Hej !
Jag önskar kommentarer pÃ¥ mina inställningar pÃ¥ värmepump Tthermia TWS 8. Som jag förstÃ¥r det sÃ¥ har jag ca 27 starter per dygn när jag läser av displayen. 
Har ni några synpunkter för att optimera inställningarna? Nedan följer mina inställningar.
Kurva    39°C
Min    10°C
Max    55°C
Kurva 5    0°C
Kurva 0   0°C
Kurva -5    0°C
Värmestopp   17°C
Rum faktor   2
Sänkning   2°C
Driftdata:
Utetemp   0°C   
Rum   20,4°C
Framledning   42(39)°C
Returledning   35(55)°C
Varmvatten   53°C
Intergral   -26
Brine ut   -1°C
Brine in   3°C

Servicemeny:
Varmvatten   
Start   51(40) °C
Varmvattentid40M
Värmetid   20M
Toppv Intervall7D
Toppv.stopp   60°C
Värmepump
Intergral A1   99
Hysteres   12°C
Max retur   55°C
Startintervall   15M
Larm Brine
Tryckrör   79(120) °C
Ute stopp   -40°C
Tillsats
Intergral  A2   990
Hysteres   20°C
Max steg   2
Max ström   20A
Shunttid   60s
Varmvattenstopp 60°C
Installation   13N
Loggtid   15M
Brinetid ON    30s

Med vänlig hälsning Tomas
Thermia TWS-8, 155 meter aktiv borra. Dec 2006.
"mitt" hus, Villa 1971 ca 200 m2, 2våningar. Ettrör system. I övre plan två slingor med Dy= 12mm rör , första slingan har 5st element (1+1.4+1.4+0.5+0.4 m2yta), andra slingan 2 st (2.2+2.2 m2yta).Till nedre plan är det tre slingor med Dy=12mm rör, första slingan har 4st element (0.7+1.3+1.5+1.8 m2yta), andra slingan 2st element (1+1m2yta), tredje slingan går till garage där 2st radiatorer (2+2m2) är på minimum=avslagna.

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Inställningar Thermia TWS 8
« Svar #1 skrivet: 10 november 2010, 21:31:50 »
Hej. Har du möjligheter att höja a1 till ett högre värde så får du färre starter.

Har själv en pump som går att ställa till 250

Det beror ju också på om man inte får för stora tempsvängningar
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Thermia TWS 8
« Svar #2 skrivet: 10 november 2010, 22:12:42 »
Jag har mitt inställt enligt nedan till skillnad från ditt:

Servicemeny:
Varmvatten  
Varmvattentid20M Ej ändrad av mig
Toppv Intervall10D

Värmepump
Startintervall   20M Ej ändrad av mig, jag trodde att om man hade t ex 15 min sÃ¥ fÃ¥r pumpen starta 4 ggr i timmen (om möjligt) istället för max 3ggr  vid 20 min.

vid 0 verkar det vara ca 18 starter per dygn, börvärde rum 20 samt 22 inne, ingen rumsgivare.
« Senast ändrad: 10 november 2010, 23:22:38 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Inställningar Thermia TWS 8
« Svar #3 skrivet: 11 november 2010, 19:03:58 »
Citera
Servicemeny:
Varmvatten   
Varmvattentid20M Ej ändrad av mig
Toppv Intervall10D
Det beror på att du har en 12 istället för en 8 som trådskaparen har... Thumbsup
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad toen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Inställningar Thermia TWS 8
« Svar #4 skrivet: 11 november 2010, 20:15:38 »
Hej!
Tack för tips med A1.
Har nu ändrat A1 till 150. Det var det högsta värdet som gick att få in.
Thermia TWS-8, 155 meter aktiv borra. Dec 2006.
"mitt" hus, Villa 1971 ca 200 m2, 2våningar. Ettrör system. I övre plan två slingor med Dy= 12mm rör , första slingan har 5st element (1+1.4+1.4+0.5+0.4 m2yta), andra slingan 2 st (2.2+2.2 m2yta).Till nedre plan är det tre slingor med Dy=12mm rör, första slingan har 4st element (0.7+1.3+1.5+1.8 m2yta), andra slingan 2st element (1+1m2yta), tredje slingan går till garage där 2st radiatorer (2+2m2) är på minimum=avslagna.

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Thermia TWS 8
« Svar #5 skrivet: 11 november 2010, 22:53:54 »
Citera
Servicemeny:
Varmvatten   
Varmvattentid20M Ej ändrad av mig
Toppv Intervall10D
Det beror på att du har en 12 istället för en 8 som trådskaparen har... Thumbsup

Jag som trodde att en större pump startade oftare än en liten... :D
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Inställningar Thermia TWS 8
« Svar #6 skrivet: 14 november 2010, 19:11:21 »
Tänkte på varmvattnet. Då startar den när den är nere i temp och går tills det är klart. (Driftpressostat öppnar)
Sen ligger det en tidsinställning, om vp inte är klar med vv inom 20min i ditt fall, så går den över och kör värme i 20 min för att sedan återgå till vv.
På trådskaparens vp gör den vv i 40 min innan den växlar över till värme, OM inte den hinner klart.
Dessa olika tider beronde på att ni har olika stora maskiner...

Startintervall 20 min är inställt för att kylkretsen skall hinna tryckutjämna från senaste stopp till nästa start.

Ang. integral så kör jag min på 110 min nu, och tycker det verkar ok! Får se sen i vinter när det blir lite kallare hur det ter sig.
Det är ju bra med långa och få gångtider, men det ska ju inte slå snett heller. Med hänsyn till inomhustemp och återhämtningsförmågan på stora integralvärden.

Lycka till! Thumbsup Thumbsup Thumbsup
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Thermia TWS 8
« Svar #7 skrivet: 14 november 2010, 22:00:02 »
"På trådskaparens vp gör den vv i 40 min innan den växlar över till värme, OM inte den hinner klart.
Dessa olika tider beronde på att ni har olika stora maskiner..."

Kan inte stämma att det ska vara olika tider p g a olika maskiner inom Thermia, fabriksinställningen är 20M oberoende av att jag har en 12 eller 8.
Trådskaparens är ställd på 40M, vilket motsvarar maxtid på en Thermia av den modellen, kvittar storlek.

Jag bifogar underlag för min Ã¥sikt...  :)

Iochförsig, han har ju en äldre maskin, då hade de kanske fabriksinställning på 40M vilket var maxtiden, fortfarande oberoende av storlek...så det är möjligt
att det var standard.   Sc:,h

Jag har nu kommit fram till att de olika tiderna beror på att min maskin är nyare än trådskaparens, därav skillnaden i VV-tid,
har inte med storleken att göra utan de äldre maskinerna hade som standard tider som på nyare är maxtid... ::)
« Senast ändrad: 14 november 2010, 22:22:41 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad Maverik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inställningar Thermia TWS 8
« Svar #8 skrivet: 15 november 2010, 07:13:35 »
Varmvattnet laddas snabbare om du har en 12kw pump än om du har en 8kw. Så jag tror också värdena skiljer pga pumpstorleken.
Thermia Atria 8kw, värmer upp 180kvm+20kvm biyta.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Inställningar Thermia TWS 8
« Svar #9 skrivet: 17 november 2010, 17:26:06 »
Tiderna för VV laddning är INTE beroende av storleken på pump utan det är den maxtid som man vill att pumpen ska göra varmvatten innan den gör värme igen. Blir den tiden för lång kan temperaturen inne börja sjunka så tiden är en komfortfråga samt en anpassningsfråga till hur "trögt" huset är. Man kan även ställa hur lång tid den ska göra värme innan den (vid behov) börjar tillverka VV igen
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Inställningar Thermia TWS 8
« Svar #10 skrivet: 18 november 2010, 09:50:40 »
Tiderna för VV laddning är INTE beroende av storleken på pump utan det är den maxtid som man vill att pumpen ska göra varmvatten innan den gör värme igen. Blir den tiden för lång kan temperaturen inne börja sjunka så tiden är en komfortfråga samt en anpassningsfråga till hur "trögt" huset är. Man kan även ställa hur lång tid den ska göra värme innan den (vid behov) börjar tillverka VV igen

Jo, om pumpen hinner värma klart varmvattnet inom maxtiden så är det ju direkt beroende av storleken på pumpen.
Men, som du säger så växlar pumpen över till husvärmning efter en förbestämmd tid oavsett om vattnet är tillräckligt varmt eller inte. Den tiden är förmodligen samma från fabrik oavsett storlek på pumpen.
Maxtiderna för husvärme resp varmvatten är nog till största del beroende av husets värmetröghet och andra yttre faktorer - Inte storleken på pumpen.
« Senast ändrad: 18 november 2010, 09:54:15 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Inställningar Thermia TWS 8
« Svar #11 skrivet: 18 november 2010, 17:10:30 »
Naturligtvis beror tiden det tar att ladda VV på hur stor effekt pumpen har, även andra faktorer spelar ju tex om man under VV-laddning fortsätter att tappa VV. Med tiden menade jag naturligtvis den tid man ställer in som tillåten max tid för VV-laddning innan pumpen övergår till värme. Den tiden brukar vara samma, i alla fall hos Thermia, oavsett storlek på pump.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Maverik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inställningar Thermia TWS 8
« Svar #12 skrivet: 18 november 2010, 21:24:30 »
Jag har bifogat ett urklipp från installationsanvisningen (från -08 tror jag)
Thermia Atria 8kw, värmer upp 180kvm+20kvm biyta.

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Inställningar Thermia TWS 8
« Svar #13 skrivet: 19 november 2010, 19:05:24 »
Tack Maverik!
Blev lite osäker i den massiva motattacken men hade ändå för mig att det var så.
Det är som vanligt, storleken HAR betydelse... Thumbsup
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad toen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Inställningar Thermia TWS 8
« Svar #14 skrivet: 20 november 2010, 14:39:38 »
Tack för tipset med A1.
Nu har jag 18 starter per dygn vi 0grader ute temp. Återstår att se hur det uppför sig vid kallare utetemp.
Undrar om det går att omprogrammera pumpen så det går att få högre A1 än 150 ?
Thermia TWS-8, 155 meter aktiv borra. Dec 2006.
"mitt" hus, Villa 1971 ca 200 m2, 2våningar. Ettrör system. I övre plan två slingor med Dy= 12mm rör , första slingan har 5st element (1+1.4+1.4+0.5+0.4 m2yta), andra slingan 2 st (2.2+2.2 m2yta).Till nedre plan är det tre slingor med Dy=12mm rör, första slingan har 4st element (0.7+1.3+1.5+1.8 m2yta), andra slingan 2st element (1+1m2yta), tredje slingan går till garage där 2st radiatorer (2+2m2) är på minimum=avslagna.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!