Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: toop skrivet 19 augusti 2007, 21:59:24
-
Har fått ett fel medelande MB2 på min HTC 7
Det står i instruktionsboken
Trolig orsak 1,
Käldbärarpumpen är blockerad p,g,a Förorening.
1.Tryck på knappen Kvittera.
2. Lossa luftskruven och ta bort smuts.
3. Hjälp igång pumpen med en skruvmejlsen.
Vad sitter luftskruven?
Daniel
-
På kortsidan mitt på pumpen sitter det en c:a 12-15 mm stor "skruv". Det är ett lock och under det ser man kortändan på motoraxeln, den är försedd med ett skruvspår där man med en större skruvmejsel kan hjälpa pumpen att starta om den har "fastnat". Det kommer att bli lite vattenläckage när du öppnar men det blir så lite att det inte har någon betydelse.
-
Jag har öppnat där och den går runt trodde inte jag var på rät ställe!
Vad kan det då vara? Pumpen som har lemnathem?
Daniel
-
Du har ett filter som sitter på brineledningen, har du öppnat det och kollat så att det inte är fullt med "skit"?
-
Vad sitter det filtret? på ledningen till pumpen?
-
På IVT brukar det sitta en avtängare med inbygt filter på inkommande köldbärarledning. Om du har en sådan ska du stanna pumpen, vrida handtaget 90°, öppna"locket", ta bort en låsring och ta ut "silen" efter rengöring är det bara att sätta ihop delarna och vrida tillbaka handtaget och köra
-
Hmmm... Sc:,h
Enligt :,v( så är MB2 just motorskydd för KB-cirkpump, igensatt smutsfilter borde inte påverka detta. Om cirkpumpen snurrar när du vrider på axeln så har kanske pumpmotorn brunnit. ???
-
Dom filtrena har jag rengjort. finns det något bra set att kola om elmotorn är kaputt och vad handlar man en sonn billigast?
-
Dom filtrena har jag rengjort. finns det något bra set att kola om elmotorn är kaputt och vad handlar man en sonn billigast?
Kontakta din installatör.
Du har 6 års försäkring på din pump/installation.
-
Har du återställt motorskyddet?
-
Har fått ett fel medelande MB2 på min HTC 7
Det står i instruktionsboken
Trolig orsak 1,
Käldbärarpumpen är blockerad p,g,a Förorening.
1.Tryck på knappen Kvittera.
2. Lossa luftskruven och ta bort smuts.
3. Hjälp igång pumpen med en skruvmejlsen.
Vad sitter luftskruven?
Daniel
Hej Daniel,
E7'an har inget motorskydd på köldbärar pumpen. Alltså kan det inte återställas, larmingången för detta är elektrikst byglat i elpanelen, kontakta din installatör/Återförsäljare så att de får se över din maskin.
Mvh
//T