Författare Ämne: Coolix Inverter - nÃ¥n som har erfarenheter?  (läst 74201 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Pälle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 135
  • Karma +0/-0
Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« skrivet: 08 februari 2010, 17:09:39 »
Nån som har en Coolix Inverter, den på 5kW och har lust att delge några erfarenheter? Mor o far funderar på en till sommarstugan nämligen.

Utloggad hsmapa

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 287
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2010, 19:13:20 »
Hej
Min gick sönder efter 1 år.....fick pengarna tebaka o köpte Toshiba för dem.

Utloggad Pälle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 135
  • Karma +0/-0
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2010, 19:49:44 »
Vad var det som gick sönder?

Utloggad hsmapa

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 287
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2010, 21:21:25 »
Hej
Den slutade frosta av, o jula ville ej laga så jag fick pengarna tillbaka
Tror de misstänkte nåt kretskortshaveri, för dyrt o laga då....
/M

Utloggad Pälle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 135
  • Karma +0/-0
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2010, 14:23:46 »
Ingen annan som har något att berätta om denna pump?

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2010, 17:45:11 »
Ingen annan som har något att berätta om denna pump?

Verkar tunt. Du får nog hålla dig till Sanyo. ;)
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad Pälle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 135
  • Karma +0/-0
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2010, 13:20:00 »
Har nu sett en Coolix Inverter i verkligheten. Vilket monster till utedel!!! Jag som tyckte att min gamla Chunlan var stor men den här tar priset, en sån bjässe!

För övrigt såg den gedigen ut, kändes rejälare än Chunlan. Verkligen ingen som har något att berätta om denna pump?

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2010, 17:46:52 »
Hei, normann her.

Gikk etter en del frem og tilbake til innkjøp av Coolix på Jula her i Trondheim. Coolix Inverter 5kW. Kun vært i drift i to dager, så ikke de heltl store erfaringer foreløpig. Kjøpte meg en effektmåler som viser løpende forbruk, og ampere den trekker. Om pumpen har vært avslått i noen timer, kommer effekten den trekker opp mot 2200W, før den raskt synker ned. Jeg har den foreløpig på en 10A kurs, men skal legge en ledning fra 16A kurs som går til de elektriske panelovnene i huset. Har 3 panelplater på hver 1,2kW på den kursen, to av de skal ned i vinter.
Her i Norge koster pumpen NOK9995,- mens det er samme beløp i Sverige i SEK.

De siste årene har forbruket på EL vært mellom 23-25.000 kWh. Ut over strøm fyrer vi med ved, og det har gått mellom 1-2 favner. For kommende vinter har jeg kjøpt inn kun 1 favn bjørkved, og planlagt å klare oss kun med det.

Kalkulert besparelse med pumpen har jeg beregnet til 4800 kW/h, så få jeg se da om bare pumpen holder (At den går uten feil) og mine beregninger holder mål.

Forøvrig, mye nyttig å finne i dette forumet, har ikke funnet noe tilsvarende norsk forum med samme mengde info.
Om jeg er norsk, så er jeg ikke ukjent med svenske forhold. Har de siste 12 år arbeidet for svenske konsern, for tiden Sandvik.

Som sagt, jeg skal dele mine Coolix-invertererfaringer med forumet, og krysser fingrene og håper pumpen holder.
« Senast ändrad: 19 september 2010, 13:23:30 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #8 skrivet: 17 september 2010, 23:10:48 »
Litt erfaring ervervet nå:
Vært litt kjøligere nå, og kjørt pumpen på dagen. Den går jevnt på ca 530W. På kvelden med mer belysning og tilført effekt, stopper pumpen for en tid før den starter opp igjen. (Utetemp +5 grader)
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #9 skrivet: 19 september 2010, 13:22:24 »
En litt sur opplevelse, ikke for pumpen, men Jula. NÃ¥ 4 uker jeg kjøpte pumpen har de satt ned prisen med 1000,-, til 8995-, 1000  :(
Pumpen går pent den enda, men skulle nå bare mangle etter kun 4 uke.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #10 skrivet: 23 september 2010, 21:16:50 »
Jeg har tatt siste års forbruk, og fordelt det som døgnforbruk med forutsetning at forbruket har en sinusbølge gjennom året.
De siste dagene har jeg lest av måler hver dag, og stolpene i diagrammet er det faktiske forbruket.
Etter 5 døgn ligger jeg hyggelige 57 kWh bak "normalen", oppløftende!
Varmepumpen er kjørt de siste dagene, men vært av på natten. Benytter timerfunksjonen for pumpe og programmerer oppstart slik at den har vært i drift ca en halv time før vi står opp til varmt hus.
Senere i vinter må jeg heller benytte SLEEP funksjonen som senker temp 2 grader i en periode på 7 timer, før den igjen går opp på setpunktet.

Oppdatet forbruk:
25/9, ligger akkumulert 78 kWh bak normalen etter 7 døgn drift.
27/9, ligger akkumulert 88 kWh bak normalen. Måtte slå på ovn i kjeller, økte døgnforbruket 7kWh
« Senast ändrad: 27 september 2010, 19:42:10 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad Sparkz

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #11 skrivet: 23 september 2010, 22:44:04 »
Jo, jag hade planerat att köpa min i fredags, men det blev inte av. Köpte den i måndags (19/9) i stället, och då hade priset gått ner en tusenlapp! Nån gång ska man väl ha tur... ::)
Monteringen gick väl ok, förutom böket med slangpaketet som hindrar innedelen från att gå in mot väggen och klicka i fästet. (Jag är inte ensam om det problemet verkar det som...)
Den har gått i tre dagar nu, och varmt blir det helt klart. För varmt nästan. Jag har det gärna lite svalt hemma och snålheten gör väl sitt, så jag ställde den på 17ºC, det lägsta som går. Då blir det 20º i hallen, och ännu varmare i rummet den sitter i. Lite väl varmt för min smak... Hur har ni andra upplevt verklig temperatur jämfört med inställd?
Västra götaland, 86 m2 trähus med källare, c:a 100 mm isolering i väggarna.
Braskamin i källare, direktel uppe, 12000 kWh/år. From 20/9 2010 en 5kW Coolix på övervåningen.

Utloggad sunemangs

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #12 skrivet: 24 september 2010, 11:29:58 »
Jag har det gärna lite svalt hemma och snålheten gör väl sitt, så jag ställde den på 17ºC, det lägsta som går. Då blir det 20º i hallen, och ännu varmare i rummet den sitter i. Lite väl varmt för min smak... Hur har ni andra upplevt verklig temperatur jämfört med inställd?

Finns det ingen sommarstugefunktion på denna så den kan hålla runt 10 º?

Utloggad Sparkz

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #13 skrivet: 24 september 2010, 15:50:12 »
Jo, men det är ju å andra sidan lite väl kallt. Det är inte sommarstuga eller garage utan huset jag bor i. 17-18º hade varit lagom, men ställer jag den på 17 så värmer den till 21-22, dålig kalibrering av tempgivaren är problemet. Jag ska se om jag kan hitta tempgivaren i den, såg en tråd här om nån som hade lurat den med ett motstånd. Kanske tom finns en trimpot för kalibrering på kortet...
Västra götaland, 86 m2 trähus med källare, c:a 100 mm isolering i väggarna.
Braskamin i källare, direktel uppe, 12000 kWh/år. From 20/9 2010 en 5kW Coolix på övervåningen.

Utloggad mikke02

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #14 skrivet: 24 september 2010, 20:35:36 »
Det vanliga tipset. Se först till att genomföringen är 100% tät sÃ¥ inte kall uteluft drar pÃ¥ givaren. MÃ¥nga som rÃ¥kat ut för det problemet. 
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.

Utloggad Sparkz

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #15 skrivet: 24 september 2010, 22:08:56 »
 huvuddunk Det borde jag ju ha tänkt pÃ¥... Kan nog ha fuskat lite där, bara en tuss gullfiber.  :-[
Västra götaland, 86 m2 trähus med källare, c:a 100 mm isolering i väggarna.
Braskamin i källare, direktel uppe, 12000 kWh/år. From 20/9 2010 en 5kW Coolix på övervåningen.

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #16 skrivet: 05 oktober 2010, 00:06:13 »
Oppdatert forbrukskurve, og statistikk:

Jeg har oppdatert og justert på mitt regneark for analyse av strømforbruket. Lagt inn årsmiddeltemperatur, døgntemperatur og avlest forbruk for hver dag. Også justert toppen på sinusforløpet til det punkt med lavest normaltemperatur i Trondheim, som er 27 januar med -3.2C.

Det ser så langt ut som pumpen gir en besparelse på ca 9kWh per døgn målt mot min "normalkurve".


- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #17 skrivet: 17 oktober 2010, 20:39:22 »
Akkumulert siden 19 september der jeg startet målingene ligger forbruket nå 389 kWh bak "normalen". Det hele ser med andre ord lovende ut. :)

- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #18 skrivet: 25 oktober 2010, 21:38:41 »
Min Coolix Inverter har nå i følge effektmåler forbrukt 535 kWh siden oppstart 19 september.
Ut fra estimatet for forbruk bygget på tidligere års strømforbruk uten varmepumpe har jeg anvendt 454kWh mindre enn forventet.
 
Det skulle bli en virkelig "COP" på 1,85, men langt lavere en teoretisk. Det må komme av at vi kjører mer komfort og er ikke like flinke til å fyre på i vedovnen nå med varmepumpen innstallert. Forrige vinter betalte jeg en gjennomsnittlig pris på strømmen på nær 1 kr/kWh, så til nå spart ca 450,-
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #19 skrivet: 13 november 2010, 22:56:07 »
Oppdatering

Inverterpumpen har vært i drift i 55 døgn nå, og ut fra "normalen" har vi benyttet 836kW/h mindre enn normalt.
Den 10 november var døgntemperaturen i Trondheim -7,3 grader. På det kaldeste var det -11 grader og da lå effektmåler på 1700W. Nå med 2 varmegrader ute trekker den rundt 800W.
Et par problemer har det vært. For noen dager siden ga innedelen fra seg noen ekle lyder, akkurat som viften tok bort i de tynne ribbene på kondensator. Dette var når det ikke ble avgitt effekt, altså viften kun gikk på tomgang. Ved et lett trykk på utsiden stoppet lyd, slapp jeg opp finger kom den tilbake. Litt justering på oppheng, og lyden forsvant. Trolig kommer det av at innerdel ikke var bein, den bøyde noe for jeg slet slik som andre har skrvet om å få satt den ordentlig opp grunnet plassen rundt slangepakken.
Deretter startet utedel Ã¥ gi lyd fra seg da det ble kaldere. Samme der, litt press  pÃ¥ dekslingen og lyden redusert. Jeg skrudde av et deksel, og sÃ¥ kompressor. Den er isolert med en type matte som ser ut til Ã¥ vær limt pÃ¥ med noe selvklebende middel, og i kulden hadde en flik av denne løsnet og kom bort i dekslingen. Jeg klippen kort og godt av ca 5mm av dette slik at den ikke tok bort i dekslingen, og lyden forsvant.
Begge disse ulydene ville nok ikke ha oppstått i en dyrere pumpe?

« Senast ändrad: 13 november 2010, 23:05:37 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad swepower

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #20 skrivet: 15 november 2010, 20:12:25 »
Tucsonor, har nÃ¥gra spörsmÃ¥l till dig (eller nÃ¥gon annan ocksÃ¥ för den delen  ;)).
Den där rörgenomföringen, var satte du den? Montageplattan, spelar det ngn roll om man monterar den med pil upp eller ner?
Läste ngn fick att fungera bättre med pil ner.

Utloggad swepower

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #21 skrivet: 16 november 2010, 19:45:27 »
FÃ¥r banne mig inte ihop det, enligt manualen. >:(
Ska röret med isolering dras ut på sidan av den inre enheten? Alltså att man knäpper bort den tandade kanten och drar röret den vägen och sedan ut genom väggen till den yttre enheten? Känns som det gått i stå...Ngn som känner för att informera?
 *vinkar*

Utloggad swepower

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #22 skrivet: 18 november 2010, 16:40:17 »
Fick tag i info på Jula istället.
Man ska helst INTE böja rören från vänster sida till höger sida. Risken är mycket stor att dom spricker då. Man kan på sin höjd böja dom, så dom står rakt ut bakåt. Så mina får bli åt vänster.
Kondensvattenslangen kan dras ut i samma hål eller dras ut under den inre enheten. Förutsatt den har lutning.
Montageplattan spelar ingen roll tydligen. Bara att vända på den om det inte skulle funka ordentligt.
Tack och hej leverpastej. :)

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #23 skrivet: 18 november 2010, 22:22:00 »
Hei Swepower

Så ikke dine spørsmål før i dag, men jeg tok rørene ut til venstre slik du endte med å gjøre. Turte ikke bøye på de.
I neste uke er det meldt lavere enn -15, skal bli spennede å se om den slår seg av slik det står den vil gjøre når utetemp er lavere enn -15.

I dag er det -8, og den ligger jevnt å trekker på 1100W i forbruk.

Avising går noen ganger helt uten at jeg forstår hvorfor, det er ikke noe is å se utenpå i alle fall.

« Senast ändrad: 18 november 2010, 23:10:18 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad swepower

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #24 skrivet: 18 november 2010, 22:57:59 »
Greit det.
Här är det strax över noll, än så länge. Som sagt, ska bli kyligare neste uke. Bor strax sör om Stockholm
Jag fyller på med mina erfarenheter, så gott det går.

Utloggad swepower

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #25 skrivet: 22 november 2010, 12:49:54 »
Nu så är invertern upp och rullar. Ska bli intressant att se inför den stundande kylan, som ska dra ner över landet.
Måste bara kommentera den bedrövliga manualen som medföljer. Inte många siffror rätt där.
Hade problem med hur jag skulle ansluta slangarna till ytterdelen. D-delen ska bort, den är bara ett skydd. A-delen är också ett skydd, tas bort genom att trycka ner flickarna som sticker ut på B-delen. Sen är det bara att koppla ihop. Håll i B-delen när ni trycker på C-delen, sen fäller ni bara ner handtaget och det pyser till. Klart.

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #26 skrivet: 22 november 2010, 16:30:17 »
Hei.

Enig, manualen var særdeles mangefull på hvordan sammekobling skulle skje. Men før jeg monterte sammen studerte jeg denne video nøye:
http://www.maxbo.no/Trinn-for-trinn/Montere-varmepumpe/.
2:53 ut i video del to vises sammenføyning på en kobling tilsvarende den på Jula-pumpen.

På onsdag er det meldt -18. Etter manualen skal pumpen da stoppe automatisk (-15). Det skal bli spennende å se.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad swepower

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #27 skrivet: 22 november 2010, 16:46:22 »
Bra länk där till infovideo.
Ser nu att Jula sänkt priset med ytterligare 1000 sek. Nu blir det många som slår till, tror jag.

Utloggad HansL

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #28 skrivet: 22 november 2010, 18:22:13 »
Installerade min coolix igår. Installationen gick mkt bra. MEN - efter ett dygn så har pumpen lyckats med att få upp tempen i garaget till 11 grader! Har prövat med flera olika värmeinställningar. Den har dragit 800w i timmen så den har gått hela natten. Verkar inte vara någon höjdarpump det här direkt. Har 2 Panasonicpumpar innan som gör vad dom ska. Ringde Jula idag coh fick lite tips om att pröva med flera olika inställningar. Det kan ta lång tid för kylmediet att blanda sig. Tror det är skitsnack. Det ska bli varmt med en gång, det har det blivit med mina andra. Någon annan som inte får nåt tryck i sin? Läste att det kan vara problem med att få pumpen att jobba från lågt gradtal. Verkar skumt tycker jag, det är ju trots allt en värmepump. Det blir nog till att lämna tillbaka skräpet.
« Senast ändrad: 22 november 2010, 20:02:01 av HansL »

Utloggad swepower

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #29 skrivet: 22 november 2010, 18:37:02 »
HansL, har du tätat ordentligt i vägg-genomföringen?
Står den i Heat eller Auto?
Hur stort är garaget? Hur kallt har du utomhus? Vilken temperatur har du satt den på? Fick du ihop slangkopplingen ordentligt?
Min gav värme efter 3 minuter. Sprider värmen rejält i hall, datarum, sovrum och kök. Den har bra spridning på värmen till rummen, tappar runt 1 grad per rum. Letar sig tom en trappa upp.

Utloggad HansL

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #30 skrivet: 22 november 2010, 19:22:41 »
Jag har inte tätat mer än den isolering som redan finns i väggen. Men det borde ju snarare vara så att pumpen vill spruta ännu mer värme om det drar kallt runt den. Garaget är på ca 50 kvadrat. Nybyggt och mycket välisolerat. Jag har provat både Auto och Heat. Hela natten och dagen på Heat. Det blåser knappt från fläkten trots att den står på max. Uppskattar värmen på utluften till ca 20. Skulle tro att det är minst 30 på mina Panasonics. Dessutom så försöker jag ställ in den på att blåsa ner som man naturligtvis vill att den ska. Luften ska ju värma golvet och sen strömma uppåt. Trots att jag har den på manuellt så nästa gång jag kommer in i garaget så har den vridit sig till blåsa rakt fram. Mycket besviken på denna pump. Även om priset är bra så ska den ju fungera. Kanske åkt på ett måndagsex.

Utloggad swepower

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #31 skrivet: 22 november 2010, 19:43:34 »
Låter inte bra. Fungerar kylningen som den ska då, med fullt blås?

Utloggad HansL

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #32 skrivet: 22 november 2010, 19:46:23 »
Nej det blir nog till att ringa Jula imorn. Kyla har jag inte prövat ännu.

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #33 skrivet: 22 november 2010, 22:30:23 »
Har lest i en Coolix servicemanual jeg fant på nettet, og det kan være noe logikk med styringen som ikke er helt med om man "plugger" inn en slik pumpe når det er lavere temp en 10-13 grader. Bl.a står det:

Low room temperature protection:
When room temperature decreases to below 10℃, compressor and outdoor fan will
stop(indoor fan is Breeze). Dehumidifying operation will be resumed when room
temperature restores to over 13℃.

 og

Action conditions of compressor at heating mode: compressor must run for 7 minutes after starting
and then judge temperature. Meanwhile other protections are still valid.

Da tenker jeg, hva forstår denne pumpen om man plugger den inn for første gang i temperatur under 10 grader?

Jeg ville forsøkt å lure innetempføler med en føner, slik at innedel trodde det var varmere enn 13 grader i garasjen. Da kan det være at styringen går komemr seg ut av en "closed loop" av noe logikk som den helt ikke forstår? Kan jo være at de som har designet denne alldri tenkte på at den kom til å monteres i lavere temperatur enn 13 grader?



- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad HansL

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #34 skrivet: 23 november 2010, 09:21:09 »
Det skulle vara mycket märkligt om  det fungerar sÃ¥. Mitt mÃ¥l är ju att köra underhÃ¥llsvärme 8 grader nästan hela tiden. När jag sedan kommer ut i garaget för att mecka sÃ¥ slÃ¥r jag pÃ¥ 20 grader. Klarar inte pumpen av detta sÃ¥ är det antingen hÃ¥l i huvet pÃ¥ den som skapat programvaran eller en undermÃ¥lig produkt helt enkelt. Är det nÃ¥gon som använder sin pump i garage pÃ¥ detta sätt och fÃ¥tt det att fungera? Jag tänker ju inte köra byggfläkt först för att sedan gÃ¥ över pÃ¥ pumpen, dÃ¥ kan dom ju ta tillbaka skräpet med en gÃ¥ng...

Utloggad BosseBus

  • Givetvis en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #35 skrivet: 23 november 2010, 10:39:24 »
Är hålet ut tätt? Eller drar det kallluft där?
Vilken sida har du gått ut på?

Utloggad HansL

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #36 skrivet: 23 november 2010, 10:51:33 »
Jag har tätat med extra isolering efter tips tidigare. Dock så borde ju kalluft från hålet göra att pumpen vill spruta ut ännu mer värme, inte lägga av helt kan man ju tycka. Det gjorde dock ingen skillnad med den extra isoleringen. Hålet har jag satt till vänster som det stod i manualen.
« Senast ändrad: 23 november 2010, 10:58:52 av HansL »

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #37 skrivet: 23 november 2010, 11:00:07 »
Det finns en lång tråd om Coolix som inte vill värma om rumstempen är för låg:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29884.0
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad BosseBus

  • Givetvis en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #38 skrivet: 23 november 2010, 11:02:48 »
Det är alltså tätt nu då..
Kan bara anta att om givarna får helt fel signaler, att då påverkas funktionen..
Ja då är det nog fel på den... Ring till Skara... prata med någon som kan något.
Får de väl skicka ut någon...

Utloggad HansL

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #39 skrivet: 23 november 2010, 11:52:38 »
Jag kollade i den där tråden men det kändes som det rörde det gamla modellen. Dom skickade ju ut nya kretskort och hade sig, sen drog dom in den för att sedan ta in en ny modell. jag har fått papper nu från jula med testerna som ska göras. Får se vad dom kommer fram till...

Utloggad bwa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #40 skrivet: 24 november 2010, 19:45:38 »
Hmm, nå er prisen i Norge nede på 7995.....

TUCSONOR : Hvilken hvileeffekt har du på pumpen når den har oppnådd sin regulerte temperatur ?

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #41 skrivet: 24 november 2010, 22:43:30 »
 :( jeg har sett det med prisen, kunne jo ha spart mer enn hva jeg til nÃ¥ har oppnÃ¥dd med Ã¥ bare vente til nÃ¥ Ã¥ kjøpe pumpe. Jeg ga jo 9999,- i september.
Men sånn er livet, jeg går også alltid til den køen på butikken som til sist tar lengst tid å komme gjennom kassen!

"Tomgangseffekten" ligger mest på mellom 830-880W. I dag observerte jeg den var nede på 780W mens jeg samtidig fyrte i vedovnen, og nå er det minus 10 ute.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad bwa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #42 skrivet: 26 november 2010, 08:22:06 »
såpass høyt ? Den Foma 4300 pumpa jeg har bruk så lagt brukte jo under 1000 W når den gikk for fullt ....

Når den går så lavt som 780W kommer det vel 2000 W ut fra pumpa (?) ... går den vikelig ikke lavere når ønsket temperatur er oppnådd?

/bwa

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #43 skrivet: 26 november 2010, 20:04:36 »
Hei.

Det laveste jeg har sett er 780W. Innedelen er i en midtgang i 1 etasje, og det skjer av og til at den blir "on-off" når det er varmere en +2 ute. Da er 800W over 2 kW avgitt og varmen generert rekker ikke å spre seg slik at temp ved pumpen blir så høy at pumpen slår seg av.
Jeg tror den kan gå lavere, men den rekker altså ikke det før det blir så varmt inne at den slår seg av, noe jeg antar har sammenheng med hvor jag har plasser innedelen.
 
800W nå på 12 minus ute blir etter COP-tabell ca 1600W.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #44 skrivet: 28 november 2010, 10:35:05 »
ute/inne termometer har lagret laveste temperatur ute til -15.4 siste døgn, og pumpen har gått hele tiden. Jeg var spent på om pumpen skulle stoppe i natt da det krøp ned mot -15 i går kveld, men den har holdt koken (Minus 15 angitt som laveste drifttemp før auto-stopp).
I dag tidlig med 14.5 minus på gradestokken og setpunkt 20 grader inne dro den 2100W før jeg fikk fyrt opp i vedovnen. Antar COP på -15 er 1.7, betyr det avgitt 3.6kW. Med det er det 20 grader i gangen i 1 etasje der innedel står, og 19 i stuen og kjøkkenet i andre etasje.

 
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad bwa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #45 skrivet: 28 november 2010, 21:43:36 »
Hvor finner du COP tabellen for denne pumpa ?

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #46 skrivet: 29 november 2010, 21:45:44 »
BWA

Før jeg kjøpte pumpen googlet jeg litt rundt på nettet, og fant ulike "pumper" med samme kompressor. Det florerer ulike COP for samme kompressor, så laget meg en gjennomsnittabell. En Toshiba pumpe med samme kompressor var oppgitt med f.eks: (Inkl avising)
 7 / nom.   3,21 (kontinuerlig 100% effekt)
 7 / maks.   2,86 (Avvising: 11% => 2,86/3,21
 2 / maks.   2,36
-7 / maks.   2,28
-15 / maks.   1,88

En annen tabell jeg fant sier kompressor har maks COP 3,06. Nå er det slik at COP vil variere med belastning. Men 100% er nødvendigvis ikke samme 100%, for noen har oppgitt COP ved 220V, noen ved 230V og andre 240V. Fant også i en tabell at compressor hadde COP 3.06 ved 240V/60Hz og 100% belastning.

Collixen avviser over 188 minutter drift 4 ganger på tilsammen 24 minutter. Om den benytter lik effekt undr avvising som drift er det 15% tap. Derfor har en antatt en litt lavere COP enn hva jeg har funnet rundt om for samme kompressor, har satt COP til 1.7 ved -15.

Riktig eller galt, godt nok for meg.

I praksis ser det ut som jeg har oppnådd en COP på ca 2.0 ut fra forbruket på el.





« Senast ändrad: 29 november 2010, 22:24:41 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad bwa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #47 skrivet: 30 november 2010, 22:11:47 »
Fikk servicemanualen av Jula. Det var nyttig lesing....

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #48 skrivet: 01 december 2010, 07:17:30 »
..........har servicemanualen du fikk fra Jula en cop tabell?
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad bwa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #49 skrivet: 01 december 2010, 07:19:13 »
Nei, men den hadde mange tekniske data og en ganske grei teknisk forklaring på mange av funksjonene og hvordan pumpa funker.

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #50 skrivet: 01 december 2010, 21:22:20 »
Kom på at det kanskje skulle være mulig å gjøre en beregning av COP på egen hånd. Fant derfor frem en vindmåler jeg har liggende for å måle virkelig luftgjennomgang i innedelen, men desverre flat batteri (Bestilte meg ASAP nytt på eBay, kostet $4 med frakt for 5 batteri, trenger 1).
Uten liv i vindmåler men med data på luftstrømmen i innedel må det gå å gjøre en beregning.
Etter hva jeg har funnet ut har innedel tre trinn på luftgjennomstrøm, som er oppgitt å være 600m3/h, 700 og 800. Jeg har en effektmåler kjøpt på Ohlson tilkoblet så ser hva den trekker. Likeså to digitale termommeter.
Kjørte nå to tester. Det er -12 ute ved utedel.
På ene kjøringen trakk pumpen jevnt 2100W, og innedel på lav fart tilsvarende 600m3/h. Temperaturhøyningen ble 15 grader. På utedel målte jeg -12 på luft inn, og -14 på luft ut, dvs der sank all luften (1900m3/h iht manual) 2 grader. 2 grader reduksjon på en luftmengde på 1900m3/h tilsvarer en effekt på 1,38 kW. Inne skulle jeg da få igjen 2,1+1,38=3.48kW og burde få en temperaturdiff på 16 grader, ikke 15.
Jeg fyrte på hardere i vedovnen og pumpen sank ned til å trekke 770W. Da målte jeg 29 grader ut av pumpen med 23.5 grader inn, dvs høynet pumpen en luftstrøm på 600m3/h med 5.5 grader.

Med de data og følgende tekniske data pÃ¥ luft som at egenvekten er 1.3kg/m3, og spesifikk varmekapasitet er 1.005 kJ/KgK, gir mattematikken  at pumpen ga fra seg henholdsvis 3,3kW og 1,1kW. Da blir COP under drift ca 1,6. Siden den avviser 15% av tiden gjennom et døgn stÃ¥r jeg igjen med en COP pÃ¥ 1,36 nÃ¥ ved - 12 grader.
Når jeg får liv i vindmåler om en uke eller to vil jeg kunne få mer eksakt resultat.


 
 


« Senast ändrad: 01 december 2010, 21:33:52 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad PlutoOrjan

  • Allmänt händig amatör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 162
  • Karma +0/-0
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #51 skrivet: 02 december 2010, 09:56:48 »
Jag kollade i den där tråden men det kändes som det rörde det gamla modellen. Dom skickade ju ut nya kretskort och hade sig, sen drog dom in den för att sedan ta in en ny modell. jag har fått papper nu från jula med testerna som ska göras. Får se vad dom kommer fram till...

Glasklart samma problem som på de andra maskinerna av samma typ, som beskrivits i den andra tråden.
Du behöver byta kretskort för att få det att fungera som du vill.

Man byter inte ut kretskortet på "alla" maskiner utan endast på dom som återkommer som garantiretur/felanmälan.
Det här är ett "skönhetsfel" och det är säkert bara ett fåtal som använder pumparna på detta vis, och den stora massan kommer således aldrig att märka av denna egenhet.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.

Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #52 skrivet: 02 december 2010, 22:45:04 »
Etterisolering.

Da jeg monterte pumpen så jeg at en betydelig del av kobberrørene fra hurtigkoblingen var uisolert. I dag tok jeg noen utslitte ullklær barna har vokst ut av og og pakket rundt rørene. Inne i pumpen rundt kompressor er det også rør som løper uisolert. La rundt de også et tynt lag av ull.
Ut fra varmen på rørene må det minst være 100W tap.

- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #53 skrivet: 02 december 2010, 23:09:33 »
Har smått begynt å lage meg en COP graf for pumpen. Metoden er å måle varmeforhøyningen over innedel og lese av samtidig belastet effekt. Foreløpig har jeg kun verdien fra manualen på hvor stor luftrømmen er gjennom innedelen. Det har heller ikke vært stor variasjon på utetemperaturen. Midt i "målingene" har jeg isolert litt av rørene i utedelen som åpenbart sendte varmen rett ut.
Verdiene ser ut til å sammenfalle med data funnet for andre pumper med tilsvarende kompressor som står i Coolix.
Når jeg får målt virkelig luftstrøm og data ved andre utetemperaturer og kompressorbelastninger vil figuren få frem et mer korrekt bilde på hva pumpen faktisk yter.
« Senast ändrad: 03 december 2010, 15:57:22 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #54 skrivet: 04 december 2010, 12:33:28 »
Isolering:

Jeg har påbegynt å ta frem en COP tabell for varmepumpen. Med det følger diverse målinger, og de har jeg nå gjort en god del av både føt og etter ekstra isolering av bare kobberrør. Resultatene er entydige, isolering har en betydelig innvirkning på COP. Mine målinger viser 17% forbedring med den enkle isoleringen jag gjorde. Så, en billig pumpe (En dyrer også) må det påkostes å isolere de rørene som går åpne i kulde.
Eksempel er at temperaturøkningen på luften gjennom innedel ved -14 grader har økt 2 grader med den enkle isoleringen.

Det norske forbrukerrådet viser til en svensk undersøkelse av varmepumper i 2006, og har satt opp COP grafer for pumpene. Jeg har plassert Coolix Inverteren sammen med grafene til de som er testet, og det ser ut som pumpen presterer midt på treet med tilleggisolering.
(Jeg har justert cop til 85% av hva jeg har beregnet da pumpen maks vil kunne avise 15% tiden den drifter)

Fikk tatt to nye målinger i dag ved høyre temp (-6 og -5.5), som løfted "trend" på COP. Den peker på COP ved 7 på ca 3.6, som er over oppgitt av Jula så akkurat nå er kanskje kurven noe for bratt og optimistisk.

I dag søndag tatt 5 mÃ¥lnger, utetemperatur mellom -1.5 og -2 og effekt belastet mellom 820W til 2kW. COP pÃ¥ rundt 2,7. 
« Senast ändrad: 05 december 2010, 17:03:55 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
Coolix Inverter - Låg COF vid låg last
« Svar #55 skrivet: 10 december 2010, 21:33:07 »
Har gjort en god del mÃ¥linger for Ã¥ bestemme COP pÃ¥ min 5kW Coolix inverter. Det jeg erfarer er at COP gÃ¥r betydelig ned ved lav belastning.  NÃ¥r jeg regner ut COP er den nesten 20% dÃ¥rligere pÃ¥ lav last enn ved nominell eller høyere last.

Pumpen har jo en grunnlast for å drive viften ute og inne samt til elektronikken. Når jeg slår av pumpen trekker den en periode 225W og det eneste som høres er viftene. Slik som i dag med 0 grader går den jevnt å trekker 800W. Men om 225W til å kjøre vifter er jo kun 575W til kompressor, ca 70% av tilført effekt går til kompressor
Stiller jeg en periode opp settemp jobber pumpen pÃ¥ og trekker det doble, 1600W. Da er det trolig slik at 86% (1375W) av tilført effekt gÃ¥r til kompressor. Jeg finner da COP pÃ¥  2,3. NÃ¥r pumpen kommer ned pÃ¥ 800W fÃ¥r jeg COP pÃ¥ 1,95.

Hvordan er dette med andre dyrere pumper som går på lav belastning? Har de en bedre styring på viften ute slik at den ikke trekker så stor effekt?




« Senast ändrad: 30 december 2010, 00:09:34 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad patrikbn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #56 skrivet: 30 december 2010, 18:11:53 »
Det sitter väll bara kapillärrör i Coolixen och ingen elektronisk expansionsventil, det är väll däför COP inte blir bättre på låg last.

Toshiban, ME, Panasonic med flera varvtalsstyr utedelsfläkten och den går ner i varv när lasten minskar, det betyder att den kräver mindre effekt, utedelsfläkten i Toshiba RASxx-SKVP-E/ND är endast på 43W och innedelsfläkten på 30W. Värmekabeln i ND är på 75W

Jag har sett flera(lagat) billiga inverterpumpar och dom har ingen varvtalsstyrning på fläkten i utedelen.
« Senast ändrad: 30 december 2010, 18:24:04 av patb »
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #57 skrivet: 31 december 2010, 10:40:50 »
Det sitter väll bara kapillärrör i Coolixen och ingen elektronisk expansionsventil, det är väll däför COP inte blir bättre på låg last.

Toshiban, ME, Panasonic med flera varvtalsstyr utedelsfläkten och den går ner i varv när lasten minskar, det betyder att den kräver mindre effekt, utedelsfläkten i Toshiba RASxx-SKVP-E/ND är endast på 43W och innedelsfläkten på 30W. Värmekabeln i ND är på 75W

Jag har sett flera(lagat) billiga inverterpumpar och dom har ingen varvtalsstyrning på fläkten i utedelen.


Det er nok forklaringen. Viften ute ser jeg er på 54W, og er enten på eller av.
Med isolering av rørene mellom utedel og innedel ble det langt bedre resultat, COP ble ikke større enn på 100% last men ligger nå på linje med hva jeg får med større last.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad patrikbn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #58 skrivet: 31 december 2010, 11:04:41 »
Kul och se lite test på en inverterpump utan exp.ventil.
Synd att dom inte kastat i lite isolering på fabriken och höjt priset en 500kr.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #59 skrivet: 31 december 2010, 12:04:23 »
Har nå 85 målinger fra nesten 1 måned drift, med utetemperatur mellom +2.5 til -16, og over hele pumpens lastområde.
Med så bredt temperaturspenn og antallet målinger over så lang tid mener jeg å ha en rimelig godt grunnlag til å bestemme pumpens COP. (Tørr påstå, flere hakk bedre enn hva mange andre kan vise til ;))

Med etterisolering er pumpen godt på høyde med hva mange andre gir, dog ikke opp mot de som har elektronisk ekpansjonsventil når temperatur stiger ute og effekten inn blir lav. Men det får jeg leve med, mitt valg.

Neste "forbedring" blir å lure styringnen til å tro at fordamper er varmere enn -2 grader. I henhold til servicemanualen er det da 2 timer mellom hver defrost. Lavere temp, og det er 40 minutter mellom hver avising, men her er luften så pass tørr at det holder å avise hver andre time.
Blir 11-12 avisinger i døgnet da i, i stedet for 32 slik den presterer i dag. Sparer ikke mer enn 1 kwh per døgn på det, men alle monner drar.



« Senast ändrad: 31 december 2010, 12:06:22 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #60 skrivet: 01 januari 2011, 13:37:07 »
Det sitter väll bara kapillärrör i Coolixen och ingen elektronisk expansionsventil, det är väll däför COP inte blir bättre på låg last.

Toshiban, ME, Panasonic med flera varvtalsstyr utedelsfläkten och den går ner i varv när lasten minskar, det betyder att den kräver mindre effekt, utedelsfläkten i Toshiba RASxx-SKVP-E/ND är endast på 43W och innedelsfläkten på 30W. Värmekabeln i ND är på 75W

Jag har sett flera(lagat) billiga inverterpumpar och dom har ingen varvtalsstyrning på fläkten i utedelen.


Siste døgn vært med utetemp på 1 grad, omlag 0.5 grad varmere enn tidligere periode der pumpe har gått på lav last. Nå er det så varmt at utedel ikke fryser til, og COP har gjort et hopp til 3.4.
Når pumpen har vært på lav last tidligere har temp og luftfuktighet vært slik at utdel har frosset helt til, og avfrosting gått hvert 40 minutt. COP har vært rundt 2.6.
Tror at det som skjer er at temp i register kommer godt ned på minustallet da det ikke er gjennomstrømning av "varm" luft grunnet gjenisingen. Inne i "isklumpen" opplever pumpen trolig -5 eller kaldere. Det i tillegg til fravær av elektronisk ekspansjonventil gir dette lav COP.

 :o leste mer nøye i http://www.xideko.eu/file.asp?File=/img/allegato/6/DC+inverter+multi+service+manual+(M2OB-18HRDN1).pdf manalen, og pumpen der stÃ¥r det at det er elektronisk ekpansjonsventil, men det er det ikke pÃ¥ min utedel.

« Senast ändrad: 19 februari 2011, 08:56:41 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad patrikbn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #61 skrivet: 01 januari 2011, 14:58:44 »
TUCSONOR: Har du tillgång till servicemanual?
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #62 skrivet: 01 januari 2011, 18:41:05 »
TUCSONOR: Har du tillgång till servicemanual?

Har ikke en spesifikt for pumpen, men lest meg gjennom flere MIDEA manualer, og funnet at mye med opptreden og komponenter stemmer med det omtalt i manualene. Jeg fant der her:
http://varmepumpeforum.com/viewtopic.php?f=12&t=137

og her med utdelen: http://www.xideko.eu/file.asp?File=/img/allegato/6/DC+inverter+multi+service+manual+(M2OB-18HRDN1).pdf


« Senast ändrad: 01 januari 2011, 18:52:29 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad patrikbn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #63 skrivet: 02 januari 2011, 03:43:33 »
Jag har roat mig med att plocka ur isoleringen ur Toshiban och göra ett test och sedan stoppat tillbaks isoleringen och testat igen.

Utomhustemp är -4ºC.

Utan isolering
Beräknad uteffekt 5529W, mätt ineffekt 1582W, beräknat momentant COP 3,5.
Med isolering
Beräknad uteffekt 6059W, mätt ineffekt 1627W, beräknat momentant COP 3,7.

Så här ser en oisolerad Toshiba (SAVP) ut.
Det inringade på bilden är stegmotorn/exp.ventilen.
« Senast ändrad: 02 januari 2011, 04:19:35 av patb »
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #64 skrivet: 02 januari 2011, 18:31:13 »
COP endret 0.2 på -4. Hadde det vært kaldere (F.eks -15) vil jeg tro du hadde opplevd enda større forskjell. Isolering har noe for seg.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad patrikbn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #65 skrivet: 03 januari 2011, 12:30:11 »
Någon skillnad blir det i alla fall, men framför allt ljudisolerar det kompressorn, jag fick ett högt tjutande ljud från lindningarna i kompressorn utan isolering som knappt hörs med isoleringen på.

Du har inte lust och kolla din utedel om du ser någon expansionsventil, jag försökte se om jag såg nått på din bild med det gjorde jag inte, manualen du länkar till är tvetydig, den visar att det sitter expansionsventiler på en utedel som det skall anslutas flera innerdelar till. Tittar man i servicemanualen för innerdelen så finns det inte någon expansionsventil.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.

Utloggad patrikbn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #66 skrivet: 06 januari 2011, 01:01:30 »
TUCSONOR: Har du några data på uteffekt från dina mätningar vid olika utomhustemperaturer?
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #67 skrivet: 06 januari 2011, 16:35:58 »
TUCSONOR: Har du några data på uteffekt från dina mätningar vid olika utomhustemperaturer?
*roflmao* jeg er glad du spurte. Her er masse lesestoff:

 W_in     W_ut    ºC       COP
1.230   2.426   -16   2.0
1.800   3.773   -16   2.1
1.850   3.935   -16   2.1
1.880   4.074   -14.5   2.2
2.060   4.273   -14.4   2.1
1.900   4.074   -14   2.1
1.500   3.262   -13.6   2.2
2.000   3.874   -13.6   1.9
1.930   3.773   -13.3   2.0
1.600   3.262   -13   2.0
1.850   3.712   -13   2.0
1.800   3.796   -13   2.1
1.282   2.743   -12.6   2.1
1.800   3.874   -12.6   2.2
2.100   4.624   -12   2.2
0.770   1.867   -11.8   2.4
1.070   2.277   -11.5   2.1
2.000   4.074   -11.5   2.0
0.800   1.867   -11.3   2.3
0.950   2.206   -11.3   2.3
1.065   2.647   -11.3   2.5
0.800   1.565   -11   2.0
0.800   1.666   -11   2.1
0.788   1.891   -11   2.4
0.920   2.213   -11   2.4
1.060   2.637   -11   2.5
1.200   2.847   -11   2.4
1.900   4.074   -11   2.1
2.000   4.273   -11   2.1
2.000   4.273   -11   2.1
0.800   1.755   -10.5   2.2
1.230   2.701   -10.5   2.2
0.730   1.666   -10.3   2.3
0.930   1.969   -10.3   2.1
1.500   3.468   -10   2.3
1.900   4.273   -10   2.2
1.900   4.273   -10   2.2
1.000   2.426   -9.5   2.4
1.700   3.671   -9.5   2.2
1.330   3.283   -9.1   2.5
0.850   2.022   -9   2.4
1.100   2.743   -9   2.5
1.330   3.262   -9   2.5
2.100   4.471   -9   2.1
1.300   3.221   -8   2.5
1.700   4.074   -8   2.4
1.900   4.471   -8   2.4
2.000   4.624   -8   2.3
0.800   2.022   -7   2.5
0.950   2.541   -7   2.7
1.100   2.574   -7   2.3
1.220   3.092   -7   2.5
1.400   3.601   -7   2.6
1.500   3.671   -7   2.4
1.500   3.935   -7   2.6
2.000   4.753   -7   2.4
0.830   2.020   -6.5   2.4
1.360   3.056   -6.5   2.2
2.060   5.192   -6.5   2.5
1.530   3.971   -6.3   2.6
1.100   3.056   -6   2.8
1.000   2.847   -5.5   2.8
1.530   3.468   -5.5   2.3
0.830   2.077   -5   2.5
1.300   3.919   -5   3.0
1.300   3.710   -4.8   2.9
1.000   2.782   -4   2.8
1.130   3.221   -3.8   2.9
1.500   4.283   -3.8   2.9
0.940   2.782   -3   3.0
0.820   2.298   -2   2.8
1.030   2.847   -2   2.8
1.160   3.315   -2   2.9
1.340   4.100   -2   3.1
2.000   5.151   -2   2.6
1.150   3.092   -1.5   2.7
1.650   4.471   -1.5   2.7
0.850   2.426   -1.4   2.9
1.450   4.057   -1   2.8
1.200   3.262   -0.5   2.7
1.235   3.417   -0.5   2.8
0.700   1.844   0   2.6
0.850   2.128   0   2.5
1.025   2.743   0   2.7
1.132   2.889   0   2.6
1.650   4.174   0   2.5
1.550   4.273   0   2.8
0.820   2.782   0.5   3.4
0.840   2.782   0.5   3.3
1.520   4.742   1   3.1
0.890   3.049   1.2   3.4
0.880   3.049   1.5   3.5
1.060   3.788   1.5   3.6
1.080   3.840   1.5   3.6
1.650   5.680   1.5   3.4
2.100   7.162   1.5   3.4
1.040   3.579   2   3.4
0.870   2.532   2.2   2.9
0.890   2.637   2.5   3.0
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad patrikbn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #68 skrivet: 06 januari 2011, 16:51:07 »
Sanyo kompressorn som sitter i din maskin är ju kraftful om man läser specen, vilket syns på dina mätningar, den orkar få upp tryck även vid låga utomhustemperaturer.
Hur är det med avfrostningsintervallen vid t.ex -15ºC när den går på full effekt?
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.

Utloggad doggydoggen

  • Signal Tekniker som inte är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Glass!
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #69 skrivet: 06 januari 2011, 17:00:49 »
Jag har roat mig med att plocka ur isoleringen ur Toshiban och göra ett test och sedan stoppat tillbaks isoleringen och testat igen.



Det sitter ingen kompressorvärmare på den?

/Dogge
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!

Utloggad patrikbn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #70 skrivet: 06 januari 2011, 17:43:05 »
Jo det gör det, en variant i alla fall, dom kallar det Quick heating control, finns beskrivet på sid 36 i servicemanualen.

Det finns tre villkor.
1. Föregående driftläge måste ha varit värme.
2. Två timmar måste passerat sedan föregående drift.
3. Temperaturen inomhus måste vara under 20ºC och utomhustemperaturen under -1ºC.

Då matas ström in i lindingen(arna) i kompressorn. Det är lite kryptiskt hur mycket, i diagrammet står det "10W or equivalent" och i texten bredvid står det "(en symbol) for each outdoor temperature". Vilket jag tolkar som att starteffekten är 10W och sedan ökar det med minskad utomhustemperatur.

Toshibas teorin här måste vara att så länge det är 20ºC eller mer inomhus så "värmer" det upp olja/gas när värmedrift startar, den startar alltid på 0,5Amp last vid lägsta varvtal på kompressorn. Tanken är väll att innerdelen skall bidra med värme till kompressorn när kylkretsen börjar cirkulera.
Har det passerat 2 timmar sedan senaste drift och det är under 20ºC inomhus och utomhustemperaturen är under -1ºC har kompressorn avkylts och det finns ett behov av att hålla kompressorn "varm". Varm behöver inte nödvändigtvis vara många plusgrader.

Quick heating control kallar dom det enligt hur jag tokar det för att kompressorn kan gå upp fort i effekt om den är värmd.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #71 skrivet: 06 januari 2011, 18:53:29 »
Sanyo kompressorn som sitter i din maskin är ju kraftful om man läser specen, vilket syns på dina mätningar, den orkar få upp tryck även vid låga utomhustemperaturer.
Hur är det med avfrostningsintervallen vid t.ex -15ºC när den går på full effekt?

Ved -15 ºC aviser den hvert 40 minutt. Før jeg isolerte kompressor og rør mellom ute/inne tok avising 6 minutter og det gikk 2-3 minutter til den ga noe spesialet varme etter avising.
Etter isolering aviser den hvert fortsatt hvert 40 minutt, men avising tar mellom 4:20-4:45 og det kommer god varme 1 minutt etter at den er aviset. Vedlagt forløp jeg har registrert mellom avisinger. Innen 2:30 etter avissing er kompressor på 100% og det avgis full effekt.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad patrikbn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #72 skrivet: 06 januari 2011, 19:03:51 »
Då skulle man kunna säga att du får ut runt 3,8kW i medeleffekt vid -15ºC inkl avfrostning?
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.

Utloggad doggydoggen

  • Signal Tekniker som inte är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Glass!
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #73 skrivet: 06 januari 2011, 19:15:07 »
Jo det gör det, en variant i alla fall, dom kallar det Quick heating control, finns beskrivet på sid 36 i servicemanualen.


Hur har jag kunnat missa det????..Var in och läste om denna Quick heating, Thumbsup
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #74 skrivet: 06 januari 2011, 19:31:00 »
Då skulle man kunna säga att du får ut runt 3,8kW i medeleffekt vid -15ºC inkl avfrostning?
Du er ikke langt fra. Jeg har beregnet den som noe lavere:

Etter avising bruker den 3 minutter opp til topplast 2.1 kW. Deretter går den i 37 minutter før den aviser i 4.75 min (4:45)
COP på -15 er temmelig presis 2.0.
Avgitt snitteffekt er da:  (((3 x 2.1 / 2) + (37 x 2.1)) x 2.0) x (40/44.75) = 3,61 kW

Avgitt effekt på 3,6 kW ved minus 15 er jeg godt fornøyd med. Enlig energimyndigheten.SE er det kun 2-3 andre pumper som er over, ME FDVA35, Panasonic og en Toshiba. Litt usikker på om den avgitte effekt energimyndigheten viser til er knyttet til avising. Er det ikke slik er min isolerte Coolix kun slått av de langt dyrere ME-35 pumpene, skulle kanskje bare mangle ^-^ .
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad patrikbn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #75 skrivet: 06 januari 2011, 19:33:48 »
Energimyndighetens test är ett test inkl avisning, det är ett långtidstest.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #76 skrivet: 06 januari 2011, 19:45:22 »
Energimyndighetens test är ett test inkl avisning, det är ett långtidstest.

Langtidstest er jo det som virkelig gjelder, så avising hører jo med. Ikke at det har så mye å si, men hvordan forholder den langtidstesten seg overfor pumper med "smarte" avisinger, der tiden forlenges mellom hver avising opp til en maks tid. Kjører de f.eks under perfekte forhold, altså lengst mulig tid mellom avising, eller blir det helt tilfeldig?
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad patrikbn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #77 skrivet: 06 januari 2011, 19:47:58 »
Det finns nånstans på forumet en tråd om hur dom går till väga. Vad jag drar mig till minnes så kör dom igenom olika luftfuktigheter, med andra ord blir värdet ett så nära verkligheten som möjligt..
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #78 skrivet: 06 januari 2011, 20:45:24 »
Energimyndighetens test är ett test inkl avisning, det är ett långtidstest.

Jaså , jag fick för mig att man mäter momentan effekt mellan avfrosningar
under den 4h långa testperioden. Sc:,h
Avfrosningar tar man inte hänsyn till.

TUCSONOR
När du mäter avgiven effekt , är det medeleffekten mellan avfrosningar
eller ögonblicks effekt efter en avfrostning ?

MVH Teltur

PS Har ännu inte fått svar från energimyndigheten efter att ha mejlat dom
för 2 veckor sen.
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #79 skrivet: 06 januari 2011, 23:13:48 »
Energimyndighetens test är ett test inkl avisning, det är ett långtidstest.

TUCSONOR
När du mäter avgiven effekt , är det medeleffekten mellan avfrosningar
eller ögonblicks effekt efter en avfrostning ?

MVH Teltur


Det er ikke middeleffekt men momentaneffekt.

Her er bakgrunn for tallene:

Luftstrømåpning på innedelen er 50x770mm. Med vindmåler målt luftstrømmens hastighet ut av inndelen på ti punkter (Hver 70 mm), som varierte mellom 3.3 til 4.8 m/s, snitt 4.3 m/s. Avgitt luftmengde er da nesten de 600m3/h det er oppgitt for pumpen.
Luftfuktighet er rundt 25%. Jeg har to termometer som måler lufttemp inn og ut av innedel samtidig. En effektmåler på inntaket til pumper.

Avleser effekt på målet og temperatur inn og ut av innedel når den har arbeidet jevnt på en effekt, for å unngå feil grunnet tiden det går fra kompressor endrer effektforbruk til det faktisk kan registreres som temperaturendring over innedelen.

Resten er enkel matematikk på å regne på entalpiendringen luften har hatt gjennom innedelen, ved 25% luftfuktighet på innluften.

Resultatet blir da momentan effekt/COP.







 



« Senast ändrad: 06 januari 2011, 23:18:53 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #80 skrivet: 13 februari 2011, 16:43:33 »
Tema: Avfrosting.

Inverterpumpen til Coolix har en simpel styring på avfrosting. Dersom temperatursensor på fordamper holder -2 ºC i mer enn 40 minutter, avfroster pumpen. Dvs, når det er kuldegrader avviser den hvert 40 minutt drift.

Har sett meg lei på dette, da det for det meste ikke er rim eller is på fordamper, spesialt når det er lavere enn -4 ºC ute.
Derfor, i dag satte jeg inn en 65kOhm motstand i parallel med sensor på fordamper. Det flytter punktet for avfrosten til -19 ºC.
Satte inn en bryter slik at jeg kan koble ut motstanden om jeg vil at pumpen skal oppføre seg som originalt. Likeså har jeg for litt siden koblet ut varmekabel som trekker 80W når det er under 0 ºC.

Det er -6 ºC ute nå, og pumpen har gått i tre timer uten avfrosting. Ikke tegn til rim på fordamper. I gjennomsnitt har den benyttet 1020W.
For en tid tilbake logget jeg tre avfrostinger (ca 2.5 timer). Det var da -5 ºC ute. I gjennomsnitt forbrukte den da 1180W+80W= 1260W. Varmekabel er koblet ut, så for sammenligningens del er forholdet med og uten avfrosting 1020W/1180W= 86%.
Tre timer uten avfrosting er for kort til å konkludere, men skal la den gå det neste døgnet å se hva som skjer.
Avslått varmekabel på 80W og eventuelt 160W spart ved ikke å avfroste gir 360W spart.
På et døgn blir det mer enn 8 kWh. Det neste døgnet bør vise klart redusert forbruk mot et tilsvarende kaldt døgn med varmekabel og avfrosting aktivert.





« Senast ändrad: 13 februari 2011, 21:04:35 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #81 skrivet: 02 april 2011, 11:11:55 »
194 dager med Coolix 5.2kW inverter.

I gjennomsnitt har maskinen dratt 845W. Forbruket er 3933kWh.
Mot et gjennomsnittlig år uten varmepumpe har vi benyttet 4545 kWh mindre enn forventet. Faktisk har gjennonitttemperatur vært -0.8 grader lavere enn nomalen, som omregnet til forbruk betyr behov av 186kWh mer enn nomalt.
Sett over perioden har pumpen spart 4731 kWh inkl merforbruket grunnet kaldere periode enn normalen. Ã…rsvarmefaktoren blir da 2.2.
Strømkostnaden har i perioden vært lik med 1 kr/kWh. Besparelse så langt er da snart 5000,-. I tillegg har jeg benyttet ca 0.5 favn minde bjørkved enn normal, ca 1000 kroner det også.

For snart 2 uker siden ble pumpens anvendelse utvidet, med uttak av varmt vann (Underkjøling) på kondensatsiden. Siden da har gjennomsnittlig effekt tilført pumpen økt til 1084W. Men døgnforbruket på energi ble senket med ca 11 kWh. Pumpen har under produksjon av varmt vann i snitt trekt 260W mer, mens forbruket av el har sunket med 458W. Det gir COP på 2.77 for den mereffekt pumpen bruker på å kompensere for uttaket av det varme vannet.

Skal jeg driste meg med en konklusjon så er pumpen originalt hva man betaler for, dvs i ytelse lavere enn andre dyrere pumper. Men, er man litt fingernem og får isolert for de åpenbare energitapene grunnet (grusomt) dårlig isolering fra fabrikk, og kan plassere innedel i deler av huset hvor man ikke oppholder seg (Den støyer mer enn "normale" pumper), er det en svært grei pumpe.

Pumpen vil for min del være inntjent til kommende vinter som betyr på godt under 2 år. Få andre varmepumper matcher det, om noen?!

« Senast ändrad: 02 april 2011, 12:31:40 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #82 skrivet: 11 juni 2011, 11:31:14 »
Oppdatering.

264 dager med varmepumpen nÃ¥, og sommeren er her uten mer bruk for varmepumpe forhÃ¥pentlig. Det ser da ut til at Ã¥rsforbruket skal ende opp pÃ¥ ca 5000 kWh  mindre enn Ã¥rene før, og omlag 1 favn mindre forbruk av bjørkved. Det er ca NOK6000 kroner, og pumpen kostet 10.000,- Er da godt fornøyd med det.




- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #83 skrivet: 19 augusti 2011, 23:46:06 »
Vår Coolix inverter har nå 334 dager drift bak seg.
Som nevnt tidligere, er den gått gjennom en del oppgraderineger, som ekstra isolering og uttak av underkjølt varme for oppvarming av varmvann. Varmelager med coil for varming av vann er nå i sommer suplert med en svært enkel solvarmefanger: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42817.0

Vi går under 20000kWh for inneværende år. Uten å den etterisolering som er gjort, ville vi nok ha vært 1000 kWh høyere.
Ser frem til en ny sesong, den har delvis vært igang igjen nå når kveldstemperatur kryper ned til 5-6 ºC.
Med underkjøling, etterisolering av varmepumpen og solvarmen håper jeg på ytterligere 1500 kWh besparelse.


- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #84 skrivet: 13 september 2011, 22:04:17 »
På kommende søndag har jeg vært lykkelig eier av Coolix Inverter i ett år. Sitter å ser gjennom alle data jeg har samlet meg det siste året med varmepumpe i hus.

Et sett data jeg har er energiforbruk og gjennomsnitt utetemperatur per døgn. Satte det i et plot, og fikk opp ET-diagram for boligen med Coolix og ved som varmekilde.

Et mønster i dataene fikk min oppmerksomhet, det ser ut som forbruket på energi har vært økende når utetemperatur er mellom 0 ºC til +3 ºC. For hver grad har trend vært 36W/grad mer forbruk. Under null og kjøligere, 61W/grad. 61 W per grad mer med varmepumpe på COP f.eks 2,2 virker å ende opp i et fornuftig normalt nøkkeltall, nemlig at varmebehovet i huset lik 61x2.2=134W/grad.

Det at det fra 0 og opp til 3 grader er økende forbruk kommer kanskje av at varmepumpen iser ned mer, og følgelig forbruker mer effekt til avising, samt COP blir dårligere pga is på fordamper?
På søndag kommer fasit på absolutt forbruk at strøm etter ett år. Det ser ut til å ende på 19.880kWh, mot gjennomsnittet de foregående 4 årene på 24.320kWh.

Pumpen har tilbakebetalt 50% av anskaffelseskostnad første år, og da ikke regnet med det reduserte forbruk av ved jeg har hatt siste år.


« Senast ändrad: 14 september 2011, 19:07:22 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #85 skrivet: 14 september 2011, 08:24:23 »
Ja, din observation är nog rätt. När det är runt 0 grader så innehåller fortfarande luften mycket vattenånga, när det blir kallare så blir luften torrare vilket gör att det blir mindre frost på maskinen.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #86 skrivet: 22 september 2011, 23:02:45 »
På søndag 19/9 var pumpen 1 år, og strømforbruket det siste året 19879 kWh, som er 4441 kWh mindre enn gjennomsnitt de siste 4 foregående år.

Nå ser jeg at pumpen (på Julas norske hjemmeside) ikke selges mer, ei heller Comfee pumpen som var indentisk.
Så, mine erfaringer er da mer som observasjon av en døgnflue regne.

Men, for min del får jeg håpe den holder minst ett år til (Noe jeg tror den gjør), for da er den inntjent i alle fall. Det har vært et lærerikt år det å følge opp hvordan pumpen har oppført seg gjennom årstidene, den ekstra isoleringen og alt det andre jeg har puslet med på pumpen.

- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #87 skrivet: 02 februari 2012, 21:59:22 »
Tema: Avfrosting.

Inverterpumpen til Coolix har en simpel styring på avfrosting. Dersom temperatursensor på fordamper holder -2 ºC i mer enn 40 minutter, avfroster pumpen. Dvs, når det er kuldegrader avviser den hvert 40 minutt drift.

Har sett meg lei på dette, da det for det meste ikke er rim eller is på fordamper, spesialt når det er lavere enn -4 ºC ute.
Derfor, i dag satte jeg inn en 65kOhm motstand i parallel med sensor på fordamper. Det flytter punktet for avfrosten til -19 ºC.
Satte inn en bryter slik at jeg kan koble ut motstanden om jeg vil at pumpen skal oppføre seg som originalt. Likeså har jeg for litt siden koblet ut varmekabel som trekker 80W når det er under 0 ºC.

Det er -6 ºC ute nå, og pumpen har gått i tre timer uten avfrosting. Ikke tegn til rim på fordamper. I gjennomsnitt har den benyttet 1020W.
For en tid tilbake logget jeg tre avfrostinger (ca 2.5 timer). Det var da -5 ºC ute. I gjennomsnitt forbrukte den da 1180W+80W= 1260W. Varmekabel er koblet ut, så for sammenligningens del er forholdet med og uten avfrosting 1020W/1180W= 86%.
Tre timer uten avfrosting er for kort til å konkludere, men skal la den gå det neste døgnet å se hva som skjer.
Avslått varmekabel på 80W og eventuelt 160W spart ved ikke å avfroste gir 360W spart.
På et døgn blir det mer enn 8 kWh. Det neste døgnet bør vise klart redusert forbruk mot et tilsvarende kaldt døgn med varmekabel og avfrosting aktivert.

TEMA: Defrost Coolix 5.2kW Inverter.

Jeg må dementere mitt "funn" omkring defrost på denne Coolix. Gjennom lengre logging nå i mer stabilt kaldt tørt vær viser det seg at pumpens styring inneholder mer fornuftig logikk for defrost enn manual for tilsvarende uteneget fra 2007.
Det er tre intervaller for defrost, 40, 80 og 120 minutter. Kritteriene for når de intreffer er:



- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #88 skrivet: 31 augusti 2013, 09:48:06 »
Sesong 4:

Nærmer seg behov av varme, og Coolix Inverter vi har skal på sin fjerde sesong. Diverse forbedringer på den er gjort, slik som isolering og en mulighet til å slå av defrost, og varmekabel (kontant på til +5 grader).
Maskinen kostet 9990,-, og har spart minst 15.000kWt de tre foregående sesonger, så ren "netto". Til billig kinavare å være, godt fornøyd.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #89 skrivet: 11 oktober 2014, 09:52:19 »
Sesong 4:

Nærmer seg behov av varme, og Coolix Inverter vi har skal på sin fjerde sesong. Diverse forbedringer på den er gjort, slik som isolering og en mulighet til å slå av defrost, og varmekabel (kontant på til +5 grader).
Maskinen kostet 9990,-, og har spart minst 15.000kWt de tre foregående sesonger, så ren "netto". Til billig kinavare å være, godt fornøyd.
Sesong 5 i gang. Ingen unormale lyder å høre, og med en ordentlig god dyp rens i sommer på innedel blåser den mye god varme. En god investering har det vært.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #90 skrivet: 04 maj 2015, 22:01:07 »
Sesong 5 i gang. Ingen unormale lyder å høre, og med en ordentlig god dyp rens i sommer på innedel blåser den mye god varme. En god investering har det vært.
Vinter nummer 5 gjort unna, og pumpen fungerte utmerket i vinter.
Beste investering jeg har gjort noen gang!

- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #91 skrivet: 21 oktober 2015, 20:07:42 »
Vinter nummer 5 gjort unna, og pumpen fungerte utmerket i vinter.
Beste investering jeg har gjort noen gang!
Da er vintersesong 6 i gang. Fungerer fortsatt utmerket. SÃ¥, ja fortsatt den beste anskaffelse jeg har gjort.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #92 skrivet: 26 oktober 2016, 20:38:19 »
Da er vintersesong 6 i gang. Fungerer fortsatt utmerket. SÃ¥, ja fortsatt den beste anskaffelse jeg har gjort.
Da er vintersesong 7 i gang. Fungerer fortsatt utmerket. SÃ¥, ja fortsatt den beste anskaffelse jeg har gjort.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #93 skrivet: 16 september 2017, 21:53:24 »
Da er vintersesong 7 i gang. Fungerer fortsatt utmerket. SÃ¥, ja fortsatt den beste anskaffelse jeg har gjort.
Da er vintersesong 8 i gang. Fungerer fortsatt utmerket.
Spart omlag 4000,- per år, og etter 7 vintre spart omlag 28.000,- Kostet 10.000,-, så netto minst 18.000,-
Og innen pumpen ble kjøpt brukte jeg 1500-2000 i året på ved, noe så kan og legge til omlag 10.000 i besparelsen.
SÃ¥, ja fortsatt den beste anskaffelse jeg har gjort.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #94 skrivet: 23 mars 2019, 15:25:16 »
Coolix inverteren jeg skaffet august 2010 har finnes ikke å kjøpe, så lite aktuelt å skrive så mye om den annet enn for å bekrefte at den fortsatt går som den var ny.
Har varmet oss i 9 vintre nå. Ser på effektmåler at den fortsatt trekker godt over 2 kW på full speed. Det skulle tilsi at lite eller ingen gass er forsvunnet.
Så den her kina-pumpen har som jeg før har konkludert på virkelig gitt pay-bak.
Eneste jeg gjør er å holde innedelen ren. Det er viktig for alle varmepumper. Ser at blir den med litt for mye støv får den ikke varmen fra seg, og bruker heller ikke så mye effekt på maks. Watt-meteret påkoblet gir faktisk en god indikasjon på hvor ren inndelen er. Kryper makseffekten som kommer etter en defrost under 2kW er det varsel om at inndelen må renses.

Når jeg en gang må bytte så blir det en billigpumpe igjen, tror jeg a:gl
« Senast ändrad: 23 mars 2019, 15:27:47 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad maigaard

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #95 skrivet: 26 mars 2019, 18:48:46 »
Min gamla Coolix (3kW) frÃ¥n Jula fungerar ocksÃ¥ fortfarande. GÃ¥r pÃ¥ frostvakt (8 grader) i verkstan pÃ¥ vintern, och i somras dÃ¥ det var som värmast testade jag för första gÃ¥ngen kylfunktionen. Lyxigt att mecka i kyla  :)

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #96 skrivet: 26 september 2020, 11:41:00 »
 "love", den her Coolix Inverter 5kW leverer.
Kjøpte pumpen i august 20010, siden gått og gått.
Vinteren 2019-2020 gikk, og pumpen har når jeg teller opp tatt oss gjennom 10 vintre, uten noe som helst bekymringer. Betalte 9990,-, så flatt avkrevet kostet 1000,- for året.
Den går nå i gang med sin vinter 11, og viser ikke noe tegn til å ta den her vinter noe svakere enn alle de foregående.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3569
  • Karma +2/-0
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #97 skrivet: 26 september 2020, 12:10:44 »
Härligt läsning tycker jag!

Såg att ni isolerade extra någonstans. Var isolerade ni? Bilden var död idag så kunde inte se den. Tänkte bara om det var något som var värt att kontrollera på andra modeller.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #98 skrivet: 01 oktober 2020, 17:27:36 »
Härligt läsning tycker jag!

Såg att ni isolerade extra någonstans. Var isolerade ni? Bilden var död idag så kunde inte se den. Tänkte bara om det var något som var värt att kontrollera på andra modeller.
Hei. Ja, bildet har død. Men følg denne google link, og du finner mange bilder av isolerte pumper. Det er rørene i utedelen som isoleres.
https://www.google.com/search?q=isolere+varmepumpe+utedel&safe=active&rlz=1C1VFKB_enNO769NO769&sxsrf=ALeKk036pkSmMjc49F3qBpyYsuG2APbGeA:1601565936165&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=RrTUTdxIGkpV-M%252C06lP3EvVQzmVmM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSZMMyz-rjzns5PfAo5YTPMRTnAIg&sa=X&ved=2ahUKEwjl9tWF2pPsAhVLEncKHRAMDA4Q9QF6BAgKECk&biw=1707&bih=804&dpr=1.13#imgrc=RrTUTdxIGkpV-M
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #99 skrivet: 11 december 2021, 10:41:36 »
 a:gl, tar en sving innom den her igjen, bare for Ã¥ fortelle at den her nÃ¥ etter hvert voksne, gamle Coolix holder koken og kommt godt i gang med sin sesong nummer 12.

Gjorde en dyp rens av innerdelen i høst, så nå er den god som ny. Smurte opp glidelager som er på enden av viften, da det begynte å gi noe lyd. Etter en dose molybdenfett ble det mindre støy, og jevnere gange på viften.
Kort og godt betalt seg tilbake utallige ganger den her maskinen.
Men alt varer ikke evig, så ett eller annet vil før eller siden skje. Men, frem til da får den bare kjøre på.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #100 skrivet: 31 augusti 2022, 21:07:07 »
Da kan jeg melde første feil, og det er at viften i utedelen har stoppet. Kjørte pumpen i natt for det var kjølig, men syntes det var lite lyd, og så på APP jeg har at den trakk mindre effekt enn normalt. Og den var helt nediset.
Da er spørsmålet, koste på ny viftemotor, eller rett og slett avskrive det hele og montere ny VP. Tenker jeg går for ny viftemotor, og krysser fingre på at dette ikke er et tegn på at det er signal om noe større feil om kort tid.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #101 skrivet: 31 augusti 2022, 21:49:36 »
Da kan jeg melde første feil, og det er at viften i utedelen har stoppet. Kjørte pumpen i natt for det var kjølig, men syntes det var lite lyd, og så på APP jeg har at den trakk mindre effekt enn normalt. Og den var helt nediset.
Da er spørsmålet, koste på ny viftemotor, eller rett og slett avskrive det hele og montere ny VP. Tenker jeg går for ny viftemotor, og krysser fingre på at dette ikke er et tegn på at det er signal om noe større feil om kort tid.
Det slår meg at det kan være capasitor til viften som har gitt seg. Tester den først tenker jeg.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #102 skrivet: 18 januari 2023, 21:25:30 »
Game (soon) over!

Da er det snart slutt på denne billigpumpen. Nesten 13 vintre klarte den. Det som gjør slutt på den er plaskvalitet på innedelen. Her sist uke ble det brått ulyder fra innedel. Årsak er den at plasten rundt innfesting av viftemotor er blitt sprø. God temperatur på motor, så det bidrar ekstra. MEd det falt motor ned og vifte stryker i chassis.
Viften i utedelen sviktet i høst, men med ny condensator ble det OK.
Fikk lappet sammen inndelen så motor og vifte henger med, men det må bli ny.

Og da er det bestilt en monoblokk L/V, og viftekonvektor. For jeg haren 400L akktank og vakumrør siden 2012. Og nå kan akktank utnyttes bedre hele året, samt kanskje kan jeg få utnytte mer av solvarmen. For ble 1000kWh mindre høsting av solvarme når siste barn flyttet ut.

Så, takk for følget Coolix. De 9990,- avskrevet på 13 vintre har kastet av seg. Ja, en Mitsubishi Kirigamine montert samme tid ville sikkert gått ennå, for det gjør den i mine foreldres hus. Selv om den kostet mer enn det doble, så kunne jeg levd med det. Sluppet å bytte i dag. Men 13 år siden var det stor forskjell på 9990,- og 22.000.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!