Passar på att fråga i samma tråd...Alla våra radiatorer står, som sagt, på N-läget (fullt öppna) idag. Huset är enplans med uppvärmd källare.Jag verkar ha hittat en ganska bra värmekurva som ger ca 20-22gr i alla rum. Dock ligger delta-t på hela kretsen normalt mellan 3-5gr.CP står på lägsta (3 lägen).Är det korrekt uppfattat att jag kan få upp delta-t genom att strypa alla radiatorer lite?Vad är isåfall lagom att börja med? Eftersom det är lite för varmt i källaren nu, när jag tagit bort alla termostater, har jag ställt dessa på läge 4. Och på entreplan har jag ställt dem på läge 6. Är det lagom eller bör jag strypa mer?Mvh/Nylund
Kolla länken, på sid 2 längst ner har du en mall för grundinställning som brukar fungera väldigt bra.Utför justeringar i alla rum sedan kan du justera ner cirkpumpen tills den sämsta radiatorn börjar kallna , då höjer du något så radiatorn får flöde. klart.Även om det inte blir exakt så kommer du att få en mycket jämnare flödesbild.