Jan-Erik, mycket i din värmepumps uppträdande tyder på att installatören har missat att ändra parametern VB-Fram-max i meny 5b. Den är fabriksinställd till 45 grader men måste i normala fall höjas rejält, lämpligen till maxvärdet 70, när man har ett radiatorsystem!
Jag tvivlar på att din VP är underdimensionerad, utan problemen beror säkert på något annat. Jag har f.ö. samma pump och husstorlek som du! Kör också på kurva 9 med kurvförskjutning=0 och har +2/-2 grader på den kalla sidan....
Tidigare med elpanna så gick det 37.000 kWh till värme och varmvatten. Nu när det är -4 grader ute (Stockholm) så går pumpen 16 timmar per dygn. Tillskottsel behövs först vid c:a -17 grader....