Tycker du ska misstänka gasläcka om du har luftflöde.
Tack,
jag fortsätter min fråga här så jag inte startar ett nytt tråd,
detta har jag felsökt så här långt.
Avriningsslang - rengört , dock ingen tecken på kondensläckage till fläkten eller kompressorrummet
Fläkten startar snabbt och kommer upp till full hastighet direkt och snurrar fritt utan några missljud även när den är avstängt. Inga fel på fläkt eller kondensator
Ändrat hastighet på fläkten, både högre och lägre men problemet kvarstår.
Testat luftkanalerna och det finns ingen obstruktion i de, luften flödar fritt både från och till pumpen.
När jag startar VP så går kompressorn igång en kort stund men sen stänger den av och det står att avfrostning LP pågår. Dock borde den inte har fryst eftersom den var igång bara några minuter efter start, sedan går den 1 minut och stänger för avfrostning LP igen. Efter några avfrostningsförsök så kommer LP pressostat låg larmet och kompressorn stänger ner.
När jag kör kompressorn manuellt från service menyn så ser jag att GT6 kommer upp i temperatur, tyder detta att det finns gas i kompressorn?
Vad skall jag testa mer?
Om köldmediet/gasen har läckt ut, är det bara att fylla på?
Vill helst felsöka allt själv innan jag beställer tekniker som skall göra rätt åtgärd.