Hej!
Detta gäller en Optima 900 + elpanna 290 A/V installerad juni 2008.
Jag har börjat drabbas av VPn löser ut vid ca -6 ºC. Normalt har vi inte så kallt här vid Simrishamn men nu förekommer det. VPn ska ju klara -20 och är även inställd på lägsta temp -20 så något är galet. Första gången det hände 30/12 så gick pumpen igång efter ett par kvitteringar. Jag hade då fått tag i min installatör som trodde det kunde vara expansionsventilen som kärvade. Varför den nu gör det vi ca -6? Han skickade ärendet vidare till serviceombudet i Everöd som återkom efter ca 3 veckor! Beskedet från dem var att finns inte felet så debiteras man en servicekostnad. Eftersom vi har så kallt sällan och det sker som regel på natten så känns det som ett Moment-22: När felet finns så jobbar de inte eller när de jobbar så är tempen högre och pumpen går.
Efter 30/12 har pumpen gått som en klocka men nu har vi fått en kallperiod igen och därmed nya problem.
Här är värdena som finns i larmloggen senast den löste ut:
T1 Är 34.1, Bör 44.4
T2 -6.4
T3 Är 54.4, Bör 48.0
T5 Är 21.4, Bör 21.5
T6 48.7
T8 33.1
T9 29.5 (diff T8-T9 ligger normalt på ca 6 vid denna utetemp)
Har vid andra stopp sett att diffen ligger ligger på 2 eller lägre
T10 30.1
T11 -14.1
T12 -7.3
LP 0, HP 1, MB1 1, MB2 1, Eltillskott 1, G1 1, G2 1
Kompressor 1, Fläkt 1, 4-vägsventil 0, Växelventil 0
Fläkten går och det finns ingen is på utedelen.
Någon som har idéer om att gå vidare?