Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Fredrik.b skrivet 31 december 2007, 14:01:49

Titel: Värmepumpen ger ingen värme!
Skrivet av: Fredrik.b skrivet 31 december 2007, 14:01:49
Hej
Kollade av värmesystemet för en stund sedan.
Och värmepumpen ger ingen värme.
Läste av följande värde:
Elpanna nedre 35 grader (börvärde 50 grader)
Värmepump 35 grader (börvärde 45 grader)
Hetgas 88 grader
Utetemp 2 grader
Framledning 30 grader (börvärde 31 grader)
Övre panna 48 grader (börvärde 45 grader) har ställt övre panna på 3Kw.

temperaturen på tillopp var 26 grader och retur var 27 grader från värmepumpen.

Vad kan vara fel, det kan väl inte vara för kallt ute för att pumpen ska fungera.
Kör med CTC Eco El samt Mecaterm Flash 900 pump.

mvh Fredrik
Titel: SV: Värmepumpen ger ingen värme!
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 31 december 2007, 20:15:34


Citera


Värmepump 35 grader (börvärde 45 grader)
Hetgas 88 grader
Utetemp 2 grader

temperaturen på tillopp var 26 grader och retur var 27 grader från värmepumpen.


Eftersom hetgasen var 88 gr så mistänker jag att då du läste av med diff 1 grad mellan retur/framl Vp att den just vid avläsningen avfrostar.

Elen i nedre delen bör ej gå inn förrän VP stoppar för kall ute temp.
Vp har därför genererat 35 gr vatten i undre delen. ( borde varit högre temp)
Titel: SV: Värmepumpen ger ingen värme!
Skrivet av: m96olsen skrivet 01 januari 2008, 17:38:13
Löste det sig eller har du fortfarande för liten diff på matare/retur till pumpen?

Värmepump 35 grader (börvärde 45 grader)
Kände inte igen denna parametern från EcoEl. Var hittar du den?

//H
Titel: SV: Värmepumpen ger ingen värme!
Skrivet av: Fredrik.b skrivet 03 januari 2008, 17:04:47
Nej fortfarande liten diff.
Värmepump 35 grader hittade jag i diagnos menyn.
Har förra generationens EcoEl och en Mecaterm Flash 900 med ett annat kretskort (ombyggnadskit från CTC) för att kunna styras av EcoElen.
Är kanske andra menyer då.

Ingen som har någon teori varför jag inte får upp värmen.

Har köpt värmepumpen begagnad så jag har varken instruktionsbok eller erfarenhet av hur den ska ställas in.


mvh Fredrik
Titel: SV: Värmepumpen ger ingen värme!
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 03 januari 2008, 18:33:39
Som jag säger till de flesta som ej får ut värme nog från VP.

-sänk hast på VP cirk pump så stiger autm framlednings temp och därför VP genererar högre temp ut.

Oftast har man för högt flöde speciellt vinter tid för att VP skall kunna generera värme nog. Det skapas alltid en större diff beroende på den effekt som kan genereras begränsas av diffen över VP eller det flöde som s.k kyler VP växlare.
Titel: SV: Värmepumpen ger ingen värme!
Skrivet av: Fredrik.b skrivet 03 januari 2008, 21:21:42
Tackar för hjälpen
Sänkte både cirkulations pumpen till golvvärmen samt cirkulationspumpen till värmepumpen.
Och nu börjar temperaturen stiga.

Tackar så mycket

mvh Fredrik