Titel: Justering/balansering av värmeslingorna
Skrivet av: tobialsle skrivet 03 april 2010, 15:16:00
Jag får ojämn värme i de olika värmeslingorna så jag tänkte justera dem.

Jag skulle behöva få hjälp med hur jag går tillväga. Det här är hur jag förstått att man ska göra:

-koppla bort termostaterna alt. ställ dom på max

-justera flödet i värmeslingorna tills man fått jämn värme i de olika rummen.
    Fråga 1: var justerar jag exakt? Bifogar bild om det kan hjälpa. Vad är enklast - att jag börja från något startläge, eller att finjustera från de lägen jag har idag?

-justera tills de olika värmslingornas returtemp är lika.
    Fråga 2: Var läser jag av det någonstans?

Har en IVT Greenline HT Plus C7

Tack på förhand!
Titel: SV: Justering/balansering av värmeslingorna
Skrivet av: hokanp skrivet 03 april 2010, 15:23:30
Försökte att bifoga anvisningar men filen är för stor.
Gå in på uponors hemsida och ladda hem dokumentet 5032se_032009_GV-fördelare
Titel: SV: Justering/balansering av värmeslingorna
Skrivet av: tobialsle skrivet 04 april 2010, 14:29:11
tack så mkt. Det stod precis det jag behövde veta!

Bl a stod det att minst en bypass skulle finnas, men vad jag kan se finns det inget på vår installation. Vad får det för effekter och ska jag sätta in en bypass i efterhand?
Titel: SV: Justering/balansering av värmeslingorna
Skrivet av: hokanp skrivet 04 april 2010, 17:51:47
tack så mkt. Det stod precis det jag behövde veta!

Bl a stod det att minst en bypass skulle finnas, men vad jag kan se finns det inget på vår installation. Vad får det för effekter och ska jag sätta in en bypass i efterhand?

Inte riktigt säker men tror att du måste ha en bypass om de har reglerdon på alla slingor. Stänger samtliga reglerdon så kan inte vattnet passera runt och pumpen kan ta skada.
Titel: SV: Justering/balansering av värmeslingorna
Skrivet av: razorman skrivet 04 april 2010, 20:50:30
tanken är att det alltid skall finnas en slinga som är öppen. Har man inte det så blir flödet för litet och temperaturen sticker ipannan eller värmepump om rumstermostaterna har stänkt kretsarna. Ofta gör man det i tex badrumskretsen och det sker på så sätt att man kopplar ut termostaten. I värmepumpsfallet då du tänker koppla bort termostaterna behöver du inte bry dig om det hela då det alltid finns flöde som är stort nog om du har gjort allt rätt.