0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Man brukar räkna aktivt borrdjup, alltså det djup som slangen ligger i berg. Jordlagret räknas i princip inte som borrhål.Om ditt jorddjup före de kommit till berg är upp till 10 meter så motsvarar 2 X 70 meter ca 120 meter, detta förutsätter dock att hålen ligger minst 15 meter från varann, helst mer. (20-30 meter).Om de borrar hålen nära varann, men vinklar det ena så kan man inte räkna med full effekt från båda hålens "början" (de parasiterar på varann). I så fall måste du i princip ha berg idagen för att 2 X 70 meter skall motsvara 1 X 120 meter.Alltid olyckligt när det blir så där, hoppas det löser sig för dig.Jag hade försökt få dem att prova borra upp hålet igen för att kunna få ned hela kollektorn i ett hål, men du är lite utelämnad till deras godtycke om du inte har skriftligt på vad som gäller i de fall de stöter på problem.(det är en sak som vi ofta pekat på i detta forum, se till att det står klart och tydligt vad som gäller om problem vid borrning eller kollektorsättning uppstår)