Skrivet av: NigHtHawK
« skrivet: 20 december 2010, 21:40:02 »

ja jag har också gått ifrån kurva 9 -2 till kurva 8 0 och har strax under 21 inne.. men då går ju tillskottet en del me  huvuddunk
dock har vi -14 nu så man ska kanske inte klaga
Skrivet av: whallis
« skrivet: 20 december 2010, 21:29:22 »

under förra vintern så var min TS igång 2 timmar! då hade vi ju ändå 2 veckor då det inte var varmare  än -20 nån gång under dygnet.

Lite kort fakta om huset är Byggt 71, trähus, tillägsisolerat och bytt panel 2004 nånting, lite extra isolering på vinden då med som jag förstod det. är på 96 m2 med källare under hela men där har vi inte så mycket värme på, ligger runt 16-17 i källaren skulle jag tro. Tvåglasfönster från när huset byggdes. Har för mig att borrhålet va 89 meter, läste på skylten i sommras. Pumpen är ifrån 2001, det var då dom borrade med.
Har efter lite konsultation med min kunnige vän gått ner en kurva nu i alla fall och det verkar fungera fint, ligger på 21-22 grader nu hela tiden. gick ner från 8 till 7. Kan återkomma med vad resten av inställnigarna ligger på.

Skrivet av: NigHtHawK
« skrivet: 19 december 2010, 21:48:34 »

ja min ts sparkar igång runt -4 ung o de tycker jag e för tidigt... dck har jag fått nytt styrkort så min e nollad o hitils har jag ca 230h vp o 38h ts o de tycker ja e mycke
Skrivet av: YEZPER
« skrivet: 19 december 2010, 20:08:47 »

Jag har skyhög TS, ca 20% av drifttiden som jag skrev i ett tidigare inlägg. TS går igång när det är ungefär nollgradigt ute. Tycker jag har gjort alla möjliga inställningar men får det ändå inte bättre. Tacksam för alla tips.
Skrivet av: whallis
« skrivet: 19 december 2010, 14:02:39 »

hej, ny på forumet, hittade hit i veckan....

Har en NIBE 1210 som står i källaren och surrar ibland.
Me när jag kollar på dom siffror som jag hittar här så tycker jag att ni har så väldigt mycket TS. Är det verkligen normalt.
Min pump är ifrån 2001 och har gått 58800 timmar och TS har varit igång 56 hittils. Dock har vi kamin som vi eldar i när det är som absolut kalast för att hjälpa till lite. Ska gå igenom alla inlägg när jag är ledig i veckan om jämföra med vad jag har min inställd på. Hade en god vän som tidigare jobbat med pumpar på besök i veckan så jag har fått lite tips av honom hur jag ska ställa in. ska se om jag kan sänka förbrukningen lite mera på min. ( ligger i dag på 10000Kwh i total elförbrukning/år)

ska skriva av mina siffror och lägga in här oxå om det är intressant för nån annan att se.

väldigt trevligt forum i alla fall och jag är väldigt glad att jag hittade det...

god jul...
Skrivet av: NigHtHawK
« skrivet: 16 december 2010, 10:58:10 »


du har då bra mycke bättre diffar på kb o vb än jag har ... jag kör båda kb pump o vb pump på ett o har max 2 i diff på kb och mellan 3 o 4 på vb... så jag vete tusan va som e snett på min pump

Är du säker på att alla givare visar rätt?

nja de borde göra de då jag testat att ha pumpen stående en halvtimme utan att kompressorn har gått så har jag fått samma värde på både vb.fram och vb-r så de borde va rätt... dock hade jag en diff på kb med ett då kb pump gått konstant men man vet ju inte vilken som e rätt då... in eller ut
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 december 2010, 23:03:59 »


du har då bra mycke bättre diffar på kb o vb än jag har ... jag kör båda kb pump o vb pump på ett o har max 2 i diff på kb och mellan 3 o 4 på vb... så jag vete tusan va som e snett på min pump

Är du säker på att alla givare visar rätt?
Skrivet av: NigHtHawK
« skrivet: 15 december 2010, 22:39:41 »

När jag skulle fota hittade jag rätt vred, det satt ju på sidan och var aningens svårt att se pga att ett rör gick precis förbi det. Vredet var ställt på III.

VP-tiden är 37167h
TS-tiden är 7297h

på min pump, vilket betyder att den går på tillsatsel nästan 20% av drifttiden. Det känns för mig som en ganska hög siffra.

Här kommer de andra inställningarna jag skrev av:

VB-fram 47(47)
Varmvatten 47
Utetemp -8
VB-r 34(A)
VVstart 47(45)
KB-f 0
KB-r -3(-12)
Kurvlutning 7
VPstarter 61630
VP till
Grad-min -568
VB diff VP 13
Diff VP-TS 3
VPintervall 20
VVB-stopp 50
XVV-stopp 65
XVV-intervall 14
DriftP 1
HP/MS 1 LP 1
KB-pump 0
EP-drift 0
Kal. Ute 0 Rum 0
KB-f 0 KB -r 0
Servicetid 0
Parallell 4

Nån som kan se något direkt helsnett där?

du har då bra mycke bättre diffar på kb o vb än jag har ... jag kör båda kb pump o vb pump på ett o har max 2 i diff på kb och mellan 3 o 4 på vb... så jag vete tusan va som e snett på min pump
Skrivet av: YEZPER
« skrivet: 15 december 2010, 21:12:37 »

När jag skulle fota hittade jag rätt vred, det satt ju på sidan och var aningens svårt att se pga att ett rör gick precis förbi det. Vredet var ställt på III.

VP-tiden är 37167h
TS-tiden är 7297h

på min pump, vilket betyder att den går på tillsatsel nästan 20% av drifttiden. Det känns för mig som en ganska hög siffra.

Här kommer de andra inställningarna jag skrev av:

VB-fram 47(47)
Varmvatten 47
Utetemp -8
VB-r 34(A)
VVstart 47(45)
KB-f 0
KB-r -3(-12)
Kurvlutning 7
VPstarter 61630
VP till
Grad-min -568
VB diff VP 13
Diff VP-TS 3
VPintervall 20
VVB-stopp 50
XVV-stopp 65
XVV-intervall 14
DriftP 1
HP/MS 1 LP 1
KB-pump 0
EP-drift 0
Kal. Ute 0 Rum 0
KB-f 0 KB -r 0
Servicetid 0
Parallell 4

Nån som kan se något direkt helsnett där?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 december 2010, 10:54:06 »

Knäpp ett kort så kan vi berätta vad du skall vrida på...
Skrivet av: YEZPER
« skrivet: 15 december 2010, 09:52:15 »



ska kolla de då jag kommer hem ifrån jobbet... men på höger sida sett framifrån så går ju rören in rätt tight... går de att lyfta den sidan endå alltså...
har trott att de är en del av chassit o att man öppnar den framifrån...

Går rören rakt ut en bit och inte viker tigh nedåt så går högersidan att lossna på...Vik upp öronen på plåten. Men för att reglera pumparna är fronten enklast att ta bort. Med en ficklampa så ser man lägena på pumparna. 1 11 111.   Den lilla är VB. Den yttersta du hittar..

Hej,

Jag har en likadan pump och har länge funderat på om den är korrekt inställd då den mest hela tiden går på tillsatsel. Jag tog bort fronten för att se på vilket läge pumpen var inställd, å det tyckte jag var svårt att lista ut. Jag hittar de tre lägena men den del som man kan vrida på har ingen lägesindikering, dvs jag ser inte i vilket läge den står. När jag provar att vrida på lägesjusteraren så finns det inget stopp, den går bara runt runt.

Låter ovanstående bekant eller gör jag ngt helfel?

//Jesper

Skrivet av: NigHtHawK
« skrivet: 06 november 2010, 15:02:03 »

har inte ändrat vvb än men jag tänkte jag skulle göra de o se hur de blir till kvällsdushen :)
Skrivet av: Stig-H
« skrivet: 06 november 2010, 13:16:43 »

Så länge inte innetempen åker berg och dalbana kan man öka = mindre starter och längre gångtider........MEN !! Detta på bekostnad av lägre effekt PGA högre VBut temp.

Har du förlängt frugans duchtid med att öka vvb någon grad?
Jag badar rätt ofta men då börjar jag manuellt toppa upp vvb'n innan. Så då är dessutom beredaren varm då man vill duscha efteråt.
Annars funkar en 5 litersdunk som man fyller i början, och den får ersätta badankan i karet. Brukar räcka för att spola av sig efter badet.

I barndomshemmet så var det enda lösningen om man nu inte ville duscha kallt efter badet... ;D

De e'ju inget som går sönder om man provar knappa på panelen. Såvida man inte har grundvattenvärme och något går snett.
learning by doing!! Dessutom att fippla med en grad hit eller dit, innan man kommit underfund med vad som händer, ger inget.
Man lär sig fortare om man tar i lite extra och håller koll på vad som händer.
Man kan ju'e alltid justera tebax om det blir helt fel.

För mig med golvvärme funkar det inte att snabbhöja för att man är frusen. Typ bakis eller bara trött och hungrig, typ. Men på 9a kan du öka en gång å få extra sprutt i elementen.
I går kväll höjde jag (bör) en grad. Har tappat 0,7 inne sista dagarna för solen har lyst med sin frånvaro. Så då drog jag på med -300 gradmin för att vp'n skulle gå ett längre svep. Den värmen kom nog på morgontimmarna,typ. 170 har jag på 9b som alltid. En kompromiss på tid ock temp.
Skrivet av: NigHtHawK
« skrivet: 06 november 2010, 12:40:09 »

jo den står toppen till... står i gamla pannrumet i källaren utan nåt runt så de e som att greja med en garderob typ... så de e inge problem att fixa lite...
ska testa o dra upp i 150 o se va som händer
Skrivet av: Stig-H
« skrivet: 06 november 2010, 12:05:26 »

Har du vp'n bra till så är det bara att testa lite. Speciellt då man är hemma och dessutom inte är -30 ute. För då finns inga marginaler för vp'n att leka med. Jag har ett relä som dunkar i väggen för brunnspumpen, som jag i begynnelsen funderade på att enkelt isolera bort. Men det blev inte av och nu känns det som en trygghet då jag hör dunket. Inget jag lider av,utan skulle jag inte höra någe dunk på länge så är något galet. Men slut komforten tar lite tid att få som man vill. Beroende på temp i all materia i huset.
Typ vid ett elavbrott tappar man rätt fort 2 grader inne men sen faller det saktare och saktare...
Skrivet av: Stig-H
« skrivet: 06 november 2010, 11:51:08 »

Höj ts rejält. det är tillsatselen. sedan sänker du den när inte vp'n orkar värma huset längre. 5-700 typ. Håll koll på driftstimmarna på TS. ökar dom utan anledning är det onödig utgift.

Man märker då det kyler av ute då den inte orkar med enbart vp.  Vid snabba väderomslag kan ts gå in om den är lågt ställd även om den inte behövs. Min vp klarar all uppvärmning utan tillsats i smällkalla vintern. tempsvängningar ute märks inte inne åt något håll.
har 53 timmar tillsatsel på min. alla timmar är från början innan uppstart av vp och möjligen innan jag justerade upp TS. Minns inte så exakt 9 år teba'x... ;D
Skrivet av: NigHtHawK
« skrivet: 06 november 2010, 11:41:31 »

okey.. hittade de ovanpå... den är på 5kw eftersom den heter 1210-5

om jag höjer 9b som nu e på 100 så måste jag väl höja ts min med har jag för mig att jag läst. gånger 5 eller nå sånt...
så höjer jag vp min till säg 150 så borde väl ts min vara 750 eller har jag fattat fel
Skrivet av: Stig-H
« skrivet: 06 november 2010, 09:18:30 »

På ovansidan av vp har jag för mig att det står om effekten.... Eller så bakom övre frontplåten... Måste skruvas loss...

9a är den som ständigt växlar. Det är vad vp räknar. Direkt efter stop kan den visa +...  tryck på minusknappen så påskyndar du start.
9b är det förinställda värdet för start. -grader...
Skrivet av: NigHtHawK
« skrivet: 06 november 2010, 09:11:47 »

jadu hur många kw den e på vete tusan... hittade manualen o sidan där de ska fyllas i av installatören e helt blank... de e därför jag har börjat justera själv då
de känns som om den bara har blivit installerad med fabriks inst... går de att kolla nånstans på pumpen eller i nån meny va de e för kw på den??

kollade 9b o där har jag 100 och i 9a va de -38 nu.. verkar som om den ändrar sig eftersom de va -99 förut fast de va kanske 9a som räknar tills den kommer till värdet i 9b
och då startar eller har jag missuppfattat de...
Skrivet av: Stig-H
« skrivet: 05 november 2010, 23:16:10 »

den står på -99 nu..

Meny 9a sedan meny 9b..... står det 99 där startar vp'n då Meny 9a räknat bakåt till -99..
I 9a kan du påskynda start av vp'n en gång med att hålla inne - knappen. i 9b är det permanent så att säga.

Är det konstant temp ute och innetempen åker upp och ner så är det förmodligen för mycket att ha -99 som tillslag. Men jag "tror" nog du kan öka dina. Hur många kw har du på vp'n?

Var hos en bekant å när jag kom ut 2200 var det flera cm nysnö..-1,5 grader... Tur man har dubbdäck på mc'n.... Nu ska jag bara justera däckstrycket så man får maximalt fäste i snö och på is.. Slirade lite nu,men har lite väl mycke luft just nu.
Skrivet av: NigHtHawK
« skrivet: 05 november 2010, 19:43:22 »

tusan va man lär sig mycke... grymt tacksam  Thumbsup
ska kolla i helgen hur tempen rör sig.. ska vara konstant runt 5 minus enligt väderraporten så...

ang gradminuterna är det vp-min man ändrar eller heter de gradminuter för de finns de ju också en post i menyn om..
den står på -99 nu..
Skrivet av: Stig-H
« skrivet: 05 november 2010, 08:42:04 »

21.3 i huset så de va ju helt okey.. få se så de inte vandrar en massa.. vi har minus grader nu ialf så...

NU ÄR VI PÅ G!!!
Om utetempen blir stabil och innetempen är oförändrad så är ditt börvärde just då RÄTT för ditt hus.
Blir det kallare och innetempen ökar med kylan så överkompenserar vp-n och kurva 7 är för hög och ska sänkas ytterligare.

kurva 9 och -3 på ratten är ca 45 i bör och 23 inne
        7        0                      40             +21

Huset är kurvan. och det är du som är ratten. Men innan du RIKTIGT finjusterar på ratten så ska huset i första hand stämma. Annars får man justera sig less på ratten när utetempen diffar.
----------------------------------------------------
Om du inte känner av några tempändringar inne då pumpen står stilla eller går. Så kan man öka antalet -gradmin före start.
Säg att utetempen är konstant +5 - -5 och du behåller kurva 7 och 0 på ratten. Är du hemma i helgen så kan du braka på och testa typ -200 gradmin..Då borde du få lite ökning av innetempen då vp går lite längre.

OBS!!! DU har då dubblat gradmin på pumpen, men gångtiden blir inte dubbelt så lång. Så direkt efter att vp,n stannat så kan du ändra gradmin, och känns det då inne att det blir svalare innan vp,n startar och varmare innan den stannar så ändrar du till ett lägre värde. Att jag klämmer till med 200 gradmin är mera för att du ska upptäcka skillnaden LIVE så att säga.

Fördelen med ökade gradmin är att du får mindre start/stopp
Nackdelen är att den jobbar längre med hög returvärme och hög temp ut. = lägre verkningsgrad på vp'n.

Jag har konstant +5 in på KB +2 ut då vp'n jobbar mot golvvärmen. MAX som jag sett är 36 gr. Men vid vvb vid ca +47 så tappar vp,n kraft och diffen blir +5  +3. Vp'n orkar inte ta mera energi ur kb'n så att säga.

MIN 1210-7kw ska leverera just över 10 kw vid kb in +5grader och vb ut +35..... Vid riktigt låga vb in temeraturer över 12kw. Typ uppstart av utkylt system.

-----------------------

Nu då vintern kommer kan man öka på tillslaget av vvb utan att antalet starter rusar i höjden. VP'n kommer då att toppa upp beredaren då den ändå är på G att värma huset. 2 grader före inställd start av vvb så kör den vvb'n innan den slår av.

Fördel... mera varmvatten
Nackdel..... Du skämmer bort din kvinna och hon duschar ännu längre!!
Skrivet av: NigHtHawK
« skrivet: 05 november 2010, 07:15:20 »

om tjejen dushar o jag tar en dush strax efter så får jag ta en riktig snabbdush :) så där skulle man kanske vilja att de skulle finnas lite mer men de går kanske inte utan en extra tank

Nu är jag med. prova 0 på ratten och kurva 7... Blir det kallare så ökar du på ratten.

Då det gäller kvinnor över 10 år så finns det aldrig nog med varmvatten. Men din vp är inställd på .....-VV Start 43 (44) Det innebär att du har 43 grader en bra bit ner i beredaren. i manualen hittar du var den sitter. Du kan höja (44) till 45-46 eller ännu högre om du vill. Eller så går du till vp då hon duschar och stryper varmvattnet ut i huset. Då blir hon klar fortare!!! Sen kan du långduscha.

Eller så ställer du om tempen bara så att vp'n startar och börjar ge vvb en uppvärmning. 45 min kan vvb gå innan den går över på husvärme.
Det är en välda skillnad på vattenmängd i duschen beroende på var tempen är i beredaren då man börjar duscha.

då tänkte ja rätt ang ratten ialf... har kört 7 och ratt 0 o då jag gick upp var de 21.3 i huset så de va ju helt okey.. få se så de inte vandrar en massa.. vi har minus grader nu ialf så... ang varmvattnet så lät de juinte som en så dum ide att bryta de så hon blir klar :)
Skrivet av: Stig-H
« skrivet: 04 november 2010, 21:50:09 »

om tjejen dushar o jag tar en dush strax efter så får jag ta en riktig snabbdush :) så där skulle man kanske vilja att de skulle finnas lite mer men de går kanske inte utan en extra tank

Nu är jag med. prova 0 på ratten och kurva 7... Blir det kallare så ökar du på ratten.

Då det gäller kvinnor över 10 år så finns det aldrig nog med varmvatten. Men din vp är inställd på .....-VV Start 43 (44) Det innebär att du har 43 grader en bra bit ner i beredaren. i manualen hittar du var den sitter. Du kan höja (44) till 45-46 eller ännu högre om du vill. Eller så går du till vp då hon duschar och stryper varmvattnet ut i huset. Då blir hon klar fortare!!! Sen kan du långduscha.

Eller så ställer du om tempen bara så att vp'n startar och börjar ge vvb en uppvärmning. 45 min kan vvb gå innan den går över på husvärme.
Det är en välda skillnad på vattenmängd i duschen beroende på var tempen är i beredaren då man börjar duscha.
Skrivet av: NigHtHawK
« skrivet: 04 november 2010, 21:12:57 »


 0 förskjutning av kurvan för då har man ju lite plus eller minus att justera med....

Neee!!! Om du har pluss eller minus på ratten är av mindre betydelse. Det viktiga är bara att hitta värmekurvan för just ditt hus och dina egna preferenser. Vinden har man ingen kompensation för, med utegivare. Men jag märker inte av vinden annat än om det stormar så det låter. Hur har du det med varmvatten? Märker du aldrig av att det någon gång är för lite, så kanske du skulle sänka tillslaget på vvb 1-2 grader vilket skulle minska starter av vvb en hel del. Kommer tjocka släkten på besök kan man alltid höja.

9 är väl normalt i dalarna så testa även 7 även om du får lite pluss på ratten.

skickar en manual så du slipper leta pappersmanualen....
http://www.nibeonline.com/pdf/611411-2.pdf


jo men de va de jag menade men att ha noll på ratten för då borde de ju vara lättare att hitta kurvan då den inte e förskjuten av ratten utan orginal så att säga o en justera om de inte blir helt okey... har satt kurvan på 7 nu för att se vad som händer o förkjutning på noll

just varmvattnet har de varit lite klent med... om tjejen dushar o jag tar en dush strax efter så får jag ta en riktig snabbdush :) så där skulle man kanske vilja att de skulle finnas lite mer men de går kanske inte utan en extra tank
Skrivet av: Stig-H
« skrivet: 04 november 2010, 17:27:38 »


 0 förskjutning av kurvan för då har man ju lite plus eller minus att justera med....

Neee!!! Om du har pluss eller minus på ratten är av mindre betydelse. Det viktiga är bara att hitta värmekurvan för just ditt hus och dina egna preferenser. Vinden har man ingen kompensation för, med utegivare. Men jag märker inte av vinden annat än om det stormar så det låter. Hur har du det med varmvatten? Märker du aldrig av att det någon gång är för lite, så kanske du skulle sänka tillslaget på vvb 1-2 grader vilket skulle minska starter av vvb en hel del. Kommer tjocka släkten på besök kan man alltid höja.

9 är väl normalt i dalarna så testa även 7 även om du får lite pluss på ratten.

skickar en manual så du slipper leta pappersmanualen....
http://www.nibeonline.com/pdf/611411-2.pdf
Skrivet av: NigHtHawK
« skrivet: 04 november 2010, 16:13:41 »


kollade även tempen inne och den ligger på 23 grader vilket känns som lite för mycke. runt 21 skulle nog kännas bättre o de borde ju göra att pumpen gick mer
sparsamt eller tänker jag fel

Ändra lite på ratten. sänk värmen och ha standardmenyn framme där du ser vb ut och varmvatten. Efter vb-fram har du en parentes (XX) när du vrider på ratten sänker du värdet (börvärde) det som vp'n räknat ut ska räcka just vid just nu rådande yttertemp....
Detta kallas förskjutning värmekurva..med ratten allså....

På panelen justerar man värmekurva och detta då med knapptryckningar...... Man kan enkelt förklara att värmekurvan är ditt hus. bra isolerat= låg kurva (mer ekonomiskt) Sidan 17 i manualen hittar du kurvorna.

Jag har golvvärme i hela huset och klarar mig konstant på kurva 2. Men på hösten får jag öka lite då och då på ratten
från +0,5 - +2och klarar då behaglig temp inne.
Exakta grader är egentligen ovidkommande på inne tempmätaren för mig. För då kylan sätter in (-20 - -35) sjunker även min innetemp något, men då känns golven varma och sköna så man upplever det inte kallt. Så inne har jag 21 på senhösten... nu 20..... och 19 då det är smällkallt.....  Sedan på våren kan jag oftast ratta tillbaka till 0,5 i ett svep för då börjar vårsolen värma på dagarna. Och innetempen får åka jojo med några grader hit eller dit. Inget som stör mig i alla fall. Jag eftersträvar inte exakta grader utan vill ha det behagligt inne med låg energiförbrukning..

En låg kurva svarar inte upp lika hårt på en utetempskillnad av ex 15 grader.....
sidan 17 nere till höger förskjutning värmekurva +2.... Vid minus 15 visar min vp ett bör värde på 30 grader. vid minus 40 visar den 35-36 ut i golven.......  Detta är mitt hus specifika värmekurva som passar mig. Dessutom får vp,n gå långa svep då den går. och med så låg VB-ut som möjligt.

Jag har 6 grader i VB diff. med maxfart på pumpen.

I din uppräkning av värden har du längst ner ...........Parallell -3.......... Det är vad ratten står på just nu... enda skillnaden är att du ser det digitalt men ska stämma med rattens siffror.

GROVT kan man säga att kunde du byta värmekurva och ändå ha komfort inne så skulle du sänka timmarna med eltillsats.
Min 1210-7kw klarar sig utan tillsatsel. min mätare visar 53 tim och det är sedan provkörningarna vid montering. Har aldrig provat om legionellakörningen funkar!! (toppvärmning av vvb)

Om innetempen ökar då det blir kallare ute så är det ett tecken på att du kan sätta en lägre kurva. Kurvan styrs av utegivaren.
Ratten finjusterar man bara innetempen med.

klockren förklaring... ja mitt hus är ju ett putshus som dom tidigare har isolerat o satt panel på så de kan ju räknas till välissolerat tycker jag... ska nog testa att ta kurva 8 o ställa ratten på 0 o se va de blir... borde det inte igentligen vara bra att eftersträva en 0 förskjutning av kurvan för då har man ju lite plus eller minus att justera med....
Skrivet av: Stig-H
« skrivet: 04 november 2010, 09:20:39 »


kollade även tempen inne och den ligger på 23 grader vilket känns som lite för mycke. runt 21 skulle nog kännas bättre o de borde ju göra att pumpen gick mer
sparsamt eller tänker jag fel

Ändra lite på ratten. sänk värmen och ha standardmenyn framme där du ser vb ut och varmvatten. Efter vb-fram har du en parentes (XX) när du vrider på ratten sänker du värdet (börvärde) det som vp'n räknat ut ska räcka just vid just nu rådande yttertemp....
Detta kallas förskjutning värmekurva..med ratten allså....

På panelen justerar man värmekurva och detta då med knapptryckningar...... Man kan enkelt förklara att värmekurvan är ditt hus. bra isolerat= låg kurva (mer ekonomiskt) Sidan 17 i manualen hittar du kurvorna.

Jag har golvvärme i hela huset och klarar mig konstant på kurva 2. Men på hösten får jag öka lite då och då på ratten
från +0,5 - +2och klarar då behaglig temp inne.
Exakta grader är egentligen ovidkommande på inne tempmätaren för mig. För då kylan sätter in (-20 - -35) sjunker även min innetemp något, men då känns golven varma och sköna så man upplever det inte kallt. Så inne har jag 21 på senhösten... nu 20..... och 19 då det är smällkallt.....  Sedan på våren kan jag oftast ratta tillbaka till 0,5 i ett svep för då börjar vårsolen värma på dagarna. Och innetempen får åka jojo med några grader hit eller dit. Inget som stör mig i alla fall. Jag eftersträvar inte exakta grader utan vill ha det behagligt inne med låg energiförbrukning..

En låg kurva svarar inte upp lika hårt på en utetempskillnad av ex 15 grader.....
sidan 17 nere till höger förskjutning värmekurva +2.... Vid minus 15 visar min vp ett bör värde på 30 grader. vid minus 40 visar den 35-36 ut i golven.......  Detta är mitt hus specifika värmekurva som passar mig. Dessutom får vp,n gå långa svep då den går. och med så låg VB-ut som möjligt.

Jag har 6 grader i VB diff. med maxfart på pumpen.

I din uppräkning av värden har du längst ner ...........Parallell -3.......... Det är vad ratten står på just nu... enda skillnaden är att du ser det digitalt men ska stämma med rattens siffror.

GROVT kan man säga att kunde du byta värmekurva och ändå ha komfort inne så skulle du sänka timmarna med eltillsats.
Min 1210-7kw klarar sig utan tillsatsel. min mätare visar 53 tim och det är sedan provkörningarna vid montering. Har aldrig provat om legionellakörningen funkar!! (toppvärmning av vvb)

Om innetempen ökar då det blir kallare ute så är det ett tecken på att du kan sätta en lägre kurva. Kurvan styrs av utegivaren.
Ratten finjusterar man bara innetempen med.
Skrivet av: NigHtHawK
« skrivet: 03 november 2010, 22:14:20 »

nu har pumpen gått ett tag och innan den slog igång hade jag en skillnad mellan VB-Fram och VB-r på 0 och då den har gått typ en kvart så är det en skillnad
på 3 grader vilket e lite för lite antagligen då de ska va en 7-8 (VB-Fram 32(32) VB-r 29), e de för bra drag i pumpen då alltså

kollade även tempen inne och den ligger på 23 grader vilket känns som lite för mycke. runt 21 skulle nog kännas bättre o de borde ju göra att pumpen gick mer
sparsamt eller tänker jag fel
Skrivet av: NigHtHawK
« skrivet: 03 november 2010, 21:52:53 »



ska kolla de då jag kommer hem ifrån jobbet... men på höger sida sett framifrån så går ju rören in rätt tight... går de att lyfta den sidan endå alltså...
har trott att de är en del av chassit o att man öppnar den framifrån...

Går rören rakt ut en bit och inte viker tigh nedåt så går högersidan att lossna på...Vik upp öronen på plåten. Men för att reglera pumparna är fronten enklast att ta bort. Med en ficklampa så ser man lägena på pumparna. 1 11 111.   Den lilla är VB. Den yttersta du hittar..

nu så har jag varit inne o tittat o den stog på 1 så jag ställde den på 11 få se va som händer....
Skrivet av: Stig-H
« skrivet: 03 november 2010, 21:05:46 »



ska kolla de då jag kommer hem ifrån jobbet... men på höger sida sett framifrån så går ju rören in rätt tight... går de att lyfta den sidan endå alltså...
har trott att de är en del av chassit o att man öppnar den framifrån...

Går rören rakt ut en bit och inte viker tigh nedåt så går högersidan att lossna på...Vik upp öronen på plåten. Men för att reglera pumparna är fronten enklast att ta bort. Med en ficklampa så ser man lägena på pumparna. 1 11 111.   Den lilla är VB. Den yttersta du hittar..
Skrivet av: NigHtHawK
« skrivet: 03 november 2010, 08:32:41 »

hitta inte manualen just nu men hur höjer man vb pumpen ? fast den kanske inte behövs då de bara skiljer 2 grader

På värmepumpens högra sida så tar du tag under den nedre plåten och drar upp den kanske 10-15 mm, vinklar ut plåtens nederdel och släpper ned plåten så är den loss. Där inne så ser du 2st cirkpumpar. Den vänstra (främre) är värmebärarpumpen till radiatorerna, den högra (bakre) är köldbärarpumpen, från borrhålet. På cirkpumparna sitter kopplingsdosan och på den sitter vredet du ställer pumpens hastighet med.

ska kolla de då jag kommer hem ifrån jobbet... men på höger sida sett framifrån så går ju rören in rätt tight... går de att lyfta den sidan endå alltså...
har trott att de är en del av chassit o att man öppnar den framifrån...
Skrivet av: NigHtHawK
« skrivet: 03 november 2010, 08:30:45 »

Värdet inom parantes är väl "bör"-värdet, det är VB -r du ska jämföra med... VB-fram minus VB -r ska vara ca 7-8 grader..

okey ja då ska den ju ökas lite då de skiljer ca 10 grader men.
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 02 november 2010, 23:20:56 »

hitta inte manualen just nu men hur höjer man vb pumpen ? fast den kanske inte behövs då de bara skiljer 2 grader

På värmepumpens högra sida så tar du tag under den nedre plåten och drar upp den kanske 10-15 mm, vinklar ut plåtens nederdel och släpper ned plåten så är den loss. Där inne så ser du 2st cirkpumpar. Den vänstra (främre) är värmebärarpumpen till radiatorerna, den högra (bakre) är köldbärarpumpen, från borrhålet. På cirkpumparna sitter kopplingsdosan och på den sitter vredet du ställer pumpens hastighet med.
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 02 november 2010, 22:30:53 »

Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 02 november 2010, 22:25:38 »

Värdet inom parantes är väl "bör"-värdet, det är VB -r du ska jämföra med... VB-fram minus VB -r ska vara ca 7-8 grader..
Skrivet av: NigHtHawK
« skrivet: 02 november 2010, 21:57:24 »

den hade nog värmt vatten just då jag kollade... nu har den stått o gått ett tag och och går just nu och då har jag VB-Fram 34(32)
hitta inte manualen just nu men hur höjer man vb pumpen ? fast den kanske inte behövs då de bara skiljer 2 grader
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 02 november 2010, 21:41:51 »

Skillnaden mellan vb-fram och vb-retur brukar man vilja ha runt 8 och du verkar ha 20 grader... Prova isåfall att höja hastigheten på vb-cirkulationspump!

Gick pumpen då du skrev av värdena? Den ska gärna ha gått ett tag så att siffrorna har stabiliserat sig...
Skrivet av: NigHtHawK
« skrivet: 02 november 2010, 21:04:43 »

hejsan..
ny här på forumet o har suttit o läst lite o de verkar ju finnas en stor expertis här på just inställningar o finlir med värmepumpar.
jag köpte ett hus för ungefär 1½ år sen som de finns en nibe fighter 1210 installerad i och den har varit installerad sen 2002

förra ägarna som satte in den sa att dom har inte rört den nåt sen den vart installerad så jag gissar att det har gjorts de som görs då en firma installerar
en pump så jag tänkte att jag kanske skulle ta o lira lite med inställningarna o kanske få till den lite bättre...

huset är ett 1½ plan med delvis värmd källare. huset är på 80 kvadrat bo yta o 45 biyta 10 rad plus lite golvvärme i relaxen i källaren.. inga termostater utan de e gammla radiatorer
med kranar som e fullt öppna... har igentligen inget att klaga på då de gäller temperatur inne utan de har funkat kanon både sommar som vinter men jag tänkte att
jag skulle skriva inställningarna så kanske nån kan komma me tips på nån ändring för att få pumpen att gå så optimalt som möjligt med så låg förbrukning som möjligt
bor i falun /dalarna och då jag skrev av värderna så hade jag nästan 23 grader inne.. huset är ett putshus som är tillägs isolerat o har träpanel utanpå


Ute temp +5
VB-Fram 47 (32)
VB -r 27 (A)
VV Start 43 (44)
KB-f 0c
KB-r -2 (-12)
Kurva 9
VP Starter 48650
VP Till
VP Tid 35613h
TS Tid 1496h
Grund inställning 0 00
VP-Gradmin 100
TS-Gradmin 500
VB-Fram Min 15
VB-Fram Max 58
Gradmin - 99
VB Diff VP 13 grader
Diff VP-TS 3 grader
VP Intervall 20m
VVB - Stopp 55
Drift p 1
Hp/ms 1
Lp 1
KB-pump 0
EP-Drift 0
Parallell -3

skulle va toppen om nån som har bättre koll än jag på detta kunde säga om nåt går att finslipa

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!