Skrivet av: moekay
« skrivet: 28 mars 2013, 21:46:08 »

Koblingen på UKV200 har tur-inn fra VP inn i topp, og tur ut til Våning 1 og 2 kommer ut i bunnen, og blir etter det splittet i 2.
Retur fra både Våning 1 og 2 kobles sammen før de går rett tilbake til VP.
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 11 mars 2013, 11:19:25 »

...Enligt initierade källor här på forumet spelar blandningen i en volymtank ingen roll.
...

Det här undrar jag över, det måste väl bero på storleken på volymtanken. Eller åtminstone flödet i relation till storleken. Har du någon länk till en sån tråd, Rinnan?

Skrivet av: knepig
« skrivet: 10 mars 2013, 19:04:27 »

Den smidigaste lösningen är att investera i en shunt till endast våning 2.
Shuntventilen (+ cirkpump) kan då kopplas direkt mot UKV-tanken.
1145 kan då styra värmen på övervåningen med värmekurva 2 och även ha en rumsgivare som kan justera värmesystem 2.

Tillbehöret heter ECS 41.

Intressant kopplingsschema, just den har jag faktiskt aldrig sett förr.
Det som känns skumt tycker jag är att returen från våning 2 kommer in i botten av tanken. Påverkar inte detta temperaturen avsevärt på framledningen som går till våning 1?  Sc:,h alltså returvatten från våning 2 späder ut turvattnet till våning 1?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 18 februari 2013, 17:30:27 »

Tycker det ser ok ut ca 5 grader över bör i slutet av körningen är ok tummenupp
Skrivet av: moekay
« skrivet: 18 februari 2013, 10:27:05 »

Er det ingen andre med NIBE kompetanse som har mulighet til å rådføre meg litt og se på loggene??
Skrivet av: moekay
« skrivet: 31 januari 2013, 13:54:33 »

Takker David.

Noen andre som har mulighet til å se litt på loggene.

Mitt største spørsmål er at BØR tur i forhold til målt tur etter UKV i veldig kort tid er riktig.Dvs. at jeg ligger veldig lenge  (gradminutter -150)under riktig bør.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 31 januari 2013, 00:16:14 »

jag har tyvärr inget bra program för att analysera loggfiler  :'(

Du slår inte på hysteresen och har vid rådande ute-temperatur drygt 1 timma per cykel.
läste jag värdena rätt kanske flödet är lite lågt men som sagt jag kan inte alla BT värden utantill så jag kan mycket väl ha fel.
Skrivet av: moekay
« skrivet: 30 januari 2013, 11:10:35 »

Hei David eller andre.

Hadde vært til veldig stor hjelp om du kunne sett litt på loggene mine, Kanskje jeg kjører denne helt feil.
Skrivet av: moekay
« skrivet: 28 januari 2013, 08:47:06 »

Hei.  Har da fått kjørt logg et par døgn.  Endring på log 1 til log 2 er økning i  log 2 Økonomi (dvs. når VP ikke går) sirkpump.

Håper noen kan se litt på disse og se om det er på track.

Kay

Skrivet av: moekay
« skrivet: 22 januari 2013, 13:24:22 »

Hei David.

Jeg kobler på en USB til helgen og kjører 1-min logger fra fredag til søndag, så kan jeg jo legge ut den til dere.

Kanskje den sier mere enn det jeg selv kan opplyse om.

Skrivet av: moekay
« skrivet: 22 januari 2013, 13:22:25 »

Hei Carln.

En bra ide å gjøre dette med egen shunt til 2-våning. Problemet med det (beklager at jeg ikke skrev det), er at jeg også har et bad på 2-våning som jeg ikke ønsker å strupe. Det blir ikke varmet opp av solen eller eventuelle peisen.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 22 januari 2013, 08:58:23 »

Jag förstår. Och din VP mäter framledning i värmpumpen, inte efter UKV. gott så.

I din UKV blandas vattnet. Du måste inte känna att du får samma framledning från tanken som bör. Energin som produceras håller värmepumen reda på med gradminuter.

Enligt initierade källor här på forumet spelar blandningen i en volymtank ingen roll.

Det vore intressant om du kan meddela vilken temperatur värmepumpens framledning har när värmepumpen avslutar körningen.

Vad gäller termostater så blir ju risken att du får lite för kallt på nedre plan om dessa stryper så att hysteresen slår i. Eller så blir det lagom :)

Du måste kontrollera hur högt du kondenserar i slutet på körningen (min fråga ovan) samt säkerställa att hysteresgränsen ligger aktiv ca 2-3 grader ovan detta värde. Når du hysterestaket så sätter VP GM till 0 och avslutar körningen. Något som kan bli fallet om du har termostater aktiva.

Som sagt testa.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 22 januari 2013, 07:28:57 »

Den smidigaste lösningen är att investera i en shunt till endast våning 2.
Shuntventilen (+ cirkpump) kan då kopplas direkt mot UKV-tanken.
1145 kan då styra värmen på övervåningen med värmekurva 2 och även ha en rumsgivare som kan justera värmesystem 2.

Tillbehöret heter ECS 41.
Skrivet av: moekay
« skrivet: 22 januari 2013, 00:36:37 »

Hei David takk for raskt svar.

UKV sitter som volumtank. Det er en 8kw modell

Har justert gradminutter til rundt -140.

La meg prøve å forklare litt hva jeg opplever.

Pumpestarter:  Bør-tur = 35   (typisk ligger da retur og tur på ca. 30, målt med Nibe.
Har et liten temp måler koblet på utgang av UKV, la oss si at den da viser 30.
Pumpen går en god stund, tur-temp på 1145 måleren stiger ganske fort til 40 grader,  når gradminuttene har fått telt seg ned til 0, passer det ganske godt med at min eksterne temperatur måler på TUR-utgang UKV har kommet til 40. Pumpe stopper da på gradminutter. (optimalt det da?)

Tur temp målt i 1145 synker da veldig fort,  retur-temp ligger ofte høyere enn tur temp målt med Nibe målerene.

Når målt tur-temp på UKV utgang kommmer nærme bør-tur så starter pumpen igjen. Men før 1145en har klart å høyne temperaturen i UKVen så sender den vann langt under bør i en god stund.

Så jeg har da ca. en retur temp på 35 når pumpen stopper..

Det som du sier, UKV tanken tømmer seg veldig fort, og da kan det virke som om mine gradminutter tall er for høy. Men senker jeg gradminuttene til -90 så stopper pumpen på gradminutter før den har varmet opp UKV TUR-Utgang til BØR-tur

 Så du anbefaler ikke bruk av termostater kun på overvåningen uten bruk arbetstank?
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 21 januari 2013, 23:52:02 »

Jag förstår det som att din UKV sitter i serie med VP som en volymtank. Du ska inte behöva en extern tempgivare då. Din värmepump cirkulerar ju vattnet även när kompressorn står still.
Eller sitter tanken som arbetstank med fyra rör?

Om du har 8-10kW så suger du ut allt vatten ur UKVn på ca 11 minuter efter stopp av VP.

Att starta VP när returen har samma temp som bör låter helt knasigt. Jag brukar säga att när returtempen är = bör då stänger man av värmepumpen..... Endera skrev du fel eller så är ditt system lite knasigt inställt.

Om du har en arbetstank med 4a rör så anser jag att du utan risk kan öka temperaturen på övre plan genom att justera den fasta instrypningen (så länge inte deltat understiger 5K) samt montera termostater som vid solljus stryper ner.
Skrivet av: moekay
« skrivet: 21 januari 2013, 23:39:28 »

Dette er installert i Branäs i Värmland.

Ingen som har noen comments på installasjonen??
Skrivet av: moekay
« skrivet: 18 januari 2013, 12:02:54 »

Håper noen kan komme med litt kommentarer:

Hus: 1.Etasje ca. 90kvm. støpt såle
2.etasje 90kvm , tre-etasjeskiller med tregulv + 1 bad, støpt gulv

Det ønskes høyest innendørs temperatur i 2.etasje. Alle soverom er i 1 etasje, + entre og bad.

Ved mye sol stiger temperatur i 2.etasje mye, da VP fremdeles sender mye varme til gulv. Har RMU40, men har ikke satt denne til å styre temperaturen, da jeg er redd for at temperatuen i 1.etasje blir lav.  Er det beste da å investere i termostatet på kursene i 2.etasje?

syntes fremdeles jeg har mye start stopp selv med bruk av UKV 200, har nå fått satt gradminutter slik at når tur-temp ut av UKV200 er i nærheten av børverdi så starter pumpen. Det er ikke montert noe annen turtempmåler enn den interne. Så den får jo en veldig lav turtemp med en gang vp stopper. 

Kay

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!