Kontinuerlig drift ecoair 107
« skrivet: 24 november 2008, 20:29:50 »
Vid vilken tempertatur gÃ¥r eran anlägging(ecoair) konstant. Min har 1 start och 23.6 timmars drifttid senaste dygnet. Bor i jkpg takten,sÃ¥ tempen har legat mella -4 och -8 ungefär. Är det normalt att den gÃ¥r  hela tiden vid dessa temperaturer?
2 plan på totalt 180m2. Byggt 1978. 5 mil från borås. EcoEl+ EcoAir 107

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Kontinuerlig drift ecoair 107
« Svar #1 skrivet: 24 november 2008, 21:22:12 »
Hej

Vid 6-7 minusgrader går min pump cirka 22-23 timmar, vid -6º i helgen gick den 21,5 timmar. Vid minus 8-9 grader går den nog i stort sett hela tiden.

//Ronnie

CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Kontinuerlig drift ecoair 107
« Svar #2 skrivet: 25 november 2008, 08:52:36 »
Hej

Hur mycket det snurrar beror pÃ¥ vilket effektbehov ditt hus har.  Min gÃ¥r 24 timmar i sträck frÃ¥n -1 grad vilket enligt mig är alldeles för mycket. Vid 0 gÃ¥r den 16-18 timmar dvs mitt hus verkar dra 33% mer energi när temperaturen faller en grad  Sc:,h

Hur som helst husets energibehov bestämmer antalet timmar
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad sgolsson

  • Novis pÃ¥ VP
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: Kontinuerlig drift ecoair 107
« Svar #3 skrivet: 25 november 2008, 10:36:37 »
Hej !

Min EcoAir 107 PolarEdition har i princip gått utan avbrott nu i över 3 dygn (dvs över 80 timmar !) Bor i Borås och temperaturen har pendlat mellan 0 grader och minus 6 grader.

Att den går utan avbrott beror i mitt fall på att den aldrig kommer upp i 55 grader vid 4:e körningen, som nu alltså hållit på i över 3 dygn. VP in/ut kommer aldrig upp i mer än 44/49.

För att hålla innetemperaturen på ca 21 grader har jag en framledningstemp på 45-46 grader och har dessutom fått ta till lite spetsvärme med den övre elpatronen.

Tycker också att det är lite väl mycket med kontinuerlig drift så länge, men det skall kanske vara så.

Vad man undrar är ju om kompressorn tål kontinuerlig drift hundratals timmar, vilket det ju kommer att bli om temperaturen skulle hålla sig under noll grader i flera månader !!!

Kommer att kontakta CTC för att höra om detta.
EcoEl 1550 och EcoAir 107 Polar Edition, installerad 2008
1-plansvilla, byggd 1970 i Västergötland
Boyta 100 m2 plus källare 100 m2 plus garage 30 m2.
Hela ytan värmes

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Kontinuerlig drift ecoair 107
« Svar #4 skrivet: 25 november 2008, 12:09:04 »
Hej sgolsson

Att pumpen inte kommer upp i 55º beror på att huset förbrukar lika mycket eller mer, än vad pumpen ger, annars hade temperaturen stigit i pannan.
Vid temperaturer mellan -6º och 0º ska pumpen kunna ge varmare vatten än 49º, om det inte är något som tar lika mycket energi som pumpen ger.
Så även i ditt fall beror det på husets effektbehov.

//Ronnie
« Senast ändrad: 25 november 2008, 12:44:00 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Gr1pen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • GripagÃ¥rden
SV: Kontinuerlig drift ecoair 107
« Svar #5 skrivet: 25 november 2008, 13:34:44 »
Har nästan identiska siffror som skuggan_pm skriver här ovan. Tyckte ocksÃ¥ att det var konstigt att det blev sÃ¥ stor skillnad mellan 0 och -1 grad ute. Men nu ser jag att det verkar vara normalt. I mitt fall har jag en gammal skÃ¥nelänga där även gästrum som finns i annexbyggnad värms upp via pumpen. Dock är termostaterna där nedskruvade helt. Vattnet verkar inte komma upp i mer än 42 grader nu när det är -1  till -2 grader ute (elpatron avstängd). Köpte huset i augusti sÃ¥ jag har inte lärt mej ännu hur systemet fungerar i kallt väder. Men ska prova att vrida pÃ¥ övre elpatron (manuella ratten pÃ¥ framsidan pÃ¥ pannan), vid nästa dusch.

Hur lång tid borde man behöva dra igång den innan man har varmvatten?
1800-tals skånelänga utanför Kävlinge 150 + 50 m2 + 30 m2 gästrum i annexbyggnad.
CTC EcoEl 1550 + EcorAir 107 v2 (installerad 2005) placerad i annexbyggnad med rör i kulvert in till boningshus. Kompletterad 2013 med Luft/luft Panasonic 2E15.

Utloggad Uddo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
SV: Kontinuerlig drift ecoair 107
« Svar #6 skrivet: 25 november 2008, 14:26:16 »
Hej
 
Min maskin gÃ¥r i princip kontinuerligt frÃ¥n nollan och nerÃ¥t. Huset förbrukar dÃ¥ 5kW och värmepumpen ger inte sÃ¥ mycket mer efter avdrag för avfrostning och varmvatten. Vid ca -3  mÃ¥ste tillskott in vilket CTC logiken inte hanterar sÃ¥ bra.

mvh Uddo
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh 
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)

Utloggad sgolsson

  • Novis pÃ¥ VP
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: Kontinuerlig drift ecoair 107
« Svar #7 skrivet: 25 november 2008, 14:48:26 »
Hej erp !

Tack för alltid bra svar ! 

Men jag tycker ändå mina värden skiljer sig väldigt markant från dina. Härom dagen hade du gjort ett test och skrev då följande:

Har passat på att göra ett litet test, eftersom det har varit två dygn med likartad temperatur, runt -5º på natten och -2º på dagen.
Körde först ett dygn som vanligt med elpatron bortkopplad och sedan ett dygn med elpatronen satt till 3kW och 45º.

När elpatronen var tillkopplad läste jag av mitt i en körning på morgonen följande:

ute  -5º
rum  21,3(22)
panna  60(60)
framledn  53(53)
nedre panna  52(55)
hetgas  118º
vp in/ut  47/52

Pumpen startade 13 ggr och gick 20,5 timmar under detta dygn, elpatronen drog cirka 5kWh. Pumpen verkade klara värmen själv, körde varje gång till 55º, shuntfördröjningen var satt till 60 minuter, den började räkna ner vid flera tillfällen, men pumpen kom hela tiden ifatt innan shunten öppnade mot övre pannan, varför fördröjningen återgick till 60 minuter och aldrig öppnade


Vi har ju båda samma utrustning och husytorna skiljer sig ju inte så där mycket. Värmer du hela ytan ? Jag värmer ju ca 230 kvm.

Mina värden vid ungefär samma utetemperatur är följande:
ute  -3º
rum  21,0 (21)
panna  60(60)
framledn  47 (47)
nedre panna  49(55)
hetgas  80º
vp in/ut  44/49

Övre elpatron inkopplad (3 kW). Värmepumpen har gått kontinuerligt över 3 dygn.

Den största skillnaden är ju framledningstemperaturen. Eftersom mitt värde är mycket lägre än ditt sÃ¥ borde väl pumpen utan vidare kunna komma upp till 55 grader. 
Även hetgastempen skiljer en hel del.  Jag har aldrig sett att hetgastemperaturen gÃ¥r över 90 grader hos mig. Eller är det sÃ¥ att hetgastempen stiger ju högre framledningstemp som krävs ??

Eller kan man av hetgastemperaturen avläsa något ???
EcoEl 1550 och EcoAir 107 Polar Edition, installerad 2008
1-plansvilla, byggd 1970 i Västergötland
Boyta 100 m2 plus källare 100 m2 plus garage 30 m2.
Hela ytan värmes

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Kontinuerlig drift ecoair 107
« Svar #8 skrivet: 25 november 2008, 15:15:11 »
Hej sgolsson

Jag har cirka 150m² inkl gillestuga, hobbyrum och ett litet utrymme för panna, tvätt ovh dusch, som värms upp av vattenburen värme. Du värmer alltså ytterligare 90m².
Vilken framledningstemperatur man har spelar ingen roll när det gäller effektuttaget. Om du behöver 50º vid noll grader ute, kan du öka på antalet radiatorer, och då behöver du kanske bara 40º på framledningen. Ju fler och större radiatorer du har ju lägre framledningstemperatur behövs vid samma utetemperatur.

När man eldade med olja hade man 80-90 grader i pannan och kunde köra med 60-70 grader på framledningen. Byter man till fler och större radiatorer kan man köra med betydligt lägre framledningstemp och få samma värme.

Hetgastemperaturen beror på vilket köldmedie som används, jag har R407C, men du har R404A, det är den stora skillnaden på EcoAir Polar och den vanliga EcoAir. Min varnar för hetgastemperatur över 130º, din varnar säkert vid en annan temperatur, förmodligen lägre.

Rent allmänt är det så, att om pumpen går och går men pannan inte blir varmare, så måste energin som pumpen alstrar försvinna någonstans, och det enda stället som finns, är ut i huset, eller i varje fall ut utanför värmesystemet.

hälsningar //Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad sgolsson

  • Novis pÃ¥ VP
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: Kontinuerlig drift ecoair 107
« Svar #9 skrivet: 25 november 2008, 15:39:35 »
Tack erp !

Nu har jag blivit lite klokare igen !

Javisst värmer jag större yta och jag har flera stora radiatorer - totalt har jag 18 st radiatorer av varierande storlek.
Skulle det hjälpa att få upp panntemperaturen om jag stängde av några radiatorer ?

Eller jag behöver kanske inte bekymra mig om detta överhuvudtaget, så länge jag får den värme som behövs.

Nu under inkörningsperioden med Ecoair/EcoEl, sÃ¥ har haft alla radiatorerna fullt öppna (enligt rekommendationerna), men jag behöver egentligen inte värma överallt.  I garaget t.ex har jag en radiator pÃ¥ ca 2 kvm, radiatorn i pannrummet behöver egentligen inte vara pÃ¥.  Ytterligare nÃ¥gra andra radiatorer hade jag avstängda eller pÃ¥ lÃ¥g temp när jag hade oljepannan.

I hela övervåningen (100 kvm) har jag termostatstyrda radiatorer, som jag i vanliga fall inte har helt öppna, som nu under inkörningsperioden

Enligt fabriksinställningarna så är varningen för hetgas 130 grader.

EcoEl 1550 och EcoAir 107 Polar Edition, installerad 2008
1-plansvilla, byggd 1970 i Västergötland
Boyta 100 m2 plus källare 100 m2 plus garage 30 m2.
Hela ytan värmes

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Kontinuerlig drift ecoair 107
« Svar #10 skrivet: 25 november 2008, 15:51:15 »
Hej

EcoEl-EcoAir är inte alls så känslig för att termostaterna står öppna eller ej, eftersom pumpen kör mot pannvolymen till skillnad mot de som kör via växelventil direkt mot radiatorerna. Det är en bra idé att ha allt öppet när man justerar in systemet, men sedan är det inga problem att stänga eller strypa ner radiatorer som inte behöver stå öppna.


//Ronnie
« Senast ändrad: 25 november 2008, 17:03:31 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Gr1pen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • GripagÃ¥rden
SV: Kontinuerlig drift ecoair 107
« Svar #11 skrivet: 25 november 2008, 16:30:05 »
Om man har innetempgivare som jag så bör man väl inte strypa ner termostaterna i närheten av den? Fick reda på att förra ägaren här hade gjort det vilket fick den effekten att tempivaren aldrig rapporterade tillräcklig temp till pannan som därför fortsatte att skicka ut mer värme (fast att övriga rum var varma nog).
1800-tals skånelänga utanför Kävlinge 150 + 50 m2 + 30 m2 gästrum i annexbyggnad.
CTC EcoEl 1550 + EcorAir 107 v2 (installerad 2005) placerad i annexbyggnad med rör i kulvert in till boningshus. Kompletterad 2013 med Luft/luft Panasonic 2E15.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Kontinuerlig drift ecoair 107
« Svar #12 skrivet: 25 november 2008, 17:02:12 »
Om man har innetempgivare som jag så bör man väl inte strypa ner termostaterna i närheten av den? Fick reda på att förra ägaren här hade gjort det vilket fick den effekten att tempivaren aldrig rapporterade tillräcklig temp till pannan som därför fortsatte att skicka ut mer värme (fast att övriga rum var varma nog).

Nej, just det. Innegivaren ska sitta på ett ställe där man vill ha den inställda temperaturen, och det ska vara helt öppna termostat där. Sedan kan man sätta ner värmen i exempelvis sovrum och andra ställen där man vill ha lite svalare.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: Kontinuerlig drift ecoair 107
« Svar #13 skrivet: 25 november 2008, 21:46:20 »
Driftsinfo 2008-11-25, 21:44, Stockholm. (Börvärden inom parantes)
Ute -3 ºC
VP+elpatron inkopplad. Klara ca -2 till -3 utan elpatron.
Framledning 52 ºC (53 ºC)
VP fram 49 ºC (55 ºC)
Vp retur 43 ºC (46 ºC)
Hetgas 98 ºC
Innomhus temp 20,8 ºC
Drift senaste 24h: 23,35h
Antal starter senaste 24h: : 1st
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Kontinuerlig drift ecoair 107
« Svar #14 skrivet: 25 november 2008, 22:40:54 »
Driftsinfo 2008-11-25, 21:44, Stockholm. (Börvärden inom parantes)
Ute -3 ºC
VP+elpatron inkopplad. Klara ca -2 till -3 utan elpatron.
Framledning 52 ºC (53 ºC)
VP fram 49 ºC (55 ºC)
Vp retur 43 ºC (46 ºC)
Hetgas 98 ºC
Innomhus temp 20,8 ºC
Drift senaste 24h: 23,35h
Antal starter senaste 24h: : 1st

Vad har du för systemdiff inställd
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!