Vi är nyinflyttade i ett hus sen några månader. Jag försöker se till att värmesystemet fungerar som det ska och, som väsentlig del i uppgiften, att jag förstår hur det är tänkt att det ska fungera.
Värmepumpen i huset (frånluft) förser både golvvärmen (bottenplan) och radiatorvärmen (ovanvåning) med vatten. Golvvärmedelen har sin egen lilla central med egen pump, termostat och fördelningar, gissningsvis för att man vill kunna reglera temperaturen på golvvärmevattnet någorlunda separat från radiatorvattnet. Det är just den här delen som inte verkar fungera som det ska. Om man ställer in termostaten för golvvärmevattnet på säg 25 grader så stryper den inkommande vid den här temperaturen, men pumpen verkar då inte längre kunna cirkulera vatten. Bilden i bilagan visar uppställningen. Jag hade varit tacksam om någon kan kommentera kring mina frågor:
- Hur bör termostaten och pumpens styrenhet ställas in map temperaturer? Bör de stå på samma värde (e.g. 30 grader) eller ska pumpen stänga av innan eller efter termostaten?
- Om termostaten ställs på t.ex. 25 grader så verkar den stänga av inkommande vatten vid rätt temperatur. Temperaturen på pumpen går däremot upp fort efter detta och det ser ut (med värmekamera) som om den inte kan suga något nytt vatten. I den här situationen hade jag trott att backventilen mot returen skulle öppna så att pumpen tillåts pumpa runt inblandat returvatten. Tänker jag fel eller kan det vara stopp i backventilen?
- Röret som förbinder framledningsvattnet med returvattnet, vad är funktionen för det? Som bypass? Flödespilen pekar uppåt (från retur till framledning). Ska styrenheten för pumpen sitta på det här röret eller sitter den fel?
Stort tack på förhand!