Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe 1215-7 gÃ¥r bra tills det blir 18 minusgrader  (läst 2339 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad joppe59

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
Nibe 1215-7 går bra tills det blir 18 minusgrader
« skrivet: 08 januari 2006, 01:58:54 »
Hej

Jag har en fundering...

Vi har tyvärr ett hus med enkretssystem och vi installerade bergvärme sommaren 2004 och det fungerar kanon..

Nu råkade jag emellertid nollställa pumpen i somras:=( och trots att min rörmokare varit hit och ordnat så att allt fungerar igen har vi råkat ut för nåt konstigt när det blir kallare än -18 grader.


Då slår elpatron i och VP går bara korta stunder pga "hög retur"...Jag har provat att ställa VB-r i läget A men det blev samma sak iaf. Törs man ställa upp den till max 55 grader istället för 53? Eller tänker jag fel där. En notis; Förra vintern gick inte elpatronen i trots att vi hade -28

Vi ville ha varmare pga av att vi har småbarn i huset..men som det är nu går elpatronen minst 18 timmar per/dygn om kylan håller i sig. När det sjunker till -17 fungerar allting som vanligt...

Det kanske är priset vi får betala för att vi ville ha varmare:=(

De här inställningarna har vi på vår VP just nu

KB-fram 59 (60)
Varmvatten 50 grader
------------------------------
VB-r 48(53)
VVstart 55(44)
------------------------------
KB-f pendar mellan 5-6 grader när pumpen går
KB-r pendlar mellan 2-3 grader när pumpen går
-----------------------------------------------------------
Vi bor i norrland och kör på kurvlutning 9
För att få varmare inne har vi ökat
VB-fram min 10
VB-fram max 60
-----------------------------------------------------------
Installatörsinställningar
Gradmin -658
---------------------------------
VB diff VP 13 grader
Diff VP-TS 3 grader
--------------------------------
VP-intervall 20 min
VVB-stopp 50 grader
------------------------------------
XW-stopp 65 grader
Xw intervall 14 dagar
----------------------------------
DriftP 0
HP/MS 1 LP
KB pump 0
EP drift 0

Jag tog med alla inställningar för säkerhets skull

Just nu har vi 21 minusgrader och VP ger för hög retur...efter några minuters drift samt att Elpatronen ligger i hela tiden

Om vi får välja så kör vi så här om alternativet är att ha för kallt vilket vi hade tidigare.....Nu har vi riktig värme i huset....men det jag är orolig för är om VP om den stoppar efter så kort tid att det inte är bra för den..samtidigt är det också en ekonomisk fråga om elpatronen går 18 timmar om dygnet...nog för att vi har fått mildare vintrar..så borde VP kunna minimera den tiden något


Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Nibe 1215-7 går bra tills det blir 18 minusgrader
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2006, 02:05:04 »
ja vet ju inte om elpatronen gick när du lästa av men du har 11 grader mellan stig o retur på varma sidan
Anrtingen har du radiatorventiler som stryper eller också gick elpatronen!? och kompressorn!  temostatventilerna ska va öppna!!
Vet inte hur stor VP du har.
Men enbart elpatronen kan ge mindre än VP. VP ska ALLTID gå vid svinkyla!!
Annars är det ingen vits, men höjer man och har små radiatorer kan det bli så här.
Jag gissar att du får varmare om du sänker värmekurvan något
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Nibe 1215-7 går bra tills det blir 18 minusgrader
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2006, 02:07:33 »
Nå såg ja effekten...
Hur varm blir stigen om VP går hela tiden??

Citera
VB-fram max 60

Testa att sänka den till 55!!!

Du måste få VP att gå hela tiden... men orkar den ensam upp till mera än 55 då måste du höja lite!!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad joppe59

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
Kanon!
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2006, 03:08:36 »
Tusen tack nu går pumpen som aldrig förr och vi har -22 grader nu

Diffen nu är mellan stig o retur pendlar mellan 7-8 grader 52-55 grader på stigande och 44-45 på retur det beror nog på vårt enkretssystem

Vad menar du med om vi sänker kurvlutningen att vi skulle få varmare?

Tusen tack igen för även om jag jobbar med datorer så tyckte vi att det var bättre att fråga först dom som kan istället för att chansa och göra nåt? Nog för att jag var inne på att minska VB-fram max så ska man nog fråga först...

God Fortsättning...

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Nibe 1215-7 går bra tills det blir 18 minusgrader
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2006, 10:53:31 »
Citera
Vad menar du med om vi sänker kurvlutningen att vi skulle få varmare?

Jo om kurvan är så hög så kompressorn bryter styp i kvarten då komjmer mesta värmen från elpatronen. Den kanske ger bara 6 kw!!

Mcyket billigare men även samtiodigt högre uteffekt om kompressorn går HELA tiden och elpatronen stöttar då ooch då.
Det ger ju högsta effekten...

Du har problem med lite för smÃ¥ radiatorer.  Det bästa för er var om ni hade en kamin att elda i om det blir rekordkyla...
Nån elradiator skulle också vara MYCKET bättre än att hårdköra inbyggda elpatronen"!!!!
Det finns fina lösa för ett par hundra, ev en kupévärmare men dom låter så styggt. Ovanstående ÄR mycket bättre än att stressa kompressorn så den stannar vid svinkyla!!!
Man ska ALDRIG acceotera kompressorstopp vid svinkyla!! ALLT annat är bättre, den ger ju massor med gratisvärme!!!

En sak man ev kan göra är att maxbegränsa elpatronen...  men det där med maxtempen löste kanske det akuta

God Fortsättning tillbaka hoppas det funkar nu  *vinkar*
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Inloggad G Bergström

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1215-7 går bra tills det blir 18 minusgrader
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2006, 12:24:18 »
Hej

Jag har en fundering...

De här inställningarna har vi på vår VP just nu

Installatörsinställningar
Gradmin -658
---------------------------------
VB diff VP 13 grader
Diff VP-TS 3 grader
--------------------------------


Diff VP-TS 3 grader
kommer eltillskottet in efter 3gradminuter? så bör du nog öka på denna rejält.

Kan det stämma att du har gradmin på -658 ??

//konult
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.

I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Nibe 1215-7 går bra tills det blir 18 minusgrader
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2006, 12:58:54 »
Hej

Jag har en fundering...

De här inställningarna har vi på vår VP just nu

Installatörsinställningar
Gradmin -658
---------------------------------
VB diff VP 13 grader
Diff VP-TS 3 grader
--------------------------------


Diff VP-TS 3 grader
kommer eltillskottet in efter 3gradminuter? så bör du nog öka på denna rejält.

Kan det stämma att du har gradmin på -658 ??

//konult
Nja det betyder inte att ts går in efter tre gradmin.... Det betyder att värmepumpen tillåts starta när diff mellan är -värde och bör-värde är 13 grader oavsett gradmin, diff vp-ts 3 grader går sen in om ytterligare 3 grader skiljer mellan är och börvärde alltså egentligen 16 grader...
Detta kan även stoppa vp ifall är-värdet är mer än 13 grader över börvädet... gradmin nollas då alltså och vp stannar..
Hoppas du förstår jag kanske förklarar dåligt..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!