SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #15 skrivet: 05 maj 2017, 13:19:16 »
Han ska maila mig en Prisspecifikation.
Jag vart ute och tittade och i siktglaset syns inte någonting när kompressorn går.
Kompressorn blir däremot glödhet i övre delen så den inte går att ta på.
Varnar hela tiden för Pressostat Lågtryck nu.

Kan han lämnat systemet helt tomt?


Kör jag funktionstest så ser jag ingen is på baksidan.
Blir inte ens kallt där.
« Senast ändrad: 05 maj 2017, 13:24:03 av Nikel »

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4706
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #16 skrivet: 05 maj 2017, 13:24:54 »
Han ska maila mig en Prisspecifikation.
Jag vart ute och tittade och i siktglaset syns inte någonting när kompressorn går.
Kompressorn blir däremot glödhet i övre delen så den inte går att ta på.
Varnar hela tiden för Pressostat Lågtryck nu.

Kan han lämnat systemet helt tomt?


Kör jag funktionstest så ser jag ingen is på baksidan.
Blir inte ens kallt där.
Stäng av VP kompressorn blir överhettad  säger upp sig

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #17 skrivet: 05 maj 2017, 13:29:53 »
Stäng av VP kompressorn blir överhettad  säger upp sig

Men den är ju redan trasig säger teknikern  >:( ::).
Jag känner mig lite förbryllad.  Sc:,h


Ska jag ta hit person nr 2 och be han titta eller ska jag köra på ett byte direkt.

Jag får nog ringa F-bolaget och se vad dom tycker och kan tänkas stå för.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #18 skrivet: 05 maj 2017, 13:30:24 »
pm

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4706
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #19 skrivet: 05 maj 2017, 13:40:12 »
Men den är ju redan trasig säger teknikern  >:( ::).
Jag känner mig lite förbryllad.  Sc:,h


Ska jag ta hit person nr 2 och be han titta eller ska jag köra på ett byte direkt.

Jag får nog ringa F-bolaget och se vad dom tycker och kan tänkas stå för.
Snurrar den ? blir varm som bara den , finns ingen kylning  ,finns ingen soppa sÃ¥ blir den överhettad , överdelen ska vara sval

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #20 skrivet: 05 maj 2017, 13:55:26 »
det jag tror har hänt: värmepumpen fick problem med sin lågtryckspressostat som är ett ganska vanligt fel och som åtgärdas med att man skruvar på en ny lågtryckare med en t koppling på lågtrycksutaget, med i den repsatsen så följer lågtryckare och en liten kopparbricka som skall användas för att inte få läckage vilken väldigt ofta glöms att monteras med och sen har man helt plötsligt en läcka. Bara en gissning (som jag varit ute för förut)

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #21 skrivet: 05 maj 2017, 14:07:37 »
det jag tror har hänt: värmepumpen fick problem med sin lågtryckspressostat som är ett ganska vanligt fel och som åtgärdas med att man skruvar på en ny lågtryckare med en t koppling på lågtrycksutaget, med i den repsatsen så följer lågtryckare och en liten kopparbricka som skall användas för att inte få läckage vilken väldigt ofta glöms att monteras med och sen har man helt plötsligt en läcka. Bara en gissning (som jag varit ute för förut)



Tillägg.
Givaren monterades upp o ner med sÃ¥ den fylldes väl med olja. 

Jag tar in nästa serviceman. 
För många frågetecken i det hela.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #22 skrivet: 05 maj 2017, 14:15:21 »
21000 ink moms har vi tagit för ett kompresdorbyte på ecoair 107

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #23 skrivet: 05 maj 2017, 18:19:22 »
21 000 kr är ju ganska stor skillnad.
Även med felsökning samt Pressostat byte tycker jag 34 är rätt orimligt.


Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #24 skrivet: 07 maj 2017, 08:59:13 »
Snurrar den ? blir varm som bara den , finns ingen kylning  ,finns ingen soppa sÃ¥ blir den överhettad , överdelen ska vara sval

Det kan inte vara en EcoAir du har erfarenhet av.
Hetgasgivaren sitter på röret på toppens utlopp, så toppen kan väl hålla samma eller någon grad varmare än vad hetgasgivaren visar vid larm. Larmgränsen är 130 grader, vilket inte kan betecknas som svalt.

Symptomen stämmer ganska väl med de jag hade. Expansionsventilen öppnar inte som den ska. Lågtryckssidan sugs tom på köldmedie, och knappt något flöde genom kompresorn som kan kyla den.

Tillägg: Se även denna tråd. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47005.15
Jag tänkte som så att en kompresor som redan är utdömd kan man experimentera på utan risk. Resultatet blev att jag ännu inte behövt byta kompressorn.
« Senast ändrad: 07 maj 2017, 09:16:03 av GabrielH »
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #25 skrivet: 08 maj 2017, 20:02:41 »
Nu har Richard varit här.
Jobbar bara med att laga CTC.

30 min koll och Expansionsventilen är boven.
Kompressorn är hel. =)

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4706
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #26 skrivet: 08 maj 2017, 20:12:40 »
Nu har Richard varit här.
Jobbar bara med att laga CTC.

30 min koll och Expansionsventilen är boven.
Kompressorn är hel. =)
Grattis  semestern räddad  :) :)

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #27 skrivet: 08 maj 2017, 20:17:51 »
Grattis  semestern räddad  :) :)
Bytet hade ju varit gratis för mig men känns inte värt att byta saker i onödan.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4706
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #28 skrivet: 08 maj 2017, 23:00:44 »
Bytet hade ju varit gratis för mig men känns inte värt att byta saker i onödan.
Rätt inställning  :) och kompressorbytargubben fick tji  :)

Utloggad Nikel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl 1800 Laddpumpshaveri
« Svar #29 skrivet: 09 maj 2017, 01:45:25 »
Rätt inställning  :) och kompressorbytargubben fick tji  :)
Ja det blir väl ett spännande medelande imorgon.
Hej.
Du jag har haft en tekniker här och kompressorn är inte trasig.
Så du kan ju skicka tillbaka grejerna om du köpt något och skicka en faktura på det ni gjort.
Tjoflöjt.

Bad om ett detaljerat prisförslag förra veckan och fick ett dokument på mailen.

Reparation CTC 107.

Felsökning och Byte av Reservdelar.
Kompressor-Pressostat-torkfilter-exp.ventil-köldmedium.
Pris Inklusive arbete Cirka (Ja cirka skrev han) 27300 exkl moms


Det var Detaljerat.  :o

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!