Skrivet av: sobris
« skrivet: 21 november 2010, 22:55:21 »

Skrivet av: purjo__
« skrivet: 21 november 2010, 17:45:21 »

Trycket måste väl ändå vara samma på luft- och vattensidan, det är ju bara ett membran emellan så det är ju samma tryck du mäter..

Ja, så länge inte blåsan är helt ihoptryckt.
Det jag menade, men inte skrev, var det tryck kärlet borde varit förfyllt till.
Skrivet av: JPEG
« skrivet: 21 november 2010, 16:12:32 »

Problemet finns bra belyst i forumet under fakta för expansionskärl se länk http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=11&id=34&artlang=sv

/Peter
Skrivet av: sepahewe
« skrivet: 21 november 2010, 16:08:21 »

Trycket måste väl ändå vara samma på luft- och vattensidan, det är ju bara ett membran emellan så det är ju samma tryck du mäter..
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 21 november 2010, 15:50:13 »

Hej

Mätte trycket på expansionskärlet, det var bara 0,2 kg???

Vad ska det vara? Ska jag fylla på luft där?

Mvh Daniel

Det beror på vart det sitter... På vattensidan skall det vara 0.1 bar per höjdmeter under värmesystemets högsta punkt +0.5 bar.
På luftsidan vet jag inte riktigt, men ett par kg skulle jag tro... Om du har så lågt tryck så har du nått läckage. Testa att släppa ut trycket och kolla att det inte kommer vatten - I så fall är membranet trasigt.
Skrivet av: DF
« skrivet: 21 november 2010, 15:02:03 »

Hej

Mätte trycket på expansionskärlet, det var bara 0,2 kg???

Vad ska det vara? Ska jag fylla på luft där?

Mvh Daniel
Skrivet av: Stig-H
« skrivet: 20 november 2010, 22:55:18 »

Men kan det helt plötsligt ändra sig, trycket alltså. Det var ju ok innan jag flyttade elementet???

Förtrycket på expansionskärlet har förmodligen minskat något. Dessutom innehåller nytt vatten rätt mycket luft som frigörs i systemet. Detta förtryck ökar med antal våningar på huset. Kanske du har kolsyrad ramlösa i vattnet!?

Prova detta! Slå av cirkpumpen..Drick kaffe!.... Lufta sedan elementen närmast från pumpen och eftersom ända fram till till sista radiotorn på den slingan. Fyll på systemet så att det pyser rejält då du luftar,och sluta inte förrän det bara kommer vatten utan luft...  Sedan då du startat cirkpumpen ska trycket sjunka lite meddetsamma eftersom nyfyllt kallt vatten tar "liten plats" i systemet men stiga lite efterhand.. (marginellt även på en ny tryckmätare)

När allt är ok ska du bara se en större tryckskillnad på sommaren då systemet är kallt. Men några liter komprimerad luft innebär alltid en massa liter vatten...
Skrivet av: DF
« skrivet: 20 november 2010, 13:16:52 »

Men kan det helt plötsligt ändra sig, trycket alltså. Det var ju ok innan jag flyttade elementet???
Skrivet av: sobris
« skrivet: 16 november 2010, 11:08:40 »

Hur är det med förtrycket i expansionskärlet? Om det t.ex. skulle vara 2 kg
och säkerhetsventilen släpper på 1.5 kg, så uppför sig systemet som om det
inte fanns någon expansion alls. Mät trycket med en lufttrycksmätare för bildäck....
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 november 2010, 08:13:21 »

Hej

Det kommer bara luft från ventilen på expansionen.

Trycket hinner alltid bli noll innan jag luftar igen, brukar ta någon dag innan jag gör det igen, är det inte bra?

Mvh Daniel

Om trycket är noll så blir det undertryck i de högre belägna delarna av systemet och luft sugs in i kopplingar/skarvar som är vattentäta men inte lufttäta.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 16 november 2010, 07:26:17 »

Hade du kollat säkerhetsventilen?
Kolla även kopplingarna vid den nya radiatorn noga, prova med ett torrt papper mot alla skarvar?

Fyll på vatten innan trycket går ner helt, annars sugs luft in i systemet.

Då är nog felet att trycket fått gå ner och stå på noll hela tiden, fyllde på igen nu och fick inte ur någon luft. Ska jag bara fylla på tills trycket stannar kvar?

Trycket ska ju normalt stanna kvar i systemet om det inte läcker.  Sc:,h
Skrivet av: DF
« skrivet: 15 november 2010, 21:36:22 »

Hade du kollat säkerhetsventilen?
Kolla även kopplingarna vid den nya radiatorn noga, prova med ett torrt papper mot alla skarvar?

Fyll på vatten innan trycket går ner helt, annars sugs luft in i systemet.

Då är nog felet att trycket fått gå ner och stå på noll hela tiden, fyllde på igen nu och fick inte ur någon luft. Ska jag bara fylla på tills trycket stannar kvar?

Mvh Daniel
Skrivet av: Stig-H
« skrivet: 15 november 2010, 20:58:22 »


Det kommer bara luft från ventilen på expansionen.

spotta på fingret och kolla om ventilen läcker luft. En seg spotta blir en härlig bubbla om ventilen e pajj!
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 15 november 2010, 20:56:20 »

Hade du kollat säkerhetsventilen?
Kolla även kopplingarna vid den nya radiatorn noga, prova med ett torrt papper mot alla skarvar?

Fyll på vatten innan trycket går ner helt, annars sugs luft in i systemet.
Skrivet av: DF
« skrivet: 15 november 2010, 20:50:13 »

Hej

Det kommer bara luft från ventilen på expansionen.

Trycket hinner alltid bli noll innan jag luftar igen, brukar ta någon dag innan jag gör det igen, är det inte bra?

Mvh Daniel
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 15 november 2010, 20:41:24 »

Det kan även vara läckande ventil i expansionskärlet.
Testa att lite snabbt trycka på ventilen i botten och se om det kommer nått.
Kommer det luft är det OK, kommer vatten är membranet trasigt, kommer inget läcker ventilen.

Men har du nyligen tömt systemet och fyllt på så kommer du behöva lufta regelbundet ett tag framöver.
Man luftar med cirkpumpen avstängd, fyll på emellan så att trycket inte blir för lågt.
Skrivet av: DF
« skrivet: 15 november 2010, 19:56:07 »

Hej

Systemet är från 2004, kan verkligen ventilen i expansionen redan ha gett sig?

Hur ska jag göra när jag luftar, avstängd pump eller påslagen? Ska jag fylla på vatten till fullt tryck eller bara lite?

Blir hela tiden ett element på övervåningen med luft, detta blir lite kallt också.

Jag hade tryck innan jag flyttade ett element, så jag tror systemet är helt.

Hur gör jag på bästa sätt?

Mvh Daniel
Skrivet av: sobris
« skrivet: 27 september 2010, 17:36:30 »

Trasigt membran i exp.kärlet uppför sig precis på detta sätt. När systemet
är luftat och klart finns alltså ingen expansion alls. Minsta lilla temp,ökning
leder till att trycket stiger och vatten släpps ut av säkerhetsventilen.
När temperaturen i systemet sedan sjunker så uppstår undertryck och ett
försök till luftning SLÄPPER IN luft i systemet och så är vi tillbaka till ruta ett igen...
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 september 2010, 14:47:22 »

På IVT sitter luftningsnippeln på VVB:n bakom fronten. Sid 8 i  :,v(
Skrivet av: DF
« skrivet: 24 september 2010, 13:42:14 »

Hur luftar jag manteln?

Vid kranen där man fyller på vatten finns även en annan kran som står öppen hela tiden, det ska den göra även när jag fyller på eller?

Mvh Daniel
Skrivet av: DF
« skrivet: 24 september 2010, 12:31:08 »

Hej

Tack, då ska jag kolla upp detta med manteln i instr.boken.

Mvh Daniel
Skrivet av: Roland
« skrivet: 24 september 2010, 12:05:46 »

Säkerhetsventilen på expansionskärlet kan ha börjat läcka så att vattnet försvinner den vägen.

Glöm inte lufta varmvattenberedarens mantel. I och med att det är varmaste stället i systemet hamnar luften där till slut.   
Skrivet av: DF
« skrivet: 24 september 2010, 11:29:38 »

Hej

Jag har en Ivt bergvärmepump. Nu i somras flyttade jag ett element i samband med köksbyte, fick då tappa ur en del av värmesystemet. Efter detta porlar det hela tiden i systemet, har nog luftat elementen 50 gånger, brukar bara vara luft på övervåningen. Det blir inte heller något tryck i systemet, fast jag fyller upp till 1,5 bar ganska ofta, men nästa gång jag tittar står mätaren på noll igen??

Har även två fläktkonvektorer, dessa har ingen luftventil, är det vanligt?

Hur gör jag, hur ska jag göra, (jag kanske gör fel)???


Mvh Daniel

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!