Hej allihopa!
Jag vore väldigt tacksam om någon skulle kunna hjälpa mig att räkna ut vad som vore rimligt i pumpstorlek samt borrhål för min gård, gärna i nåt program.
Jag bor i ett gammalt hus från 1909 i Örebro trakten. Det stora huset är på ca 600kvm i 2vån, hus nr 2 ca 110kvm 2vån, hus 3 55kvm 1vån.
Totalt ca 750kvm boyta, samtliga hus har väl tilltagna radiatorer.
Jag har idag en Thermia Eco Classic 18kw utan elpatron samt en oljepanna på 20kw som spets och 2 st borrhål på 150m, 250000kr gick kalaset på.
Anläggningen är installerad av en etablerad Thermia återförsäljare/ vvs firma i min region 2002.
Det vore intressant att ta del av energiuträkning. Jag tror tyvärr att leverantören har varit "prisrädd" och nu sitter man här och fryser liksom.
Som konsument är man helt utlämnad och jag har nu ett antal Ã¥r efterÃ¥t förstÃ¥tt att min anläggning är underdimensionerad,  vad kan man göra?
Kan jag som kund påtala att anläggningen har varit fel från början?
Det känns ju som att jag har fått en oljepanna med bergvärme!!??
Här kommer iallafall lite data:
Elförbrukning:52000kwh per år med vp.
Drift:
VP 40828
TS 19752
VV 7062
Hälften av tiden har jag ju kört på olja, lite ironiskt med tanke på att vi slängde ut just en oljepanna och ville få in ren bergvärme.
Värmepumpen hänger med ner till 0 ungefär vid -5 så har vi 15 grader inomhus utan olja osv.
Jag vore tacksam för förslag och råd.


Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dimensionering
« Svar #1 skrivet: 06 september 2011, 17:17:57 »
Hej.

Du har ca 50% effekttäckningsgrad med andra ord, vilket var en rätt vanlig dimensionering på den tiden.
Hur mycket olja har det gått/år sedan installationen?
Hur mycket olja gick det/Ã¥r innan installationen?

Svårt att göra någon kalkyl om vi inte får bättre indata att räkna på.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad PG123

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dimensionering
« Svar #2 skrivet: 06 september 2011, 18:18:57 »
Hej Rickard!
De uppgifter vi fick fram när vi köpte gården var att den äldre damen som bodde i huset innan oss hade köpt villaolja för 95000kr sista året och då låg villa oljepriset på ungefär 6kr så grovt ca 15kbm olja.
Tilläggas ska att hon stängt av radiatorerna på nv ca 300kvm och bott på övervåningen.
Dessa uppgifter var de enda jag kunde framföra när vi beställde, resten har installatören räknat på.
Första året när vi försökte värma hela huset så brände vi 5500kbm perioden september till februari.
Åren därpå så har jag värmt delar av huset och haft oljepannan avstängd så mycket det går och stödeldat i insatskamin men det känns ju sådär.
Jag har även haft vp avstängd Maj- Sept och bara kört separat vv beredare.
Jag vet inte riktigt hur man på enklaste kan lösa mitt problem så man får det lite varmare?

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Dimensionering
« Svar #3 skrivet: 06 september 2011, 19:35:26 »
Jag får fram en toppeffekt på 42,5KW, vilket stämmer ganska bra med dina uppgifter att 18KW räcker till 0 ºC (då har jag inte beräknat några kulvertförluster) en lika stor pump till som du har nu, totalt 36KW klarar ca 97% energitäckning
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dimensionering
« Svar #4 skrivet: 06 september 2011, 19:58:05 »
Jag har inte räknat på det, men det stämmer rätt bra med min uppskattning, och den typen av dimensionering är väl vad som skulle varit gjord om du köpt idag (97% energitäckning).
Om du ändå skall komplettera är ju frågan om du inte skall gå på 100% effekttäckningsgrad, och kanske installera en värmepump till som ger runt 25 kW.
Alternativt tilläggsisolera och komplettera med ytterligare en värmepump med ungefär samma effekt som din nuvarande.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad S:et

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: Dimensionering
« Svar #5 skrivet: 06 september 2011, 20:09:51 »
Jag provade att räkna med 15 m3 olja och lite antaganden om din värmepump (kolla själv om mer exakt data).
Du ser på bilden hur det blev.
Har du bättre siffror så kan du prova själv. www.energiberakning.se


/S

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!