Ställ in rätt kurva och om inte det hjälper öka rumsgivarpåverkan till 6 grader annars går det montera termostat som blockerar värmen vid övertemp men det ska inte behövas. Skickar vp alltid ut 52 grader är det nått fel på vp och inte så konstigt du får varmt inne men kör usb loggning så ser man hur vp går.
Jag vill inte ha någon kurva, för det hjälper mig ändå bara till 0 grader utetemp, sen måste jag ändå ha elpatron.
Fast som jag skrev så är min pump underdimentionerad som fan, och har ett hus som är 70 tal o läcker som ett soll. Så bryr mig inte ett skit om den skickar ut maxtemp, hade gärna skickat ut 20 grader till. Med pellets innan skicka vi ut konstant 80 grader plus.Värms upp fortare då!Du har kollat min logg förut och konstaterat inga fel smurfen: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55096.msg626679#msg6266791 rör system är skit, funderar på att göra om till 2 rör.Men loggar igen så får du kolla.Berätta mer om givaren, ringde runt till lite rörmokare, ingen visste något om det. Länka gärna exakta produkt tips. Provat faktor 0, 4 , 6, på innergivaren, ingen skillnad, den går likförbannat när det är över den inställda tempen ibland och enstund.Jag vill inte ha någon kurva, för det hjälper mig ändå bara till 0 grader utetemp, sen måste jag ändå ha elpatron. Jag vill kunna styra enbart på innertemp, så givare är ej lösning för mig.Saknar pelletsen fan, där kunde man styra på innergivare!
Jag har 52 grader ut på inlopp på första radiatorn. Och 30 på nr 5.
Det tyder på dåligt flöde och/eller att radiatorerna tidigt i slingan kortsluter flödet. Radiatorerna behöver strypas in ordentligt med den fasta instrypningen i kopplet, inte med handratten.
Som sagt måste kurva och förskjutningen anpassas mot huset.Låter som att du borde sänka förskjutningen i meny 1.1?Kolla även att min framledningstemperatur i meny 1.9.3 är 20 °C eller lägre, ställ inte upp denna, då blir det knas.
Som jag tolkar det har du antingen dåligt flöde som gör att tempen stiger fort, eller så har du en villaregulator eller termostater som shuntar bort flöde från radiatorkretsen och skickar värmen tillbaks till värmepumpen direkt.Båda dessa saker kan göra att temperaturen blir så hög som den blir.Ett tredje mycket osannolikt scenario är att du har för få och klena radiatorer att de helt enkelt inte kan göra av med den effekt som värmepumpen ger och då måste du bygga om systemet om det ska fungera.Precis som alla andra säger så måste kurvan vara korrekt, inte minst för att din inställning på rumsgivarpåverkan skall kunna påverka framledningstempen.Om värmepumpen har ett börvärde på 55 grader vid +10 grader så spelar det ingen roll om du anger 6 graders påverkan från rumsgivaren, börvärdet ligger mer än så för högt i vilket fall.Mitt recept:Öka cirkpumpen för värmebäraren i värmepumpen till max.Öppna eventuell villereglercentral/shunt till max (ställ bärvärdet på 30 grader)Öppna alla termostater på dina radiatorer, om de är inställda på önskad temp (annars får du ingen värmeavgivning från dina radiatorer.När detta är gjort så måste du börja med injustering av kurvan.Ställ den t.ex. på 9 och parallellförskjutning på +1Avvakta ett dygn och se vilken temp du får inne.Får du t.ex. 2 grader för kallt inne, öka kurvan ett eller två steg.Får du 2 grader för varmt inne, sänk kurvan ett eller två steg.Att hetsa upp sig som du gjort brukar sällan lösa problemen, och några egna redneck-lösningar med termostat som förreglar är INTE lösningen på dina problem.Fortsätter du köra på detta sätt så kommer värmepumpen troligen inte att hålla många år, och COP blir mycket dålig.
Har sänkt från kurva 12/13 till 9 lr 10, ingen skillnad.
Eftersom det inte märks skillnad har du legat på alldeles för hög kurva och kan sänka mera för det kommer märkas när du sänker för mycket.
Endera är styren i vp trasig eller så fall har du ändrat i inställningarna annars är gränsen 10 grader över beräknad sen stoppar kompressorn.
Max diff framledning stoppar kompressorn när framledningen går 10 grader över beräknad framledning om du inte ändrat det värdet. Om kompressorn skickar ut så hög framledning borde du få för varmt inne Lägg gärna in en logg då ser man kanske vad som är fel. Har ingen aning om vad styr kortet kostar men gissar på en skaplig peng och tror inte det är felaktigt heller.
Okey, hade ändrat mitt till 22, men höjde till 25! Det var max :///Jag la väl in logg för några veckor sedan som du kikade på och konstaterade inga fel? Förutom max på framledning osv. Men det gör mig fortfarande inget, hade gärna skickat ut 90 grader om det gick utan el patron! (