0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
OK. Tack. Jag ska kolla detta med kontinurerlig drift ikväll för att se vad givarna visar. En person jag talade med trodde det kunde vara pumpen om gick åt fel håll vilket även ledde till effektförluster om sådär 10-15%.
Tror inte en cirkpump pumpar baklänges ens om den snurrar åt fel håll.
Nu har jag tvingat köldbärarpumpen att gå (utan att kompressorn går). Både KB-f och KB-r visar då +1 (lät den gå ca 5 min). När jag slår på kompressorn igen visar värdena (efter ca 20 min drift): KB-f -3 och KB-r 0. Kan man tänka sig att givarna är felkopplade snarare än att pumpen pumpar åt 'fel' håll? Går det enkelt att skifta givarna?/Sven
Citat från: sven.helin@oru.se skrivet 01 mars 2011, 20:12:47Nu har jag tvingat köldbärarpumpen att gå (utan att kompressorn går). Både KB-f och KB-r visar då +1 (lät den gå ca 5 min). När jag slår på kompressorn igen visar värdena (efter ca 20 min drift): KB-f -3 och KB-r 0. Kan man tänka sig att givarna är felkopplade snarare än att pumpen pumpar åt 'fel' håll? Går det enkelt att skifta givarna?/SvenJag fattar ingenting. Det är väl fullt naturligt att kb-returen är 3 grader varmare än framen. Det är väl så det ska vara???