Ämnessammanfattning

Skrivet av: hplp
« skrivet: 19 juni 2009, 22:01:53 »

Och till sist.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 19 juni 2009, 22:00:09 »

Fortsättning.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 19 juni 2009, 21:57:54 »

 Håller med i att grundvattenvärme är bättre men med de rätta grejerna.
Kanske till hjälp om du tänker fortsätta i samma spår.
Skrivet av: kompis
« skrivet: 19 juni 2009, 17:21:06 »

Hej ACE

Det var just det jag skrev "en extern värmeväxlare som du inte har idag".

Men vad står DX för?

Håller fortfarande på grundvatten som innehåller massor med värme när den behövs som mest - På vintern.

//  Kompis
Skrivet av: hplp
« skrivet: 19 juni 2009, 16:27:04 »

Plattväxlarna har mycket stor växlingsyta och liten volym. Det gör dem mycket effektiva. Sannolikt fryser din förångare. Har du föresten kollat smutsfiltert. Alternativ till mellanväxlare är att bygga om den till LV-pump.
Skrivet av: ace
« skrivet: 19 juni 2009, 15:25:45 »

Hej

Det är inget fel på att köra värmepumpen från en brunn som inte återcirkuleras.

Det har jag gjort i snart 25 år. Först med en Octopus värmepump på 15kW ut och sedan något år med en Carrier (IVT) på ca 17 kW ut.

Du kan mycket väl ta in brunnsvatten som är 0°C i en värmeväxlare, för det finns mycket att hämta innan den frusit igen om du har bra flöde.

Dock måste du nog ha köldmedel mellan värmepumpen och en externa värmeväxlare som du inte har idag.

(Jag tror inte Octopusen hade det utan den hade en lång svart plastslang (kanske 15 m lång) och i denna gick värmepumpens gas i ett dubbelväggigt kopparrör och sög värmen ur brunnsvattnet)

Lycka till och hör gärna av dig hur det går,

//  en Kompis.
Sc:,h   Sc:,h   Sc:,h
Cadillac pratar ju om att köra rent vatten genom evaporatorn.
Du pratar om en mellanväxlare i ena fallet..och DX i andra, vilket inte Cadillac har....en enorm skillnad !!

ACE
Skrivet av: kompis
« skrivet: 19 juni 2009, 15:11:13 »

Hej

Det är inget fel på att köra värmepumpen från en brunn som inte återcirkuleras.

Det har jag gjort i snart 25 år. Först med en Octopus värmepump på 15kW ut och sedan något år med en Carrier (IVT) på ca 17 kW ut.

Du kan mycket väl ta in brunnsvatten som är 0°C i en värmeväxlare, för det finns mycket att hämta innan den frusit igen om du har bra flöde.

Dock måste du nog ha köldmedel mellan värmepumpen och en externa värmeväxlare som du inte har idag.

(Jag tror inte Octopusen hade det utan den hade en lång svart plastslang (kanske 15 m lång) och i denna gick värmepumpens gas i ett dubbelväggigt kopparrör och sög värmen ur brunnsvattnet)

Lycka till och hör gärna av dig hur det går,

//  en Kompis.
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 19 juni 2009, 10:06:57 »

Då var testet klart skulle jag tro.
Skrivet av: cadillac
« skrivet: 19 juni 2009, 09:41:08 »

Menar du att du kör pumpen på rent vatten...utan frys-skydd  :o
är vattentempen låg hamnar du på minus-förångning.....och du får ispropp=lågtrycksvakt/flödeslarm.
du har tur om du inte redan sprängt växlaren  huvuddunk

ACE

ja menar att jag kör rent vatten igenom, vattentempen vet jag inte, men den håller väl några plusgrader i ett brunn med borrhål?
pumpen går bara en halvminut innan den stannar. så du menar att om man kör på rent vatten så fryser det inne i växlaren på en gång?  alltså så måste man ha köldmedel i för att det ska funka? fick tag i denna pump nästan gratis så tänkte testa om det går att köra utan att behöva gräva i marken, för brunnet ger massor av vatten så hade varit smidigt att bara köra det igenom pumpen och ut i ett avlopp.
Skrivet av: ace
« skrivet: 19 juni 2009, 08:31:51 »

Menar du att du kör pumpen på rent vatten...utan frys-skydd  :o
är vattentempen låg hamnar du på minus-förångning.....och du får ispropp=lågtrycksvakt/flödeslarm.
du har tur om du inte redan sprängt växlaren  huvuddunk

ACE
Skrivet av: cadillac
« skrivet: 19 juni 2009, 00:58:28 »

Hej! har en greenline 4 från 2002 tror jag. och hade tänkt använda den till borrbrunnet och köra från brunnet och ut i avloppet alltså inte återcirkulation. och när jag startar pumpen går den ett tag och sedan stannar den och larmar för Presostat Låg? vad är felet???
går det inte att använda pumpen på detta sätt? alltså utan återcirkulation med köldmedel?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 656
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!