Författare Ämne: Jordfelsbrytare  (läst 7227 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad alex1980

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
Jordfelsbrytare
« skrivet: 20 juni 2011, 13:44:42 »
Hej

Stod och tittade i mitt elskåp och såg att min värmepump inte är kopplad via jordfelsbrytaren, testade även jordfelsbrytaren och det var fortfarande spänning till VP, är detta rätt?

Kablarna går från säkringskåpet som förser huset med el vidare till sitt eget skåp med säkringar för VP osv men där finns ingen jordfelsbrytare iheller?

Mvh
Alex
Uppvarmd yta: ca 300m2
Hus byggt 1930 med självdrag genom golv och fönster...
2 vuxna och 2 små barn.
IVT HE E11 grundvatten värme.
2st brunnar 35m resp 31m djupa.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2011, 13:59:59 »
Det låter rätt. Man vill ju inte att huset skall bli kallt om jfb'n tjuvutlöser mitt i vintersemestern...
Om man vill så kan man koppla VP'n via en så kallad brandskyddsbrytare, dvs en jordfelsbrytare med 300mA felström (de vanliga, så kallade personskyddsbrytarna bryter vid 30mA).
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad alex1980

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2011, 14:04:18 »
Hej

Det låter ju logiskt, ville bara checka.
Tack för hjälpen
Mvh
Alex
Uppvarmd yta: ca 300m2
Hus byggt 1930 med självdrag genom golv och fönster...
2 vuxna och 2 små barn.
IVT HE E11 grundvatten värme.
2st brunnar 35m resp 31m djupa.

Utloggad zibrosc1235

  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
  • Kön: Man
    • Budgetvärmepumpar
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2011, 14:48:35 »
Det där med jordfelsbrytare och värmepumpar är lite lurigt. Jag har en stickproppsansluten luft/luftvärmepump som normalt automatiskt omstartar efter elavbrott. Jag har av säkerhetsskäl satt in en enkel jordfelsbrytare i denna kontakt. Om det blir elavbrott startar inte värmepumpen om man inte manuellt återställer denna jordfelsbrytare.

Löst detta genom att ta ur jordfelsbrytaren när jag reser bort ett tag och sätter då värmepumpens kontakt direkt i eldosan..
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Uppv.yta: 150 m2 Innetemp ca 21 grader
Söder om Mälaren

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2011, 17:56:10 »
Är det nÃ¥tt fel pÃ¥ din JFB  eftersom du mÃ¥ste Ã¥terställa den efter strömavbrott  Sc:,h JFB ska inte lösa bara för att det har varit strömavbrott.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #5 skrivet: 20 juni 2011, 18:16:38 »
Nollspänningsbrytare kallas det, det brukar man ha i dom små jordfelsbrytarna för att inte elmaskiner ska hoppa igång helt plötsligt när strömmen kommer tillbaka.

Helt normalt således. :)
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2011, 16:52:38 »
Vi har 2st JFB i vårt hus, en för Niben och en som tar resten..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #7 skrivet: 11 juli 2011, 17:19:21 »
De vanligaste sättet vid nyproduktion är att man delar upp huset på två JFB, sedan lägger man FAST ANSLUTEN vp utanför eller över en 300 mA JFB för brandskyddets skull.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2011, 22:11:54 »
Kollade nyss, Jeppsson så är det, 0.3A på värmepumpen och 0.03A på resten av centralen..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad alex1980

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #9 skrivet: 01 augusti 2011, 04:19:20 »
Hej
Bör man montera en jordfelsbrytare då på 0,3A för värmepumpen?

Mvh
Alex
Uppvarmd yta: ca 300m2
Hus byggt 1930 med självdrag genom golv och fönster...
2 vuxna och 2 små barn.
IVT HE E11 grundvatten värme.
2st brunnar 35m resp 31m djupa.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #10 skrivet: 01 augusti 2011, 08:06:15 »
Ja, det är aldrig fel att ha en sk brandskyddsbrytare (jordfelsbrytare med 300mA brytström) för de prylar som kan dra mycket ström.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #11 skrivet: 01 augusti 2011, 17:07:37 »
Ok så det är läge för 3 kanske?

1 fet för VP
1 för kyl / frys
1 för allt annat

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #12 skrivet: 01 augusti 2011, 17:51:34 »
Jag har haft 30mA-JFB i mer än tio år. Tidigare var allt kopplat till den, inklusive 9kW elpatron. När vi satte in den avrådde alla från att koppla kyl och frys vi den. Vissa hävdade att just kyl och frys har en särskilld förmåga att lösa ut JFB'n i tid och otid.

Jag har aldrig råkat ut för att den har löst ut utan aktiv hjälp från min sida.

Nu när jag bytte till VP och ändå byggde om elcentralen så passade jag på att koppla VP'n och elpannan utanför JFB'n...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #13 skrivet: 01 augusti 2011, 17:55:52 »
Nya vitvaror är det sällan och aldrig problem med, garage/förråd och köket är viktigast, där oftast skarvsladdar dras ut, men mindre bra med Motorvärmaren, där vanligt med jordfel...eller mest i intaget på bilen..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad alex1980

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #14 skrivet: 02 augusti 2011, 02:54:44 »
Då är det bara att sätta en jordfelsbrytare på 0,3A då för säkerhetsskull.
Tackar för svaren.
Uppvarmd yta: ca 300m2
Hus byggt 1930 med självdrag genom golv och fönster...
2 vuxna och 2 små barn.
IVT HE E11 grundvatten värme.
2st brunnar 35m resp 31m djupa.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!