Skrivet av: Beppo
« skrivet: 26 mars 2011, 10:32:54 »

Jag bytte givaren i tanken mot en ny, och vips så är nu problemet borta. Stort tack till all hjälp!
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 14 mars 2011, 22:18:03 »

Berätta gärna hur det går.
Skrivet av: Beppo
« skrivet: 13 mars 2011, 22:01:00 »

Jag kollade fram-och returtemp när pumpen körde varmvatten och såg att returtempen låg på 20° mer än det värde som tankgivaren visade. Sänkte start-och stopp temperaturerna med lika mkt (20 start och 32 stopp) och då fungerar det som det ska!
Alltså är givaren felmonterad eller så är det något annat fel relaterat till den givaren.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 13 mars 2011, 21:16:16 »

Kan ju knappast vara 36° i tanken, det är ju hett så att det ryker om det när man drar på fullt varmvatten. Givaren sitter inkopplad på rätt plintar i allafall, men frågan är om den sitter rätt kopplad mot varmvattenberedaren..
Det är ju bra om man kan berätta för servicekillen och övertyga honom om vad felet är, för han var inne på att man måste ha en inomhusgivare, eller att tanken är för liten (nibe vpa200), och att jag måste köpa en till för att det ska funka och bla bla.... Känns som att det är bättre om att övertyga honom att det inte funkar som det ska, och att jag inte behöver bli pålurad mer grejer...

Du behöver inga nya prylar, bara att installtören kommer och monterar rätt.

Att varmvattnet är så hett att det ryker, trots att den tror att det bara är 36 grader styrker att det är nåt fel med varmvattengivaren.

Dessutom följer ju innegivaren med, så den borde han ju redan ha monterat. Inget du skall betala extra för.

Tycker det låter som nått knas eftersom växelventilen ställer sig mot vv vid vila. kan du inte skicka en logfil.

Den vilar ju inte, den vill tillverka varmvatten, och gör det så att varmvattnet ryker, fast givaren tycker att det bara är 36 grader. Jag är övertygad om att den stannar på pressostaten, och startar igen efter att ha stått stilla vilotiden, vilket styrks av över 40 starter per dygn.

Men då borde den gå 20 min vv 20 min värme om den står i default inställning men kan kanske bli knas om den bryter på hög retur under laddningen Sc:,h.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 13 mars 2011, 20:43:59 »

Varma cp står i läge: koninuerlig drift.
Har sänkt temperaturinställningarna på vv drastiskt nu, och ska se vad som händer. Rapporterar resultat inom kort.

Kolla att givaren sitter monterad enligt installatörshandboken till VPB:n.

http://iframe.nibe.se/epi/iframes/vpb.asp
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 13 mars 2011, 20:39:31 »

Kan ju knappast vara 36° i tanken, det är ju hett så att det ryker om det när man drar på fullt varmvatten. Givaren sitter inkopplad på rätt plintar i allafall, men frågan är om den sitter rätt kopplad mot varmvattenberedaren..
Det är ju bra om man kan berätta för servicekillen och övertyga honom om vad felet är, för han var inne på att man måste ha en inomhusgivare, eller att tanken är för liten (nibe vpa200), och att jag måste köpa en till för att det ska funka och bla bla.... Känns som att det är bättre om att övertyga honom att det inte funkar som det ska, och att jag inte behöver bli pålurad mer grejer...

Du behöver inga nya prylar, bara att installtören kommer och monterar rätt.

Att varmvattnet är så hett att det ryker, trots att den tror att det bara är 36 grader styrker att det är nåt fel med varmvattengivaren.

Dessutom följer ju innegivaren med, så den borde han ju redan ha monterat. Inget du skall betala extra för.

Tycker det låter som nått knas eftersom växelventilen ställer sig mot vv vid vila. kan du inte skicka en logfil.

Den vilar ju inte, den vill tillverka varmvatten, och gör det så att varmvattnet ryker, fast givaren tycker att det bara är 36 grader. Jag är övertygad om att den stannar på pressostaten, och startar igen efter att ha stått stilla vilotiden, vilket styrks av över 40 starter per dygn.
Skrivet av: Beppo
« skrivet: 13 mars 2011, 20:38:13 »

Varma cp står i läge: koninuerlig drift.
Har sänkt temperaturinställningarna på vv drastiskt nu, och ska se vad som händer. Rapporterar resultat inom kort.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 13 mars 2011, 20:31:43 »

Kan ju knappast vara 36° i tanken, det är ju hett så att det ryker om det när man drar på fullt varmvatten. Givaren sitter inkopplad på rätt plintar i allafall, men frågan är om den sitter rätt kopplad mot varmvattenberedaren..
Det är ju bra om man kan berätta för servicekillen och övertyga honom om vad felet är, för han var inne på att man måste ha en inomhusgivare, eller att tanken är för liten (nibe vpa200), och att jag måste köpa en till för att det ska funka och bla bla.... Känns som att det är bättre om att övertyga honom att det inte funkar som det ska, och att jag inte behöver bli pålurad mer grejer...

Du behöver inga nya prylar, bara att installtören kommer och monterar rätt.

Att varmvattnet är så hett att det ryker, trots att den tror att det bara är 36 grader styrker att det är nåt fel med varmvattengivaren.

Dessutom följer ju innegivaren med, så den borde han ju redan ha monterat. Inget du skall betala extra för.

Tycker det låter som nått knas eftersom växelventilen ställer sig mot vv vid vila. kan du inte skicka en logfil.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 13 mars 2011, 20:28:19 »

Kan ju knappast vara 36° i tanken, det är ju hett så att det ryker om det när man drar på fullt varmvatten. Givaren sitter inkopplad på rätt plintar i allafall, men frågan är om den sitter rätt kopplad mot varmvattenberedaren..
Det är ju bra om man kan berätta för servicekillen och övertyga honom om vad felet är, för han var inne på att man måste ha en inomhusgivare, eller att tanken är för liten (nibe vpa200), och att jag måste köpa en till för att det ska funka och bla bla.... Känns som att det är bättre om att övertyga honom att det inte funkar som det ska, och att jag inte behöver bli pålurad mer grejer...

Du behöver inga nya prylar, bara att installtören kommer och monterar rätt.

Att varmvattnet är så hett att det ryker, trots att den tror att det bara är 36 grader styrker att det är nåt fel med varmvattengivaren.

Dessutom följer ju innegivaren med, så den borde han ju redan ha monterat. Inget du skall betala extra för.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 13 mars 2011, 20:24:58 »

Kan det inte vara att varma cp står i intermitent drift dvs ska gå endast med kompressor då kanske växelventilen ska stå mot vv för då används en extra givare som känner framlednings tempen Sc:,h.
Skrivet av: Beppo
« skrivet: 13 mars 2011, 19:53:15 »

Kan ju knappast vara 36° i tanken, det är ju hett så att det ryker om det när man drar på fullt varmvatten. Givaren sitter inkopplad på rätt plintar i allafall, men frågan är om den sitter rätt kopplad mot varmvattenberedaren..
Det är ju bra om man kan berätta för servicekillen och övertyga honom om vad felet är, för han var inne på att man måste ha en inomhusgivare, eller att tanken är för liten (nibe vpa200), och att jag måste köpa en till för att det ska funka och bla bla.... Känns som att det är bättre om att övertyga honom att det inte funkar som det ska, och att jag inte behöver bli pålurad mer grejer...
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 13 mars 2011, 18:31:00 »

Det spelar ingen roll hur jag ställer in prioriteringen, det blir samma sak ändå.
Ja, den har varit så här sedan början (installerades under veckan...)
Varmvattentempen den visar direkt efter att den värmt färdigt vattnet är drygt 36° (så står det ju iofs inte i inställningarna för varmvatten, så frågan är vilken temperatur den visar? Botten i tanken eller? Vad borde den visa?

Eftersom sluttempen väl ligger närmare 50° så är det ju här du har ditt problem, om den tror att tempen i verkligheten ligger på 36° så vill den ju göra mera varmvatten.

Är varmvattnet bara 36 grader eller visar den fel?

Att den slutar tillverka varmvatten fast det bara är "36°" beror väl på att den stannar på högtryckspressostaten.

Kolla att givaren sitter korrekt monterad i varmvattenberedaren. Tycker det låter som den ligger löst och inte känner av tempen korrekt.

Edit:
Du kan ju testa att ställa in varmvattentempen på 30° eller så. Då bör den ju tror att den kommit upp i temp och byta till värmedrift.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 13 mars 2011, 16:59:10 »

Har den burit sig åt så här från början?
Kan växelventilen vara felvänd?

Jag funderade också över det, men den säger ju "varmvatten" i menyn, vilket tyder på att VP:n tycker att den skall tillverka varmvatten, och om han stänger av varmvattnet ställer den sig ju i rätt läge.

Ang driftprioritering, om den inte tycker att det behövs värme, samtidigt som det behövs varmvatten, så kommer den ju inte att byta. Om den aldrig byter kommer den ju inte heller att kunna känna av värmebärartempen.

Jag vet inte om den skall byta driftsätt för att kunna känna efter, annars känns det ju som att att den kan hamna i detta läge om den började tillverka VV när det inte fanns något värmebehov. Den kan ju inte räkna gradminuter om den tillverkar VV och inte har externt arbetstank, pump och givare, och om gradminuterna inte räknas kommer den ju aldrig att upptäcka att det behövs värme.

Vad visar den för varmvattentemperatur?

Edit:
Jag har nu kollat i F1145 installatörshandbok och jag är rätt övertygad om att problemet är relaterat till givare BT6, endera att den inte sitter korrekt monterad i dykrör i VVB:n, eller att det är något elektriskt fel runt den.

Den kanske har kopplats in som givare BT7, vilken väl inte deltar i regleringen utan bara är en informationsgivare?

Och vad jag förstod är den precis driftsatt och har varit så här från början.

Om vp går över till vv laddning från kompressor vila så räknas gradmin under vv laddning fast den stannar vid -151 gradmin. Men det spelar nog ingen roll för sommarläge styrs efter ute tempen och annars ska växelventilen stå mot rad.
Skrivet av: Beppo
« skrivet: 13 mars 2011, 16:32:10 »

Det spelar ingen roll hur jag ställer in prioriteringen, det blir samma sak ändå.
Ja, den har varit så här sedan början (installerades under veckan...)
Varmvattentempen den visar direkt efter att den värmt färdigt vattnet är drygt 36° (så står det ju iofs inte i inställningarna för varmvatten, så frågan är vilken temperatur den visar? Botten i tanken eller? Vad borde den visa?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 13 mars 2011, 13:56:15 »

Har den burit sig åt så här från början?
Kan växelventilen vara felvänd?

Jag funderade också över det, men den säger ju "varmvatten" i menyn, vilket tyder på att VP:n tycker att den skall tillverka varmvatten, och om han stänger av varmvattnet ställer den sig ju i rätt läge.

Ang driftprioritering, om den inte tycker att det behövs värme, samtidigt som det behövs varmvatten, så kommer den ju inte att byta. Om den aldrig byter kommer den ju inte heller att kunna känna av värmebärartempen.

Jag vet inte om den skall byta driftsätt för att kunna känna efter, annars känns det ju som att att den kan hamna i detta läge om den började tillverka VV när det inte fanns något värmebehov. Den kan ju inte räkna gradminuter om den tillverkar VV och inte har externt arbetstank, pump och givare, och om gradminuterna inte räknas kommer den ju aldrig att upptäcka att det behövs värme.

Vad visar den för varmvattentemperatur?

Edit:
Jag har nu kollat i F1145 installatörshandbok och jag är rätt övertygad om att problemet är relaterat till givare BT6, endera att den inte sitter korrekt monterad i dykrör i VVB:n, eller att det är något elektriskt fel runt den.

Den kanske har kopplats in som givare BT7, vilken väl inte deltar i regleringen utan bara är en informationsgivare?

Och vad jag förstod är den precis driftsatt och har varit så här från början.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 mars 2011, 13:32:48 »

Har den burit sig åt så här från början?
Kan växelventilen vara felvänd?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 13 mars 2011, 13:30:21 »

Är givaren i den externa VVB:n korrekt monterad och inkopplad? Det låter ju som den tycker det behövs varmvatten, och antagligen stannar den väl på hög retur eller nåt, utan att tycka att varmvattnet är tilräckligt varmt.

Eftersom den är nyinstallerad borde det vara nåt enkelt installationsproblem.


 Det bör inte spela nån roll om drift prioriteringen är 20/20 så ska den göra vv 20 min och värme 20 min så håller den på tills vv tempen är uppe i rätt temp normalt står växelventilen mot radiatorkrets. Går ju att prova att ändra till prio 10 vv och 40 värme tex och se vad som händer.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 13 mars 2011, 12:41:15 »

Är givaren i den externa VVB:n korrekt monterad och inkopplad? Det låter ju som den tycker det behövs varmvatten, och antagligen stannar den väl på hög retur eller nåt, utan att tycka att varmvattnet är tilräckligt varmt.

Eftersom den är nyinstallerad borde det vara nåt enkelt installationsproblem.
Skrivet av: Beppo
« skrivet: 13 mars 2011, 11:50:20 »

Jag går in och klickar ur varmvattenfunktionen i servicemenyn, sen fungerar det som det ska, förrutom att den inte värmer vattnet i vvb.

20/15/24 står inställningarna i 4.9.2 på, och utetempen är 0,9°.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 13 mars 2011, 11:34:16 »

Har gjort en fabriksåterställning, men så fort jag har varmvattenfunktionen aktiverad, så ställer sig pumpen i läge varmvatten nrä den har värmt upp allt vatten, och då känner den aldrig av hur vartmt vattnet är på radiatorkretsen. Något måste alltså vara fel.

Hur avaktiverar du VV?

Vad har du autolägesinställning (meny 4.9.2) satt till, och vad visar den för utetemp?
Skrivet av: Beppo
« skrivet: 13 mars 2011, 11:27:09 »

Har gjort en fabriksåterställning, men så fort jag har varmvattenfunktionen aktiverad, så ställer sig pumpen i läge varmvatten nrä den har värmt upp allt vatten, och då känner den aldrig av hur vartmt vattnet är på radiatorkretsen. Något måste alltså vara fel.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 12 mars 2011, 08:08:36 »

Oavsett hur man ställer in prioriteringen så ska växelventilen stå i läge mot radiatorerna när inte VV-behov finns och den inte står i sommarläge.
Funkade inte fabriksåterställningen så är det nog dags för ett servicebesök.
Skrivet av: Beppo
« skrivet: 12 mars 2011, 00:12:23 »

Ja, jag har tagit bort varmvatten helt från prioriteringen.
Men om pumpen normalt skall stå i vv-läge, hur ska den då kunna veta tempen på radiatorslingan??
Skrivet av: mexitegel
« skrivet: 11 mars 2011, 23:08:19 »

Ja, det är korrekt att den prioriterar varmvatten normalt (man kan justera fördelningen mellan VV och värme men det har du säkert redan sett).

Första tipset är att du bootar om pumpen, andra är att du gör en fabriksåterställning i servicemenyn. Men ta en backup på configen först och skriv ner alla värden så du kan återställa kurvor och annat väsentligt.
Skrivet av: Beppo
« skrivet: 11 mars 2011, 21:54:32 »

Den står inställd på 25°.
Och som jag sa, när min pump står i standby, så står det driftoptimering "varmvatten". Kopplar jag idet läget bort vvb, så står det "från", tills antal gradminuter är tillräckligt för att läge "värme" skall aktiveras.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 11 mars 2011, 21:30:51 »

Enda tillfället som växelventilen ställer sig i VV-läge (då den inte värmer varmvatten) är i sommarläge.
Kolla meny 4.9.2 "stopp av värme"?
Skrivet av: Beppo
« skrivet: 11 mars 2011, 20:48:07 »

Hej

Har en nyinstallerad 1145:a dockad mot en 200liters vvb (nibe), och mitt problem är som följer:
När jag kom hem från jobbet första dagen så hade jag 14 grader inne. Kompressorn i VP hade under dagen startat över 40 ggr, och VP fortsatte att bara köra varmvatten. Den startar, värmer varmvaten under några minuter och därefter stänger den av sig....
Lyckades få igång så att den hamnade i "värme"läge varefetr den körde igång och började värma kåken. Men när den gjort det så hamnar den återigen i det läge där den bara värmer varmvatten. Har studerat lite hur den beter sig i servicemenyn, och jag har noterat att när den är färdig så ställer den sig i läge "varmvatten" vilket gör att den känner av frm-och returtempen på det vattnet. Först om jag avaktiverar vvb i systemet fungerar det som det ska, då ställer sig systemet i läge "från" och börjar känna temperaturerna på radiatorkretsen istället, och då när rätt antal gradminuter uppnåtts så koppplar pumpen om sig i läge "värme" och kör som den ska. När den däremot är färdig så ställer den sig bara kortvarigt i läge "från" och nästan direkt på "varmvatten", utan att behov finns. Den känner då av tempen på de framlednings och returerna och samtidigt finns det enligt tanktempen inget behov.
Frågan är: varför ställer den sig inte och känner av radiatortemperaturen,det finns ju inget bheov att mäta på varmvattnet eftersom det finns en tempgivare i tanken, och vad gör man åt saken

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!