Författare Ämne: Nibe 1210-7 larmar HP/MS  (läst 22220 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad nelson02

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
Nibe 1210-7 larmar HP/MS
« skrivet: 24 mars 2008, 23:24:06 »
Står i häftet: Dålig cirkulation i värmebärarkretsen (alltså vattnet i elementen antar jag). Åtgärd enligt häftet: Kolla värmebärarpump: Fungerar bra. Nästa åtgärd, kolla smutsfilter: har en på returen från elementen: rengjord ingen smuts. Fråga: Rengjorde jag rätt filter eller är det filtret jag har på köldbärarslangen jag ska göra rent? Felet är att motorskyddet hade löst ut. Jag har mätt dom 3 sladdarna o det är 220v på alla. Har brytit huvudströmbrytaren o startade om o hörde kompressorn gå kraftigt ner i varv till en början men sedan normalt men stannade efter ca 20 min med samma larm. Om motorskyddet är defekt kan kompressorn uppträda så här? Hur mycket kostar en kompressor? Köpt -02

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Nibe 1210-7 larmar HP/MS
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2008, 03:58:52 »
Kan vara felaktigt motorskydd, felaktig kompressor eller kontaktor 68/69 som är felaktig...  Byte av kontaktor 69 verkar ju vara det billigaste och kanske vettigaste försöket att börja med...
« Senast ändrad: 25 mars 2008, 04:01:03 av Ridax »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1210-7 larmar HP/MS
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2008, 08:12:59 »
Mät spänningen efter motorskyddet när kompressorn är igång.
Är spänningen lika (230 volt) på alla faser även när kompressorn är i drift är det inte nåt fel på matningen, annars är det absoliut vanligast att man har nåt fel på matningsspänningen, antingen i säkringarna, säkringshållarna, kontaktorn eller motorskyddet.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1210-7 larmar HP/MS
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2008, 13:13:01 »
Vad är temperaturerna på VB-fram och VB-r då kompressorn går och när larmet löser ut?

Löser det i samband med växling mellan varmvatten och radiatorvärmning?
(I så fall kan det vara växelventilen som krånglar.)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Nibe 1210-7 larmar HP/MS
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2008, 14:50:41 »
Löser det i samband med växling mellan varmvatten och radiatorvärmning?
(I så fall kan det vara växelventilen som krånglar.)
Knappast om det är MS som har löst väl...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1210-7 larmar HP/MS
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2008, 15:24:49 »
Löser det i samband med växling mellan varmvatten och radiatorvärmning?
(I så fall kan det vara växelventilen som krånglar.)
Knappast om det är MS som har löst väl...


Är det inte HP som larmar?
MS måste ju återställas på MS-knappen, det räcker väl inte med omstart för det? ???
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Nibe 1210-7 larmar HP/MS
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2008, 17:15:53 »
Han skrev att felet var att motorskyddet hade löst ut.  Antar att han hade Ã¥terställt det dÃ¥...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad nelson02

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210-7 larmar HP/MS
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2008, 17:22:03 »
Nu hoppar inte kompressorn igång mer så jag har ringt en firma som kommer imorgon hoppas jag, dom tyckte att det låter som kontaktor fel men vi får se. Angående vilken temp det var när den slog ut så vet jag inte. Och ja, jag har återställl motorskyddet 2gg.Tack för alla tips

Utloggad sum

  • sum
  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210-7 larmar HP/MS
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2008, 19:47:01 »
 jag har en 1215-7. har haft problem me att den larmade lika, men motor skyddet hade inte löst ut. däremot gick den lilla säkringen pÃ¥ krets kortet. Efter lite sökning hittade jag kablar som hade nötts av nere vid kompressorn,innan för plast kÃ¥pan. Dom var idiotiskt dragna o lÃ¥g över stiften. o ingen kläm bygel som hÃ¥ller kabeln still. SÃ¥ varje gÃ¥ng den starta sÃ¥ rycker de o nöter,mot stiften. sÃ¥ där vart de kortis.Fixade de sÃ¥ nu funkar de igen
sum

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Nibe 1210-7 larmar HP/MS
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2008, 20:23:32 »
Menar du innanför kompressorn eller innanför hela kylmodulen?  Det är en massa nitar man mÃ¥ste borra upp för att komma in i kylmodulen väl?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Nibe 1210-7 larmar HP/MS
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2008, 21:42:07 »
Menar du innanför kompressorn eller innanför hela kylmodulen?  Det är en massa nitar man mÃ¥ste borra upp för att komma in i kylmodulen väl?

inne i kopplingsdosan kompressorn antar jag !
har själv varit med om samma !

utslitet MS eller dålig kontakt/kortslutning kopplingsplint kompressor är ingen hög-oddsare,
lindningsfel kompressor får vi hoppas det inte är, det tar vi sist i felsöknings-kontrollen !

mvh. ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad sum

  • sum
  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210-7 larmar HP/MS
« Svar #11 skrivet: 25 mars 2008, 23:56:52 »
när man öppnar luckan till lådan in till kompressorn framifrån. den sitter med fyra bult på min.Där snett till vänster ser du en kopplingsdosa i plast,som sitter på kompressorn. peta bort locket så ser du direkt om de är nå kabel knas. För att sen komma åt ordentligt fick jag skruva bort plåten på vänster sida som går runt på baksidan me.Men den var skruvad med själv borrande skruv på min, inga nitar där
sum

Utloggad nelson02

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210-7 larmar HP/MS
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2008, 00:43:09 »
Kollade kopplingsplinten på kompressorn o allt ser bra ut, har även tagit bort säkringen som sitter på kretskortet o mätt den, det är ju ingen säkring som finns på bilar med en tråd så det är svårt att se om den är hel men jag mätte o fick motsånd så jag antar att den är hel då? Återkommer med resultat så fort den är lagad. Återigen tack för alla tips

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Nibe 1210-7 larmar HP/MS
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2008, 06:30:34 »
motståndet ska vara noll ,eller obefintligt över en hel säkring !

mvh. ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Ulfons

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1210-7 larmar HP/MS
« Svar #14 skrivet: 26 mars 2008, 07:56:03 »
Hejsan! Du har ingen annat som tar mycket ström i huset, eller kanske kan misstänkas ställa till spänningsdippar för dig. Jag hade samma problem, värmer garaget med en sanyo co2a. När elpatronen gick till på den fick jag hp/ms larm på på bergvärmen, det slutade med att jag fick säkra upp huvudsäkringarna. En annan sak jag har hört talas om är ett fall där djuphålspumpen för vattnet i deras egen brunn var dålig och ställde till problem ibland, ett såntdär smygande idiotfel som man skall ha tur att komma på. Lycka till och hoppas det ordnar sig för dig.


     //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!