Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: tommys76 skrivet 09 februari 2012, 19:34:45

Titel: Problem vid avfrostning
Skrivet av: tommys76 skrivet 09 februari 2012, 19:34:45
Hej,

Det börjar låta lite skumt vid avfrostningar. Konstig ljud under avfrostningen (fläkten går) och sen ett poff samt nån form av vätskeliknande moln efteråt. Jag märkte även att det bildats is, dock är det inget isberg utan vatten slipper nog rinna ner, men lite is har även bildats vid "flänsarna" på själva apparaten. Jag spärrade pumpen tillsvidare, vågar inte köra mera. Jag antar jag borde anlita någon som kan om CTC. Är det endast isbildningen som ger problem till det eller är det något mer allvarligt?

Tycker även det låter skumt att fläkten skall gå under avfrostningen när det är -13 ute. Jag har för mig att min fläkt aldrig stannat under avfrostningen, borde den inte göra det?

Under vanliga körningar där inga avfrostningar sker så fungerar allt normalt, dvs. den jobbar på och får en högre vp/ut än vp/in.
Titel: SV: Problem vid avfrostning
Skrivet av: erp skrivet 09 februari 2012, 21:15:35
Avfrostning.
EcoAir är utrustad med hetgasavfrostning. En gång i timmen känner 2 givare av om temperaturen i kylkretsen understiger -2 ºC och om så är fallet, påbörjas avfrostningen.Fläkten stannar, fyrvägsventilen vänder håll, och den varma hetgasen går istället ut till förångaren. Ett pysande ljud hörs, och vattnet rinner av förångaren. När temperaturen på de båda givarna är över +10 ºC, startar fläkten, och den varma hetgasen går istället in i kondensorn, och värmepumpen återgår till normaldrift.

erp
Titel: SV: Problem vid avfrostning
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 09 februari 2012, 21:48:36
Fläkten stannar, men i min display står det hela tiden Fläkt - Till. Så jag gick ut och kollade, och den stod blick stilla...
Titel: SV: Problem vid avfrostning
Skrivet av: tommys76 skrivet 10 februari 2012, 17:17:46
Tack för era svar. Det är alltså kanske bara fel i hur ecoel-panelen visar. Skall kolla ute själv nångång.

Det låter m.a.o. som om ni tycker det är normalt. Tycker dock den inte förde sånt oväsen vid varmare temperaturer. Kan kylan påverka så att reaktionen blir mera kraftfull och det låter mera?
Titel: SV: Problem vid avfrostning
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 10 februari 2012, 17:29:52
Normalt sett hör vi inte att VPn är igång, trots att rören ut till pumpen passerar ut genom väggen i hörnet av stora salen. Men när den avfrostar hörs det in i huset. Det är som du säger, ett kraftigt pysande ljud plus nåt mer som hörs via rören. Sen hör man när den startar om för då blir allt tyst igen.

Nästan allt vatten som rinner av på baksidan av pumpen försvinner ner i kondensskålen och vidare ner i den plåtränna jag fixat för att leda ut det på marken bort från huset, men en liten del blir kvar i (framifrån sett) nedre högra hörnet. Det brukar jag knacka till lite försiktigt och lyfta bort.

Titel: SV: Problem vid avfrostning
Skrivet av: tommys76 skrivet 10 februari 2012, 17:53:45
Bra då är man inte iallfall ensam med oljudet.  Thumbsup

Det har bildats is i min kondensskål trots att jag har värmekabel ända inuti ett rör som borde leda bort vattnet. Tyvärr så har det av någon konstig anledning frusit till sig trots min fina system. Jag får ta en sväng och tina upp den i helgen. Konstigt nog fungerade allt felfritt ifjol, trots kylan.
Titel: SV: Problem vid avfrostning
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 10 februari 2012, 19:28:50
Jag har lagt en överbliven bit nockplåt under mynningsröret på kondensskålen, och det lutar ner i en annan överbliven bit takplåt som bildar en 1,5 m ränna bort från pumpen oftast fryser vattnet innan det hunnit rinna hela vägen. Då är det bara att lyfta bort plåtrännan och vända den upp-och-ner så lossnar isen ute i snön.
Inga problem med isbildning vid VPn!  :)