Kommer hålla ett öga på den framöver. Om det återkommer så får man väl reklamera (mindre än 1år gammalt än).
Om det
inte kommer vatten ur skvallerröret så har du problem
och då skall du reklamera den!
Du har en 9 bars säkerhetsventil för att ta hand om det övertryck
som blir på grund av att du har en backventil ut mot stadens nät
för att inte läcka varmvatten tillbaks ut i service nätet.
När ni vaknar på morgonen är allt varmvatten uppvärmt som
du önskar. När du och frugan tar era morgonduschar så fylles
VVB på med kallt vatten som sakt kommer att värmas upp
och expandera då backventilen spärrar mot inkommande
vattennät. För att VVB inte skall 'expandera' så har man
satt in en säkerhetsventil för att utjämmna trycket.
Ser man inget vatten komma droppandes emellanåt i
skvallerröret så har man antingen en defekt backventil
eller ännu värre en defekt säkerhetsventil och då fungerar
VVB som en expanstionstank och det kan bli väldigt
otrevligt om den spricker och huset fylls av het vattenånga.
Edit
Glömde nämna att när Va-verket behöver laga ett rör i gatan
så vill dom inte ha ut berörda fastigheters varmvatten i
nätet och att få en tom VVB med ström på elpatronen gör
att elpatronens slinga bränns av för att termometern i
dykröret hinner inte uppfatta värmen. Därav är backventilen viktig.
/Sven