , stereo (ungarna) osv o det är ju inte hela dagarna... Hur mycket elpatronen går in o jobbar kan jag inte svara på - men jag kan fråga rörisen om ni vill veta det, för jag antar att han kan se detta nånstans???

För att en inomhusgivare skall fungera bra måste det fungera någorlunda hyfsat från början. Den kan inte göra underverk.

Hus är inte lika känsliga för vind som vi människor såvida det inte är hus som det blåser rakt igenom. Det du skrev om kallras verkar tyda på det så det kan vara vettigt komplettera med inomhusgivare.

Hushållselen kanske förmodligen högre än standardantagandet på 5000 kWh. Men även om den var betydligt högre får jag det inte att gå ihop. I en normal installation skall pumpen gå ca 4000 timmar per år. 3 kW till kompressorn gör 12 000 kWh. Tillsatselen skall normalt vara högst 20 % av av vad kompressorn drar, dvs. 2500 kWh (ger ca 92 % energitäckning, det är ett normalt värde). Det blir totalt ca 15 000 kWh/år för värmen . Inte gör ni av med 17 000 kWh hushållsel? Ta reda på hur man läser av tillsatselen, det är viktigt att hålla koll på den. Det skall stå i instruktionsboken till pumpen. Det kan finnas tusenlappar att spara på att få pumpen att fungera rätt.

Det finns ett problem med värmepumpar. Hamnar man snett vad gäller inställningar kan det kosta mycket i ökad elförbrukning utan att man märker det annat än på elräkningen. En elpanna går det inte att misslyckas med. Man måste ha lite koll på hur en värmepump fungerar och vad det är för faktorer som påverkar dess funktion för att kunna få den att fungera optimalt.

Citera
Beträffande expansionskärlet så menade dom att det skulle skapas ett högre tryck i Brinekretsen för att sista larmet troligen (?) berodde på luft där... Man menade att det skulle lagt sig en luftbubbla som gjort att värmen inte kunde cirkulera med följd att returen från elementen blev för hög (53 grader ungefär). Jag tycker alltihopa verkar mycket märkligt, för borde inte pumpen själv reglera så att den inte skickar ut en massa värme om det som kommer tillbaka börjar bli för varmt?

Om det inte kan cirkulera i brinekretsen kan pumpen inte producera någon värme. Att det då skulle bli för hög temperatur på radiatorreturen är orimligt. Kan det handla om missuppfattning?

Kan bara instämma i vad Carl N skriver. Undrar hur den gamla pumpen fungerade, men det kanske var en annan ägare då.

Märkte att jag i mitt förra inlägg slutade mitt i en mening. Tänkte skriva att ingående köldbärartemperatur verkar rimlig vilket innebär att det är givaren för utgående som visar konstigt lågt värde.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad någon annan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #37 skrivet: 21 december 2006, 09:55:47 »
Godmorgon!

När andra bakar pepparkakor osv. sÃ¥ har jag nu plöjt manualen!!!  :,v(
Har nu under morgonen setat "där nere" o läst av o undrar nu över en hel del...

Jag började med att ändra kurvlutningen från 9 till 10, och ingen justering på ratten (förskjutning) vilken tidigare stod på 1 1/2.
Sedan ändrade jag max retur från elementen = 55ºC mot tidigare inställlning 53ºC. Driften på VB-pumpen står på 1 (bra eller dåligt - se nedanstående uppgifter)

Jag radar här upp alla menyer jag var in o tittade på, hoppas att det kan ge nån fingervisning om diverse frågor jag har...
Meny 4,0 utetemperatur, vilken enligt våra "vanliga" mätare (2 stycken) visar på -5 ºC, men pumpen visar att det är endast -2,6ºC ute!

Meny 5,0 KB-in = 5,2  KB-ut=2,7  (verkar väl bra eller?)
Meny 2,6,2 Framledning vid -20 ºC satt till 50ºC - rätt eller fel?
Meny 2,3 aktuell framledning (vid avläsning) 47,9 (15 ºC)  (varför är siffran i parentesen 15???, hur pÃ¥verkar detta funktionen?)
Meny 2,7 returledning.temp (vid avläsning) 42,5 ºC (55 ºC) som sagt ändrat till 55 - tidigare stod på 53, och vi fick ju 4 larm den 17e pga för hög retur (just 53 ºC).
Meny 2,0 framledning (vid avläsning) 47,9 ºC(47,0 ºC) Vad är skillnaden mellan denna framledning och den som står under meny 2,3?
1,0 VV = 48,1 ºC
Meny 9,2,1 Max temperatur 55 ºC
Meny 9,2,1 VB diff VP 13 ºC
Meny 9,2,3 Diff VP-TS 3 ºC    vad innebär dessa tvÃ¥ sista "diffar"?
Meny 9,2,14 Fabriksinställning satt till FRÅN (vid avläsning- alltså jag har INTE ändrat nåt)
Meny 9,1,1 startvärmetillsats = -400
Meny 9,1,2 Diff tillsatssteg = -100
Meny 9,1,3 Drifttid tillsats 18 h 17 min   
Hur fungerar/vilken påverkan har menyerna 9,1,1 samt 9,1,2 med dom värden som är satta där?
Går det att påverka meny 9,1,3 och när/varför/hur ska man göra det?

Sedan tittade jag på de 4 loggarna

Logg 1 06-12-17 kl 19,09 Larm 14
KB-in 5,5  KB-ut 3,5,  utetemp -2,6 ("IRL" ca6-7 minus vilket var hela denna dag)
framledn 61,3 ºC
retur 53,0 ºC  (antar att det var därför det blev larm 14, eftersom väl maxtempen pÃ¥ 53 leder till larm om/när returen hamnar där?)
VV-temp 48,5 ºC
Hetgas 92,5 ºC
Kompressortid 41 min    Elpatrontid 40 min   (ska elpatronen verkligen behöva jobba när det inte är såååå himla kallt ute?, undra pÃ¥ att elräkningarna blir höga)

Logg 2 06-12-17 kl 18,04 Larm 14
KB-in 5,5 ºC, KB-ut 3,5, utetemp -2,4 (samma fenomen som ovan)
framledning 61,3 ºC
retur 53,0 ºC
VV 51,3 ºC
Hetgas 93,7 ºC
Kompressortid 69 minuter   Elpatron 36 minuter (samma frÃ¥geställning som ovan)

Logg 3 06-12-17  kl 16,29  Larm 14
KB-in 5,5,  KB-ut 3,4   utetemp -2,0
framledning 61,6 ºC
retur 53,0 ºC
VV 47,5 ºC
Hetgas 91,9 ºC
Kompressortid 45 minuter  Elpatron 44 minuter

Logg 4  06-15-17   kl 15,18  Larm 14
KB-in 5,5,  KB-ut 3,4    utetemp -1,9
framledning 61,3 ºC
retur 53 ºC
VV 48,6 ºC
Hetgas 93,1 ºC
Kompressortid 47 minuter   Elpatron 46 minuter

Ja, så såg det ut. Jag funderar nu - hur i tusingen kan den skicka ut över 60 grader till elementen, trots att det är ca 6-7 minus ute o anläggningens termometer dessutom visar endast runt -2 ºC ?
Vi hade i o för sig varmt under denna period - kurvan stod då som sagt p 9 samt att jag hade flyttat vredet (förskjutningen) på framsidan till nästan 2+... Fel gjort av mig eller?

FIck iaf en Ã¥tsägelse att jag INTE under nÃ¥gra omständigheter fick röra denna förskjutning, för dÃ¥ skulle detta leda till ytterligare larm (typ 14). När vredet Ã¥terställdes till 0 blev följden att inomhustemperaturen föll dramatiskt  :-\  frÃ¥n ungefär 23 till mellan 17 o 20 grader (beroende pÃ¥ i vilket rum man mätte). Och jag vill ju som jag tidigare skrivit ha VARMT för att kroppen ska funka nÃ¥gorlunda (OCH humöret... fiR:)

Detta med elpatronen gör mig oxÃ¥ förbryllad - det verkar ju som att det gÃ¥r o gÃ¥r under timmar per dygn, och det mÃ¥ste ju kosta massor? Och när det inte är minus 20 ute eller ännu värre, sÃ¥ borde väl denna  knUp pump klara av att värma utan tillsats eller? Den är ju pÃ¥ 10 kWh...

Finns det nÃ¥gonstans man kan styra hur/när elpatronen ska gÃ¥ in osv - och vad är bäst för pumpen respektive ekonomin? (Hoppas ni förstÃ¥r hur jag menar  ^-^ )

Sen tycker jag att manualen är fruktansvärt knölig - det tog mig en bra stund att komma pÃ¥ hur jag skulle komma till de olika menyerna - det är en oändlig massa val ju, och det finns ingen enkel beskrivning som visar hur man som "dummie" ska leta sig fram för att läsa av tex... nÃ¥got för NIBE att ta fram - en NIBE FOR DUMMIES!!!  :o ::) :D

Puss o hej för denna gÃ¥ng, nu mÃ¥ste väl även jag göra lite "kvinnliga" sysslor sÃ¥ här inför julen... pust! TACK FÖR ATT NI FINNS!!!  :-*

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #38 skrivet: 21 december 2006, 11:03:10 »
Hej!
Jo problemet är nog att du behöver tydligen väldigt hög kurvlutning för att få varmt inne, det bode gå att fixa till om radiatorerna går att få jämnvarma och kortslutningarna i systemet stryps.

Skillnaden mellan VB-f (2,3) och VB-r (2,7) är lite låg, hastigheten på cirkpumpen skulle kunna sänkas ett snäpp men troligen försämras då vattenflödet på de nya raddarna som har klenare rördimensioner så först måste systmet balanseras. (siffran inom parantesen i (2,3) är mintemp framledning och påverkar inte VP:n i ditt fall)

Skillnaden mellan (2,0) och (2,3) är att siffran inom parantesen i (2,0) är börvärdet för framledningstemp.

VB diff VP och Diff VP-TS påverkar normalt inte VP:n det är värden som tvångsstyr VP:n om framledningstemp börjar svänga för mycket.

(9,2,14) resetar alla inställningar som gjorts till default (ändra inte här).

(9,1,1) och (9,1,2) styr elpatron, du kan ändra (9,1,1) till -500 men tyvärr tror jag inte att det hjälper så mycket för tillfället.

Larmloggarna tyder på att du har lite för hög returtemp utan att innetempen blir tillfredsställande, trots att extra radiatorer är monterade. Detta tyder på att du har kortslutning i systemet, jag är ganska säker på att det finns någon/några radiatorer där radiatorvattnet rusar rakt genom och inte hinner kylas av utan orsakar larm 14.
« Senast ändrad: 21 december 2006, 11:07:22 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #39 skrivet: 21 december 2006, 11:15:07 »
Håller med, och dessutom, en "kortslutning" i vissa radiatorer ger förmodligen för lite flöde och värmeavgivning från vissa andra radiatorer, detta sammantaget gör att din systemtemperatur blir så hög som den blir.

Citera
Ja, sÃ¥ sÃ¥g det ut. Jag funderar nu - hur i tusingen kan den skicka ut över 60 grader till elementen, trots att det är ca 6-7 minus ute o anläggningens termometer dessutom visar endast runt -2  ?

Framledningstempen stiger till den nivå där dina radiatorer kan göra av med all den effekt som kompressorn tillför, om du har dålig balans vad gäller flödena i ditt system så kommer en stor del av flödet att gå över ett fåtal radiatorer som inte på egen hand klarar av att ge ut den effekt som värmepumpen tillför, och de radiatorer som inte får tillräckligt flöde ger inte heller ut den effekt de skulle kunna ge ut om flödet var optimerat i hela systemet.
Skulle jag och CarlN ha fel i vår tro så är det nog tyvärr så att ni har:

1. Köpt för kraftig värmepump
2. Har för klent raidiatorsystem (mycket ovanligt)

Det går att få till fnktionen bättre med avseende på tillskottet, och det skulle du kunna få om du ändrade Meny 9,2,1 VB diff VP 13 till 7-8 grader, det begränsar hur mycket högre framledningstempen tillåts bli än det beräknade börvärdet.

Ändrar du den menyn så kommer du att få fler start/stopp, men mindre eltillskott.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #40 skrivet: 21 december 2006, 11:31:18 »
Ge inte upp! Tidvis lika mycket elpatrontid som kompressortid och kompressorn går inte hela tiden* (det skall den göra innan tillsatselen får gå in). Det måste finnas tusentals kronor per år att spara.

Mitt enda tillägg utöver vad Rickard och Carl N har skrivit att när man ändrar kurvlutning eller förskjutning skall man vänta något dygn så att det hinner bli jämvikt. Det är annars svårt att få till rätt inställning. Det är en bra årstid nu för den här typen av övningar. Ofta mulet och ingen solvärme som stör ger rätt jämn utomhustemperatur över dygnet.

Tillägg: * tolkar larmlistorna så att tiderna är sedan senaste larm men vet inte om det är så, IVT-ägare som jag är.
« Senast ändrad: 21 december 2006, 11:39:34 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #41 skrivet: 21 december 2006, 14:09:33 »
Citera
Vi har golvvärme i hallen + köket samt att det dessutom sitter element i dessa rum - fullt öppna. Ursprungliga dragningarna består av tjocka rör o gamla "hederliga" element, vi kompletterade med fler element för ca 2 år sedan, och rörkrökarn fick då skarva med "moderna" dimensioner för att få till anslutningarna till elementen. Han hade först nån teori om att det skulle bli sämre värme på de "nya" elementen eftersom vattnet far "enklaste vägen" = den grövre, och därefter rinner "långsammare" i de smalare rören - stämmer detta eller???
Logiskt verkar det ju vettigt, men i VVS-världen tycks det inte finnas logiska förklaringar eller nur - iaf inte frÃ¥n Nibe!  Evil

Ställ rörfirman mot väggen. Hur kan ni vara så inihexxxxete dumma så ni blandar in nya klena ledningar med våra äldre jättegrova. Ni tom sa att det inte skulle gå nåt bra.
Dom måste justera in hela radiatorsystemet åt er.
Men bäst vora att riva ned det nya dom gjort och välja nya grova kopparrör!! 

Har man en äldre anläggning med grova rör ska man fortsätta med samma dimension!  huvuddunk det är lugnast sÃ¥ dÃ¥ blir det inga obalanser!

Du kan berätta för rörisen att flödesmotståndet ökar med kvadraten på flödet.
Dvs om man dubblar flödet ökar motstÃ¥ndet 4 ggr. fyrdubblar man flödet ökar motstÃ¥ndet 16ggr!  :o

Har man mycket grova och en del klena ledningar påstår jag att då blir flödeshastigheten mycket högre i dom klena om man ska få lika flöde genom dom nya radiatorerna (lika varma i botten)

Jag skulle inte förvånas om flödeshastigheten i dom klena blir 5 ggr dom grova rören.
DÃ¥ blir motstÃ¥ndet 25 ggr högre i dom nya raddarna.  :o :o :o

Det funkar som du förstår absolut inte, vattnet tar den lättaste vägen. Utan att dom äldre stryps in detta för att dom nya ska få bra flöde och värma optimalt!!!

det kommer nog att bli bra hoppas/tror jag! 

Nu ringer du dom, säg att du pratade med Sverker pÃ¥ SVT han lärde dig det där med flödesmotstÃ¥nd!  ^-^ ;)
 Sen talar du om att före trettondan ska ni bestämma tid för inspelning!  knUp --/ --/

Det blir en serie med 14 delar allt ska handla om ert hus  >:D

Om det sen visar sig vara raddarna som är för små (håller med Rickard jag tror inte det) då kan man ev komplettera eller byta några...

Lycka till nu med både julstök och värmepump!
Du har som Roland sa mycket stor förbättringspotential på din anläggning!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #42 skrivet: 21 december 2006, 14:11:52 »
Lugn i stormen Bertil, tänk pÃ¥ hjärtat.  *roflmao*
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad någon annan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #43 skrivet: 12 januari 2007, 08:29:56 »
God fortsättning pÃ¥ nya Ã¥ret!!!  *vinkar*

Här är det fortsatt strul... (som vanligt) och ju mer jag läser såväl i den sk "manualen" samt alla era svar (TACK FÖR DOM!!! Thumbsup) ju mer frustrerad blir jag över vad som händer...

För nÃ¥gra dagar sen (typ en vecka sen kanske) var det sÃ¥ himla varmt inne att tom JAG gick runt o svettades - ute var det runt 7 plusgrader (typisk svensk vinter med andra ord, eller hur  :D ) sÃ¥ jag gick ner till pannan o kollade - och fick till min fasa se att framledningstemperaturen lÃ¥g pÃ¥ 58 grader!!!!!!!!!!!!!!

HALLÃ…!!! Har kurvan vänt sig upp o ner eller??? Den ska ju skicka mer värme ju kallare det blir o inte tvärtom... När det var minus 6-7 grader (o VP tempen visade -2 grader) skickade den ju ut endast 38 grader... Verkar som den vill att när det är varmt ute dÃ¥ j-lar ska vi fÃ¥ varmt inne, men är det kallt ute ska det även vara kallt inne...  huvuddunk

Sedan talade jag med rörisen igen, o när vi kom in pÃ¥ detta att vÃ¥rt system inte var gjort för "hetvatten" pÃ¥stod han NU att det var det visst... Jag vet inte om det förra pÃ¥stÃ¥endet (att systemet INTE skulle funka för hetvatten) kom frÃ¥n honom eller om det kom frÃ¥n NIBE, eftersom jag själv aldrig har talat med NIBE, utan enbart med rörisen (vilken ibland är "rörig" med sina uppgifter  ;D (visst har jag humor iaf...)

Jag påtalade att han dessutom inte fyllt i manualens första sida där man ska skriva in alla värden, datum samt underskrifter osv när installationen gjorts och i och med att detta saknas har vi ju inget att s.a.s. utgå ifrån - vi (vi själva) kan ju inte veta om/hur anläggningen gick/installerades från start - inget att referera till med andra ord. Har detta stor betydelse tror ni?

Sedan sa jag oxå att det i manualen stod att man skulle tappa ur systemet o spola rent med tex trädgårdsslang för att rensa ur ev gamla avlagringar etc... inte heller detta gjordes.

Vidare frågade jag om utetempgivaren, om den var isolerad osv o i rätt dimension eftersom det enligt manualen annars kunde komma in kondens som kunde göra att den visade fel... jodå, det skulle vara gjort allt enligt NIBES instruktioner...

Döm om min förvÃ¥ning när han var här igÃ¥r o detta togs upp igen ( om givaren), dÃ¥ sa han att man kopplat in med den gamla "sladden" (den som satt till givaren pÃ¥ förra anläggningen alltsÃ¥), men att den var isolerad iaf....  :-[  suck!!!!!!

Sedan visade jag alla svar jag fått från er, om tips på strypning tex o att det kunde bli cirk.stopp i vissa element o andra som det "forsade" rakt igenom, med följd att returen blir för hög - helt logiskt tyckte ju jag då...

Nja... han lät tveksam o detta med att vi har olika rördimensioner var bara "skitsnack", det skulle funka iaf...  :,v(   finns det ingen form av "handbok" där det stÃ¥r hur man installerar värmesystem i hus o hur man anpassar dimensioner osv, som jag skulle kunna visa för honom, för jag tror att det skulle vara bra att kunna visa "svart pÃ¥ vitt" att detta gäller som norm vid uppvärmningsanläggningar i villor... eller är det JAG som är ute o cyklar helt???

Han hade ringt NIBE i förrgÃ¥r för att tala om detta med den höga framledningstemperaturen, och bett att dom skulle läsa av sina j-la apparater (dom har förstÃ¥s inte hört av sig nÃ¥t själva vare sig till honom eller oss, och sedan ringde tydligen en person därifrÃ¥n upp rörisen igÃ¥r o därefter kom han (rörisen) alltsÃ¥ till oss igÃ¥r kväll... Dom pÃ¥ NIBE tyckte det sÃ¥g "skumt" ut  :o med sÃ¥ höga framledningar trots den varma temperaturen ute, o hade ingen förklaring till hur/varför det kunde blitt sÃ¥   _/-  VAD KONSTIGT - jag hade förstÃ¥r väntat mig en utförlig förklaring, precis som alla andra gÃ¥nger det krÃ¥nglat...  huvuddunk

Ja, detta var allt för denna gång - jag återkommer igen o uppdaterar er (om ni inte börjar tröttna på mig o mitt skit?)...

Ha det gott alla!!!  ;) *vinkar*

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #44 skrivet: 12 januari 2007, 08:35:40 »
Förmodligen beror den höga framledningstempen på att din trevägsventil (som växlar mellan varmvattenberedning och radiatorvärme) har fastnat i "radiatorläge" samtidigt som värmepumpen försöker tillverka tappvarmvatten...

Om den gör det så blir det väldigt hög framedningstemp, och inget tappvarmvatten.

I displayen skall stå: 58 (VV) men det varma vattnet går ut i radiatorsystemet istället för till vv-beredaren.

Kolla det om det händer igen, eller fortfarande pågår.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad någon annan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #45 skrivet: 12 januari 2007, 09:05:01 »
Förmodligen beror den höga framledningstempen på att din trevägsventil (som växlar mellan varmvattenberedning och radiatorvärme) har fastnat i "radiatorläge" samtidigt som värmepumpen försöker tillverka tappvarmvatten...

Om den gör det så blir det väldigt hög framedningstemp, och inget tappvarmvatten.

I displayen skall stå: 58 (VV) men det varma vattnet går ut i radiatorsystemet istället för till vv-beredaren.

Kolla det om det händer igen, eller fortfarande pågår.


Tack Rickard - du är en klippa! :)
Var nånstans ser man detta med trevägsventilen då? Nån meny eller? Nåt jag kan åtgärda själv? Jo, varmvattenberedaren visade vid tillfället när det fick ut 58 grader på elementen att den höll endast ca 32 grader...

Vi ändrade igår till kurva 11 samt max framledning 60 grader o max retur 55 grader, fel eller? Förskjutningen står på noll, o nu verkar den skjutsa fram normal temp (runt 47 grader o ute är det runt 2-3 minus), verkar väl rätt normalt?

Sen en sak till - elpatronen har gått sedan kortbytet (i november) enligt "burken" i drygt 20 h... innan dess vet vi alltså inte hur många timmar denna gått. Jag frågade om man inte kan använda elpatronen "manuellt" alltså att man skulle kunna koppla in den när det börjar krypa ner mot minus 20-25 eller så?
Fick till svar (rörisen) att så kunde man göra men att vi INTE skulle göra några ändringar där förrän han prata med NIBE igen (vilket jag antar kommer att ske idag).

Jag fattar inte annars vad som gör att vi får så höga elräkningar (hög förbrukning), eftersom vi är ett vanligt "svenssonhushåll"...?

Beträffande snurrandet på vattnet i systemet, strypningar o annat så kan jag tillägga att vi har två element i huset (ett i hallen o ett på ena toaletten), båda av den gamla typen, tjocka m flänsar o groooova rör, där det brassar full värme året om (självcirkulation eller?) oavsett om vi har kalla element för övrigt. Elementet i hallen blir fruktansvärt hett (går knappt att lägga handen på ) och det på toan (som sitter på övervåningen) är oxå väldigt varmt i förhållande till övriga element där uppe... som sagt, kan det vara nån form av självcirkulation, eller att det ligger nån strypning/kortslutning nån annanstans som gör att det forsar på x-tra mycket på dessa två istället?

Golvvärmen i hallen fungerar till o från, utan att man gör några förändringar, ibland går den felfritt i flera veckor för att sedan vara iskall i flera veckor, o har inte hittat nån gemensam faktor (väder eller vad f-n som helst) som ska kunna vara orsaken - kan det vara "kortis" där med, samt även på ena dotterns rum där det aldrig blir varmt, samt i källaren (jag har skrivit om dessa i tidigare inlägg)?

Huja, jag kommer att komma med miljarder frÃ¥gor till, för detta elände verkar inte ha nÃ¥got slut verkar det som...  b00k


Utloggad någon annan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #46 skrivet: 12 januari 2007, 09:18:38 »
Förmodligen beror den höga framledningstempen på att din trevägsventil (som växlar mellan varmvattenberedning och radiatorvärme) har fastnat i "radiatorläge" samtidigt som värmepumpen försöker tillverka tappvarmvatten...

Om den gör det så blir det väldigt hög framedningstemp, och inget tappvarmvatten.

I displayen skall stå: 58 (VV) men det varma vattnet går ut i radiatorsystemet istället för till vv-beredaren.

Kolla det om det händer igen, eller fortfarande pågår.


Tack för snabbt svar Rickard - du är en klippa!  Thumbsup

Denna trevägsventil, kan man reglera den via nån meny eller? Kan jag göra detta själv?
När framledningen stod på 58 var det endast ca 32 i vv-beredaren, så din förklaring verkar helt logisk.

Vi har bytt till kurva 11 o förskjutningen står på noll. Framledningen ligger nu på runt 47 grader o utetemperaturen ligger runt 2 minus...

Inomhus har vi nu runt 22 i de flesta rum. Verkar väl rätt normalt just nu iaf eller hur?  ::) Andra rum är betydligt kallare, men jag har i tidigare inlägg beskrivit att tex ena dotterns rum fÃ¥r vi aldrig varmt, källaren blir aldrig varm samt att golvvvärmen i hallen fungerar perfekt i ett antal veckor för att sedan stÃ¥ iskall i flera veckor (utan att vi gjort nÃ¥gra ändringar alls), kan det vara "kortis" pÃ¥ dessa ställen?
Vi har satt maxframledning till 60 grader o max retur till 55 grader - rätt/fel?

Jag frågade rörisen igår om man inte kunde använda elpatronen "manuellt" och koppla in den själv när termometern ute börjar krypa ner mot 20-25 minus, och han sa att det kunde man visst göra, men att vi INTE skulle göra några ändringar där nu innan han pratat igen med NIBE - vilket jag antar ska ske idag...

Jag fattar inte vad som drar så mycket el annars, vi såg på menyn att elpatron har gått drygt 20 h sedan "kortbytet" som skedde nån gång i november. Vid alla larm (tex 4 larm den 17/12 gick elpatron ca 30-36 minuter, och värmepannan lika länge - är detta normalt? DÅ var det plusgrader ute ju... (se tidigare inlägg där jag radat upp larmen).

Ja, som sagt jag blir mer frustrerad för var dag som går.... b00k

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #47 skrivet: 12 januari 2007, 09:42:16 »

Beträffande snurrandet på vattnet i systemet, strypningar o annat så kan jag tillägga att vi har två element i huset (ett i hallen o ett på ena toaletten), båda av den gamla typen, tjocka m flänsar o groooova rör, där det brassar full värme året om (självcirkulation eller?) oavsett om vi har kalla element för övrigt. Elementet i hallen blir fruktansvärt hett (går knappt att lägga handen på ) och det på toan (som sitter på övervåningen) är oxå väldigt varmt i förhållande till övriga element där uppe... som sagt, kan det vara nån form av självcirkulation, eller att det ligger nån strypning/kortslutning nån annanstans som gör att det forsar på x-tra mycket på dessa två istället?

Element i hallar och toaletter är de man först skall misstänka för orsaka kortslutning. De brukar vara rätt små vilket gör att vattnet inte hinner avge så mycket värme vid passagen genom dem.

Känn efter om de är lika varma nertill vid utloppet som upptill. Det skall vara en klart märkbar temperaturskillnad när pumpen har varit igång en så där 15 minuter så att vattnet har hunnit cirkulera. Är de ungefär lika varma nertill som upptill måste de strypas. Det kan medföra att vattnet börjar cirkulera till de element som nu är kalla.

Med tanke på temperaturen i december och fram till nu borde det inte ha varit en enda tillsatstimme.

Och nej, det är ingen risk att vi börjar tröttna.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #48 skrivet: 12 januari 2007, 12:32:31 »
Denna trevägsventil, kan man reglera den via nån meny eller? Kan jag göra detta själv?
När framledningen stod på 58 var det endast ca 32 i vv-beredaren, så din förklaring verkar helt logisk.

Jepp det är 3-vägsventilen som krånglar. Den går inte att styra i någon meny, den skiftar till VV-laddning då VV-temp når VV start temp.

Citera
Vi har bytt till kurva 11 o förskjutningen står på noll. Framledningen ligger nu på runt 47 grader o utetemperaturen ligger runt 2 minus...

Inomhus har vi nu runt 22 i de flesta rum. Verkar väl rätt normalt just nu iaf eller hur?  ::) Andra rum är betydligt kallare, men jag har i tidigare inlägg beskrivit att tex ena dotterns rum fÃ¥r vi aldrig varmt, källaren blir aldrig varm samt att golvvvärmen i hallen fungerar perfekt i ett antal veckor för att sedan stÃ¥ iskall i flera veckor (utan att vi gjort nÃ¥gra ändringar alls), kan det vara "kortis" pÃ¥ dessa ställen?
Vi har satt maxframledning till 60 grader o max retur till 55 grader - rätt/fel?

Jag frågade rörisen igår om man inte kunde använda elpatronen "manuellt" och koppla in den själv när termometern ute börjar krypa ner mot 20-25 minus, och han sa att det kunde man visst göra, men att vi INTE skulle göra några ändringar där nu innan han pratat igen med NIBE - vilket jag antar ska ske idag...

Jag fattar inte vad som drar så mycket el annars, vi såg på menyn att elpatron har gått drygt 20 h sedan "kortbytet" som skedde nån gång i november. Vid alla larm (tex 4 larm den 17/12 gick elpatron ca 30-36 minuter, och värmepannan lika länge - är detta normalt? DÅ var det plusgrader ute ju... (se tidigare inlägg där jag radat upp larmen).

Ja, som sagt jag blir mer frustrerad för var dag som går.... b00k

Det är normalt att elpatron går in vid larm för hög retur, kompressorn stängs av då. Det som bekymrar mig är att du höjer kurvan, du kan få fler hög retur larm för detta. Viktigare är att få till flödena över radiatorerna.

Citera
Nja... han lät tveksam o detta med att vi har olika rördimensioner var bara "skitsnack", det skulle funka iaf...  :,v(   finns det ingen form av "handbok" där det stÃ¥r hur man installerar värmesystem i hus o hur man anpassar dimensioner osv, som jag skulle kunna visa för honom, för jag tror att det skulle vara bra att kunna visa "svart pÃ¥ vitt" att detta gäller som norm vid uppvärmningsanläggningar i villor... eller är det JAG som är ute o cyklar helt???

Tyvärr vet jag ingen handbok i ämnet men jag har för mig att flödesmotståndet ändras med kvadraten av rördiametern, så om de gamla rören har dubbla diametern så är flödet 4 ggr större i dessa rör.

Detta går att åtgärda genom att strypa flödet på de gamla radiatorerna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #49 skrivet: 12 januari 2007, 20:03:45 »
Jag håller med föregående talare, se till att flödena fixas i ert system, om nödvändigt, kräv en annan mer kunnig installatör/tekniker som kommer och kollar på ditt system.

(Bor du i närheten av Piteå så kan jag ta på mig den typen av uppdrag)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #50 skrivet: 13 januari 2007, 15:27:00 »
....  om nödvändigt, kräv en annan mer kunnig installatör/tekniker som kommer och kollar pÃ¥ ditt system.


Jo det är hög tid för en sådan person. Läser man alla inläggen så är intrycket att installatören må vara hjälpsam och sympatisk men kompetensen skulle jag vilja sätta frågetecken för. Vi har här en anläggningen där en givare på köldbäraren är misstänkt felaktig, troligen en krånglande växelventil, säkerligen några radiatorer som kortsluter flödet i kombination med en inställning som gör att tillsatsen går alldeles för mycket. Och installatören tycks inte begripa vad det handlar om. Alternativet att vi här på forumet har ställt hel fel diagnos tror jag inte på.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad någon annan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #51 skrivet: 26 januari 2007, 13:30:39 »
Hej igen!

Den 20 December hade elpatron jobbat ca 20 timmar (seda ett kort bytts ut nån gång under november månad, alltså ca 20 timmar på två månader), sedan lästes gångtiden av igen den 11 januari och från den 21/12 tom 11/1 hade elpatorn gått ca 2 timmar.
Idag (den 26e januari) lästes det av igen och så stod gångtien på 113 timmar!!!!!!!!!

Det betyder att den under sista 25 dygnen gått 93 timmar!!!

Jodå, visst har vi oxå haft vinterkyla, men den kallaste natten var 21 grader, och det har under kylperioden (som ju varat i ungefär 1 vecka bara ju) legat mellan 16 o 20 minusgrader - återigen, här tycker jag att pumpen borde orka värma själv, UTAN tillskott...

Varför gör den inte det dÃ¥??? Reklamen pÃ¥ TV frÃ¥n NIBE fÃ¥r mig att bli kräkfärdig, och jag vet inte längre vad jag väntar pÃ¥ ska hända egentligen... Rörisen har inte uppdaterat (eller vad man nu ska säga) anläggningen eller ställt om nÃ¥t, eller varit med vidare kontakt med NIBE. Deras mätare sitter för övrigt kvar - den störju inte mig direkt  :) men jag undrar över vitsen för det mÃ¥ste väl ändÃ¥ "kosta" för NIBE att ha en person som regelbundet ska läsa av o logga skiten eller...???
Jag menar - om ingen inne på NIBE GÖR NÅGONTING med de värden som mätaren presenterar, så är det väl ingen vits, det ska väl sammanställas o försöka kluras ut nån förklaring, om inte annat så i "forskningssyfte" för vidare utveckling av deras produkter...
Jag kanske (även här) är ute o cyklar,hm...  ::)

Om man nu antar att elpatron har jobbat som f-n just under denna sista veckan, så borde den ju gått i princip dygnet runt (fem dagar gånger 24 timmar = 120 timmar) , men om nu pannan är inställd på -900 gradminuter (trooor jag det var, är inte helt hundra här... Sc:,h) så räcker väl inte s.a.s dygnet timmar till för att ovanstående resonemang om gångtiden ska vara rimlig?

Beträffande att hallar o badrum ofta är små och att värmen ofta är överdimensionerad just på dom ställena stämmer inte i vårt fall. Vår hall är enorm, med trapphus o fem meter i takhöjd halva + 2,90 i andra halvan... Badrummet är ca 16 kvadrat, men ett stooort fönster och även här 2,90 i tak...

Rummet i källaren har lägre takhöjd, men stengolv o en enkel innerdörr mot "kalla" källaren, dvs den del av källaren som står totalt ouppvärmd (där står även sattyget till panna... huvuddunk
Nu under köldperioden hade vi 13- 14 grader i källarrummet, och nu idag när det är mildare ute igen (minus 2 ca) är det ca 16 grader... Bad åter att få ett extra element inkopplat där nere så man slipper huttra sönder var gång man ska byta om...
När man känner på det elementet så är det inte varmt i nedre halvan och då förstår man ju att det inte orkar värma upp ytan, den övre halvan (som är varm) är ändå inte hälften så varm som tex elementet i hallen (på bottenplan).

Ja,ja det var allt för denna gÃ¥ng - men jag lär Ã¥terkomma!!!  *vinkar*  b00k Fortsätter att försöka tyda skriften i manualen iaf...  :,v(

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #52 skrivet: 26 januari 2007, 17:14:16 »
Ett råd.. läs av varje dygn vid svinkyla, sen kan man gå tillbaka och se vartefter tiden går...

Sen har jag inte läst resten kanske kan återkomma..
Nu är det 6 års kalas!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #53 skrivet: 28 januari 2007, 15:55:26 »

Beträffande snurrandet på vattnet i systemet, strypningar o annat så kan jag tillägga att vi har två element i huset (ett i hallen o ett på ena toaletten), båda av den gamla typen, tjocka m flänsar o groooova rör, där det brassar full värme året om (självcirkulation eller?) oavsett om vi har kalla element för övrigt. Elementet i hallen blir fruktansvärt hett (går knappt att lägga handen på ) och det på toan (som sitter på övervåningen) är oxå väldigt varmt i förhållande till övriga element där uppe... som sagt, kan det vara nån form av självcirkulation, eller att det ligger nån strypning/kortslutning nån annanstans som gör att det forsar på x-tra mycket på dessa två istället?

Element i hallar och toaletter är de man först skall misstänka för orsaka kortslutning. De brukar vara rätt små vilket gör att vattnet inte hinner avge så mycket värme vid passagen genom dem.

Känn efter om de är lika varma nertill vid utloppet som upptill. Det skall vara en klart märkbar temperaturskillnad när pumpen har varit igång en så där 15 minuter så att vattnet har hunnit cirkulera. Är de ungefär lika varma nertill som upptill måste de strypas. Det kan medföra att vattnet börjar cirkulera till de element som nu är kalla.

Beträffande att hallar o badrum ofta är små och att värmen ofta är överdimensionerad just på dom ställena stämmer inte i vårt fall. Vår hall är enorm, med trapphus o fem meter i takhöjd halva + 2,90 i andra halvan... Badrummet är ca 16 kvadrat, men ett stooort fönster och även här 2,90 i tak...

Rummet i källaren har lägre takhöjd, men stengolv o en enkel innerdörr mot "kalla" källaren, dvs den del av källaren som står totalt ouppvärmd (där står även sattyget till panna...

När man känner på det elementet så är det inte varmt i nedre halvan och då förstår man ju att det inte orkar värma upp ytan, den övre halvan (som är varm) är ändå inte hälften så varm som tex elementet i hallen (på bottenplan).

Hej Tingelpinne!
Det var just det som Roland menade. Läs igenom en gång till vad han skrev, tror att du missuppfattade honom. Det var inte storleken på hallen han menade utan att det kanske är elementet där och på toaletten och eventuellt på andra ställen som måste strypas ned för att de är för varma.
Stryper man de varmaste elementen kommer förhoppingsvis även de svalare elementen att fÃ¥ lite mer värme (vattenflödet styrs över till de andra). Det är alltsÃ¥ dessa tvÃ¥ element man skall börja med att minska flödet i. Framförallt se till att returtemperaturerna inte är orimligt höga i förhÃ¥llande till framledningstemperaturen. Med kortslutning menas att vattnet i princip inte kyls av under resan genom elementet utan ger en förhöjd returtemperatur som värmepumpen har svÃ¥rt att hantera. Den tror att den fÃ¥tt upp temperaturen och det har den ju. Men bara pÃ¥ dessa element dÃ¥ de övriga fortfarande bara är halvvarma.  *vinkar*

Mvh Lelle
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #54 skrivet: 28 januari 2007, 16:18:18 »

När man känner på det elementet så är det inte varmt i nedre halvan och då förstår man ju att det inte orkar värma upp ytan, den övre halvan (som är varm) är ändå inte hälften så varm som tex elementet i hallen (på bottenplan).

Typiskt tecken på att flödet genom radiatorn är för lågt. Det finns alltså andra radiatorer som så att säga stjäl vattnet för de kalla radiatorerna. Ingen värmepump i världen oavsett fabrikat kan fungera ihop med ett sådant radiatorsystem. De radiatorer som är mycket varma och som där utloppsröret nertill är nästan lika varmt som inloppet upptill måste strypas. Fattar inte att installatören inte fattar det.

Är det normalt 6 kW tillsats inkopplad pÃ¥ en sÃ¥dan här pump? NÃ¥gon som vet? I sÃ¥ fall ca 550 kWh tillsatsel under januari som bortsett frÃ¥n slutet har varit varm. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #55 skrivet: 28 januari 2007, 19:39:40 »
Är det normalt 6 kW tillsats inkopplad pÃ¥ en sÃ¥dan här pump? NÃ¥gon som vet? I sÃ¥ fall ca 550 kWh tillsatsel under januari som bortsett frÃ¥n slutet har varit varm. 


Jag har för mig om att 1130 inte har nÃ¥gon elpatron alls i grundutförande. Men är den inkoppplad som pÃ¥ 1230 sÃ¥ räknar den 1 h TS som en timme med 9 kW sÃ¥ 93 timmar TS blir dÃ¥ 837 kWh elpatron, dessutom är januari inte slut ännu.  :o
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad någon annan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #56 skrivet: 29 januari 2007, 14:10:38 »
Nu var det dags igen!  knUp

Nya larm har inträffat under denna helg...

Lördag - dÃ¥ gick en säkring pÃ¥ fm. (den som källaren o garaget belastar)... bytte den o "levde vidare", efter nÃ¥gra timmar gick en annan säkring, denna gÃ¥ng den som tvättstugan o köket belastar (hade tvättmaskinen + torktumlaren pÃ¥, men inget annat...och det SKA hÃ¥lla för det)...nÃ¥ja, bytte den säkringen, stängde av torktumlaren o fick hänga tvätten i stället  :(

PÃ¥ eftermiddan kändes det kallt inne o gick ner o kollade pannan, jodÃ¥, den hade stannat - med larm MS... läste i manualen att det berodde pÃ¥ utlöst säkring eller fel pÃ¥ motorskyddet... tog för givet att eftersom säkringar gÃ¥tt under fm sÃ¥ hade vi förklaringen där... dock tänkte jag inte pÃ¥ att kolla klockslaget för exakt vid vilken tid pannan lagt av... men vv-temperaturen var nere pÃ¥ ca 43 grader, sÃ¥ det kan inte ha gÃ¥tt sÃ¥ där jättelÃ¥ng tid tycker jag...?  Sc:,h

Ringde rörisen och frågade om jag behövde göra nåt annat än att starta om pannan, och det behövdes inte, däremot ville han att jag skulle kolla upp vid vilken tid (i loggen) som den larmat. JAG tyckte ju det vore mest logiskt att den larmade (la av) när FÖRSTA proppen gick, den som pannan bl.a belastar...

I annat fall borde den väl ha larmat BÅDA gångerna (vid båda proppbytena)!?

Idiotiskt så glömde jag bort att läsa av iaf... lördagen flöt på o inget knas resten av helgen heller -

- trodde vi!!!!!!!!!!  >:D

Idag när rörisen var här o kollade så hade pannan larmat igen två gånger under söndagen - nedan följer fakta om larmen;

Logg 1
Datum   27 / 1 
Kl         21.11
Larmtyp  3
KB-in      5,4
KB-ut      3,3
Utetemp  -8,7
Framledn.  58,2
Retur        49,3
Varmvatten 48,3
Kompr.tid    265 min
Elpatron  97 minuter


Logg 2
Datum    27/1
Kl          12.33
Larmtyp   3
KB-in       5,2
KB-ut      2,8
Ute-temp -4,6
Framledn.  51,1
Retur        42,4
Varmvatten  49,7
Kompr.tid      2973 minuter (!!!???)
Elpatron       3 minuter   (!!!???)

Logg 3 o 4 var "gamla" från december... (som tagits upp i tidigare inlägg här)

MEN!!! Loggen visade INGENTING om det sk MS-larmet som gått under lördagen - varför??? Rörisen kunde inte svara på detta...
När MS-larmet gick fick vi starta om pannan själva, men dessa larm (typ 3) så har pannan tydligen startat om sig själv - hur kan den göra det??? Rörisen hade inget svar på det heller...

I fredags när vi läste av "gÃ¥ngtiden" pÃ¥ elpatronen (se tidigare inlägg) sÃ¥ var den pÃ¥ 113 timmar, idag (mÃ¥ndag) ca kl 12 var gÃ¥ngtiden pÃ¥ 158 timmar- alltsÃ¥ har elpatron jobbat ca  45 timmar under tre dygn (45 timmar av 62 timmar). Det har ju inte varit svinigt kallt precis - kolla loggarna tex,  och pÃ¥ lördagen var det mellan -9 och -11  ºC...

Jag hävdade (igen) för rörisen att JAG tycker inte att elpatronen ska gÃ¥ in o jobba över huvud taget förräns det börjar bli "vargavinter" - dvs ner mot 20 - 25 minusgrader... enligt rörisen har jag helt fel - den ska visst jobba - och han menade att enligt loggarna sÃ¥ kunde det oxÃ¥ pÃ¥visas att den gÃ¥tt betydligt mer när det var -8  ºC (97 minuter vid larmet) än vid -4  ºC

HallÃ¥!  _/-  ÄR det inte sÃ¥ att skillnaden mellan 8 och 4 är hälften eller... alltsÃ¥ borde gÃ¥ngtiden vara hälften vid -4 ºC eller???  Om jag som dum kossa försöker mig pÃ¥ att förklara hur JAG tror att det ska funka -  fiR:

...Vid sommartid behövs inte elpatronen alls, solen o lampor, människor o annat räcker till och att enbart värma varmvattnet ska lilla pannskrället orka med alldeles själv!
Höst/vinter/vår får elementen värme utefter en kurva man valt (enligt manualen) och pannan orkar med att värma såväl varmvatten som elementvatten så länge det inte är extremt kallt...
Man ställer in nÃ¥nstans pÃ¥ helvetesmaskinen  fiR: NÄR elpatronen ska gÃ¥ in o jobba, och det ska styras utefter NÄR effekten inte längre räcker (förklarar jag sÃ¥ ni fattar eller...?), dvs när värmen inte blir tillräcklig i förhÃ¥llande till vad som krävs (för att det är extremt kallt ute - 20-25 minus) sÃ¥ gÃ¥r elpatron in och hjälper till!

Rätt eller fel???

Jag behöver en vettig förklaring!!!

Sen fattar jag heller inte skillnaden mellan 1130 och tex 1250 och att bara för att 1250 ska vara "varvtalsstyrd" så ska det inte behövas någon tillsatsel - (enligt reklamen) den totala effekten måste väl ändå vara samma oavsett när o hur den jobbar... men VÅRAN j-la panna måste ha elpatron redan
vid -5  ºC för den kraken orkar inte längre dÃ¥...  >:D
Jag frågade rörisen varför han inte valde 1250 åt oss då vid installationen för att slippa elpatron o höga elräkningar, men han sa att det (1250:an)
är en ny teknik och denna fanns inte då (2005 hösten)...

Ja -jag är skitförbannad nu - NIBE sa till rörisen idag att förklaringen till larmtyp 3 var att vi mÃ¥ste ha haft strömavbrott... Men det HAR vi INTE haft - för om/när det blir strömlöst sÃ¥ sätter kyl o frys igÃ¥ng o pipa när strömmen kommer tebax - oavsett om det är nÃ¥n fara för innehÃ¥llet i dom eller inte - rätt bra egentligen, för där kan man ju iaf hÃ¥ll koll att strömmen gÃ¥r kontinuerligt!  ^-^

Sen fÃ¥r nÃ¥n gärna förklara - gärna med bilder osv (tänk pÃ¥ att jag inte är det minsta teknisk  Sc:,h ) HUR man gÃ¥r in o stryper, med vilka verktyg osv, och HUR man mäter att flödet är JÄMNT fördelat i systemet, för här verkar det som att jag fÃ¥r göra det själv - rörisen tror inte pÃ¥ resonemanget...
Och nÃ¥n annan röris finns inte att fÃ¥ tag pÃ¥ inom rimligt avstÃ¥nd  :'(

SÃ¥ vad säger ni - är det inte sÃ¥ man kan bli sinnessjuk!!!!!!!!!!!  huvuddunk  huvuddunk  huvuddunk  huvuddunk





« Senast ändrad: 29 januari 2007, 14:52:19 av Tingelpinne »

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #57 skrivet: 29 januari 2007, 17:17:56 »
Jag hävdade (igen) för rörisen att JAG tycker inte att elpatronen ska gÃ¥ in o jobba över huvud taget förräns det börjar bli "vargavinter" - dvs ner mot 20 - 25 minusgrader... enligt rörisen har jag helt fel - den ska visst jobba - och han menade att enligt loggarna sÃ¥ kunde det oxÃ¥ pÃ¥visas att den gÃ¥tt betydligt mer när det var -8  ºC (97 minuter vid larmet) än vid -4  ºC

HallÃ¥!  _/-  ÄR det inte sÃ¥ att skillnaden mellan 8 och 4 är hälften eller... alltsÃ¥ borde gÃ¥ngtiden vara hälften vid -4 ºC eller???  Om jag som dum kossa försöker mig pÃ¥ att förklara hur JAG tror att det ska funka -  fiR:

Skillnaden mellan -8 och -4 är inte alls "hälften", annat än siffermässigt.

Du måste tänka på vad det är som kräver värme. Om du vill ha +20° inne, och det är -4° ute så har du en skillnad på 24°, om det är -8° har du en skillnad på 28°, det är denna skillnad du måste tillföra från värmepumpen.

VP klarar upp till en viss skillnad utan tillskott, men när du passerat den gränsen måste tillskott till om det inte skall bli kallt inne.

Citera
Man ställer in nÃ¥nstans pÃ¥ helvetesmaskinen  fiR: NÄR elpatronen ska gÃ¥ in o jobba, och det ska styras utefter NÄR effekten inte längre räcker (förklarar jag sÃ¥ ni fattar eller...?), dvs när värmen inte blir tillräcklig i förhÃ¥llande till vad som krävs (för att det är extremt kallt ute - 20-25 minus) sÃ¥ gÃ¥r elpatron in och hjälper till!

Rätt eller fel???

Japp, men vad som är "extremt" kallt beror på var du bor, hur bra isolerat ditt hus är, hur värmeanläggningen är dimensionerad.

Citera
Sen fattar jag heller inte skillnaden mellan 1130 och tex 1250 och att bara för att 1250 ska vara "varvtalsstyrd" så ska det inte behövas någon tillsatsel - (enligt reklamen) den totala effekten måste väl ändå vara samma oavsett när o hur den jobbar... men VÅRAN j-la panna måste ha elpatron redan
vid -5  ºC för den kraken orkar inte längre dÃ¥...  >:D

1250 kan ge variabel uteffekt, mellan 4 till 17 kW (?) genom att varvtalsstyra kompressorn. Och det är ny teknik som rörisen säger. Din pump, och absoluta majoriteten av pumpar här, ger en viss uteffekt, och effekten regleras genom att start och stoppa pumpen. Är pumpen för klen finns det inget sätt att gasa på annat än med TS. 1250 kan i stället varva upp och ger då mera uteffekt utan TS.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #58 skrivet: 29 januari 2007, 20:24:53 »
Går klockan rätt visar den rätt datum larm 3 indikerar utlöst ms och beror oftast å att man tappat en fas alternativt fel i kompresorn men då borde den inte gå några längre stunder.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #59 skrivet: 29 januari 2007, 21:13:31 »
PÃ¥ eftermiddan kändes det kallt inne o gick ner o kollade pannan, jodÃ¥, den hade stannat - med larm MS... läste i manualen att det berodde pÃ¥ utlöst säkring eller fel pÃ¥ motorskyddet... tog för givet att eftersom säkringar gÃ¥tt under fm sÃ¥ hade vi förklaringen där... dock tänkte jag inte pÃ¥ att kolla klockslaget för exakt vid vilken tid pannan lagt av... men vv-temperaturen var nere pÃ¥ ca 43 grader, sÃ¥ det kan inte ha gÃ¥tt sÃ¥ där jättelÃ¥ng tid tycker jag...?  Sc:,h
Det kan ta en stund innan man märker det. Ett hus är ett tungt och trögt system och håller man t ex på i köket och alstrar värme så märks det ännu mindre.
Citera
Lördag - dÃ¥ gick en säkring pÃ¥ fm. (den som källaren o garaget belastar)... bytte den o "levde vidare", efter nÃ¥gra timmar gick en annan säkring, denna gÃ¥ng den som tvättstugan o köket belastar (hade tvättmaskinen + torktumlaren pÃ¥, men inget annat...och det SKA hÃ¥lla för det)...nÃ¥ja, bytte den säkringen, stängde av torktumlaren o fick hänga tvätten i stället  :(

JAG tyckte ju det vore mest logiskt att den larmade (la av) när FÖRSTA proppen gick, den som pannan bl.a belastar...

Ja -jag är skitförbannad nu - NIBE sa till rörisen idag att förklaringen till larmtyp 3 var att vi mÃ¥ste ha haft strömavbrott... Men det HAR vi INTE haft - för om/när det blir strömlöst sÃ¥ sätter kyl o frys igÃ¥ng o pipa när strömmen kommer tebax - oavsett om det är nÃ¥n fara för innehÃ¥llet i dom eller inte - rätt bra egentligen, för där kan man ju iaf hÃ¥ll koll att strömmen gÃ¥r kontinuerligt!  ^-^
Sc:,h Har för mig att om en säkring gÃ¥r sÃ¥ blir det strömavbrott nÃ¥gonstans  ;)
Som sagt tidigare så räcker det att en säkring på en fas går sönder så får man felkoden.

Fråga: Vad var det för storlek på säkringarna som gick?
Var det grupp eller huvudsäkring?

Citera
Sen fÃ¥r nÃ¥n gärna förklara - gärna med bilder osv (tänk pÃ¥ att jag inte är det minsta teknisk  Sc:,h ) HUR man gÃ¥r in o stryper, med vilka verktyg osv, och HUR man mäter att flödet är JÄMNT fördelat i systemet, för här verkar det som att jag fÃ¥r göra det själv - rörisen tror inte pÃ¥ resonemanget...
Och nÃ¥n annan röris finns inte att fÃ¥ tag pÃ¥ inom rimligt avstÃ¥nd  :'(

Enklaste sättet att testa är att helt enkelt vrida på elementvredet så det blir mindre flöde.

Fråga: Vilket läge står cirkulationspumpen till elementen på i för läge?
Brukar vara gradering från 1 till 3.

« Senast ändrad: 29 januari 2007, 21:16:39 av Lelle »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #60 skrivet: 29 januari 2007, 22:21:04 »
Tror inte riktigt på kortslutning när diffen på vb är 9 ºC i loggen dessutom borde den inte kunna stanna för hög retur om max framledning är 60 och max retur 55 ºC med en diff på 9 ºC verkar det omöjligt och vidd vv ladning begränsas ju returen till 58 grader om jag inte minns fel.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #61 skrivet: 29 januari 2007, 22:31:47 »
Håller med dig overlander om tempdiffen. Det var därför jag ställde frågan om hastigheten på cirkulationspumpen.
Det borde ju gå att höja den om den inte redan går på högsta.
Men isåfall kanske man kan få en kortslutning vid det högre trycket och flödet som då blir och då är inte frågan om kortslutning oberättigad.
Kan det vara så att man sänkt hastigheten för att inte få för hög returtemp?

IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #62 skrivet: 29 januari 2007, 23:03:21 »
Citera
Vi har golvvärme i hallen + köket samt att det dessutom sitter element i dessa rum - fullt öppna. Ursprungliga dragningarna består av tjocka rör o gamla "hederliga" element, vi kompletterade med fler element för ca 2 år sedan, och rörkrökarn fick då skarva med "moderna" dimensioner för att få till anslutningarna till elementen.

Ställ rörfirman mot väggen. Hur kan ni vara så inihexxxxete dumma så ni blandar in nya klena ledningar med våra äldre jättegrova. Ni tom sa att det inte skulle gå nåt bra.
Dom måste justera in hela radiatorsystemet åt er.
Men bäst vora att riva ned det nya dom gjort och välja nya grova kopparrör!! 

Har man en äldre anläggning med grova rör ska man fortsätta med samma dimension!  huvuddunk det är lugnast sÃ¥ dÃ¥ blir det inga obalanser!


Men detta rörsystem byyggdes som jag förstår det ett år innan pumpbyttet och det har alltså funkat utan problem i ett år med gamml pumpen eller???
Och om man sedan bytt pump så är ju frågan vad som ingick i offerten typ "Anslutning av ny vp mot bef värmesystem instalation av ny mellanväxlare samt anslutning mot befintligt grundvattensystem driftagning" osv då är det väl knappast instalatören eller nibes fel att flödena på radkretsen är åt helvete???

Ta dit en oberoende vvs firma och gör en injustering av raddkretsen och se om inte det blir bättre av det.
Sen får du ta upp diskusionen med din vvs kille om betalning för injusteringen som han inte gjorde för 2 år sedan.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #63 skrivet: 30 januari 2007, 08:21:08 »
Tror inte riktigt på kortslutning när diffen på vb är 9 ºC i loggen ......

En kortslutning i radiatorsystemet påverkar inte differensen på värmebäraren så mycket (den beror ju på pumpens avgivna effekt, inte hur mycket värme radiatorerna avger), det är nivån på temperaturerna som kommer för högt.

Som har beskrivits är en del radiatorer mycket varma, andra rätt svala. Det är inte jämn fördelning av flödet från pumpen även om kortslutning kan vara att ta i.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #64 skrivet: 30 januari 2007, 08:34:51 »

Jag hävdade (igen) för rörisen att JAG tycker inte att elpatronen ska gå in o jobba över huvud taget förräns det börjar bli "vargavinter" - dvs ner mot 20 - 25 minusgrader...
...............

Jag frågade rörisen varför han inte valde 1250 åt oss då vid installationen för att slippa elpatron o höga elräkningar, men han sa att det (1250:an)
är en ny teknik och denna fanns inte då (2005 hösten)...


Det är inte orimligt att elpatronen skall gå in och arbeta vid några minusgrader, det beror på pumpens effekt i förhållande till husets värmebehov. Och husets värmebehov, hur mångs m3 olja eller kWh el som gick åt innan värmepumpen installerades vet vi inget om. Det som är fel i det här fallet är att pumpen uppenbarligen stannar ibland och går som elpanna i stället.

En 1250 är sÃ¥ mycket dyrare att det hade inte lönat sig med en sÃ¥dan även om den hade funnits pÃ¥ marknaden dÃ¥. Troligen hade den krÃ¥nglat ocksÃ¥ men pÃ¥ ett annat sätt dÃ¥ radiatorsystemet verkar vara snedbalanserat. Det enda problem som inte hade uppstÃ¥tt med en 1250 är nog det som berodde pÃ¥ temperaturgivaren pÃ¥ köldbärarkretsen. Men det verkar inte ha varit nÃ¥gra stopp pga larm frÃ¥n köldbärarkretsen efter justeringen.   

Den gamla pumpen fungerade den som den skulle eller var det under tidigare ägarens tid?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad någon annan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #65 skrivet: 30 januari 2007, 17:43:52 »
PÃ¥ eftermiddan kändes det kallt inne o gick ner o kollade pannan, jodÃ¥, den hade stannat - med larm MS... läste i manualen att det berodde pÃ¥ utlöst säkring eller fel pÃ¥ motorskyddet... tog för givet att eftersom säkringar gÃ¥tt under fm sÃ¥ hade vi förklaringen där... dock tänkte jag inte pÃ¥ att kolla klockslaget för exakt vid vilken tid pannan lagt av... men vv-temperaturen var nere pÃ¥ ca 43 grader, sÃ¥ det kan inte ha gÃ¥tt sÃ¥ där jättelÃ¥ng tid tycker jag...?  Sc:,h
Det kan ta en stund innan man märker det. Ett hus är ett tungt och trögt system och håller man t ex på i köket och alstrar värme så märks det ännu mindre.
Citera
Lördag - dÃ¥ gick en säkring pÃ¥ fm. (den som källaren o garaget belastar)... bytte den o "levde vidare", efter nÃ¥gra timmar gick en annan säkring, denna gÃ¥ng den som tvättstugan o köket belastar (hade tvättmaskinen + torktumlaren pÃ¥, men inget annat...och det SKA hÃ¥lla för det)...nÃ¥ja, bytte den säkringen, stängde av torktumlaren o fick hänga tvätten i stället  :(

JAG tyckte ju det vore mest logiskt att den larmade (la av) när FÖRSTA proppen gick, den som pannan bl.a belastar...

Ja -jag är skitförbannad nu - NIBE sa till rörisen idag att förklaringen till larmtyp 3 var att vi mÃ¥ste ha haft strömavbrott... Men det HAR vi INTE haft - för om/när det blir strömlöst sÃ¥ sätter kyl o frys igÃ¥ng o pipa när strömmen kommer tebax - oavsett om det är nÃ¥n fara för innehÃ¥llet i dom eller inte - rätt bra egentligen, för där kan man ju iaf hÃ¥ll koll att strömmen gÃ¥r kontinuerligt!  ^-^
Sc:,h Har för mig att om en säkring gÃ¥r sÃ¥ blir det strömavbrott nÃ¥gonstans  ;)
Som sagt tidigare så räcker det att en säkring på en fas går sönder så får man felkoden.

Fråga: Vad var det för storlek på säkringarna som gick?
Var det grupp eller huvudsäkring?



Citera
Sen fÃ¥r nÃ¥n gärna förklara - gärna med bilder osv (tänk pÃ¥ att jag inte är det minsta teknisk  Sc:,h ) HUR man gÃ¥r in o stryper, med vilka verktyg osv, och HUR man mäter att flödet är JÄMNT fördelat i systemet, för här verkar det som att jag fÃ¥r göra det själv - rörisen tror inte pÃ¥ resonemanget...
Och nÃ¥n annan röris finns inte att fÃ¥ tag pÃ¥ inom rimligt avstÃ¥nd  :'(

Enklaste sättet att testa är att helt enkelt vrida på elementvredet så det blir mindre flöde.

Fråga: Vilket läge står cirkulationspumpen till elementen på i för läge?
Brukar vara gradering från 1 till 3.






Beträffande propparna = 20 A, det var en fas (av tre).
Cirkulationspumpen str på 1...
Med elementvredet - menar du dÃ¥ termostaten (graderad 1 - 5  tex)?  ::)

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #66 skrivet: 30 januari 2007, 22:04:16 »
testar ett svar...

20A ok..  dÃ¥ löser motorskyddet... tror inte man ser om det är strömavbrott ute pÃ¥ nätet eller att en säkring gÃ¥r!?
Cirkpump läge 1.... ser att ni har ca 9 graders tempdiff pÃ¥ varma sidan... det tycker jag är lite för mycket. Det gäller att värmepumpen "hinner" fÃ¥ iväg värmen innan den blir för het (vÃ¥rdslöst uttryckt). Jag skulle absolut prova med läge 2. Med reservation för att ni redan provat det....  Men jag tycker 6-7 grader är bättre!!!
Framledn.  58,2
Retur        49,3


Ang vred... jo det menar han nog. Dom ska va fullt öppna, blir det sen för varmt nånstans då kan man fixa det senare!!!
Radiatorerna kan ha 2 vanliga fel som ställer till spratt! Men det har vi väl avhandlat...
Kortslutning eller
Kärvande (stängda eller nästan stängda radiatorventiler)

Är det lagom tempskillnad pÃ¥ alla radiatorer??  alla ungefär lika mycket svalare i botten, när värmepumpen gÃ¥tt ett bra tag sÃ¥ allt stabiliseras??

Du hade golvvärme också!? Är den ny eller gammal?? Ytan var liten?? Är det flera slingor??
Jag hittade ett tokfel för några veckor sen... en golvvärme med en shunt (äldre golvvärme) som på en oljepanna som man kan vrida på.
Har du nåt sånt kan det bli riktigt tok... isåfall vill vi ha en bild på golvvärmen!

Sen hade dom en äldre del med grooova rör och en nyare tillbyggd med idiotiskt moderna dimensioner på rören. I början fick dom ingen värme på det nya ( det går mycket trögt att driva moderna klena rör) Då satte dom idiotiskt nog in en cirkpump extra, på den nya delen. Det gjorde att det blev kalla element på den äldre delen!!
detta istället för att justera flödena (strypa den äldre delen)... Det var väl inte alldeles lätt eftersom ventiler var av uråldrig typ...

Känner du igen dig på någon punkt så försök utveckla det. Osså kan du kanske ta nån bild också....

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #67 skrivet: 30 januari 2007, 23:40:30 »
Hej igen,
Bertil har ju redan avhandlat en del så jag ska bara kommentera lite.

Är det 20 A säkring och annat än pumpen som drabbades på samma gång som den gick sönder så gissar jag att det är en av huvudsäkringarna som gick. Troligtvis även då torktumlaren fick en säkring att överbelastas. Är värmepatronerna i pumpen igång samtidigt så blir det en del ström.
Det kan vara en förklaring till din felkod, inget strömavbrott alltså.

Testa med cirkpumpen i läge 2 som Bertil föreslog och se vad det blir för skillnader som ett första steg.

Ändra bara en sak i taget så man ser vad som påverkas av den åtgärden innnan man tar nästa steg. Det är lättare att komma vidare i felsökningen då.

Och jo, det var termostaten jag menade. Antingen är det en termostat eller ett enkelt vred.
Du har förhoppningsvis alla vred eller termostater helt öppna redan och elementen avluftade.

Steg två är att se till att elementen är så jämnvarma som vi tidigare sagt. Då provar du med att stänga termostaterna på de varmaste elementen. Termostater är lite lurigare än vanliga vred eftersom så länge som det är kallare i rummet än de är inställd för så är de öppna. Men stäng dem tills det märks en tydlig skillnad på elementen. Förhoppningsvis har även tryckhöjningen med cirkulationspumpen i läge 2 fått lite mer flöde även i de kalla elementen.

Sen får vi se vad som behöver göras som steg 3, fortsättning följer...

IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad någon annan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #68 skrivet: 31 januari 2007, 11:06:15 »
testar ett svar...

20A ok..  dÃ¥ löser motorskyddet... tror inte man ser om det är strömavbrott ute pÃ¥ nätet eller att en säkring gÃ¥r!?

Hur menar du "inte ser" ?

Cirkpump läge 1.... ser att ni har ca 9 graders tempdiff på varma sidan...

?Varma sidan - menar du framledning o retur för elementen eller...?

det tycker jag är lite för mycket. Det gäller att värmepumpen "hinner" fÃ¥ iväg värmen innan den blir för het (vÃ¥rdslöst uttryckt). Jag skulle absolut prova med läge 2. Med reservation för att ni redan provat det....  Men jag tycker 6-7 grader är bättre!!!
Framledn.  58,2
Retur        49,3


Ang vred... jo det menar han nog. Dom ska va fullt öppna, blir det sen för varmt nånstans då kan man fixa det senare!!!
Radiatorerna kan ha 2 vanliga fel som ställer till spratt! Men det har vi väl avhandlat...
Kortslutning eller
Kärvande (stängda eller nästan stängda radiatorventiler)

Är det lagom tempskillnad pÃ¥ alla radiatorer??  alla ungefär lika mycket svalare i botten, när värmepumpen gÃ¥tt ett bra tag sÃ¥ allt stabiliseras??

Nej det är ingen likhet pÃ¥ elementen för vissa element nästan bränner man sig pÃ¥ medans nÃ¥gra är s.a.s. "lagom"  :o (vad JAG tror är lagom menar jag alltsÃ¥) och andra är halvljumma i övre halvan o kalla eller helt "iskalla" i nedre halvan... Jag vet att det lÃ¥ter helknäppt...suck!   Sc:,h

Du hade golvvärme också!? Är den ny eller gammal??

Golvvärmen i köket fanns när vi flyttade in, gjord nån gång runt 1990, och ytan i köket är ungefär 24 kvm. Hallen gjordes för 2 eller 3 år sedan, det är en liten yta innanför ytterdörren på ca 3 kvm.

Ytan var liten?? Är det flera slingor??
Jag hittade ett tokfel för några veckor sen... en golvvärme med en shunt (äldre golvvärme) som på en oljepanna som man kan vrida på.
Har du nåt sånt kan det bli riktigt tok... isåfall vill vi ha en bild på golvvärmen!

Jag vet inget om "shunt" eller sÃ¥, men kan frÃ¥ga rörisen om detta (om det kan var till nÃ¥n hjälp). Bilden - du menar anslutningarna dÃ¥, eller ska vi riva upp golven o fota själva slingorna (hoppas verkligen inte att du menar detta  ;) ).

Sen hade dom en äldre del med grooova rör och en nyare tillbyggd med idiotiskt moderna dimensioner på rören. I början fick dom ingen värme på det nya
(det går mycket trögt att driva moderna klena rör) Då satte dom idiotiskt nog in en cirkpump extra, på den nya delen. Det gjorde att det blev kalla element på den äldre delen!!
detta istället för att justera flödena (strypa den äldre delen)... Det var väl inte alldeles lätt eftersom ventiler var av uråldrig typ...

Känner du igen dig på någon punkt så försök utveckla det. Osså kan du kanske ta nån bild också....

Japp - rördimensionerna känner jag mig igen i och kan ta lite bilder så ni får se "övergångarna" mellan grova o vekare rör...
Jag återkommer...
   *vinkar*


Utloggad någon annan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #69 skrivet: 31 januari 2007, 11:35:34 »
Det är inte orimligt att elpatronen skall gå in och arbeta vid några minusgrader, det beror på pumpens effekt i förhållande till husets värmebehov.

Men när man stÃ¥r i valet att installera ny panna och rörisen säger att denna modell ska klara att värma upp huset!? Dom har väl iaf nÃ¥n sorts "formel" för räkna ut hur mycket som behövs just pga husens olika behov/förhÃ¥llanden...? VÃ¥r elförbrukning har som jag nämnt tidigare inte gÃ¥tt ner ett dugg och det innebär väl att vi fortfarande förbrukar samma mängd kWh nu som innan pannbytet  (32 000 kWh per Ã¥r)?


Och husets värmebehov, hur mångs m3 olja eller kWh el som gick åt innan värmepumpen installerades vet vi inget om. Det som är fel i det här fallet är att pumpen uppenbarligen stannar ibland och går som elpanna i stället.

Exakt! Och det är ju märkligt VARFÖR den gör det tycker jag...  Sc:,h  Det är därför jag tjatar, o tjatar om detta att kunna ställa in nÃ¥nstans att elpatronen inte ska gÃ¥ in o hjälpa till förräns vid tex - 20  ºC ute!  :'(

En 1250 är sÃ¥ mycket dyrare att det hade inte lönat sig med en sÃ¥dan även om den hade funnits pÃ¥ marknaden dÃ¥. Troligen hade den krÃ¥nglat ocksÃ¥ men pÃ¥ ett annat sätt dÃ¥ radiatorsystemet verkar vara snedbalanserat. Det enda problem som inte hade uppstÃ¥tt med en 1250 är nog det som berodde pÃ¥ temperaturgivaren pÃ¥ köldbärarkretsen. Men det verkar inte ha varit nÃ¥gra stopp pga larm frÃ¥n köldbärarkretsen efter justeringen.   

Den gamla pumpen fungerade den som den skulle eller var det under tidigare ägarens tid?

Den gamla pumpen krånglade ända sedan vi flyttade in (år 2000). Innan dess stod huset tomt i ungefär 4-5 år och före det så har huset varit bebott. Sista ägaren var faktiskt "rörisen" och det var tydligen aldrig problem med värmen då... Sc:,h

Vi tröttnade till sist pÃ¥ allt elände med gamla pumpen o bad alltsÃ¥ rörisen att sätta in en ny - och att det skulle vara enkelt o logiskt sÃ¥ att t.o.m JAG ska kunna förstÃ¥ o "sköta" pannan utan att behöva ringa om hjälp hela tiden... Vi var först inne pÃ¥ att renoverar skorstenen o sätta in pelletsbrännare tex men eftersom vi hade "hÃ¥let"  och att pelletseldning kräver mer tillsyn + viss (liten men ändÃ¥) risk för brand, sÃ¥ föll valet till sist ändÃ¥ pÃ¥ Värmepump. Och rörisen lovade att detta skulle bli sÃ¥ bra o enkelt o sköta sig självt osv osv....
Ja och här sitter vi nu, efter 1 1/2 år snart av bekymmer o diskussioner, ilska o gråt och väntar på att det NÅN gång kanske ska kunna gå att få iordning på anläggningen...
   :'(

Utloggad humlan57

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #70 skrivet: 31 januari 2007, 12:11:17 »
Du bör nog på alvar börja fundera på att dra in nån "myndighet", när inte varan Ni köpt inte fungerar som säljaren påstått. Tror det är två år från inköpstillfället, för att den lagen ska gälla, så dra inte ut för länge på tiden....

mvh humlan.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #71 skrivet: 31 januari 2007, 13:14:51 »
Sista ägaren var faktiskt "rörisen" och det var tydligen aldrig problem med värmen då... Sc:,h
   :'(

Dagens överraskning. Antingen ett fall av "Bagarbarn får inga bullar" eller så fick han aldrig systemet att fungera. Om det är det senare fallet, en röris som inte kan få sin egen anläggning att fungera ........

Det finns formler att dimensionera pumpen efter som utgÃ¥r frÃ¥n tidigare el- eller oljeförbrukning. I norra Uppland bör en pump utan tillsatsel gissningsvis klara en sÃ¥ där -7 grader utan att behöva ta till tillsatselen. Den tid pÃ¥ Ã¥ret det är kallare än sÃ¥ är inte sÃ¥ lÃ¥ng. FrÃ¥gan är vad det är värt att frÃ¥ga rörisen om det.   

Det finns ingen möjlighet att ställa in den temperatur där tillsatselen går in. En normalt fungerande pump behöver inte det. Det enda man kan ställa in är fördröjningen från det att reglersystemet upptäckt att tillsatsel behövs till det att elpatronen startar. Det går också att välja inkopplad tillsatseffekt där noll är en möjlighet.

För att anknyta till Humlans inlägg, funderade ett tag på om man inte skulle kunna hävda dolt fel på huset men värmesystemet är ju kompletterat efter köpet så det lär inte gå.

Pelletsbrännare hade nog ocksÃ¥ gett problem, en del radiatorer fÃ¥r ju inget vattenflöde. Problemet är ju inte att pumpen inte värmer radiatorvattnet. Problemet är att en del radiatorer inte fÃ¥r nÃ¥got vatten plus att det gÃ¥r Ã¥t alldeles för mycket tillsatsel. Det senare troligen en följd av det förra. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #72 skrivet: 31 januari 2007, 13:23:15 »
Som jag sagt tidigare ta dit en annan firma och få en genomgång av radiatorsystemet så kommer nog pumpen fungera bra.
Ta sen upp diskusion med rörisen angående betalning osv när ni fått någon oberende firma att konstatera i vad felet ligger.
Dessutom så kommer ni att må bättre när allt fungerar som det ska och elräkningen sjunker.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad fogsvans

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #73 skrivet: 31 januari 2007, 13:26:30 »
Du bör nog på alvar börja fundera på att dra in nån "myndighet", när inte varan Ni köpt inte fungerar som säljaren påstått. Tror det är två år från inköpstillfället, för att den lagen ska gälla, så dra inte ut för länge på tiden....

Jo, Humlan har nog en poäng här.
Det kan vara två år eller tre år, beroende på när den installerades eftersom både konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen ändrades den 15 april 2005. Före det datumet är det alltså två år som gäller och efter är det tre år.

Nyckelorden i ditt fall är:
• Vilka utfästelser har rörisen gjort?
• Vad kan du rimligen förvänta dig?

Har rörisen gjort någon utfästelse att värmen ska fungera bättre eller att du ska få lägre kostnad för uppvärmningen?
Även om han inte gjort någon specifik utfästelse så kan du oftast ta hem saken med vad du rimligen borde kunna förvänta dig.
Det är knappast rimligt att du lägger ut X antal pengar på något som inte ger någon förbättring alls. Dessutom har rörisen en skyldighet att avråda om åtgärden inte kan ha rimlig nytta (6 § KtjL).

Tänk också på att om du behöver sätta hotelser i verket och dra rörisen till domstol så täcker rättsskyddet i hemförsäkringen det mesta.

Dessutom finns det en annan sak i det hela, nämligen att du skulle kunna åberopa avvikelse från vad ni avtalat i husköpet. Även om det finns en generell friskrivningsklausul i köpeavtalet så räknas den oftast som ogiltig. I det här fallet har säljaren också gjort en specifik utfästelse om att värmesystemet fungerade som var osann, vilket i sig är grund för skadeståndstalan.
Hur som helst så kan du kräva återbetalning av del av köpeskilling motsvarande värdet av felet. Skadestånd blir lite annorlunda eftersom det ska täcka din ekonomiska skada utöver det minskade värdet av huset. Sen tillkommer ränta på allt det här och den är ganska hög.
« Senast ändrad: 31 januari 2007, 13:33:48 av fogsvans »
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #74 skrivet: 31 januari 2007, 13:36:08 »
Som jag sagt tidigare ta dit en annan firma och få en genomgång av radiatorsystemet så kommer nog pumpen fungera bra.
Ta sen upp diskusion med rörisen angående betalning osv när ni fått någon oberende firma att konstatera i vad felet ligger.
Dessutom så kommer ni att må bättre när allt fungerar som det ska och elräkningen sjunker.

Tänkte just skriva detta när du hann svara!

Finns det verkligen ingen utav oss VP-kunniga boende i närheten som kan åka till Tingelpinne och konstatera felet/hjälpa, och sedan ställa ett kostnadskrav gentemot installatören senare. Hade jag inte haft 200mil ToR, utan kanske 20mil hade jag säkert försökt hjälpa till.

För nog är det väl så, att det med störska sannorlikhet är flödet som måste justeras, och rad-ventiler som måste sättas igång. Fesljummet element här, stekhet där, iskallt där borta åsså golvvärme oxå......
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad humlan57

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #75 skrivet: 31 januari 2007, 13:40:12 »
Jag har inte läst allt i det här inlägget, men orkar pumpen att leverera rätt temp enbart till sig själv. Jag menar, om all cirk stängs av på värmen, går tempen upp till "rätt" temp då? Eller är den delen kanske redan utredd? Så att det bara kan vara nåt fel med hur vv till radiatorerna transporteras/cirkulerar? Skulle det då fungera med lite omdragning, å en extra cirkpump till den slinga som det inte går att få vv att cirkulera i nu? Å har nån kollat om den slinga som trilskas verkligen är öppen, å inte på nåt vis blivit tilltäppt? Oftast är det dom enkla felen, som är dom svåraste att hitta..., man förbiser dom helt enkelt.

mvh humlan.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #76 skrivet: 31 januari 2007, 14:09:51 »
En liten fråga bara är pumpen instalerad och såld av rörisens firma eller av rörisen personligen på kvällstid??
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad fogsvans

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #77 skrivet: 31 januari 2007, 14:29:47 »
En liten fråga bara är pumpen instalerad och såld av rörisens firma eller av rörisen personligen på kvällstid??

Ungefär den frågan har Tingelpinne svarat på i ett tidigt stadium i den här tråden.
Å andra sidan förändrar det inte så förfärligt mycket, även kvällstidsvarianten skyddas, men inte genom konsumenttjänstlagen, utan det blir betydligt krångligare lagstiftning att tränga in i. Även ett svartarbete faller under lagar - undandragandet från skatten är inget som berör uppdragsgivaren i det här läget, även om skattmasen kan komma med krav i efterhand. Avtalet mellan installatör och uppdragsgivare upphävs inte för att det är ett svartarbete.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #78 skrivet: 31 januari 2007, 15:35:39 »
Ooops missade vist det ber om ursäkt.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #79 skrivet: 31 januari 2007, 15:50:49 »
testar ett svar...

Svarar med fet... men det börjar bli lite krångligt...

20A ok..  dÃ¥ löser motorskyddet... tror inte man ser om det är strömavbrott ute pÃ¥ nätet eller att en säkring gÃ¥r!?

Hur menar du "inte ser" ?
tror inte man ser skillnad på en säkring som går eller ett strömavbrott

Cirkpump läge 1.... ser att ni har ca 9 graders tempdiff på varma sidan...

?Varma sidan - menar du framledning o retur för elementen eller...?
ja varma sidan
det tycker jag är lite för mycket. Det gäller att värmepumpen "hinner" fÃ¥ iväg värmen innan den blir för het (vÃ¥rdslöst uttryckt). Jag skulle absolut prova med läge 2. Med reservation för att ni redan provat det....  Men jag tycker 6-7 grader är bättre!!!
Framledn.  58,2
Retur        49,3


Ang vred... jo det menar han nog. Dom ska va fullt öppna, blir det sen för varmt nånstans då kan man fixa det senare!!!
Radiatorerna kan ha 2 vanliga fel som ställer till spratt! Men det har vi väl avhandlat...
Kortslutning eller
Kärvande (stängda eller nästan stängda radiatorventiler)

Är det lagom tempskillnad pÃ¥ alla radiatorer??  alla ungefär lika mycket svalare i botten, när värmepumpen gÃ¥tt ett bra tag sÃ¥ allt stabiliseras??

Nej det är ingen likhet pÃ¥ elementen för vissa element nästan bränner man sig pÃ¥ medans nÃ¥gra är s.a.s. "lagom"  :o (vad JAG tror är lagom menar jag alltsÃ¥) och andra är halvljumma i övre halvan o kalla eller helt "iskalla" i nedre halvan... Jag vet att det lÃ¥ter helknäppt...suck!   Sc:,h
Är det tvårörssystem ska alla radiatorer va lika varma i överkant, hela överdelen ska dessutom va lika varm. Är inte underdelen varm då är det för dålig cirkulation, som alltid kan fixas. det är dessutom idiotviktigt att alla radiatorer funkar optimalt om man har en värmepump

Du hade golvvärme också!? Är den ny eller gammal??

Golvvärmen i köket fanns när vi flyttade in, gjord nån gång runt 1990, och ytan i köket är ungefär 24 kvm. Hallen gjordes för 2 eller 3 år sedan, det är en liten yta innanför ytterdörren på ca 3 kvm.

Ytan var liten?? Är det flera slingor??
Jag hittade ett tokfel för några veckor sen... en golvvärme med en shunt (äldre golvvärme) som på en oljepanna som man kan vrida på.
Har du nåt sånt kan det bli riktigt tok... isåfall vill vi ha en bild på golvvärmen!

Jag vet inget om "shunt" eller sÃ¥, men kan frÃ¥ga rörisen om detta (om det kan var till nÃ¥n hjälp). Bilden - du menar anslutningarna dÃ¥, eller ska vi riva upp golven o fota själva slingorna (hoppas verkligen inte att du menar detta  ;) ).
Foto på där golvvärmen fördelas ut inkl ev cirkpumpar.

Sen hade dom en äldre del med grooova rör och en nyare tillbyggd med idiotiskt moderna dimensioner på rören. I början fick dom ingen värme på det nya
(det går mycket trögt att driva moderna klena rör) Då satte dom idiotiskt nog in en cirkpump extra, på den nya delen. Det gjorde att det blev kalla element på den äldre delen!!
detta istället för att justera flödena (strypa den äldre delen)... Det var väl inte alldeles lätt eftersom ventiler var av uråldrig typ...

Känner du igen dig på någon punkt så försök utveckla det. Osså kan du kanske ta nån bild också....

Japp - rördimensionerna känner jag mig igen i och kan ta lite bilder så ni får se "övergångarna" mellan grova o vekare rör...
Jag återkommer...
   *vinkar*

Som Pricken sa du bor väl för långt söderut för oss norrlänningar??
Hoppas snart du får till bekymren


Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #80 skrivet: 04 februari 2007, 13:18:30 »
Mitt HETA tips är att du tar in en oberoende röris.

Annars kommer du att trilskas med detta under lång tid eftersom din nuvarande röris verkar vara en "nolla".

Kan han inte justera in flöderna på radiatorkretsen kommer du aldrig att få en jämn värme i de olika rummen. När detta är fixat så är det dags att ta itu med de andra problemen sen. Detta är enligt mig prio ett.
Justera in radiatorerna och se till att få ett delta på 6-7 grader på varma sidan.

Återkom när detta är fixat så ska du få fler tips vad som kan göras.

Kan man få en lite mer exakt ort på dig så man kan se avståndet oss emellan?
« Senast ändrad: 04 februari 2007, 13:21:05 av jontte »
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad någon annan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #81 skrivet: 21 februari 2007, 14:39:34 »
Hej alla!

Testar EN gång till... jag har vart sjuk - därav dröjsmålet, och nu ka jag inte skicka svar heller - varför?
Skulle bifoga ett vanligt word-dokument, testar nu att bara skicka en kortis om det är detta som får "burken" att haka upp sig...

Ã…terkommer!  *vinkar*

Utloggad någon annan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #82 skrivet: 21 februari 2007, 15:50:01 »
okej - där var förklaringen - när jag försöker bifoga, så hänger sig datorn... varför fattar jag inte - tips nån?

Iaf - det går inte att klistra in bild heller vilket ju gör det svårt för mig att presentera rördragningarna (som jag fotat sååå noga :D ) synd, för jag skulle behöva kommentarer om dessa... - tips nån hur man gör?

Sen skulle jag få in en tabell här med resultat från avläsning av pannan som jag pysslat med sedan 1a februari, men icke heller detta funkar... ser bra ut i svarsfältet, men i förhandsgranska är det oläsligt - tips nån?

(hm, skulle behövas en "datanörds"slinga här pÃ¥ forumet va...  studs )

Nu till läget;

Jag ändrade cirkulationspumpen pÃ¥ elementen frÃ¥n 1 till 2 och det har blivit mycket varmare inomhus - dessutom har golvvärmen i hallen vaknat till liv igen!  ::)
Dock är elementet i källaren (ombytesrummet) fortfarande ljummet, det blir aldrig lika hett som övriga element. Äldsta dotterns sovrum är fortfarande svalare än övriga, dom elementen var förut "fesljumna" i överkant o iskalla i nederkant, nu är dom faktiskt "heta" upptill o "fesljumna" nertill - alltid nÃ¥got iaf!  :P

Tidigare var diffen mellan framledning o retur runt 10 grader, nu ligger den på ca 4 ºC, kanske i minsta laget, men jag tar hellre detta än gå o frysa... det värsta som kan hända är väl ett returlarm eller hur?

Nu radar jag upp lite exempel på data + frågor från avläsningen, ni får ha överseende med att det blir svårläst, men vet ju inte hur jag ska lösa detta med infogning av tabeller...

Meny 1.0 Varmvatten - har mellan perioden 8/2 - 17/2 (exempel) legat mellan som lägst 47.4 o högst 54.2. Här har vi satt en max på 55 grader. Jag har märkt att när jag har läst klart (tar några minuter) så har VV-tempen ÖKAT under den tiden - trots att pannan hela tiden jobbat mot elementen... Inte logiskt tycker jag. Kan det vara så att det "läcker" värme nånstans från värmen till elementens krets till varmvattenkretsen? Det skulle i sånt fall kunna förklara att vi har väldigt LÅG gångtid mot Varmvatten (endast 1 timme per dag i snitt), trots att pannan gått oavbrutet (antal starter oförändrat på 504) sedan åtminstone 27/1 - eventuellt ännu längre...

Meny 2.0 Framledning - har mellan samma period legat mellan 44.1 - 57.3. Här nedan följer varanterna + utetemperaturen enligt pannan (den har en diff mot tempen ute IRL, men diffen är konstant så det har väl mindre betydelse i sammahanget?). Vi har kurva 11 o 0 i förskjutning.

8/2  54.6 (51.0) ute=-4.6 ºC
10/2 57.3(56.0) ute=-10.0 ºC
12/2 49.2 (jobbar här mot VV) ute=-2.8 ºC
14/2 46.4(47.0) ute=-0.7 ºC
15/2 46.4(47.0) ute=-0.5 ºC
17/2 45.5 (44.0) ute=+2.7

Fråga: Varför går värdet ibland ÖVER börvärdet? "Skiter" den i kurvan eller...? huvuddunk

Meny 5.0 KB-in o ut
Här har vi legat riktigt fint, inga larm eller nÃ¥t heller...  :D
KB-in under samma period som ovan mellan 5.1 - 5.5
KB-ut mellan 2.6 - 3.5
Diffen mellan ut o in ligger mellan 2 o 3 ºC och det är väl godkänt eller?

Sen menyerna 1.4 t.o.m 1.7
Jag förstÃ¥r inte här vad dessa värden egentligen stÃ¥r för/betyder? Är tex XVV samma sak som en extra varmvattenberedare? I sÃ¥nt fall är det helt fel att den visar värden här dÃ¥ vi ju inte har nÃ¥n sÃ¥n...  Sc:,h
Meny 1.4 = VV-temp/starttemp VV - här ligger värdet lika med varmvattnet (på meny1.0) eller i dess närhet iaf... det som händer är att under avläsningens gång så förändras tempen tex den 12/2;

12/2 utetemp -0-7 ºC
1.4 VV-temp/ Starttemp VV = 47.6 (47)
1.5 VV-temp/ Stopptemp VV = 47.5 (54)
1.6 Stopptemp XVV = 47.4 (55)
1.7 Stopp kompr. XVV = 47.2 (55)

...den sjunker alltså medans jag håller på att läsa av - jag förstår som sagt inte vad detta är alls?

17/2 utetemp +2.7 ºC
1.4 VV-temp/ Starttemp VV = 49.9 (47)
1.5 VV-temp/ Stopptemp VV = 49.9(54)
1.6 Stopptemp XVV = 50.1(55)
1.7 Stopp kompr. XVV = 50.3 (55)

...här stiger istället värdena!!!???  Kan tillägga att vid första exemplet (den 12/2) gick pumpen mot varmvattenberedaren, och vd andra exemplet (den 17/2) gick den mot elementen...

Meny 1.10  Driffttid VV - här ligger gÃ¥ngtiden som jag nämnt tdigare pÃ¥ ca 1 timme per dygn, o det är ju bra i o för sig, men med tanke pÃ¥ att pannan gÃ¥r oavbrutet sÃ¥ mÃ¥ste ju värmebehovet/volymen i kÃ¥ken vara alldeles otroligt enormt stort!!!  :-\

Meny 2.7 Returledning / MAX, vi har satt max till 55 ºC  (framledningen sitter pÃ¥ MAX 60 ºC). Diffen mellan framledning o retur ligger runt 6 ºC och det är väl helt okej!?

Meny 2.8 Gradminuter ligger mellan -109 och -639. Vi har satt inställt igångsättningsvärde till -500 (det såt i manualen att man ska kunna ställa här på -800, men det går inte på vår panna, ller oxå har jag läst fel eller fattat fel på nåt vis... :-[ ), med diff på -100. Hur kan det då visa på tex -639 gradminuter? Gränsen borde väl gå vid -600 (-500 + -100) ellertänker jag fel?
Om det är gradminuterna som styr när TS ska gÃ¥ in sÃ¥ är det väl ett allvarligt fel om man enligt instruktionsboken ska kunna välja vid -800, men IRL gÃ¥r det att välja "bara" -500... mÃ¥ste ju betyda mer kWh-förbrukning pga mer TS...???  knUp Sen undrar rörisen varför det inte finns nÃ¥nstans där man anger STOPP för motsvarande (gradminuter) - jag fattar inget av detta dÃ¥ jag inte förstÃ¥r vad gradminuter egentligen stÃ¥r för - inte heller rörisen kunde svara pÃ¥ det, men han undrar ändÃ¥ detta med stoppangivelse här. ?

Meny 4.1 Utetemp medel
Vi har under ovanstÃ¥ende periodexempel (8/2 - 17/2) haft medel som legat mellan som varmast +1.1 ºC och som kallast -7.7 ºC. Ingen extrem kyla alltsÃ¥ (tycker iaf JAG). ÄndÃ¥ har pumpen gÃ¥tt oavbrutet (varav ca 23 timmar per dygn mot element) samt att TS gÃ¥tt i snitt 15 timmar per dygn!!! Konstigt att det blir elräkningar eller (sorry om jag e tjatig om detta)  huvuddunk

Meny 5.6 Antal kompr starter
Har legat pÃ¥ 504 fram till den 17/2 dÃ¥ den plötsligt visade 508, och efter detta har den startat ännu fler ggr. men den 17e var ju utetempen +2.7 sÃ¥ dÃ¥ kanske pannan ÄNTLIGEN kunde ta en paus frÃ¥n uppvärmningen av kÃ¥ken...!!!???  fiR:

Sedan menyerna
5.11 Hetgastemperatur
5.12 Vätskeledn temp
5.13 Suggastemp
5.14 Temp efter kondensor

Om ni vill kan jag presentera dessa värden närmare, men dom kanske inte har så stor betydelse så jag hoppas över dom just nu... iaf så vill jag gärna veta vad man ska kolla efter när man läser av dessa. Om det tex börja närma sig 100 ºC på Hetgastemperaturen, är det kris då eller? Jag har inte sett några variationer (stora) på dessa värden iaf, dom ökar/stiger när det blir kallare ute, o svalare när det blir varmare ute - är detta bra eller dåligt?

Sedan har jag även kollat belastningen på faserna (3 st på vardera 20 A). Ger exempel på avläsningar av dessa;

Den 8/2 utetemp=-4.6 ºC pannan går mot elementen vid avläsning, inga andra hushållsmaskiner på, endast TV + några fönsterlampor osv.
8.3.1 Strömfas 1 = 17.8 A
8.3.2 Strömfas 2 = 19.0 A
8.3.3 Strömfas 3 = 24.4 A      Jag undrar här - hur kan proppen hÃ¥lla när den blir överbelastad - eller "lÃ¥nar" den ström frÃ¥n en annan fas? Kan inget om elen (heller... :D )

14/2 utetemp= -2-8 ºC pannan jobbar mot Varmvattnet
8.3.1 Strömfas 1 = 8.3 A
8.3.2 Strömfas 2 = 9.3 A
8.3.3 Strömfas 3 = 8.0 A    Här ser det ju mer normalt ut (enligt vad JAG tror iaf), trots samma kringförhÃ¥llanden (inga maskiner etc igÃ¥ng, inget annorlunda än ovan förutom kylan ute)

Är det helt krasst sÃ¥ att det är TS som belastar sÃ¥ mycket ? Eller är det inte hÃ¥rd belastning utan normal - som sagt jag kan ju inget om el...? Hur mycket belastning krävs för att en propp ska gÃ¥ dÃ¥? Att alla 3 faser är överbelastade o sÃ¥ den som är "mest" överbelastad gÃ¥r sönder...???  Sc:,h

Meny 9.1.3 Driffttid tillsats
Redogör enligt nedan

8/2  54.6 (51.0) ute=-4.6 ºC Driftid = 220 h 11 min

10/2 57.3(56.0) ute=-10.0 ºC Drifttid = 247 h 13 min

12/2 49.2 ute=-2.8 ºC  Drifttid = 278 h 11 min

14/2 46.4(47.0) ute=-0.7 ºC Drifttid = 285 h 56 min

15/2 46.4(47.0) ute=-0.5 ºC Drifttid = 287 h 17 min  (här börjar TS "lugna ner sig" - det gÃ¥r över 0 ºC strecket pÃ¥ dygnsmedlet...) --/

17/2 45.5 (44.0) ute=+2.7 Drifttid 289 h 0 min  (här är dygnsmedel +1.1 ºC)

Sammanfattning av TS = när det gÃ¥r under 0 ºC i dygnsmedel gÃ¥r TS i snitt 15 h/ dygn...normalt eller??? Om det kryper ner mot -20 ºC ska gÃ¥r elpatronen nästan hela dygnet (avläst tidigare datum vid köldknäpp).... Ã¥ter igen - elräkningen!!!!!!!!?????????  huvuddunk huvuddunk

Nu ska jag avrunda här - dags o vakna nu om ni somnat!!!  :-*

Ã…terkommer - förhoppningsvis även med bilder frÃ¥n rördragningarna som jag ju vill visa - om jag fÃ¥r lite hjälp pÃ¥ traven med hur sjutton man lägger in det!  ::)

Bye, bye!  *vinkar*





Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #83 skrivet: 21 februari 2007, 16:45:19 »
okej - där var förklaringen - när jag försöker bifoga, så hänger sig datorn... varför fattar jag inte - tips nån?

Jag skriver kommentarerna med fetstil

Iaf - det gÃ¥r inte att klistra in bild heller vilket ju gör det svÃ¥rt för mig att presentera rördragningarna (som jag fotat sååå noga :D ) synd, för jag skulle behöva kommentarer om dessa... - tips nÃ¥n hur man gör?  Tryck pÃ¥ flera alternativ nera till vänster när du skriver ett inlägg, men bilderna i samma inlägg fÃ¥r vara max 200 kb

Sen skulle jag fÃ¥ in en tabell här med resultat frÃ¥n avläsning av pannan som jag pysslat med sedan 1a februari, men icke heller detta funkar... ser bra ut i svarsfältet, men i förhandsgranska är det oläsligt - tips nÃ¥n? 

(hm, skulle behövas en "datanörds"slinga här pÃ¥ forumet va...  studs )

Nu till läget;

Jag ändrade cirkulationspumpen pÃ¥ elementen frÃ¥n 1 till 2 och det har blivit mycket varmare inomhus - dessutom har golvvärmen i hallen vaknat till liv igen!  ::)
Dock är elementet i källaren (ombytesrummet) fortfarande ljummet, det blir aldrig lika hett som övriga element. Äldsta dotterns sovrum är fortfarande svalare än övriga, dom elementen var förut "fesljumna" i överkant o iskalla i nederkant, nu är dom faktiskt "heta" upptill o "fesljumna" nertill - alltid nÃ¥got iaf!  :P  Jättebra! det man nu skulle bahöva göra är att strypa radiatorer med liten tempdiff, dÃ¥ blir det bra även i dom som fortfarande är kalla nedtill. Man bör ha ca 6 graders tempdiff pÃ¥ stig o retur vid pumpen, men man kan ändÃ¥ vara "tvungen" att köra cirkpumpen "lite för hÃ¥rt" och sen strypa vissa radiatorer för att fÃ¥ jämn värme

Tidigare var diffen mellan framledning o retur runt 10 grader, nu ligger den pÃ¥ ca 4 ºC, kanske i minsta laget, men jag tar hellre detta än gÃ¥ o frysa... det värsta som kan hända är väl ett returlarm eller hur?  Se ovan en tempdiff under 6-7 grader ger liite sämre verkningsgrad pÃ¥ pumpen

Nu radar jag upp lite exempel på data + frågor från avläsningen, ni får ha överseende med att det blir svårläst, men vet ju inte hur jag ska lösa detta med infogning av tabeller...

Meny 1.0 Varmvatten - har mellan perioden 8/2 - 17/2 (exempel) legat mellan som lägst 47.4 o högst 54.2. Här har vi satt en max pÃ¥ 55 grader. Jag har märkt att när jag har läst klart (tar nÃ¥gra minuter) sÃ¥ har VV-tempen ÖKAT under den tiden - trots att pannan hela tiden jobbat mot elementen... Inte logiskt tycker jag. Kan det vara sÃ¥ att det "läcker" värme nÃ¥nstans frÃ¥n värmen till elementens krets till varmvattenkretsen? Det skulle i sÃ¥nt fall kunna förklara att vi har väldigt LÃ…G gÃ¥ngtid mot Varmvatten (endast 1 timme per dag i snitt), trots att pannan gÃ¥tt oavbrutet (antal starter oförändrat pÃ¥ 504) sedan Ã¥tminstone 27/1 - eventuellt ännu längre...  Det är en växelventil som väljer antingen värme eller vv produktion det händer att dom inte funkar

Meny 2.0 Framledning - har mellan samma period legat mellan 44.1 - 57.3. Här nedan följer varanterna + utetemperaturen enligt pannan (den har en diff mot tempen ute IRL, men diffen är konstant så det har väl mindre betydelse i sammahanget?). Vi har kurva 11 o 0 i förskjutning. Hemskt hög kurva gör att vp jobbar med hög temp hela tiden det höjer elförbrukningen. Men har man klena radiatorer så måste man ju tyvärr köra så

8/2  54.6 (51.0) ute=-4.6 ºC
10/2 57.3(56.0) ute=-10.0 ºC
12/2 49.2 (jobbar här mot VV) ute=-2.8 ºC
14/2 46.4(47.0) ute=-0.7 ºC
15/2 46.4(47.0) ute=-0.5 ºC
17/2 45.5 (44.0) ute=+2.7

Fråga: Varför går värdet ibland ÖVER börvärdet? "Skiter" den i kurvan eller...? huvuddunk
Nej, den kollar diffen mellan börvärdet och det verkliga värdet (är värdet) varje minut det är diff räknas det ihop till gradminuter. när gradminuterna "nollats" då stannar pumpen

Meny 5.0 KB-in o ut
Här har vi legat riktigt fint, inga larm eller nÃ¥t heller...  :D
KB-in under samma period som ovan mellan 5.1 - 5.5
KB-ut mellan 2.6 - 3.5
Diffen mellan ut o in ligger mellan 2 o 3 ºC och det är väl godkänt eller? mycket bra!

Sen menyerna 1.4 t.o.m 1.7
Jag förstÃ¥r inte här vad dessa värden egentligen stÃ¥r för/betyder? Är tex XVV samma sak som en extra varmvattenberedare? I sÃ¥nt fall är det helt fel att den visar värden här dÃ¥ vi ju inte har nÃ¥n sÃ¥n...  Sc:,h   Nja extra varmvatten ev via elpatron är det väl
Meny 1.4 = VV-temp/starttemp VV - här ligger värdet lika med varmvattnet (på meny1.0) eller i dess närhet iaf... det som händer är att under avläsningens gång så förändras tempen tex den 12/2;

12/2 utetemp -0-7 ºC
1.4 VV-temp/ Starttemp VV = 47.6 (47) innan start anges startemp
1.5 VV-temp/ Stopptemp VV = 47.5 (54)  här anges stopptemp
1.6 Stopptemp XVV = 47.4 (55)  ej aktiverat?
1.7 Stopp kompr. XVV = 47.2 (55)

...den sjunker alltsÃ¥ medans jag hÃ¥ller pÃ¥ att läsa av - jag förstÃ¥r som sagt inte vad detta är alls?  Räcker att man "nyss" tappat vv för att tempen ska sjunka

17/2 utetemp +2.7 ºC
1.4 VV-temp/ Starttemp VV = 49.9 (47)
1.5 VV-temp/ Stopptemp VV = 49.9(54)
1.6 Stopptemp XVV = 50.1(55)
1.7 Stopp kompr. XVV = 50.3 (55)

...här stiger istället värdena!!!???  Kan tillägga att vid första exemplet (den 12/2) gick pumpen mot varmvattenberedaren, och vd andra exemplet (den 17/2) gick den mot elementen...  Bra exempel fÃ¥ att det inte funkar som det ska!? MEN om den just gjort vv kan yttermanteln den med vatten frÃ¥n kompressorn vara varmare än vv i innermanteln, sÃ¥ viss höjning kan ska direkt efter stopp. Men sen brukar det sjunka nÃ¥gra grader rätt snabbt!??

Meny 1.10  Driffttid VV - här ligger gÃ¥ngtiden som jag nämnt tdigare pÃ¥ ca 1 timme per dygn, o det är ju bra i o för sig, men med tanke pÃ¥ att pannan gÃ¥r oavbrutet sÃ¥ mÃ¥ste ju värmebehovet/volymen i kÃ¥ken vara alldeles otroligt enormt stort!!!  :-\  vi kör 2t/dygn med en 7,5 kw pump med 5 st i huset, sÃ¥ det kan kanske stämma med 1 timme. Men som du säger 10 kw vid +-0 ute är enorm. Nu ger den väl inte fullt det vid 50 grader fram (8,7 kw, men ändÃ¥

Meny 2.7 Returledning / MAX, vi har satt max till 55 ºC  (framledningen sitter pÃ¥ MAX 60 ºC). Diffen mellan framledning o retur ligger runt 6 ºC och det är väl helt okej!?  funkar nog lite osäker, men ev sänk max retur nÃ¥n grad ocg höj max framledning nÃ¥n grad. DÃ¥ kan det ev bli liite mera elpatron när det är riktigt kallt

Meny 2.8 Gradminuter ligger mellan -109 och -639. Vi har satt inställt igÃ¥ngsättningsvärde till -500 (det sÃ¥t i manualen att man ska kunna ställa här pÃ¥ -800, men det gÃ¥r inte pÃ¥ vÃ¥r panna, ller oxÃ¥ har jag läst fel eller fattat fel pÃ¥ nÃ¥t vis... :-[ ), med diff pÃ¥ -100. Hur kan det dÃ¥ visa pÃ¥ tex -639 gradminuter? Gränsen borde väl gÃ¥ vid -600 (-500 + -100) ellertänker jag fel?   Ibland ändrar dom möjliga inställningar! men det spelar ingen större roll, men nÃ¥r den över -600 ska elpatronen gÃ¥ in. men det blir aldrig exakt rätt temp utan gradminuterna räknar hela tiden diffen mot börvärdet
Om det är gradminuterna som styr när TS ska gÃ¥ in sÃ¥ är det väl ett allvarligt fel om man enligt instruktionsboken ska kunna välja vid -800, men IRL gÃ¥r det att välja "bara" -500... mÃ¥ste ju betyda mer kWh-förbrukning pga mer TS...???  knUp Sen undrar rörisen varför det inte finns nÃ¥nstans där man anger STOPP för motsvarande (gradminuter) - jag fattar inget av detta dÃ¥ jag inte förstÃ¥r vad gradminuter egentligen stÃ¥r för - inte heller rörisen kunde svara pÃ¥ det, men han undrar ändÃ¥ detta med stoppangivelse här. ?   Ang gradminuter pÃ¥ Thermia heter det integral det är samma sak läs lite här kanske http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?/topic,2682.0.html
Om elpatronen startar vid -600 sÃ¥ gÃ¥r den inte tills den nÃ¥r -100 dÃ¥ är det risk att även kompressorn stoppar. Det gör den om den nÃ¥r +-0 gradminuter.  Meny 9.1.1 för start av elpatron meny 9.1.2 för stopp av elpatron. Stopp kan man välja mellan 0 och -100 gradminuter, den kan väl stÃ¥ pÃ¥ max utan att det gör nÃ¥t... dÃ¥ startar tillskjottet om -600 nÃ¥s och stoppar när den jobbat upp till -500. Det skulle i princip inte gÃ¥ mindre ström om den gick sänka ändÃ¥ mera, kanske liite om det är kalla nätter och varma dagar. Men det är marginellt. Thermia har ocksÃ¥ minskat det här värdet jag kör pÃ¥ -1500 för start av elpatron, men hos farsgubbens (nyare Thermia) gÃ¥r det max att fÃ¥ -999!!


Meny 4.1 Utetemp medel
Vi har under ovanstÃ¥ende periodexempel (8/2 - 17/2) haft medel som legat mellan som varmast +1.1 ºC och som kallast -7.7 ºC. Ingen extrem kyla alltsÃ¥ (tycker iaf JAG). ÄndÃ¥ har pumpen gÃ¥tt oavbrutet (varav ca 23 timmar per dygn mot element) samt att TS gÃ¥tt i snitt 15 timmar per dygn!!! Konstigt att det blir elräkningar eller (sorry om jag e tjatig om detta)  huvuddunk  Fattar inte först ger vp ca 9kw *24 timmar, sen elpatron 15 timmar!!! för att fÃ¥ lagom temp inne!  Ni skulle ju behöva en större pump, men det gÃ¥r nog inte för era radiatorer är för smÃ¥. Ja om nu pumpen ger dom 9 kw som denska ge! Men det är väl kollat flera gÃ¥nger, finns enkla sätt att kolla har inte läst tidagare nu, men det har vi nog naämnt??

Meny 5.6 Antal kompr starter
Har legat pÃ¥ 504 fram till den 17/2 dÃ¥ den plötsligt visade 508, och efter detta har den startat ännu fler ggr. men den 17e var ju utetempen +2.7 sÃ¥ dÃ¥ kanske pannan ÄNTLIGEN kunde ta en paus frÃ¥n uppvärmningen av kÃ¥ken...!!!???  fiR:

Sedan menyerna
5.11 Hetgastemperatur
5.12 Vätskeledn temp
5.13 Suggastemp
5.14 Temp efter kondensor

Om ni vill kan jag presentera dessa värden närmare, men dom kanske inte har sÃ¥ stor betydelse sÃ¥ jag hoppas över dom just nu... iaf sÃ¥ vill jag gärna veta vad man ska kolla efter när man läser av dessa. Om det tex börja närma sig 100 ºC pÃ¥ Hetgastemperaturen, är det kris dÃ¥ eller? Jag har inte sett nÃ¥gra variationer (stora) pÃ¥ dessa värden iaf, dom ökar/stiger när det blir kallare ute, o svalare när det blir varmare ute - är detta bra eller dÃ¥ligt? det ändras med framledningen, du kan iofs visa dom oxÃ¥, men alltid när du visar siffror ska pumpen vara i drift! men det är inget problem för dig  ;)

Sedan har jag även kollat belastningen på faserna (3 st på vardera 20 A). Ger exempel på avläsningar av dessa;

Den 8/2 utetemp=-4.6 ºC pannan går mot elementen vid avläsning, inga andra hushållsmaskiner på, endast TV + några fönsterlampor osv.
8.3.1 Strömfas 1 = 17.8 A
8.3.2 Strömfas 2 = 19.0 A
8.3.3 Strömfas 3 = 24.4 A      Jag undrar här - hur kan proppen hÃ¥lla när den blir överbelastad - eller "lÃ¥nar" den ström frÃ¥n en annan fas? Kan inget om elen (heller... :DDom hÃ¥ller ett tag för överbelastning, men du använder mycket ström!  Kanske elpatronen gick för fullt! dÃ¥ drar det mycket

14/2 utetemp= -2-8 ºC pannan jobbar mot Varmvattnet
8.3.1 Strömfas 1 = 8.3 A
8.3.2 Strömfas 2 = 9.3 A
8.3.3 Strömfas 3 = 8.0 A    Här ser det ju mer normalt ut (enligt vad JAG tror iaf), trots samma kringförhÃ¥llanden (inga maskiner etc igÃ¥ng, inget annorlunda än ovan förutom kylan ute)   lÃ¥g och fin förbrukning

Är det helt krasst sÃ¥ att det är TS som belastar sÃ¥ mycket ? Eller är det inte hÃ¥rd belastning utan normal - som sagt jag kan ju inget om el...? Hur mycket belastning krävs för att en propp ska gÃ¥ dÃ¥? Att alla 3 faser är överbelastade o sÃ¥ den som är "mest" överbelastad gÃ¥r sönder...???  Sc:,h Om man har kalla säkringar (lÃ¥g last som i sista exemplet kan dom hÃ¥lla även för 30 A en kort stund. Men tar man ut 20A en längre tid dÃ¥ kan dom smälla om det bara stiger lite!

Meny 9.1.3 Driffttid tillsats
Redogör enligt nedan

8/2  54.6 (51.0) ute=-4.6 ºC Driftid = 220 h 11 min

10/2 57.3(56.0) ute=-10.0 ºC Drifttid = 247 h 13 min

12/2 49.2 ute=-2.8 ºC  Drifttid = 278 h 11 min

14/2 46.4(47.0) ute=-0.7 ºC Drifttid = 285 h 56 min

15/2 46.4(47.0) ute=-0.5 ºC Drifttid = 287 h 17 min  (här börjar TS "lugna ner sig" - det gÃ¥r över 0 ºC strecket pÃ¥ dygnsmedlet...) --/

17/2 45.5 (44.0) ute=+2.7 Drifttid 289 h 0 min  (här är dygnsmedel +1.1 ºC)

Sammanfattning av TS = när det gÃ¥r under 0 ºC i dygnsmedel gÃ¥r TS i snitt 15 h/ dygn...normalt eller??? Om det kryper ner mot -20 ºC ska gÃ¥r elpatronen nästan hela dygnet (avläst tidigare datum vid köldknäpp).... Ã¥ter igen - elräkningen!!!!!!!!?????????  huvuddunk huvuddunk   För bedrövligt ert hus kräver enormt med värme eller sÃ¥ ger inte vp 9 kw som den ska göra vid 50 grader pÃ¥ framledningen

Nu ska jag avrunda här - dags o vakna nu om ni somnat!!!  :-*

Ã…terkommer - förhoppningsvis även med bilder frÃ¥n rördragningarna som jag ju vill visa - om jag fÃ¥r lite hjälp pÃ¥ traven med hur sjutton man lägger in det!  ::)  Lägg in nÃ¥n bild men max 200 kb för bilderna totalt annars säger maskinen stopp


Jag ska titta på vad du sa om tidigare förbrukning och hur kalkylen ser ut. Ni använder osannolikt mycket energi för uppvärminingen...
Bye, bye!  *vinkar*
 
Hoppas att nÃ¥got blev klarare  *vinkar* mycket blev det iallafall
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #84 skrivet: 22 februari 2007, 10:38:13 »
Vilken rörmokare! Här gÃ¥r han och installerar värmepump i sitt eget hus och fÃ¥r aldrig stil pÃ¥ den. Sen vet han tydligen inte vad gradminut är, i alla fall kan han inte förklara det. I England fanns det en gÃ¥ng en lag pÃ¥ att det framför maskindrivna fordon skulle gÃ¥ en man med varningsflagga sÃ¥ att allmänheten hade tid att ta skydd när ett sÃ¥dant vidunder kom. Vore värt att ta efter i andra sammanhang. 

Det verkar av uppgifterna pÃ¥ strömmarna (20 A per fas) som det är 9 kW elpatroneffekt inkopplad. GÃ¥r tillsatsen hela tiden med full effekt vid -20 (motsvarar väl dimensionerande utetemperatur i norra Uppland) skulle huset behöva ca 18 kW dÃ¥. I sÃ¥ fall borde man ha valt en pump pÃ¥ 12 kW. Men nu kan det vara sÃ¥ att obalanserade radiatorer gör att pumpen inte kan komma till sin rätt. 

Bertil förmodar att det är klena radiatorer, jag tvivlar lite. Tror att snedfördelning av flödet är boven i dramat. Diffen fram-retur är nu 4 grader men det finns radiatorer där det är mycket större skillnad. 4 graders skillnad känns ungefär lika varmt med handen. Då kompressorn nu går även med tillsatsen inkopplad skulle radiatorerna klara en kraftigare pump tycker jag, i synnerhet som radiatoreran kan trimmas.

Brukar man inte räkna med 5000 kWh/Ã¥r till varmvatten som schablon? Det blir 14 kWh/dygn vilket stämmer hyfsat med 1 timme per dygn. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad någon annan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #85 skrivet: 22 februari 2007, 11:01:01 »
Detta börjar bli struligt skrivmässigt, men jag kör med rött i mina "svar"...  ;D

okej - där var förklaringen - när jag försöker bifoga, så hänger sig datorn... varför fattar jag inte - tips nån?
Jag skriver kommentarerna med fetstil

Jag ändrade cirkulationspumpen pÃ¥ elementen frÃ¥n 1 till 2 och det har blivit mycket varmare inomhus - dessutom har golvvärmen i hallen vaknat till liv igen!  ::)
Dock är elementet i källaren (ombytesrummet) fortfarande ljummet, det blir aldrig lika hett som övriga element. Äldsta dotterns sovrum är fortfarande svalare än övriga, dom elementen var förut "fesljumna" i överkant o iskalla i nederkant, nu är dom faktiskt "heta" upptill o "fesljumna" nertill - alltid nÃ¥got iaf!  :P  Jättebra! det man nu skulle bahöva göra är att strypa radiatorer med liten tempdiff, dÃ¥ blir det bra även i dom som fortfarande är kalla nedtill. Man bör ha ca 6 graders tempdiff pÃ¥ stig o retur vid pumpen, men man kan ändÃ¥ vara "tvungen" att köra cirkpumpen "lite för hÃ¥rt" och sen strypa vissa radiatorer för att fÃ¥ jämn värme

Japp-men det gÃ¥r inte enligt rörisen pÃ¥ vissa element iaf pga att det är av en gammal (antik???) sort... Sen skulle man ha ett instrument som läser av temperaturen pÃ¥ elementen exakt, var fÃ¥r man tag pÃ¥ det - postorder?  ::)


Meny 1.0 Varmvatten - har mellan perioden 8/2 - 17/2 (exempel) legat mellan som lägst 47.4 o högst 54.2. Här har vi satt en max på 55 grader. Jag har märkt att när jag har läst klart (tar några minuter) så har VV-tempen ÖKAT under den tiden - trots att pannan hela tiden jobbat mot elementen... Inte logiskt tycker jag. Det är en växelventil som väljer antingen värme eller vv produktion det händer att dom inte funkar

Okej - går den ventilen att åtgärda på nåt vis?

Fråga: Varför går värdet ibland ÖVER börvärdet? "Skiter" den i kurvan eller...? huvuddunk
Nej, den kollar diffen mellan börvärdet och det verkliga värdet (är värdet) varje minut det är diff räknas det ihop till gradminuter. när gradminuterna "nollats" då stannar pumpen

En utbildning i ämnet gradminuter vore önskvärt för min del - jag fattar fortfarande noll tyvärr... igÃ¥r ikväll tex stod den pÃ¥ -864 (hur lÃ¥ngt räknar den minuter - startar den pÃ¥ 1 000 o gÃ¥r ner till 0 eller vad?) och bÃ¥de elpatronen o kompressorn "gasade" pÃ¥ för fullt, för övrigt 22 timmar TS sista dygnet + 24 timmar kompressor, och ute medeldygnstemp = -9.0 ºC , visst är det uuuunderbart när pengarna gÃ¥r in o vänder pÃ¥ kontot...    :-*


VV-temperaturen  sjunker alltsÃ¥ medans jag hÃ¥ller pÃ¥ att läsa av - jag förstÃ¥r som sagt inte vad detta är alls?  Räcker att man "nyss" tappat vv för att tempen ska sjunka

Rimligt o logiskt - men om nu ingen tappar nåt vatten utan sitter vid TV:n...?

Meny 2.7 Returledning / MAX, vi har satt max till 55 ºC  (framledningen sitter pÃ¥ MAX 60 ºC). Diffen mellan framledning o retur ligger runt 6 ºC och det är väl helt okej!?  funkar nog lite osäker, men ev sänk max retur nÃ¥n grad ocg höj max framledning nÃ¥n grad. DÃ¥ kan det ev bli liite mera elpatron när det är riktigt kallt

Ska detta göras för att minska risken för hög retur-larm bara? Jag vill ju inte ha ännu mer TS... :'(

Meny 2.8 Gradminuter ligger mellan -109 och -639. Vi har satt inställt igÃ¥ngsättningsvärde till -500 (det sÃ¥t i manualen att man ska kunna ställa här pÃ¥ -800, men det gÃ¥r inte pÃ¥ vÃ¥r panna, ller oxÃ¥ har jag läst fel eller fattat fel pÃ¥ nÃ¥t vis... :-[ ), med diff pÃ¥ -100. Hur kan det dÃ¥ visa pÃ¥ tex -639 gradminuter? Gränsen borde väl gÃ¥ vid -600 (-500 + -100) ellertänker jag fel?   Ibland ändrar dom möjliga inställningar!
Dom - är det NIBE du syftar på ?
men det spelar ingen större roll, men når den över -600 ska elpatronen gå in. men det blir aldrig exakt rätt temp utan gradminuterna räknar hela tiden diffen mot börvärdet


Men räknar den dÃ¥ inte ner mot 0 om den startar vid tex -600? Hur kan den dÃ¥ visa högre värden än 600? Gradminuter är ett mysterium för mig...   Sc:,h

Ang gradminuter pÃ¥ Thermia heter det integral det är samma sak läs lite här kanske http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?/topic,2682.0.html   ...ska kolla den!

Meny 4.1 Utetemp medel
Vi har under ovanstÃ¥ende periodexempel (8/2 - 17/2) haft medel som legat mellan som varmast +1.1 ºC och som kallast -7.7 ºC. Ingen extrem kyla alltsÃ¥ (tycker iaf JAG). ÄndÃ¥ har pumpen gÃ¥tt oavbrutet (varav ca 23 timmar per dygn mot element) samt att TS gÃ¥tt i snitt 15 timmar per dygn!!! Konstigt att det blir elräkningar eller (sorry om jag e tjatig om detta)  huvuddunk  Fattar inte först ger vp ca 9kw *24 timmar, sen elpatron 15 timmar!!! för att fÃ¥ lagom temp inne!  Ni skulle ju behöva en större pump, men det gÃ¥r nog inte för era radiatorer är för smÃ¥.

Hur vet man att dom är för små? Dom gamla som sitter är ju jättestor, tjocka o klumpiga...

Ja om nu pumpen ger dom 9 kw som denska ge! Men det är väl kollat flera gånger, finns enkla sätt att kolla har inte läst tidagare nu, men det har vi nog naämnt??


Hur/var kollar man att den verkligen ger rätt antal kW då? :-[

Sedan har jag även kollat belastningen på faserna (3 st på vardera 20 A). Ger exempel på avläsningar av dessa;

Den 8/2 utetemp=-4.6 ºC pannan går mot elementen vid avläsning, inga andra hushållsmaskiner på, endast TV + några fönsterlampor osv.
8.3.1 Strömfas 1 = 17.8 A
8.3.2 Strömfas 2 = 19.0 A
8.3.3 Strömfas 3 = 24.4 A      Jag undrar här - hur kan proppen hÃ¥lla när den blir överbelastad - eller "lÃ¥nar" den ström frÃ¥n en annan fas? Kan inget om elen (heller... :DDom hÃ¥ller ett tag för överbelastning, men du använder mycket ström!  Kanske elpatronen gick för fullt! dÃ¥ drar det mycket

Jajamän, och om vi då skulle göra som NIBE föreslagit, att sätta in element med fläktar i (?) så lär det väl gå ÄNNU mer ström - tror inte att propparna håller för detta, för det räcker med extra motorvärmare eller liknande för att en propp ska gå... :'(

Sammanfattning av TS = när det gÃ¥r under 0 ºC i dygnsmedel gÃ¥r TS i snitt 15 h/ dygn...normalt eller??? Om det kryper ner mot -20 ºC ska gÃ¥r elpatronen nästan hela dygnet (avläst tidigare datum vid köldknäpp).... Ã¥ter igen - elräkningen!!!!!!!!?????????  huvuddunk huvuddunk   För bedrövligt ert hus kräver enormt med värme eller sÃ¥ ger inte vp 9 kw som den ska göra vid 50 grader pÃ¥ framledningen

Och NIBE´s reklam att denna panna ska klara att ge upp till 65 ºC utan TS - bullshit!!! Vi kommer ju aldrig till 65 ºC varken på elementen eller i VV-beredaren ju...??? huvuddunk
 
Hoppas att nÃ¥got blev klarare  *vinkar* mycket blev det iallafall

TUSEN tack - jag är ju en bit pÃ¥ väg när det gäller VP iaf...  ;) Guld värt med detta forum!!! Thumbsup
« Senast ändrad: 22 februari 2007, 11:10:51 av Tingelpinne »

Utloggad någon annan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #86 skrivet: 22 februari 2007, 11:27:31 »
Svara med röd text här med...

Vilken rörmokare! Här gÃ¥r han och installerar värmepump i sitt eget hus och fÃ¥r aldrig stil pÃ¥ den. Sen vet han tydligen inte vad gradminut är, i alla fall kan han inte förklara det. I England fanns det en gÃ¥ng en lag pÃ¥ att det framför maskindrivna fordon skulle gÃ¥ en man med varningsflagga sÃ¥ att allmänheten hade tid att ta skydd när ett sÃ¥dant vidunder kom. Vore värt att ta efter i andra sammanhang.  Bäst man duckar...  ;) ;D

Det verkar av uppgifterna pÃ¥ strömmarna (20 A per fas) som det är 9 kW elpatroneffekt inkopplad. GÃ¥r tillsatsen hela tiden med full effekt vid -20 (motsvarar väl dimensionerande utetemperatur i norra Uppland) skulle huset behöva ca 18 kW dÃ¥. I sÃ¥ fall borde man ha valt en pump pÃ¥ 12 kW. Men nu kan det vara sÃ¥ att obalanserade radiatorer gör att pumpen inte kan komma till sin rätt. 

Avläsningen igårkväll visade dygnsmedel på -9 ºC ute, pannans temperatur har en diff mot temperaturen ute i "verkligheten", men till s.a.s. pannans fördel - den tror ju att det är varmare ute än vad det egentligen är - vilket betyder lägre framledningstemperatur hela tiden än om den visat rätt (motsvarande hur den följer kurvan) eller hur? TROTS dgnsmedel på -9.0 ºC hade pannan under senaste dygnet arbetat oavbrutet + TS på ca 22 timmar! Vi har ca 22 ºC inne i snitt... inget extremt åt nåt håll alltså...

Om man nu utgår ifrån tidiga förhållanden (t.o.m. innan FÖRSTA pumpen installerades -83) så var det ved/olje panna = höga framledningstemperaturer...? Nu pressar vi fram max 60 ºC på elementen o max 55 ºC till VV-beredaren. Då borde man väl kunna förvänta sig att det inte ska krävas mer än en panna som utlovar att kunna producera 65 ºC utan TS ? Finns det nån formel för hur man beräknar hur stor panna man ska ha, förutom den som NIBE hade i sina broshyrer där man utgick från tidigare elförbrukning... vi trodde ju iaf att pumpen skulle klara av detta hus med tanke på att den skulle täcka upp för våra tidigare förbrukningskostnader på uppåt 40 000 kWh per år och dessutom ge lägre strömförbrukning, om man då kollar coop-värdet, så borde elräkningen minskat med åtminstone en 5e del, eller tänker jag fel här...?
  Sc:,h

Bertil förmodar att det är klena radiatorer, jag tvivlar lite. Tror att snedfördelning av flödet är boven i dramat. Diffen fram-retur är nu 4 grader men det finns radiatorer där det är mycket större skillnad. 4 graders skillnad känns ungefär lika varmt med handen. Då kompressorn nu går även med tillsatsen inkopplad skulle radiatorerna klara en kraftigare pump tycker jag, i synnerhet som radiatoreran kan trimmas.

Du menar att vi borde byta till en större panna? Kan detta Ã¥beropas sÃ¥ här lÃ¥ngt efter installationen, även om man anger att man utlovats "falska" förväntningar pÃ¥ nuvarande panna?  Sc:,h

Brukar man inte räkna med 5000 kWh/Ã¥r till varmvatten som schablon? Det blir 14 kWh/dygn vilket stämmer hyfsat med 1 timme per dygn. 

Utloggad någon annan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #87 skrivet: 22 februari 2007, 13:10:04 »
Känner att jag mÃ¥ste ställa en frÃ¥ga till...  ???

-Hålet håller konstant ungefär +7 ºC. Har detta betydelse för TS, jag menar skulle det behövas mindra TS om det var djupborrat o man fick ut kanske 13 ºC istället ?

Eftersom vi bor sÃ¥ till att kommunen förbjuder borrning (djupt hÃ¥l) pga VV-försörjningen till bÃ¥de vÃ¥rt samhälle + grannsamhället, sÃ¥ kan vi inte göra nÃ¥t Ã¥t det, inte heller fÃ¥r vi lägga markslang eller lägga ner i sjön vi har (vi bor vid liten sjö) av samma orsak...  :( Hopplöst fall alltsÃ¥...

Finns det nÃ¥t övrigt i menyerna man kan justera in? Nedan listar jag upp givna värden vi har nu - vissa är sedan grundinstallationen o andra har vi "bollat" med själva (tex framledning max osv... Har lagt till frÃ¥getecken pÃ¥ dom som jag inte fattar vad det över huvud taget är för nÃ¥t... instruktionsboken ger heller inga fingervisningar om vad dessa betyder eller hur resultatet blir om man gÃ¥r in o ändrar tex...  :-[

Menyer
1.1 VV / Periodtid         20 (60) min
1.2 Periodtid                60 min
1.3 Max VV-period        20 min
1.8 Intervall Period XVV 14 dgr
2.3 Framledning / MIN    15 ºC
2.4 Framledning / MAX   60 ºC
2.5 Kompensering yttre   1           ?
2.7 Returledning / MAX   55 ºC
5.4 Startvärde kompr.    -60
5.5 Status                    TILL
5.15 Kompressor typ       NORMAL  ?
8.2.1 Sommarlägetemp.    25 ºC
8.2.2 Vinterlägetemp        20 ºC
8.3.5 Max Elsteg                1      ?
8.3.6 Omsättning EBV-trafo  300   ?
9.1.1 Startv. TS               -500
9.1.2 Diff tillsatssteg        -100
9.2.1 Max temperatur       55 ºC
9.2.2 VB diff VP               13 ºC   ?
9.2.4 Enbart tillsats          FRÃ…N
9.2.5 Shuntgrupp 2           FRÃ…N
9.2.6 Rumsenhet              FRÃ…N
9.2.7 Värmebärarpump 1    FRÃ…N
9.2.8 Värmebärarpump 2    FRÃ…N
9.10 Delay after HW          3 min   ?
Vi kör kurva 11 med 0 i förskjutning...

Vad tror ni ? Finns det hopp ?  studs
Var in pÃ¥ SVEP´s hemsida och OM man ska göra "ärende" av detta gÃ¥r det pÃ¥ nÃ¥gra tusen bara för att dom ska behaga ta upp ärendet...  :,v(

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #88 skrivet: 22 februari 2007, 13:58:05 »
Kurs kring gradminuter, det är inte så svårt.

Du har start inställt till -60 gradminuter.

Du fÃ¥r ett börvärde (lagom temp  fram) utifrÃ¥n vilken värmekurva man valt och hur kallt det är ute.

Vi säger att det är stabil temp ute, du har ett börvärde på 40 grader. Gradminuterna når -60 då startar pumpen.

Pumpen går utan tillskott den orkar ge stabil temp på max 36 grader.
Då ger det 40 - 36 = 4 grader för låg temp på framledningen!!!
För VARJE minut pumpen gÃ¥r  ger det ett underskott pÃ¥ 4 gradminuter.
Säg att tempen är stabil.
 Efter 10 minuter stÃ¥r gradminuterna pÃ¥  startvärdet som var -60 till det har lagts underskottet 10 minuter* 4 grader varje minut = som blir 40 gradminuter det ger ett TOTALT underskott efter 10 minuters drift pÃ¥ 100 gradminuter.
fortsätter det här nog länge (med 4 grader för låg temp mot det det bör vara) så tillslut når man startvärdet för elpatronen.
Då kommer den att höja framledningen lite till på steg ett.... då kanske det blir exakt 40 graders framledning.
DÃ¥ kommer värdet inte att ändras eftersom datorn kräver 40 fram och kompressorn och elpatronen tillsammans orkar upp i 40 grader.  DÃ¥ stÃ¥r räknaren hela tiden pÃ¥ -100 gradminuter.

Men inget är ju konstant det kommer vv körningar emellan, dÃ¥ kallnar radiatorerna snabbt, när vp  börjar göra värme igen är det frÃ¥n en lägre temÃ¥, dÃ¥ blir det flera minusminuter.

Tillslut kanske värdet för tillslga av elpatronen nÃ¥s dÃ¥ startar den. 
Att man räknar varje minut beror på att tempen (är-värdet) blir nästan aldrig exakt vad som behövs för tillfället (börvärdet).

Så att det kommer alltid att variera upp och ned även vid elpatrondrift så kan det sjunka ändå mera, men då går det in "mera" elpatron (flera steg)

Hoppas det klarnade  Sc:,h Sc:,h  men pedagog är man nog inte :-[ :-[

Nu ska jag skotta snö  fiR:
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #89 skrivet: 22 februari 2007, 14:08:06 »
-Hålet håller konstant ungefär +7 ºC. Har detta betydelse för TS, jag menar skulle det behövas mindra TS om det var djupborrat o man fick ut kanske 13 ºC istället ?


Köldbärartemperaturerna är bra, varmare än 7 grader går det inte att få. För att få ut 13 grader måste borrhålet vara en halv kilometer djupt eller mer. Kommer att kosta en förmögenhet, inte realistiskt. Blir betydligt billigare med en ny och större pump. Men det verkar nu som om det på köldbärarsidan fungerar som det skall göra. Det har inte varit några larm och temperaturerna är bra. Inget att bekymra sig om där.

Problemet ligger på varma sidan med obalanserat radiatorsystem. Tydligen gamla radiatorer utan strypventil, men någon form av reglervred måste det väl ändå finnas? Ibland kan de ha korroderat ihop men det brukar gå att åtgärda.

Eventuellt, men det är för tidigt att säga det med säkerhet, kan pumpen vara väl klen i förhållande till husets behov. Men här kom det nya siffror som gör mig fundersam, tidigare förbrukning på uppemot 40 000 kWh/år, är det förbrukningen med den gamla värmepumpen som avses då?

Att temperaturen i varmvattenberedaren stiger efter det att pumpen har slagit om till radiatordrift behöver inte betyda något. Det kan vara att värme leds från den övre varma delen nedåt.

Sen en lite tröst: Att det indikeras att tillsatsen är inkopplad behöver inte betyda att det är full effekt, 9 kW, inkopplad, det kan vara 3 eller 6 också. Däremot skall timmarna räknas med full effekt så 3 kW inkopplade i 3 timmar visas som en timme à 9 kW på displayen.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #90 skrivet: 22 februari 2007, 18:42:05 »
hej

Även om jag har l/v Vp och du berg VP men väl Nibes program SMO tycker jag det är lite fel på dina inställningar.

Mina kommentarer är i blått....

Citera
Menyer
1.1 VV / Periodtid         20 (60) min...... tycker din period tid kan vara max 20 min ej mer.
1.2 Periodtid                60 min .............max 20 min beroende av VV tanks storlek       
1.3 Max VV-period        20 min..............10 min se kommentar 1.2
1.8 Intervall Period XVV 14 dgr
2.3 Framledning / MIN    15 ..................kan ökas till 20(default 20)
2.4 Framledning / MAX   60 .................. eltillskott ger denna höga temp, sänk den gärna till 55
2.5 Kompensering yttre   1           ?.......öka till 5, tillslag av en sep termostat i utrymme som är bra som referens
2.7 Returledning / MAX   55 .................borde vara 50 gr ( default 53)
5.4 Startvärde kompr.    -60.................ändra till -80, sparar antal starter
5.5 Status                    TILL
5.15 Kompressor typ       NORMAL  ?
8.2.1 Sommarlägetemp.    25
8.2.2 Vinterlägetemp        20 ...............ändra till 10 gr (default 20)
8.3.5 Max Elsteg                1      ?........öka till 3 om du har större säkring än 16 A
8.3.6 Omsättning EBV-trafo  300   ?
9.1.1 Startv. TS               -500............max värde -500 vilket förhindrar onödig elpatron drift
9.1.2 Diff tillsatssteg        -100.............ok
9.2.1 Max temperatur       55 ...............ok
9.2.2 VB diff VP               13    ?........... gradmin betas av eller tillskott slÃ¥r till och hur diff vid stopp av VP vid radvärme
9.2.4 Enbart tillsats          FRÃ…N
9.2.5 Shuntgrupp 2           FRÃ…N
9.2.6 Rumsenhet              FRÃ…N
9.2.7 Värmebärarpump 1    FRÃ…N
9.2.8 Värmebärarpump 2    FRÃ…N
9.10 Delay after HW          3 min   ?
Vi kör kurva 11 med 0 i förskjutning.......beroende var du bor och hur väl isolerat ditt hus är (kurva 11 i södra delen i sverige)

« Senast ändrad: 23 februari 2007, 21:52:10 av Janne El-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #91 skrivet: 23 februari 2007, 07:16:53 »
Menyer
1.1 VV / Periodtid         20 (60) min
1.2 Periodtid                60 min
1.3 Max VV-period        20 min


Just den här biten vill jag kommentera, jag tycker att periodtiden (1.2) nog kan vara 60 min men öka Max VV-period (1.3) till 40 eller 45 min.
Detta för att undvika för många start/stopp vid VV-laddning och prioritera varmvattnet lite högre.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #92 skrivet: 23 februari 2007, 08:36:28 »
Janne,

Det hade varit bra om du hade förklarat varför inställningarna skulle ändras. Som det nu är riskerar förslagen bara att sprida förvirring. Jag har svÃ¥rt att förstÃ¥ hur t.ex. en ändrad VV-period pÃ¥ nÃ¥got sätt skulle förbättra situationen, verkar slag i luften liksom en del andra förslag. 

8.3.5. Max elsteg vet jag inte riktigt vad det är, kan bara konstatera att av Tingelpinne angivet värden på strömmen låg runt 20 A vilket jag fick till kompressor i drift + 9 kW tillsats inkopplad. Kan någon förklara vad max elsteg innebär? Kan rimligen inte betyda att det bara är 3 kW tillsats inkopplad.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #93 skrivet: 23 februari 2007, 11:18:34 »
Kan någon förklara vad max elsteg innebär?

Siffran anger hur mycket elpatroneffekt som max tillåts enligt;
0 => 0kW
1 => 3kW
2 => 6kW
3 => 9kW

Det som händer är att först går den in med 3 kW då gradminutersräknare passerar värdet för "9.1.1 Startvärde tillsats" sen går den vidare med 6 kW och 9 kW för varje 100 gradminuter som räknaren fortsätter neråt.

Har man begränsat, på ratt 101, till 2, 1 eller 0 så kopplar VP:n inte in fler elsteg. Detta är egentligen onödigt att göra om den inbyggda effektvakten är inkopplad, då sköter den begränsningen automatiskt om rätt värde på huvudsäkringen är angiven i "8.3.4 Säkringsstorlek".
« Senast ändrad: 23 februari 2007, 11:21:08 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #94 skrivet: 23 februari 2007, 12:17:54 »
Det skulle alltså vara 3 kW elpatron inkopplad och inte mer. Men det stämmer inte med ampereangivelsernas i inlägget 21/2 15:50, ca 20 ampere per fas???? 3 kw elpatron och kompressor plus egentligen inget mer kan omöjligen bli så mycket.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #95 skrivet: 23 februari 2007, 12:26:59 »
Janne,

Det hade varit bra om du hade förklarat varför inställningarna skulle ändras. Som det nu är riskerar förslagen bara att sprida förvirring.


Instämmer. Jannes värden är lite speciella och kanske passar hans behov, men man skall nog inte planka dom rakt av utan att man vet vad man gör.

Utloggad någon annan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #96 skrivet: 24 februari 2007, 00:10:00 »
Det skulle alltså vara 3 kW elpatron inkopplad och inte mer. Men det stämmer inte med ampereangivelsernas i inlägget 21/2 15:50, ca 20 ampere per fas???? 3 kw elpatron och kompressor plus egentligen inget mer kan omöjligen bli så mycket.

Nej, vÃ¥r elpatron är pÃ¥ 6 kW, enligt rörisens uppgifter (frÃ¥gade idag...).  Sc:,h

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #97 skrivet: 24 februari 2007, 13:39:07 »
Det skulle alltså vara 3 kW elpatron inkopplad och inte mer. Men det stämmer inte med ampereangivelsernas i inlägget 21/2 15:50, ca 20 ampere per fas???? 3 kw elpatron och kompressor plus egentligen inget mer kan omöjligen bli så mycket.

Nej, vÃ¥r elpatron är pÃ¥ 6 kW, enligt rörisens uppgifter (frÃ¥gade idag...).  Sc:,h

Om det stÃ¥r en etta i meny 8.3.5 sÃ¥ är din röris ute och cyklar (och inte för första gÃ¥ngen  ::) ), dÃ¥ är elpatron begränsad till max 3 kW.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #98 skrivet: 24 februari 2007, 14:35:20 »
Om det stÃ¥r en etta i meny 8.3.5 sÃ¥ är din röris ute och cyklar (och inte för första gÃ¥ngen  ::) ), dÃ¥ är elpatron begränsad till max 3 kW.

Då frågar man sig hur det kan bli så många kWh/år och 20 A/fas av en kompressor på lite mer 3 kW och 3 kW tillsats och knappt någon förbrukning i övrigt (det verkar som om husets hela förbrukning mäts). Det är något som inte stämmer.

Sen verkar det som om tillsats plus pump klarar att hålla huset någorlunda varmt fast det är -20, alltså runt 13 kW värmebehov vid dimensionerande utetemperatur. Det går inte alls ihop med att pumpen behöver tillsats redan vid ungefär noll grader. I och för sig kan inställningen vara ändrad efter köldknäppen. Däremot verkar det rimligt att pumpen klarar några minusgrader om 9 kW tillsats var inkopplad när det var -20 ute.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #99 skrivet: 24 februari 2007, 23:59:00 »
Då frågar man sig hur det kan bli så många kWh/år och 20 A/fas av en kompressor på lite mer 3 kW och 3 kW tillsats och knappt någon förbrukning i övrigt (det verkar som om husets hela förbrukning mäts). Det är något som inte stämmer.

Sen verkar det som om tillsats plus pump klarar att hålla huset någorlunda varmt fast det är -20, alltså runt 13 kW värmebehov vid dimensionerande utetemperatur. Det går inte alls ihop med att pumpen behöver tillsats redan vid ungefär noll grader. I och för sig kan inställningen vara ändrad efter köldknäppen. Däremot verkar det rimligt att pumpen klarar några minusgrader om 9 kW tillsats var inkopplad när det var -20 ute.

Det ska vara hela husets förbrukning som mäts och avläses i meny 8.3.1-3 eftersom
det är dessa värden som effektvakten använder för sin reglering av effektstegen.
Att huset behöver stor effekt står för alla utan tvivel eftersom förbrukningen var över 30000 kWh trots att det även innan pannbytet fanns värmepump!
Något som kan ställa saker på ände i effektberäkningen är att vi inte tar någon hänsyn till vindens avkylning. Det verkar vara ett dragigt hus och då ger det en stor påverkan, det märker jag mycket tydligt på mitt.

Håller med om att det verkar vara något som inte stämmer med mätningarna den 8/2.
Har verkligen inställningen av effektstegen inte ändrats sedan dess?

Kompressorn drar ca 5-7 A/fas och ska vara en symmetrisk last, dvs dra ungefär lika mycket ström pÃ¥ varje fas.  En elpatron pÃ¥ 3 kW ca 4,4 A/fas, 6 kW ca 8,7 A/fas och slutligen 9 kW ca 13 A/fas och är ocksÃ¥ en symmetrisk last. Teoretiskt stämmer 9kW elpatron med värdet frÃ¥n den 8/2. Lägg därtill strömmen för kompressorn. DÃ¥ är inte 18-19 A/fas orimligt. I manualen stÃ¥r om den högsta fasström för pumpen totalt med de olika effektstegen pÃ¥ sid 19. Läser man där skulle det istället kunna vara 6 kW tillskott, men det är vid max belastning pÃ¥ kompressorn och det lär man väl inte fÃ¥ dÃ¥ den jobbar mot sÃ¥ hög temp.
Att det är lite skevt mellan faserna beror nog på den vanliga förbrukningen med ljus, tv, kylskåp etc bara kompressorn i sig är ok.
Vid avläsningen den 14/2 och varmvattenvärmning kan inget TS vara inkopplat.

Tingelpinne, har du ändrat värdet på effektsteg eller har rörmokaren varit på besök efter den 8/2 och haft möjlighet att göra en förändring?
Har du gjort något försök att strypa de varmaste elementen?

Svar på din fråga om fläktelement drar mycket ström så är det inte många watt som behövs för att driva ett sånt. Som en glödlampa ungefär.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad någon annan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #100 skrivet: 25 februari 2007, 11:43:39 »
Jag svarar med röd text...  :-*

Det ska vara hela husets förbrukning som mäts och avläses i meny 8.3.1-3 eftersom
det är dessa värden som effektvakten använder för sin reglering av effektstegen.
Att huset behöver stor effekt står för alla utan tvivel eftersom förbrukningen var över 30000 kWh trots att det även innan pannbytet fanns värmepump!
Något som kan ställa saker på ände i effektberäkningen är att vi inte tar någon hänsyn till vindens avkylning. Det verkar vara ett dragigt hus och då ger det en stor påverkan, det märker jag mycket tydligt på mitt.

Håller med om att det verkar vara något som inte stämmer med mätningarna den 8/2.
Har verkligen inställningen av effektstegen inte ändrats sedan dess? Nej, pÃ¥ heder o samvete!  :o INGET har ändrats, och elpatronen är pÃ¥ 6 kW o inget annat, max elsteg = 1, och dÃ¥ skulle elpatronen endast "ge" 3 kW (tidigare inlägg), men varje gÃ¥ng jag läser av o elpatronen är igÃ¥ng sÃ¥ ligger faserna mellan 17 - 27 A (per fas), men när elpatron inte är igÃ¥ng ligger faserna runt 8-9 A...

Kompressorn drar ca 5-7 A/fas och ska vara en symmetrisk last, dvs dra ungefär lika mycket ström pÃ¥ varje fas.  En elpatron pÃ¥ 3 kW ca 4,4 A/fas, 6 kW ca 8,7 A/fas och slutligen 9 kW ca 13 A/fas och är ocksÃ¥ en symmetrisk last. Teoretiskt stämmer 9kW elpatron med värdet frÃ¥n den 8/2. Lägg därtill strömmen för kompressorn. DÃ¥ är inte 18-19 A/fas orimligt. MEN - igen - elpatronen är ju pÃ¥ bara 6 kW...   Sc:,h

I manualen stÃ¥r om den högsta fasström för pumpen totalt med de olika effektstegen pÃ¥ sid 19. Läser man där skulle det istället kunna vara 6 kW tillskott, men det är vid max belastning pÃ¥ kompressorn och det lär man väl inte fÃ¥ dÃ¥ den jobbar mot sÃ¥ hög temp. Max belastning pÃ¥ kompressorn? Fattar inte, den är väl antingen igÃ¥ng eller avstängd/stÃ¥r still? Det är ju ingen varvtalsstyrd panna iaf...   Sc:,h
Att det är lite skevt mellan faserna beror nog på den vanliga förbrukningen med ljus, tv, kylskåp etc bara kompressorn i sig är ok.
Vid avläsningen den 14/2 och varmvattenvärmning kan inget TS vara inkopplat.

Tingelpinne, har du ändrat värdet pÃ¥ effektsteg eller har rörmokaren varit pÃ¥ besök efter den 8/2 och haft möjlighet att göra en förändring? Nej -inga ändringar alls!!!   :-[

Har du gjort nÃ¥got försök att strypa de varmaste elementen? Nej , det "gÃ¥r inte" enligt rörisen pga att det är en gammal typ av element där man inte kan komma Ã¥t att fixa detta (hans ord)...tyvärr kan jag ju med min okunnighet inte säga om detta stämmer dÃ¥ jag inte vet hur det ska se ut för att kunna Ã¥tgärda, samt vilka verktyg och/eller mätinstrument som behövs för detta...  :'(
Dom nyare elementen som vi kompletterat med under de fönster där det tidigare saknades skulle man väl iaf kunna ändra men jag undrar dÃ¥ om det verkligen är dom elementen man är ute efter...? De element som är hetast är ju ändÃ¥ dom gamla med tjocka röranslutningar osv...  OCH - jag vet inte hur man gör - vilken del (exakt) pÃ¥ elementet ska man "skruva" pÃ¥ o vilka verktyg behövs osv...?

Svar på din fråga om fläktelement drar mycket ström så är det inte många watt som behövs för att driva ett sånt. Som en glödlampa ungefär. Okej, men skulle i sånt fall kunna sänka framledningestemperaturen (ändra kurvan) o istället ha dessa fläktar gåendes o resultatet (rumstemperaturen) blir den samma? [/quote]

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #101 skrivet: 25 februari 2007, 12:52:16 »
Var eran förbrukning tidigare med värmepump 40000kwh så är en 10 kw för liten.
Mäter du strömmen enbart på värmepumpen eller är det tot. på huset??
Kompressorn är på ca. 3kw och sen en elpatron på 6kw, det borde vara en belastning på
3+6=9x1.5=13,5-14 Ampere med cirk.pumpar inräknade detta är dock bara siffror på själva värmepumpen. Du säger att A är 17-25 då är ngt fel i din värmepump, kompressorn men då borde motorskyddet lösa ut med MS-larm som följd.
Sen att det kommer larm kb-ut tror jag som tidigare nämnt att det sker en igenfrysning av växlaren, (R407C är lite lurigt för dess glide) dessa larm uppstår givetvis när värmepumpen får gå en längre stund, vintertid. Sommartid när drifttiderna är kortare samt temp. i brunnen är lite varmare.
Din anläggning behöver i alla fall ha en riktig genomgång vad som beträffar injustering/trimmning.
Skulle höra själv med Nibe om de kunde rekomendera en annan röris för utomstående granskning av din anläggning, jag menar att Nibe vinner väl inget på att ha missnöjda kunder.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #102 skrivet: 25 februari 2007, 14:09:35 »
Kan du bifoga ett kort på anslutningarna på elementen som inte går att justera??
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #103 skrivet: 25 februari 2007, 20:13:55 »
Det kan nog vara som du säger att elpatronen är på endast 6 kW. Går man tillbaka några år i tiden så var det mer vanligt med elpatron på ett steg än att man hade inbyggda flerstegspatroner och effektvakt. Tyvärr kan jag Nibes historik lite för dåligt för att säga emot så jag släpper den frågan.

Ett fläktelement gör att man får ut mer värme från ett och samma element. Det gör att man kan sänka framledningstemperaturen för det elementet. Men givetvis måste övriga element klara av en minskad framledningstemperatur för annars är det ingen större vits. Att byta ut alla element till fläktdrivna är ingen billig affär.

Så till frågan om du försökt minska flödet i de varmaste elementen. Som sagts tidigare är det enklaste sättet att prova om det gör någon skillnad att minska med det vanliga handvredet.
Ska man göra det permanent får man ta till andra metoder.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad någon annan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #104 skrivet: 26 april 2007, 09:46:54 »
Hej igen!

(som vanligt) är det länge sedan jag rapporterade, men det är så fruktansvärt tröttande att engagera sig i pannan när man inte från varken hantverkaren eller firman (NIBE) får någon hjälp att fixa problemen. Man känner sig bara besvärlig som tjatar...

Vi har gett upp eländet och stÃ¥r nu inför försäljning av kÃ¥ken...  :'( eftersom jag vet inte hur man ska kunna gÃ¥ vidare. VP-branschen verkar hÃ¥lla varann om ryggen och att ens fÃ¥ SVEP att överväga att pröva ärendet gÃ¥r loss pÃ¥ tusenlappar - helt vansinnigt!!!  fiR:

Jag kopplade bort elpatronen, för det är (i MIN värld) inte acceptabelt att den ska jobba redan vid + 0,5 ºC och eftersom rörisen inte hade nåt förslag på lösning så stängde jag alltså av den. Det får väl bära eller brista, jag vet inte vad som kan hända med pumpen när den tvingas jobba "ensam", men det lär väl framtiden utvisa (nya kostnader - krascher...???Sc:,h

Vi kommer att upplysa (eventuella) köpare om anläggningen, har ingen lust att dessutom bli återbetalskyldig pga "dolda fel" eller liknande, så det är lika bra att köra "raka rör".

Frågan är hur mycket man kan sänka priset på fastigheten med tanke på att pannan är "defekt"? Nån som kan ge ungefärliga summor här?
NIBE kontaktade rörisen för nÃ¥gra veckor sedan angÃ¥ende den mätutrustning som sattes in för läääänge sedan, dom skulle använda den pÃ¥ en annan anläggning, men ännu har dom inte varit och hämtat den! Seriöst företag man har att göra med va!?  _/-

Stor kram till ER ALLA för all stöttning och tips i denna sorgliga historia - jag är MYCKET tacksam!!!!!  Thumbsup

En sak är säker - vi kommer ALDRIG mer att införskaffa nÃ¥n VP iaf !!!  knUp       *vinkar*

Utloggad tolins

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #105 skrivet: 26 april 2007, 12:52:55 »
att säga att man aldrig ska montera vp tycker jag är vansinnigt,dra istället lärdom av vad som hänt o anlita en dokumenterat kunnig installatör så kommer du tjäna sköna slantar under många år i ditt nya hus.Att bara ge upp ligger så långt ifrån min värld att det är helt otänkbart,nä det är bara att bryta ihop o komma igen huvuddunk *vinkar*

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #106 skrivet: 26 april 2007, 13:47:47 »
Jag har i alla fall provat maila till Nibes kundsupport och länkat dem till denna tråd, vet inte om det kan vara värt något, men jag tycker att de bör kunna ha bättre support för denna typ av problemanläggningar.
Nån "problemlösare" som åker land och rike runt för att fixa denna typ av låsta positioner kanske?

Jag blir lite upprörd när jag ser att folk lämnar sina hus p.g.a. okunniga installatörer (som jag gissar att detta huvudsakligen rör sig om).
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #107 skrivet: 27 april 2007, 08:41:13 »
Jag blir lite upprörd när jag ser att folk lämnar sina hus p.g.a. okunniga installatörer (som jag gissar att detta huvudsakligen rör sig om).

Det märkliga är att det var installatören som ägde huset när installationen gjordes. Det är inte utan att man undrar om han sålde huset för att han inte fick stil på anläggningen.

Verkligen trist historia, i synnerhet som det borde gÃ¥ att fÃ¥ sysetemet att fungera som det ska. Det är i alla fall den känsla jag har fÃ¥tt. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad någon annan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #108 skrivet: 28 april 2007, 09:52:53 »
att säga att man aldrig ska montera vp tycker jag är vansinnigt,dra istället lärdom av vad som hänt o anlita en dokumenterat kunnig installatör så kommer du tjäna sköna slantar under många år i ditt nya hus.Att bara ge upp ligger så långt ifrån min värld att det är helt otänkbart,nä det är bara att bryta ihop o komma igen huvuddunk *vinkar*

Ja, du - vi har redan brytit ihop sÃ¥ det bÃ¥de räcker och blir över...   :'(

Utloggad någon annan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #109 skrivet: 28 april 2007, 09:59:00 »
Jag har i alla fall provat maila till Nibes kundsupport och länkat dem till denna tråd, vet inte om det kan vara värt något, men jag tycker att de bör kunna ha bättre support för denna typ av problemanläggningar.
Nån "problemlösare" som åker land och rike runt för att fixa denna typ av låsta positioner kanske?

Jag blir lite upprörd när jag ser att folk lämnar sina hus p.g.a. okunniga installatörer (som jag gissar att detta huvudsakligen rör sig om).

Tack Rickard! Jag hoppas att det kan hjälpa, men jag hyser tyvärr inte sÃ¥ stort hopp om företaget NIBE längre...  :-[  Jag hÃ¥ller iaf helt Dig helt och fullt om att detta med en "problemlösare" vore GULD värt för oss kunder som inte själver besitter rörmokeriets kunskapsomrÃ¥de... och en handbok för vanliga "svenssons" istället för den (idiotiska) manualen vore oxÃ¥ pÃ¥ sin plats...  --/

Jag förstår heller inte SVEP´s inställning till att driva ärenden - man borde istället för att försvåra för folk att få ärenden ens att komma till skott, öppna och visa på lösningar - det skulle företagen som är anslutna bara tjäna på. Kunder vill ju ha service, pålitlighet och kunna känna förtroende, annars ger man ju ingen bra "reklam" till andra eventuella framtida kunder...

Som nÃ¥gon sade i tidigt inlägg - ett inslag i programmet "plus" vore nog inte helt fel...  >:D

Utloggad någon annan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #110 skrivet: 28 april 2007, 10:03:07 »
Jag blir lite upprörd när jag ser att folk lämnar sina hus p.g.a. okunniga installatörer (som jag gissar att detta huvudsakligen rör sig om).

Det märkliga är att det var installatören som ägde huset när installationen gjordes. Det är inte utan att man undrar om han sålde huset för att han inte fick stil på anläggningen.

Verkligen trist historia, i synnerhet som det borde gÃ¥ att fÃ¥ sysetemet att fungera som det ska. Det är i alla fall den känsla jag har fÃ¥tt. 

Jag tror faktiskt inte att han hade några större problem då (för 7 år sen när han sålde) eftersom pannan DÅ (den som satt i kåken fram tills vi bytte 2005) ändå fungerade bra (i och för sig enligt uppgifter då), men sen kanske det beror på att vi inte vill ha 18 ºC inne utan 22-23 ºC och inte vill acceptera en elförbrukning på 32 000 kWh...

Egentligen kanske det är VÃ…R FAMILJ som det är fel pÃ¥?   :D

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #111 skrivet: 03 maj 2007, 23:24:18 »
Familjen har väl inte så mycket med en krånglande installation att göra!? Vill man ha det varmt och skönt så visst kostar det lite extra. Men det ska bara ske i det tysta utan att man måste trilskas med både installatörer och installationen. Det ska bara finnas där utan att man ska behöva tänka så mycket på det överhuvud taget.

Hur mycket en bristfällig funktion på en installation eventuellt drar ner ett försäljningspris är svårt att säga. Beror ju mycket på hur många köpare som är intresserade och om det ligger i ett populärt område eller inte. Men rent krasst så borde man väl kunna tänka sig att ett avdrag för vad en injustering av radiatorsystemet skulle kosta vara rimligt. Har själv ingen aning hur mycket det skulle innebära i reda pengar tyvärr.
Har svårt att tro att det är helt omöjligt att få ordning på det hela. Pumpen ger ju värme trots allt och det fanns en liknande installation redan tidigare innan denna installerades. Och vad vi här tjatat om mest hela tiden är att man måste börja i injusteringsänden för att sedan kanske göra något annat...

Tycker det är lite märkligt att man från Nibes sida bara ser till att en mätutrustning lånas ut utan att hjälpa till med analysen. Vad ska man dra för slutsatser av resultatet om man inte kan utläsa något från mätutrustningen?

Lycka till med det ni bestämt er för och hoppas ni kan slicka sÃ¥ren efter denna historia sÃ¥ snabbt som möjligt!  *vinkar*
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad fogsvans

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #112 skrivet: 04 maj 2007, 08:27:46 »
Det är inte osannolikt att du kan argumentera för att felet var dolt när du köpte huset och därmed kan vara berättigad till nedsättning av köpeskillingen av säljaren. Det gäller i 10 år, men om du är inne på den tanken så kontakta jurist.
Tänk också på att om du säljer kåken att du inte mörkar felet mot den nya köparen, för du är stentorsk om han/hon yrkar nedsättning av köpeskillingen från dig.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #113 skrivet: 04 maj 2007, 08:40:04 »
...kanske det beror på att vi inte vill ha 18 ºC inne utan 22-23 ºC och inte vill acceptera en elförbrukning på 32 000 kWh...

Egentligen kanske det är VÃ…R FAMILJ som det är fel pÃ¥?   :D

Nej men du tar upp en viktig sak. det finns folk som trivs med 17-18 grader och det finns dom som vill ha 23 och det blir en himla skillnad i dimensioneringen det kan Rickard säkert intyga.

Nu kanske du har andra/fler problem så det var bara en reflektion i sammanhanget.

Utloggad någon annan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #114 skrivet: 04 maj 2007, 12:56:17 »

Tänk också på att om du säljer kåken att du inte mörkar felet mot den nya köparen, för du är stentorsk om han/hon yrkar nedsättning av köpeskillingen från dig.

Nä, det är just därför jag sökt hjälp här... 

Nu är det tyvärr sÃ¥ att vi tydligen blir kvar, eftersom vi inte fÃ¥r ut tillräckligt för att täcka skulderna pÃ¥ huset - det hela känns bara sååå trist. Nu är det iaf sommar snart och dÃ¥ kanske man kan hinna samla lite nya krafter inför nästa vinter, när man ska gÃ¥ och svära igen...  _/-

Utloggad någon annan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #115 skrivet: 04 maj 2007, 12:59:27 »
Tycker det är lite märkligt att man från Nibes sida bara ser till att en mätutrustning lånas ut utan att hjälpa till med analysen. Vad ska man dra för slutsatser av resultatet om man inte kan utläsa något från mätutrustningen?

Ja eller hur, och dessutom kunde utrustningen tydligen bara mäta flödet, och det är ju redan dokumenterat att vi har ett fullkomligt enastående flöde här... (alltid NÅT bra iaf)

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #116 skrivet: 05 maj 2007, 09:48:10 »
Ja eller hur, och dessutom kunde utrustningen tydligen bara mäta flödet, och det är ju redan dokumenterat att vi har ett fullkomligt enastående flöde här... (alltid NÅT bra iaf)

Jaha, ok. Men då kanske det inte var helt bortkastat med mätutrustningen i alla fall om de tycker att det flödet är bra. Vilket flöde var det de egentligen mätte på?
Ladda batterierna i godan ro nu då så länge under sommaren så att ni kan se till att få en ordentlig injustering av radiatorsystemet till hösten när kylan kommer.
Skaffa er mer kunskap om det och prata med någon ytterligare rörfirma/vvs butik om problemen. Det finns fler montörer ute på resande fot än man kan ana. Ibland så är de kanske på jobb i närheten så att det kanske inte blir så lång omväg att ta sig till er. Om inte så kanske ni kan få tips om någon som kan dessa bitar bättre än andra. Gärna också någon med erfarenhet av Nibes värmepumpar.
« Senast ändrad: 19 januari 2015, 08:22:56 av Rickard »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #117 skrivet: 09 maj 2007, 15:47:16 »
Har bara följt "såpan" på håll utan att blanda mig i och läst allt.

Men tycker mig se tre grundfel.
1. Grundvatten med strul i form av igenfrusen växlare eller felaktig givare eller felstält larm.
är den biten okey nu?
2. Ett värmesystem med en salig blandning mellan gammalt och nytt där en "grovinställning" skulle behöva utföras.
3. En hög elförbrukning där man nyfiket undrar vad det finns för övriga elförbrukare i huset. t.ex garaget sitter det elradiatorer där, bilar sitter kupe/motorvärmare i vintertid o.s.v.

Säger inte att jag kan lösa allt, men tillbringar lite tid i Uppland. Skicka ett PM om var i Uppland huset står så kan jag kanske titta på ditt problem.
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad någon annan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #118 skrivet: 15 maj 2007, 14:50:43 »
Svarar med röd text...

Har bara följt "såpan" på håll utan att blanda mig i och läst allt.

Men tycker mig se tre grundfel.
1. Grundvatten med strul i form av igenfrusen växlare eller felaktig givare eller felstält larm.
är den biten okey nu? 
Japp - byte av givare, den var defekt (KB-in/ut)

2. Ett värmesystem med en salig blandning mellan gammalt och nytt där en "grovinställning" skulle behöva utföras.

Yes - NIBE var ut idag och konstaterade att det var ett "hopplock" med en salig blandning av dimensioner pÃ¥ rör, samt att det inte gjorts nÃ¥gon injustering av flödet pÃ¥ systemet efter att nya (kompletterade) element satts in (gjordes för ett par Ã¥r sedan. Dessutom menade man att vi MÃ…STE ha en sjunt för golvvärmen, annars skulle tex fogen vid klinkergolvet torka/spricka... Det var väl nÃ¥got sÃ¥nt vi haft en misstanke om i bakhuvet hela tiden, just detta med att vi inte fÃ¥tt "snurr" pÃ¥ värmen, utan vissa element har varit vrÃ¥lheta medans andra varit näst intill kalla...   Sc:,h

3. En hög elförbrukning där man nyfiket undrar vad det finns för övriga elförbrukare i huset. t.ex garaget sitter det elradiatorer där, bilar sitter kupe/motorvärmare i vintertid o.s.v.

Rätt igen - det sitter ETT konvektorelement i garaget som håller ca +8 ºC där ute (yta på ca 25 kvm) samt kupe´värmaruttag som använts av EN bil under vintern.

Säger inte att jag kan lösa allt, men tillbringar lite tid i Uppland. Skicka ett PM om var i Uppland huset står så kan jag kanske titta på ditt problem.

Tack för att du kan tänka dig att ta dig an detta dilemma!!!  Thumbsup Nu vet jag inte vad du menar med PMVi bor i 6 mil NV om Uppsala.
« Senast ändrad: 19 januari 2015, 08:21:23 av Rickard »

Utloggad Northkingen

  • Power By Fujitsu
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Kön: Man
  • Carpe Diem
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #119 skrivet: 15 maj 2007, 14:59:57 »
Pm är ett private message  du klickar pÃ¥ namnet pÃ¥ användaren du vill skicka ett privat meddelande till sen klickar du pÃ¥ "skicka ett privat medelande till denna medlem"  sen är det bara skriva och skicka iväg meddelandet och om du fÃ¥r svar sÃ¥ ser du det uppe till vänster under PN klicka bara pÃ¥ PN och läs ditt meddelande.


//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för smÃ¥ hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 pÃ¥ 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan SkellefteÃ¥ och Lycksele.

Utloggad någon annan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #120 skrivet: 15 maj 2007, 15:23:14 »
Hej alla!

Idag kom en kille ut frÃ¥n NIBE som skulle ta bort mätutrustningen (den som mätte temperaturer pÃ¥ flera ställen, och INTE flöden, som jag trodde / fattat fel kanske???)  :-[

Jag passade pÃ¥ att frÃ¥ga en massa, och jag fick mÃ¥nga svar och klarheter sagda!  ^-^

Till att börja med sÃ¥ konstaterade han att det var ett "hop-plock" av rördimensioner och olika typer av element, och att det (ofta) blev problem när man kompletterade gamla system med att tillföra nya prylar... Jag frÃ¥gade om detta med att rörisen sa att den inre dimensionen var likadan trots att dom ser olika ut pÃ¥ utsidan, och han sa att dom gamla rören var 18 mm (eller möjligen 19 mm, minns inte helt här) och att dom nya rören var dels 18 mm med en inre dimension pÃ¥ 17 mm, samt 15 mm-rör med en inre dimension pÃ¥ 14 mm...  Sc:,h 

Han förklarade detta med justeringen av flödet, att det mÃ¥ste göras i samband när man installerat nya element pÃ¥ en befintlig anläggning (precis som vid nybyggnad) och jag sa att detta inte blivit gjort. Jag sa oxÃ¥ detta om att rörisen sagt att det inte fanns nÃ¥t ställe (gÃ¥r inte) att fixa flödet pÃ¥ elementen, men dÃ¥ visade han var man skulle in o skruva (med en varning att vara försiktig sÃ¥ det inte blev "fontän" inne  ???)

Golvvärmen MÃ…STE man ha sjunt pÃ¥ enligt honom, för annars kunde tex trägolv spricka samt fogar vid klinkergolv... Precis som jag pÃ¥pekat för rörisen, men som han bortförklarade med att det inte var tillräckligt höga temperaturer ut pÃ¥ vattnet för att det skulle vara nÃ¥n fara, man skulle upp i 70-80 ºC innan det skulle vara nÃ¥n fara enligt honom...  Sc:,h

Jaha, ord mot ord, men jag går på min magkänsla att den här killen från NIBE iaf i mina öron låter trovärdig. Rätta mig om jag har fel här!

Sen sa han att det skulle kunna vara möjligt att (kanske) få ner förbrukningen beträffande TS, om elpatronen satt installerad INNE i pannan, och inte nu externt, då kopplingstypen är "mot gaspanna" och det alltså bara finns ett till/från läge för elpatronen (detta med 3 olika steg för TS är alltså inte aktuellt i vårt fall, utan elpatronen krämar alltså för fullt eller inte alls). Men det var inte riktigt hans avdelning så han kunde inte svära på det, men tyckte iaf att det vore en mer "korrekt" installation för då skulle kopplingen (till TS) bli riktig - optimal... Kommentarer någon?

NÃ¥gra rör i källaren "hängde" mkt oroväckande, och kunde orsaka luft, eftersom ev luft inte skulle "komma fram" till den ventil som finns längre fram pÃ¥ rören (knepigt att förklara), han fattade inte hur man kunde ha sÃ¥ lÃ¥nga rör hängandes i luften, utan att fästa upp dom i taket... nä, det fattar inte jag heller, men sÃ¥ länge ingen använder dom som klätterställning eller sÃ¥, sÃ¥ trodde jag att det inte skulle vara nÃ¥n fara att dom skulle kunna gÃ¥ av eller sÃ¥, och detta med luft hade jag ingen tanke pÃ¥ (men sÃ¥ är ju inte JAG rörmokare heller...  ;) )

Han förklarade detta med vad som händer om det "rusar" igenom i första elementet (på en "slinga på flera element) vad som händer med värmen i dom element som kommer efter det fösta, och jämförde med om man kan strypa det första o vad som händer då. Eftersom vi tex har elementet i hallen som blir ashett...

Till sist tyckte han att vi skulle ta ut en (annan) röris som ska gå över hela anläggningen och kolla upp om det är luft och/eller skit i nåt/flera element, samt justera in flödet och byta ut "hop-plocket"...

Vad kan detta gÃ¥ loss pÃ¥ mÃ¥nne.....?????  :'(

Vi är ju tvungna att åtgärda detta iaf med tanke på försäljningen av huset (vi har köpare), annars blir det ändå problem senare (dolda fel lagom till vintern) och det blir minst lika dyrt, samt att det skulle vara så obehagligt att utsätta köparna för detta, och sen kanske få utstå bråk eller liknande...nej, det finns inte på kartan!

Jag undrar nu hur f-n man ska bete sig? Vi bor på liten ort, och även om rörisen nu är pensionerad, så vill vi inte ta någon från orten, eftersom det skulle snackas...
Har vi rätt att ändå hävda "felinstallation" eller nån annan term (förslag?) av rörisen, för att kanske få hjälp att betala "kalaset"??? Det känns faktiskt för j-ligt att behöva gå till honom och diskutera en sån sak, eftersom han ändå har haft mkt god vilja att hjälpa oss, han har ju varit här flera ggr även efter pensioneringen för att titta på pannan osv (tidigare inlägg som ni vet).

Det finns ingen form av försäkring som täcker sÃ¥na här grejer? Eller nÃ¥n fond kanske? Jag famlar efter halmstrÃ¥n, men det känns faktiskt rätt desperat just nu hela situationen!  :'(

Ett annat alternativ (fast det låter inte okej i MINA öron) som jag hört är att informera köparna om vad som behöver göras (genomgången av installatör) samt kostnaden för detta, och så dra av den kostnaden från köpeskillingen???

Ooops vad lÃ¥ngt detta blev - sorry!!!!!!!! Tacksam, som sagt, för alla typer av tips och rÃ¥d hur vi lämpligast gÃ¥r vidare nu...  *vinkar*

Utloggad någon annan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #121 skrivet: 15 maj 2007, 15:25:06 »
Pm är ett private message  du klickar pÃ¥ namnet pÃ¥ användaren du vill skicka ett privat meddelande till sen klickar du pÃ¥ "skicka ett privat medelande till denna medlem"  sen är det bara skriva och skicka iväg meddelandet och om du fÃ¥r svar sÃ¥ ser du det uppe till vänster under PN klicka bara pÃ¥ PN och läs ditt meddelande.


//Krister

Okej, tack! Hann redan skicka ett svar "officiellt"...  ::)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 727
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!