Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Ihoptryckt expansionskärl  (läst 4337 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad tandersw

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Ihoptryckt expansionskärl
« skrivet: 20 november 2006, 16:42:00 »
Hejsan!

Jag var hos grannen och kikade in i hans pannrum där han har en Nibe 1130 7,5 Kw. Jag såg då att hans expansionskärl var helt ihoptryckt.
Vad ska han göra??

//Anders

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Ihoptryckt expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 20 november 2006, 17:43:56 »
Om det var ett nivåkärl för brine bör han fylla med brine
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Ihoptryckt expansionskärl
« Svar #2 skrivet: 20 november 2006, 20:01:03 »
kan ev bli om man har mycket klen kollektor. Sen har jag en bekant där det var både såna problem och tidvis rann det ut ur expansion på kalla sidan.

Där var det luft på kalla sidan!!!

har han kört länge??
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad tandersw

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ihoptryckt expansionskärl
« Svar #3 skrivet: 20 november 2006, 21:44:31 »
Jag tror att han haft anläggningen idrift ca 5 år, tilläggas ska att den tycks fungera bra, inga larm eller så.
Det jag tyckte var lite konstigt var hans brinetemp, från hål -2, utgående -3 efter att pumpen gått i ca 30 minuter...

//Anders

Utloggad nottja

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • novis
SV: Ihoptryckt expansionskärl
« Svar #4 skrivet: 21 november 2006, 07:25:06 »
som jag ser det måste det vara undertryck i kärlet
hade samma proplem det läkte ut luft ur kärlet
efter en liten tid fanns där ingen luft kvar

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Ihoptryckt expansionskärl
« Svar #5 skrivet: 21 november 2006, 13:24:52 »
Testa med att fylla på och hålla koll. Intressant sen att höra om ni hittar nåt fel!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Ihoptryckt expansionskärl
« Svar #6 skrivet: 23 november 2006, 11:03:26 »
Hej
En orsak kan vara att borrhålet fryser pga för mycket energiuttag. Slangen blir då ihopklämd eftersom vattnet utanför blir is. I och med detta så kan säkerhetsventilen lätta och släppa ut brine. Vad som sedan händer när vp stoppar och isen smälter är att vakum uppstår och kärlet sugs ihop.
Tyvärr inget roligt scenario om det är det som är orsaken.
Ev åtgärder:
-djupare borrhål.
-Större diameter på slang i hålet ( eller fler slangar, 3 alt 4st) så att det finns mindre vatten som kan utvidgas.
Hoppas att det finns en enklare förklaring.

Mvh AndersA
« Senast ändrad: 24 november 2006, 08:29:22 av AndersA »
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Ihoptryckt expansionskärl
« Svar #7 skrivet: 23 november 2006, 19:45:37 »
Jag tror att han haft anläggningen idrift ca 5 år, tilläggas ska att den tycks fungera bra, inga larm eller så.
Det jag tyckte var lite konstigt var hans brinetemp, från hål -2, utgående -3 efter att pumpen gått i ca 30 minuter...

//Anders

En liten kommentar på ålder av denna installation, för fem år sen fanns det inte en enda Fighter 1130 på marknaden 8)

Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad tandersw

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ihoptryckt expansionskärl
« Svar #8 skrivet: 23 november 2006, 19:55:25 »
...du har helt rätt, 1115 el. 1110 ska det givetvis vara  Thumbsup

//Anders

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren