Författare Ämne: LÃ¥grtycks pressostat har löst ut  (läst 4417 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad råövind

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Lågrtycks pressostat har löst ut
« skrivet: 08 mars 2008, 18:39:08 »
Hej
Min CTC 105 Ecoair 2 månader gammal stannade för några timmar sedan.
Felkod E2 dvs lågtrycks pressostat har löst ut.

Gjorde en reset, och pumpen startade och gick ca 3 sekunder, men sen var det stopp och den går inte att starta.
Eftersom jag inte kan starta den får jag heller ingen information i synglaset, men jag misstänker att gasen läckt ut.
Har detta hänt någon annan?

Vad gör jag och vart vänder man sig. Direkt till CTC?
Bengt
Jag bor 4 mil söder om Göteborg, nära havet. 170+15 kvm uppvärmt. Acctank på 2500 liter Roterande värmeåtervinning. Många år utan bekymmer.
Vermont Explorer spisinsats.
Ecoair 406 sedan 1801 fast kond. samt spets med en 6kw patron i tanken. Spetsvärme gÃ¥r in vid "max öppen shuntventil" med tillslagsfördröjning. Kan välja "sughöjd" i tanken  dvs acc.volym. Varmvattenberedning med 3 liters beredare, 6 kw elpatron. Vattnet förvärms ca 30 grader i acc.tanken via genomströmningsberedare. Obegränsat med varmvatten och smÃ¥ förluster, samt ingen Listeriaproblem.

Fastighetsskötare för dottern som har en Greenline från -06

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34820
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Lågrtycks pressostat har löst ut
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2008, 18:54:59 »
Nu är det ju helg... har du tur så svarar din installatör på telefon (kanske inte ikväll, men imorrn), det åligger honom att fixa värmepumpen.
Har du fixat installationen på egen hand är det nog CTC direkt du skall ringa så skickar de ut en akrediterad installatör så snart som möjligt.

Så jobbar i alla fall Nibe och jag skulle tro att CTC gör på samma sätt.
Lycka till.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Rover

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Dalsnes/Norge
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lågrtycks pressostat har löst ut
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2008, 20:40:31 »
hei
Ja dette har også hendt andre - se tråden "bublor i synglaset". Kyltekniker nr. 2 etter laaaaaang ventetid konstaterte hull to steder.

mvh
Einar
CTC V2 EcoEl og EcoAir 107, souterrenghus 1972, norsk standard isolering 100mm.., ca 280 kvm på to plan, beliggenhet 300 km nord for Polarsirkelen på kysten. Før VP; 10000 kWh inkl. alt og 3 kbm olje, med VP; 22000 kWh inkl. alt

Utloggad råövind

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Lågrtycks pressostat har löst ut
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2008, 14:17:19 »

Man tackar för engagemang och snabba svar, detta är ett fantastiskt bra forum.

Einar/ Jag läste igår om dina problem. Suck. Men det löste ju sig till slut.
Är du nöjd med din nya maskin. Får du bättre värden på energiproduktionen nu än med den gamla.
Jag själv tyckte att jag hade långa drifttider trots 8-10 grader varmt de senaste dagarna och öppnade maskinen för att installera en timräknare. Då ser jag att lågtryckspressostaten har stoppat pumpen. Jag kör pumpen mot en stor acc.tank så det tar en dag innan jag upptäcker ett fel.

Jag ser inget oljeläckage men gasen kan ju läckt ut ändå.
Etiketten som sitter på det röda torkfiltret ser lite konstig ut. Dekalen har "spruckit" krackelerat och flagar , och jag kan misstänka att den utsatts för hög temperatur. Är detta möjligt?
Jag kan också tänka mig att torkfiltret som vad jag förstår även utgör ett partikelfilter har blivit tätt.
Har i allafall mailat CTC och beskrivit felet och jag tänkte hålla er informerade om hur reparationen förlöper.
// Bengt

Jag bor 4 mil söder om Göteborg, nära havet. 170+15 kvm uppvärmt. Acctank på 2500 liter Roterande värmeåtervinning. Många år utan bekymmer.
Vermont Explorer spisinsats.
Ecoair 406 sedan 1801 fast kond. samt spets med en 6kw patron i tanken. Spetsvärme gÃ¥r in vid "max öppen shuntventil" med tillslagsfördröjning. Kan välja "sughöjd" i tanken  dvs acc.volym. Varmvattenberedning med 3 liters beredare, 6 kw elpatron. Vattnet förvärms ca 30 grader i acc.tanken via genomströmningsberedare. Obegränsat med varmvatten och smÃ¥ förluster, samt ingen Listeriaproblem.

Fastighetsskötare för dottern som har en Greenline från -06

Utloggad Rover

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Dalsnes/Norge
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lågrtycks pressostat har löst ut
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2008, 22:48:35 »
Hei
effekten pÃ¥ det nye EcoAir  - ny, i Norge er V3 en nyhet - jeg har V2 - er som natt och dag i forskjell, jeg har sammnlignet gangtidene fra i fjor vinter med den nye - en stor forskjell pÃ¥ tider - selv om sammenlikningen nødvendigvis mÃ¥ bli grovkornet - jeg har kun notert maks/min temp for hvert døgn samt elpatronforbruk/gangtid kompressor och antall startet - samt sol i de vinterdager den er over horisonter der jeg bor....

dersom det er hull ete eller annet sted i forÃ¥ngaren - den store radiatoren pÃ¥ baksiden av Ecoair vil du nødvendigvis ikke se oljefilm inne i utedelen der styren og kompressoren stÃ¥r - mitt ene hull var pÃ¥ et vertikalt rør inne i dette huset, mens hullet pÃ¥ forÃ¥ngeren var øverst oppe og pekte inn mot kompressorhuset. For en vanlig kyltekniker tar det ett halvt minut Ã¥ konstatere manglende kylmedie - for en ukyndig finner han ingenting  huvuddunk.

Når det gjelder torkfilteret fikk jeg det tipset å kjenne på tempen før (øverst) og etter filteret (nederst) - dersom det var tempforskjell er det fortetting i filteret - dette er ikke mitt fagområde - ACE, AndersA og Hlpl er mer kvalifisert på dette området.

Lykke til videre

mvh
Einar
CTC V2 EcoEl og EcoAir 107, souterrenghus 1972, norsk standard isolering 100mm.., ca 280 kvm på to plan, beliggenhet 300 km nord for Polarsirkelen på kysten. Før VP; 10000 kWh inkl. alt og 3 kbm olje, med VP; 22000 kWh inkl. alt

Utloggad råövind

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Lågrtycks pressostat har löst ut
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2008, 16:07:28 »
Hej igen
Så här har det gått.
Jag ringde CTC i måndags och förklarade mitt bekymmer. Vi kom överens om att en kyltekniker skulle komma hem till mig på torsdag då jag var hemma. Han dök upp på överenskommen tid, och började felsökningen med att trycksätta maskinen med kvävgas. Gasen försvann fortare är vi fyllde men ingen synlig läcka kunde spåras, däremot bubblade det i min ackumulatortank. Det fanns alltså en läcka i kondensorn och han misstänkte att det hade kommit in vatten i systemet. Sidorna i synglaset färgas då svagt grönt. Mitt hade en mycket svagt grön nyans på indikatorn.

Janne på CTC Enertec konsulterades och han bestämde att maskinen skull bytas ut, och att han skulle försöka få iväg en maskin samma dag.

I morse då jag hörde av mig till CTC fanns maskinen i Göteborg och klockan 14 kom DHL med den.
1500 är maskinen på plats och jag kopplar in den under kvällen.

Detta kallar jag service. Heder och en blomma till CTC.
Jag bor 4 mil söder om Göteborg, nära havet. 170+15 kvm uppvärmt. Acctank på 2500 liter Roterande värmeåtervinning. Många år utan bekymmer.
Vermont Explorer spisinsats.
Ecoair 406 sedan 1801 fast kond. samt spets med en 6kw patron i tanken. Spetsvärme gÃ¥r in vid "max öppen shuntventil" med tillslagsfördröjning. Kan välja "sughöjd" i tanken  dvs acc.volym. Varmvattenberedning med 3 liters beredare, 6 kw elpatron. Vattnet förvärms ca 30 grader i acc.tanken via genomströmningsberedare. Obegränsat med varmvatten och smÃ¥ förluster, samt ingen Listeriaproblem.

Fastighetsskötare för dottern som har en Greenline från -06

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34820
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Lågrtycks pressostat har löst ut
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2008, 18:55:11 »
Kul att det funkade bra för dig.  Thumbsup
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Rover

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Dalsnes/Norge
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lågrtycks pressostat har löst ut
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2008, 19:35:20 »
Hei
Flott at det gikk sÃ¥ fort Ã¥ konstatere lekkasjen och svimlende fort bytte/nyinstallering - det er CTC svært god pÃ¥ sÃ¥ snart feil er konstatert  Thumbsup . Lekkasjen var vel i varmeveksleren mellom gass och vannet.

Det blir interessant å høre om du merker forskjell på "gamle" och nye Vp med tanke på värmeproduksjon.

mvh
Einar
CTC V2 EcoEl og EcoAir 107, souterrenghus 1972, norsk standard isolering 100mm.., ca 280 kvm på to plan, beliggenhet 300 km nord for Polarsirkelen på kysten. Før VP; 10000 kWh inkl. alt og 3 kbm olje, med VP; 22000 kWh inkl. alt

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!