Författare Ämne: IVT 290 A/W - Vad är vanligaste orsaken till "Fel pÃ¥ eltillskott"?  (läst 17333 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Jag menar att larmet "Fel på eltillskott" beror på att antingen överhettningsskyddet löst ut eller att det uppstått ett fel på tillskottskortet. Att koppla bort värmepumpen löser alltså inte problemet.
Teorin som _purjo hade stämmer inte, den nivån på intelligens har inte styrningen.

Att koppla bort VP'n är väl ett bra test för att se om elpannan och shunten funkar som dom skall?
Den enda intelligens styrningen rimligen kan har är just som jag skrev att den kan reagera om det tar för lång tid att få upp temperaturen. Det finns, vad jag kan se, ingen återkoppling till styrningen varken på om överhettningsskyddet löst ut eller om det finns spänning på alla faser fram till elpatronen
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad IVT Center 7h

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
Jag skall försöka förklara vad jag menar.
Säg att ditt effektbehov i snitt låg på 2kW under din test. Om ett relä kopplad till en patron med högst den effekten har fastnat så kommer temperaturen i beredaren att vara konstant och inget fel uppstår.
När du kör igång värmepumpen igen så stänger shunten och ett onödigt tillskott i tanken får temperaturen att öka och överhettningsskyddet löser ut.

Kommunikationen sker med canbus, så några ytterligare givarkablar e dyl finns inte. Jag vill inte vara näsvis, men efter att ha jobbat med det här systemet i närmare 9 år så har jag fått viss erfarenhet av felsökning.
Får du det här problemet igen så skulle jag bli förvånad om det är någonting annat än kretskortet som krånglar. Men jag kan ha fel.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
Om det sker igen så ska jag kolla i loggen betydligt mer noggrant vad den säger om givartemperaturer, särskilt T3.
Om det var överhettningsskyddet som löst ut, så bör ju T3 vara runt 80-90°C.

Kan konstatera att det finns två sätt att se på problemet.

1. Purjo pekar på att felet kan triggas om det det tar för lång tid för T3 att öka.
2. IVT Center 7h pekar på att felet kan triggas när shunten stänger och ett relä till elpatron inte släpper.

Själv inser jag att loggning hade löst alla funderingar, där hade det tydligt framgått vad som skett. *suck*
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Jag kollade lite snabbt i labbet i morse och kom fram till att den visst verkar kunna larma om överhettningsskyddet har löst ut. Men, det är inte själva skyddet som kommunicerar med Regon, utan en av faserna verkar detekteras på en av digitalingångarna på CPU'n på AHB-kortet (status rapporteras på CanBus-ID 08018030), så man borde få samma larm om det blir ett bortfall på den fasen utan att skyddet har löst ut. Det skulle kunna vara nåt sånt dom har hänt i ditt fall.
Jag har inte kollat vilken fas det är, men om det är L3 så måste felet sitta internt i ellådan eftersom den även strömförsörjer själva Regon. Ett bortfall på den fasen gör att allt svartnar...

Nu när jag har prylarna uppkopplade på skrivbordet så skall jag kolla lite mer när jag kommer hem exakt hur den beter sig vid olika scenarion...
« Senast ändrad: 04 mars 2014, 17:24:03 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Nu har jag tittat lite närmare... Den 'mäter' spänningen på L1 efter överhettningsskyddet för att se om det är aktiverat eller inte, så larmet kan bero på att du har haft ett bortfall på den fasen nånstans på väg till AHB-kortet.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
Att purjo skriver att jag har haft ett bortfall på den fasen nånstans på väg till AHB-kortet kan stämma då huset ligger långt ute på landet där lamporna ibland blinkar. Kan kanske vara ett sådant "blink" som den triggade på?

Får se om felet återkommer.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!