Författare Ämne: F1255-12 strular! BlÃ¥st säkring 95hz  (läst 5941 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Pizzi_h

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1255-12 strular! Blåst säkring 95hz
« Svar #30 skrivet: 01 november 2017, 22:46:05 »
Ursäkta för frånvaro hektisk på jobbet! :/

Det var ingen säkring utan jordfelsbrytaren!
Så där har vi det största problemet löst! :p
Att jag inte tänkte på det tidigare här man gått och tok oroat sig! Kollat uplink några ggr/timma :p

Poolen är aktiv året om är tanken i alla fall!

Om jag nu förstått det så vid 0gradigt iaf ner till 4 minus så behöver poolen laddas 2-3ggr dygn men 1.5c ökning


Om det är så pumpen ska bete sig så är ju allt frid och fröjd!

Har läst på lite om bt25 och extra cp.
Men allt är som grekiska!

Vid vv sÃ¥ ändrar ju växlare sÃ¥ den interna cp börjar ladda  vv-tank och värmesystem blir "stillastÃ¥ende" om man inte har självcirkulation?

Så då kommer ju temp sjunka väldigt snabbt på radiatorer. om då bt25 sitter på framledningsröret så kommer den ju att registrera ett tokfall på tempen, och gm kommer väll då skjuta i höjden och direkt avbryta vv-laddning? Om man nu inte har en extra cp?

I installations boken så står det inte nått om att man måste sätta in en extern pump för att bvp ska gå så fint/jämt som möjligt.

Vid pool 40 installation står det däremot att extern pump bör installeras. Enligt min installatör som jag trodde kunde detta sa att det inte skulle behövas.

Hur kommer det fungera dÃ¥ det börjar krypa ner mot 15-25 Minus?!  ???

Jag kommer väll då få jätte temp svängningarna inomhus?

Förlåt nu men nu blev det grötigt! Men jag hoppas ni förstår hur jag menar/tänker

Har så mycket frågor igentligen om brine temp delta div. Men då kommer "tråd ämmnen" skena iväg ännu mer än den redan gjort.

Tackar än en gång för alla svar! Och ni som verkligen begriper er på sånt här!
:D
« Senast ändrad: 01 november 2017, 22:49:56 av Pizzi_h »

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: F1255-12 strular! Blåst säkring 95hz
« Svar #31 skrivet: 04 november 2017, 08:41:51 »
Klart tempen kommer sjunka fort men det gör den även om man har extern cp eftersom ingen energi tillförs till rad systemet vare sig vid pool laddning eller vv laddning. Det kommer bli konstig reglering eftersom en ganska stor del av tiden som vp inte värmer huset vet den inte om vilken värme som går ut på systemet men ett hus är ganska värme trögt och sitter innegivaren bra placerad kan det fungera hyffsat ändå. Utan extern cp brukar jag avråda från att använda BT25 men i ditt fall kanske det bör provas placeringen bör sitta på ett rör som håller samma temp som radiatorerna för att efterlikna att det cirkulerar. BT25 kostar inte många kronor och är enkel att koppla in men du får troligtvis skarva kabeln för dom brukar vara för kort.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Pizzi_h

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1255-12 strular! Blåst säkring 95hz
« Svar #32 skrivet: 04 november 2017, 14:33:10 »
Klart tempen kommer sjunka fort men det gör den även om man har extern cp eftersom ingen energi tillförs till rad systemet vare sig vid pool laddning eller vv laddning. Det kommer bli konstig reglering eftersom en ganska stor del av tiden som vp inte värmer huset vet den inte om vilken värme som går ut på systemet men ett hus är ganska värme trögt och sitter innegivaren bra placerad kan det fungera hyffsat ändå. Utan extern cp brukar jag avråda från att använda BT25 men i ditt fall kanske det bör provas placeringen bör sitta på ett rör som håller samma temp som radiatorerna för att efterlikna att det cirkulerar. BT25 kostar inte många kronor och är enkel att koppla in men du får troligtvis skarva kabeln för dom brukar vara för kort.

Har en bt25 som ligger fick med det vid pool40. Har inne-temps givare men är av-aktivertar nu då jag försöker ställa in Värmekurva och sånt.
Men vart exact isåfall ska jag placera Givaren? För rören som kommer från VP blir väldigt snabbt kall men elementen håller sig Ljumma en längre stund.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: F1255-12 strular! Blåst säkring 95hz
« Svar #33 skrivet: 04 november 2017, 17:08:00 »
I så fall ska du nog inte montera den så länge du inte har extern cp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!