Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Sista sucken för min IVT 480?  (läst 7717 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Micleg

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 100
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT 480, installerad 2001
Sista sucken för min IVT 480?
« skrivet: 16 maj 2017, 20:23:26 »
Då var det dags. Min IVT 480 som varit relativt underhållsfri i 16 år blinkar rött. Tekniker kommer hit i morgon bitti.

Under åren har kompressorn bytts ut (skar efter typ fem år, klassiskt fel pga byte av kylmedia tror jag). Sen har fläkten (bytte själv), tryckutjämningsburken, trevägsventilen med motor (bytte själv) och nödventilen bytts. Allts som allt ganska lite pengar ändå genom åren.

Kompressorn byttes april 2008 ser jag nu. Då höll den knappt sju år. Om det är den igen så har den hållit nio år nu.

En del antyder att "det är så dyrt att byta kompressor att man byter hela anläggningen", men för mig kostade det "bara" 9300 kr inkl moms och allt annat (filter, tryckvakt, kylmedium etc) samt arbete. Kanske kommer det visa sig dyrare i morgon.

Det som hänt nu i alla fall är att f0 visar 80 ("fel på värmepump"), f7 (tryckrörstemp) visar 20 (innetemp typ), f10 högtrycksvakt 00, f11 lågtrycksvakt 00, f25 systemflagga visa A0 ibland och 80 ibland, varmvattenbehov VP medan f26 värmepumpsflagg visar 20 ("larm högtrycksvakt") --- trots att f10 visar 00. Knappen för framledningstemp och effektsteg visar 31 mest hela tiden. Kompressorlampan lyser ej, bara ström på och den blinkande röda.

Trevägsventilen går att röra fritt nu och stänger jag av pannan drar den sig neråt och blir tung att flytta manuellt; den tycks alltså orka röra sig hela vägen. När jag hade problem med den fick jag allt varmvatten ut i elementen och det blev varmt.

Begär jag extra varmvatten tänds elpatronsymbolen och det börjar knäppa i den så där metalliskt, som om något expanderar. Inget behov av varma element nu så får vi bara varmvatten i kranen klarar vi oss på kort sikt.

NÃ¥gon som kan gissa vad domen blir i morgon?
« Senast ändrad: 16 maj 2017, 20:30:31 av Micleg »

Utloggad Micleg

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 100
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT 480, installerad 2001
SV: Sista sucken för min IVT 480?
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2017, 20:50:04 »
Be om mer vatten via "konstant mer" ett steg var ingen höjdare. Då gick ju elpatronen igång och snabbt stegade den upp till tredje steget, 9 kW. Sen rusar temperaturen och det börjar låta illavarslande. I bästa fall var det nödventilen som släppte ut vatten för att det kokade... Den stackars cirkulationspumpen ska ju stå ut med dessa temperaturer också (den känns het även vid normala tillståndet).

Slog av strömmen snabbt som ögat när det började låta. Kändes som en härdsmälta var på gång. Inget larm eller något tecken på att den insåg att den var på väg på skogen.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Sista sucken för min IVT 480?
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2017, 21:25:09 »
Be om mer vatten via "konstant mer" ett steg var ingen höjdare. Då gick ju elpatronen igång och snabbt stegade den upp till tredje steget, 9 kW. Sen rusar temperaturen och det börjar låta illavarslande. I bästa fall var det nödventilen som släppte ut vatten för att det kokade... Den stackars cirkulationspumpen ska ju stå ut med dessa temperaturer också (den känns het även vid normala tillståndet).

Slog av strömmen snabbt som ögat när det började låta. Kändes som en härdsmälta var på gång. Inget larm eller något tecken på att den insåg att den var på väg på skogen.
Är det el-ptronen som rusar så det kokar i burken , då finns det 2 saker
en mekanisk termostat som sitter i VP eller en kontaktor som bränt fast inget ovanligt
Har kollat efter elschema men inte hittat ännu , har du hela manualen för där står komponenternas placering

PS Hittade el-schemat , kan var så att det är termostaten som sagt upp sig , men konstigt
den sitter tillsammans med överhetningsskyddet som ska lösa vid övertemp men inget ovanligt att det felar i bägge samtidigt , kan även vara kontaktorer som bränt
Kan du något om el eller grannen jag har schemat här , behövs vid felsökning
« Senast ändrad: 16 maj 2017, 21:36:27 av 25fOCUS »

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Sista sucken för min IVT 480?
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2017, 21:41:43 »
Jag får en känsla av cirkulationsproblem.
Börjar det koka i elpatronen utan att tank tempen är nästan lika varm måste du ha cirkulationsproblem..
gÃ¥r cirkulationspumpen?   Lossa luftskruven o känn efter med mejseln
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Sista sucken för min IVT 480?
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2017, 21:45:02 »
Jag får en känsla av cirkulationsproblem.
Börjar det koka i elpatronen utan att tank tempen är nästan lika varm måste du ha cirkulationsproblem..
gÃ¥r cirkulationspumpen?   Lossa luftskruven o känn efter med mejseln
Inte helt fel det du påtalar jag är mer EL

Utloggad Micleg

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 100
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT 480, installerad 2001
SV: Sista sucken för min IVT 480?
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2017, 21:57:09 »
Jag såg aldrig en övre tanktemp över 51 grader, trots att framledningstemp rusade. Men sitter inte "värmspiralen" i nedre delen av tanken, "efter" mätningen av framledningstemp? Det jag såg efter att ha stängt av och startat igen var att returtemp sakta sjönk från 80 och neråt.

Nu har den gått i ett par timmar utan att blinka men den har å andra sidan inte tänt lampan för kompressorn och f26 säger "Ej kompressorbehov".

Kände på cirkpumpen och rören nu när ni skrev om den och pumpen är brännhet men rören in och ut kalla!

Förstår inte "Lossa luftskruven o känn efter med mejseln". Något vid pumpen?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Sista sucken för min IVT 480?
« Svar #6 skrivet: 16 maj 2017, 22:03:08 »
Jag såg aldrig en övre tanktemp över 51 grader, trots att framledningstemp rusade. Men sitter inte "värmspiralen" i nedre delen av tanken, "efter" mätningen av framledningstemp? Det jag såg efter att ha stängt av och startat igen var att returtemp sakta sjönk från 80 och neråt.

Nu har den gått i ett par timmar utan att blinka men den har å andra sidan inte tänt lampan för kompressorn och f26 säger "Ej kompressorbehov".

Kände på cirkpumpen och rören nu när ni skrev om den och pumpen är brännhet men rören in och ut kalla!

Förstår inte "Lossa luftskruven o känn efter med mejseln". Något vid pumpen?
Fick du mail ?  pÃ¥ pumpens kortsida sitter det en blank skruv med spÃ¥r , om man
tar bort den så blir det hål där går att känna med en tunnare mejsel om den snurrar gör den inte det och är så varm , sitter den fast går att vrida runt med mejsel kan släppa anars är den död

Utloggad Micleg

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 100
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT 480, installerad 2001
SV: Sista sucken för min IVT 480?
« Svar #7 skrivet: 16 maj 2017, 22:18:35 »
Så här ser min cirkulationspump ut och jag hittar ingen sådan skruv. Ett par tycks sitta på täcklocket där elen går in. Den väldigt varm på utsidan och sval på metallkåpan till själv pumphuset. Sitter skruven på den sidan kommer jag inte åt den då det är "inåt" i anläggningen.

Nu har det droppat lite vatten på golvet. Rakt under nödventilen, men den ska ju tömmas i avloppet (hördes).

Det blev en roterad bild inser jag nu men ni får tänka er att den roteras ett kvarts varv medsols :)

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Sista sucken för min IVT 480?
« Svar #8 skrivet: 16 maj 2017, 22:21:38 »
Den svarta ratten/pluggen i centrum är den du kan lossa
Innanför denna kan du se/känna om axeln snurrar.
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Sista sucken för min IVT 480?
« Svar #9 skrivet: 16 maj 2017, 22:22:45 »
Så här ser min cirkulationspump ut och jag hittar ingen sådan skruv. Ett par tycks sitta på täcklocket där elen går in. Den väldigt varm på utsidan och sval på metallkåpan till själv pumphuset. Sitter skruven på den sidan kommer jag inte åt den då det är "inåt" i anläggningen.

Nu har det droppat lite vatten på golvet. Rakt under nödventilen, men den ska ju tömmas i avloppet (hördes).

Det blev en roterad bild inser jag nu men ni får tänka er att den roteras ett kvarts varv medsols :)
En gammal luring under svarta sexkanten ta bort den droppar lte vatten men inte mycket

Utloggad Mlöf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Sista sucken för min IVT 480?
« Svar #10 skrivet: 16 maj 2017, 22:30:32 »
Har haft en lika dan CP.
Har för mig att plastlocket inte går att ta bort, men det går att gänga ut och när det är löst så kan man haka i bultskallen när man har ett drag utåt och snurra på axeln. Om jag minns rätt alltså.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad Micleg

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 100
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT 480, installerad 2001
SV: Sista sucken för min IVT 480?
« Svar #11 skrivet: 16 maj 2017, 22:31:57 »
Drog loss plastkåpan (rakt ut). Under den satt en bult. Tog en skiftnyckel och skruvade "loss" den och då hänger den lite löst och jag kan påverka pumpen på insidan, men den snurrar lite lojt max någon sekund. Helt uppenbart att den inte gör sitt jobb. Med lite tur är det allt som är fel. Förutom det där dumma vattnet som dök någonstans ifrån. Man blir ju lite paranoid... Har behållaren börjat läcka pga höga temperaturen???
« Senast ändrad: 16 maj 2017, 22:33:31 av Micleg »

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Sista sucken för min IVT 480?
« Svar #12 skrivet: 16 maj 2017, 22:34:38 »
Drog loss plastkåpan (rakt ut). Under den satt en bult. Tog en skiftnyckel och skruvade "loss" den och då hänger den lite löst och jag kan påverka pumpen på insidan, men den snurrar lite lojt max någon sekund. Helt uppenbart att den inte gör sitt jobb. Med lite tur är det allt som är fel. Förutom det där dumma vattnet som dök någonstans ifrån. Man blir ju lite paranoid... Har behållaren börjat läcka pga höga temperaturen???
Är den så het att det knappt går att ta på den så är den nog död svar på vattnet
kan vara säkehetsv som släpper ut pga för högt tryck kokar
« Senast ändrad: 16 maj 2017, 22:36:39 av 25fOCUS »

Utloggad Micleg

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 100
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT 480, installerad 2001
SV: Sista sucken för min IVT 480?
« Svar #13 skrivet: 16 maj 2017, 22:38:41 »
Är den så het att det knappt går att ta på den så är den nog död

Mätte med min IR-termometer av tveksam kvalitet och den visar 28 grader på röret ut från pumpen, 33 grader på metallskalet till pumpen och 50-55 grader på yttre (motor-) sidan av pumpen samt att jag genom att vrida på skruven kunde få den att surra lite, vibrera och snurra några varv på egen hand. Skurit ihop eller något. Ska skruven gå att vicka när den lossats? Eller är lagren så dåliga i pumpen nu?
« Senast ändrad: 16 maj 2017, 22:48:11 av Micleg »

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Sista sucken för min IVT 480?
« Svar #14 skrivet: 16 maj 2017, 22:38:57 »
Ny cirkpump, sÃ¥ kan du fÃ¥ leva med 480:in ett tag till!  a:gl
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Micleg

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 100
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT 480, installerad 2001
SV: Sista sucken för min IVT 480?
« Svar #15 skrivet: 16 maj 2017, 22:40:26 »
Hurra! Tack för hjälpen --- som vanligt  ::) Effektivaste forumet pÃ¥ nätet!

Utloggad Micleg

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 100
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT 480, installerad 2001
SV: Sista sucken för min IVT 480?
« Svar #16 skrivet: 16 maj 2017, 23:17:03 »
Wow! Lyckades få pumpen att rassla igång nu lite hjälpligt och den måste naturligtvis bytas å det snaraste men direkt sjönk temperaturen på dess skal från 65 grader som den var uppe i nu till 38.

Värdena normaliserades (f7), kompressorn gick igång och den lampan tändes! Hoppet lever som ace skrev! Hade jag aldrig trott innan jag fick hjälp här.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Sista sucken för min IVT 480?
« Svar #17 skrivet: 17 maj 2017, 21:59:52 »
Wow! Lyckades få pumpen att rassla igång nu lite hjälpligt och den måste naturligtvis bytas å det snaraste men direkt sjönk temperaturen på dess skal från 65 grader som den var uppe i nu till 38.

Värdena normaliserades (f7), kompressorn gick igång och den lampan tändes! Hoppet lever som ace skrev! Hade jag aldrig trott innan jag fick hjälp här.
Vanlig standard pump , finns pÃ¥ Jula  men kolla längden brukar de sista siffrorna
pÃ¥ beteckningen    130 , 180 eller sÃ¥ + anslutningsmuttrarna som brukar vara standard
på så små pumpar , köp ingen för flera tusen

Utloggad Micleg

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 100
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT 480, installerad 2001
SV: Sista sucken för min IVT 480?
« Svar #18 skrivet: 17 maj 2017, 23:24:56 »
Besöket i morgon är ju redan bokat och jag har bett dem ta med en pump. Orkar ärligt talat inte göra bytet själv. Svårt att komma åt också. Men det verkar bara vara pumpen för den beter sig normalt när jag får pumpen att gå.

För en stund sedan var dock pumpen kall och kompressorn av. Fanns nog med varmvatten och lite senare startade pumpen och blev varm igen.

Kan pannan stänga av pumpen? Trodde den alltid var på.

Utloggad Micleg

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 100
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT 480, installerad 2001
SV: Sista sucken för min IVT 480?
« Svar #19 skrivet: 18 maj 2017, 08:28:41 »
Pumpen bytt mot en som ser ut så här nu: http://500120.com/produkter/reservdelar/cirkulationspump-254/ (fast regleringen på vänster sida). Hoppas priset blir i närheten av vad den sidan anger för det verkar inte vara en avancerad eller energisnål pump (maxfart tror jag var angivet till 93 watt).

Hur som helst hade jag aldrig fått loss muttrarna till den gamla. Satt stenhårt.

Nu knattrar det från botten av pannan samtidigt som den säger "elpannebegränsning" (f27 = 4.0) av någon anledning och "varmvattenbehov VP" utan att den drar igång kompressorn. Borde kanske checkat av dom här siffrorna innan reparatören åkte ;)

Ah, där gick kompressorn igång. Den kanske har något avfrostningstimeout som ska passera efter att ha varit avstängd. Knattret från botten fortsätter dock. Värmesköldar? Ganska kallt vatten nu i varmvattenbehållaren. Kanske är min "sommarinställning" som ger "elpannebegränsing".

Vet någon vad det värdet betyder (f27=04), "elpannebegränsning"?

Ska testa att höja gränsen för sommar.

Nej det hade ingen effekt på f27, men ett relä klickade till när jag passerade utomhustemperaturen på väg upp och ner. Fortsätter stå 4.0.
« Senast ändrad: 18 maj 2017, 14:00:38 av Micleg »

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Sista sucken för min IVT 480?
« Svar #20 skrivet: 18 maj 2017, 15:30:12 »
Absolut rätt pris för pumpen ingen överkurs där , om det andra är jag riktigt med på banan
men det kommer nog någon som vet mer om din maskin

Utloggad Micleg

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 100
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT 480, installerad 2001
SV: Sista sucken för min IVT 480?
« Svar #21 skrivet: 07 juli 2021, 21:31:49 »
Ja då har det börjat rinna varmvatten från den via isoleringen. Har haft situationer då jag kunnat spola fram gulbrunt varmvatten på morgonen ett par år så jag har anat att det här var på gång. Den har rostat sönder helt enkelt.

Det blir en IVT 402 i stället. Hörde att 840/860 nog skulle sluta tillverkas.

Men alla reservdelar i den som fortfarande fungerar? Allt frÃ¥n rätt nyligen bytta fläkten, cirkulationspumpen till nödventil, expansionskärl, trevägsventil för att inte tala om bandkabel, display och övrig elektronik? Ska man vara skrota sÃ¥nt? Känns ju som att det borde finnas nÃ¥gon mer där ute med en sÃ¥dan pump. Eller sÃ¥ var jag sist 😄

20 år blev den. Men i princip allt utom elektronik, kondensor och tank har bytts under åren.

Utloggad Micleg

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 100
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT 480, installerad 2001
SV: Sista sucken för min IVT 480?
« Svar #22 skrivet: 27 juli 2021, 20:07:32 »
På torsdag ersätts den med en 402. Det blir alltså skroten för alla delar i den (jag tycks vara sista personen som behövt reservdelar). Allt utom själva tanken är helt.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Sista sucken för min IVT 480?
« Svar #23 skrivet: 27 juli 2021, 20:28:46 »
Rensa upp all elektronik och lägg på hyllan, inga stora grejer, men bra för någon annan, kanske svåra att få tag på + dyra. I övrigt så är det standardprylar. C-pumpen är något som du kan använda i din nya.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!