Har en Ecoair/EcoEl v2. Styrdonet till shunten för reglering av framledningstempen har pajjat. Det är en ESBE 67M.
Dels undrar jag var man får tag på en ny sådan och dels undrar jag om jag under tiden tills det är fixar bör ställa om nånting i inställningarna?
Jag upptäckte detta genom att den blev alldeles för varmt inne, eftersom termostaterna på elementen står helt öppna och framledningstemp blev på tok för hög. Nu har jag vridit ner shunten manuellt och strypt termostaterna på elementen för att få ner värmen inomhus till lite mer normal temp, men upplever att VP går mycket mer än vanligt. Detta var kanske iofs innan jag har vrida ner elementen, men tänkte att den producerar väl mer värme nu än den borde...?
Moderator notering:Sökmotoroptimerat rubrik
-
Prova med en CTC-återförsäljare.
http://www.ctcvarme.se/web/Kontakt.aspx
Du får shunta manuellt så länge, som du gör.
-
Ställdon Esbe 67M är ersatt av Ställdonm Esbe ARA672 som kan köpas/beställas hos närmaste lokala VVS firma.
Eventuellt behövs en ombyggnads sats men tala om vilken shuntventil den skall sitta på när du beställer så skall de kunna ta fram rätt grejer.