Skrivet av: rabalder
« skrivet: 30 maj 2011, 19:48:03 »På ecoelen där vv givaren sitter anslut en separat termostat som styr en växelventil som växlar poolvärmeväxlare - ecoel. Ställ in sommarläge på ecoelen. Ställ vv 50-55 grader. Ställ den nymonterade termostaten 45-48 grader. Nu kommer Vp att värma poolen med lågkondensering samt att när temperaturen sjunker på vv kommer växelventilen att växla över och göra vv till den temp som termostaten är inställd på. Eftersom vv produktionen då upphör kommer Vp att fortsätta köra, men på poolen
Dessutom montera en termostat som känner pooltempen och som bryter manövern till växelventilen när pooltempen kommer upp. Då återgår systemet till normalläge och kör upp ecoel temperaturen till den inställda. För att få igång Vp måste vv spolas om det är hög temp i ecoelen.Sommarläge på ecoelen måste vara aktiv annars kan det bli låg temp på vv. Inget ingrepp i ecoel/vp elektriska system behöver göras, bara vattnet.
Har en liknande styrning men utan att trigga upp varmvattnet så högt, vp går 24h ändå.
Vidare går ovanstående tempnivå på 45gr emot logiken att hålla så låg temp som möjligt..