Skrivet av: Jocke
« skrivet: 14 februari 2005, 19:04:54 »Returgivaren ska sitta innan avsticket till golvvärmen.
Den ska alltså bara mäta radiatorernas retur, inte blandat med golvärmen.
Shunten neutralzon kan behövas ställas upp(meny 1. står normalt på 3 vilket kan ge lite väl yvig gång på motorn.
Shuntmotorns gångtid bör vara på 5min. Shuntar med lägre gångtid brukar inte gå så bra.
Den ska alltså bara mäta radiatorernas retur, inte blandat med golvärmen.
Shunten neutralzon kan behövas ställas upp(meny 1. står normalt på 3 vilket kan ge lite väl yvig gång på motorn.
Shuntmotorns gångtid bör vara på 5min. Shuntar med lägre gångtid brukar inte gå så bra.