Hej...
En fundering kring inställning av värmekurvan på CTC ecoel / ecoair105
Hur stor betydelse har inställningen av korrekt värmekurva, när man kör med innegivare?
Givaren kompenserar ju för ev. diffar...eller?
Är själv lite fundersam om vi har lite låg kurva...
mvh / Lasse
-
Hej
Värmekurvan är ju det, som styr hela anläggningen. Rumsgivaren kan inte kompensera för en helt felaktig värmekurva, framför allt inte uppåt.
Koppla bort rumsgivaren och justera värmekurvan tills rumstemperaturen är ok, sedan kan du välja in rumsgivaren igen.
Det är bara att börja med något, exempelvis kurva 50, och blir det inte bra, så ökar eller minskar man lite varje dag tills det blir bra.
//Ronnie