Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #15 skrivet: 02 september 2013, 14:28:00 »
Jag bad W kolla Diffen över laddkretsen och den var ca 7°, så det är väl OK.
W märkte dock att när kompressorn stannade så gick elpatronen in (måste väl vara i övre pannan ) och höjde tempen ytterligare några grader.
Kan det vara så att just vid detta tillfället, så inträffade en "varmvattenhöjning" ?
Eller kan det finnas andra förklaringar ?

SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #16 skrivet: 02 september 2013, 21:36:48 »
Varmvattenhöjning påverkar inte elpatronen. Den innebär bara att pumpen kör till 55 grader var fjärde start.
Elpatronen går in om temperaturen i övre pannan sjunker under det inställda värdet, som ni satt till 49 grader, eller om temperaturen inte ligger tillräckligt högt över framledningens börvärde.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #17 skrivet: 02 september 2013, 23:17:11 »
Du måste skriva av alla inställningarna för att det ska gå att se om det är nåt galet, plus allt som visas i Aktuell driftinfo. Det låter som om det är nån inställning som är konstig, om VPn stannar och elpatronen kör igång. Det låter ju som om övre pannan försöker nå en temperatur som är betydligt högre än de 49 grader som ni ställt in nu.
Är ute- och innegivare inkopplade, och vad är huskurvan och justeringen ställda på?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #18 skrivet: 03 september 2013, 11:43:30 »
Du måste skriva av alla inställningarna för att det ska gå att se om det är nåt galet, plus allt som visas i Aktuell driftinfo. Det låter som om det är nån inställning som är konstig, om VPn stannar och elpatronen kör igång. Det låter ju som om övre pannan försöker nå en temperatur som är betydligt högre än de 49 grader som ni ställt in nu.
Är ute- och innegivare inkopplade, och vad är huskurvan och justeringen ställda på?

Vi skall snarast skriva av inställningar och driftsinfo etc.
Det blir ju sommartemperaturer nu några dagar, men vi återkommer.
Tack så länge
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #19 skrivet: 04 september 2013, 12:14:32 »
Hej
Här kommer bifogat, xls, data från W´s Eco air + Ecoel nu på morgonen .
Det som vi har ändrat i denna trimmningsomgången är i RÖTT.
De andra värdena är alltsedan installationen 2006.
Vi kommer tillbaka med AKTUELL DRIFTSINFO när det blir lite svalare ute.
Men det kanske redan nu syns några värden som kan justeras.
Hälsningar
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #20 skrivet: 04 september 2013, 18:32:39 »
Varför 49 °C på elpannan? Den håller nu 49-52 °C i övre pannan, man ska försöka sätta detta värde så lågt som möjlig, pumpen klarar att hålla övre pannan i närheten av 50 °C utan hjälp av patronen.

Vpmax = 53 °C, varför? Sedan vill man ha alla driftvärden när kompressorn är i drift och har gått så att alla värden har stabiliserat sig, annars är det inga driftvärden.

Undre pannans patron bör stå på 50-60 grader, den går ju bara in om pumpen spärras.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #21 skrivet: 05 september 2013, 09:23:46 »
Varför 49 °C på elpannan? Den håller nu 49-52 °C i övre pannan, man ska försöka sätta detta värde så lågt som möjlig, pumpen klarar att hålla övre pannan i närheten av 50 °C utan hjälp av patronen.

Vpmax = 53 °C, varför? Sedan vill man ha alla driftvärden när kompressorn är i drift och har gått så att alla värden har stabiliserat sig, annars är det inga driftvärden.

Undre pannans patron bör stå på 50-60 grader, den går ju bara in om pumpen spärras.
Tack
Våra försök att trimma är valhänta och vi har svårt att motivera vad vi gjort.
Det vore därför fint om vi fick tips om värden som vi skall använda.
Jag försöker tolka och ändrar i uppställningarna.
Så fort som möjligt skickar jag aktuella DRIFTSINFO.
Ändrade värden nu i blått
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #22 skrivet: 05 september 2013, 09:30:48 »
Det finns en hel del punkter där Walters och mina inställningar skiljer sig åt, och jag har experimenterat mycket, med hjälp av tips från erp. Walters värden först, mina sen:

elpanna   49   44 (erp har rätt, sätt sÃ¥ lÃ¥gt som möjligt sÃ¥ att VPn fÃ¥r hÃ¥lla uppe tempen i pannan)
elpanna nedre   45   56 (mÃ¥ste sättas nära den högsta framledning som krävs vintertid)
extra vv min    120   60 (OM han använder manuell extra vv, behövs det i 2 timmar?)
extra vv elp °    60   55 (Brukar Walter bada badkar? Varför behöver han 60 grader?)
min utetemp   -15   -10 (Jag gjorde en snabbkoll, och med huskurva 50 och just. 2 sÃ¥ kommer VPn stanna vid ca 7-8 minus, men eftersom den inte är spärrad sÃ¥ kommer inte nedre elpatron gÃ¥ in och dÃ¥ kommer det bli svÃ¥rt att hÃ¥lla värmen i huset om det blir kallare. Om man dessutom sänker VPmax till 53 sÃ¥ stannar VPn pÃ¥ VPin=46, vilket gör att VPn riskerar att stanna ännu tidigare. Jag hade ändrat till -7 för att slippa strul med värmen inomhus vintertid.)
      
max framledning   55   68 (Av vilket skäl är framledningen spärrad till 55? Enligt huskurvan behövs visserligen inte varmare framledning än 55 förrän utetempen sjunker under -20, men om det händer sÃ¥ höjs inte framledningen mer)
husvärme frÃ¥n   20   16 (Helt onödigt att ha radiatorpumpen igÃ¥ng sommartid)
huskurva   50   53
justering   2   -4  (justeringen innebär att kurvan flyttas upp eller ner. Med lÃ¥g huskurva och positiv justering fÃ¥r man en flackare kurva som relativt sett ger högre framledning när det är mildare ute och inte ökar sÃ¥ mycket när det blir kallt. Jag har tvärtom, dvs höjer framledningen mer när temperaturen sjunker, och det är delvis för att fÃ¥ VPn att gÃ¥ till sÃ¥ lÃ¥g temperatur som möjligt)
            
FABRIKSINSTÄLLNINGAR      
VP max °   53   58
VP min °   38   40   (PÃ¥ en standard EcAir är väl dessa värden 55 och 35? Varför ändrat? Jag har en PolarEdition och dÃ¥ är värdena högre)
Diff start/  stopp °   6   7  (Jag har fÃ¥tt lägre elförbrukning sommartid och jämnare gÃ¥ng vintertid genom att ha 7 Ã¥ret om)
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #23 skrivet: 05 september 2013, 12:03:36 »
Tack
Vi går igång med ändringarna bums.
Vad sägs om att sätta Elpanna ( övre ) till 0 KW ?
Om det blir för kallt får man ändra till lämpligt antal KW ?

Jag tror att ERP har föreslagit det någon gång.
Hälsningar
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #24 skrivet: 05 september 2013, 12:17:44 »
Testa, då ser ni om pumpen klarar varmvattnet på egen hand. Annars är det bara att börja på 40 och sedan öka någon grad, tills det ffunkar.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #25 skrivet: 09 september 2013, 15:21:57 »
Hej
W ringde nyss och meddelade att VP löst ut på HÖGTRYCK.
Jag bifogar uppställning på inställningarna efter justeringarna.
De ändrade värdena är förkryssade.
Tacksam för koll om någon inställning kan vara orsaken till att det löser ut eller tips på annan åtgärd.
Vi har ca 17 ° grader ute just nu.
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #26 skrivet: 09 september 2013, 17:04:51 »
Nej, inställningarna ser ok ut.
Kanske är laddpumpen för lågt ställd, han kan prova att öka ett snäpp på den. Den finns under pannan om han lyfter av fronten.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #27 skrivet: 09 september 2013, 17:17:22 »
avläsningarna är gjorda då vp är stopp. gör en avläsning när vp är igång för att se vilken tempdiff det är över vp., (ev spola varmvatten för att få igång ds.)kör cp så det är 5-6 grader över vp. för att se om det fungerar då. är det metallomspunna anslutningsslangar mot vp så kolla genom handpåläggning om det knastrar i slangarna vid försök att vika dom (med handkraft), i så fall är det beläggning i dom. kan också vara sedimentpåbyggnad vid olika anslutningsmaterial, järn-koppar, kan också vara påbyggnad på cp-pumpaxeln. men kolla först tempdiffen.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #28 skrivet: 10 september 2013, 09:13:50 »
Har nu kört i drygt en vecka och höjt max tempen i VP och konstaterat att jag kan ha den på 52 grader, 53 så löser HP:n ut.

 tummenupp

Hej
Är det VP MAX °C under fabriksinställningar som du har satt till
52 °C ?
Vi provade det hos Walter igår kväll efter det att hans VP löst ut på högtryck upprepade gånger.
Jag skall ringa honom och kolla hur det gått.
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #29 skrivet: 10 september 2013, 09:30:17 »
Hej
Vi satte VP MAX till 52° hos W igår kväll.
Det har klarat sig sedan dess utan Högtrycks-avbrott.
Om man beaktar vad Niclas-71 tidigare  skrivit sÃ¥ kanske värdet 55° pÃ¥ VP MAX i en del fall kan vara för högt.
W skall skriva av aktuell driftsinfo.
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!