Författare Ämne: IVT air 150 utdelsproblem  (läst 5961 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad hoocken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
IVT air 150 utdelsproblem
« skrivet: 13 mars 2013, 18:32:45 »
Hej,

Senaste dygnet så har utedelen uppfört sig konstigt. Den kör igång och håller fart i ca 3-4 min sen stannar den och pyser ut ånga, för att sen köra igång igen i ca 3-4 min osv. Vanligtvis brukar utedelen stanna max 1 gång varannan timme. Detta beteende gör att kombimodulen visar att elpatronen hjälper till för att hålla igång värmen.
Har inget problem med avfrostning då kondensvattnet leds in i fastigheten och rinner ner i brunnen i tvättstugan. Utetemperaturen är för närvarande -3 grader så nån hjälp av elpatronen ska inte behövas.

Nån som har nån idé vad som kan tänkas framtvinga detta beteende av utedelen? Alla tankar och idéer mottages tacksamt.

Mvh
Markus

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: IVT air 150 utdelsproblem
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2013, 18:50:59 »
Att den går 3-4 min och sedan avfrostar kan bero på en trasig givare.
Att den sedan Börjar om på samma sätt skall inte vara möjligt om ingen ställt om parametrar i styrsystemet då lägsta tid mellan avfrostningar är 45 minuter.


Edit: rättat vad telefonen tyckte att det skulle stå
« Senast ändrad: 13 mars 2013, 18:53:04 av Lmf »
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT air 150 utdelsproblem
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2013, 18:54:40 »
Ã…nga? ???

Kan du läsa av T6, T8, T9, T10, T11 och T12 när värmepumpen går?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad hoocken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: IVT air 150 utdelsproblem
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2013, 20:28:26 »
Vet inte om det är Ã¥nga, nÃ¥gonting pyser ut  :)

T6 56,8
T8 42,7
T9 39,3
T10 41,1
T11 -18
T12 -9,9

Kan du tolka värderna?

Mvh
Markus

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT air 150 utdelsproblem
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2013, 20:58:18 »
Vad hade du för temp på T1?
Avfrostning triggas när skillnaden mellan T11 och T12 blir tillräckligt stor. När förångaren är frostfri så är T11 och T12 ungefär samma, och i takt med att det byggs på frost så sjunker T11.
Om du har så stor skillnad när förångaren är fri från frost så är det nåt som är fel - Antingen på nån givare, på fläkten eller på själva kylkretsen.
Snurrar fläkten som den brukar? Är det frost på förångaren?
« Senast ändrad: 13 mars 2013, 21:00:41 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad hoocken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: IVT air 150 utdelsproblem
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2013, 21:13:24 »
Fläkten när den väl går snurrar på i bra fart som den ska. Är lite novis, var sitter förångaren?

Kollade T1 44,3

Mvh
Markus

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT air 150 utdelsproblem
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2013, 21:17:41 »
Det är den stora prylen som ser ut som en bilkylare som fläkten suger luft genom.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT air 150 utdelsproblem
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2013, 21:23:46 »
Hmm. Det var T2 jag skulle fråga efter. Vad har du för värde där?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad hoocken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: IVT air 150 utdelsproblem
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2013, 21:24:29 »
Aha. Ingen frost på den.

Kollade lite mer pÃ¥ T11.  När fläkten stannar ökar den i temp rätt snabbt, frÃ¥n -18 till +20 innan fläkten sätter igÃ¥ng igen. Är det normalt?

Utloggad hoocken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: IVT air 150 utdelsproblem
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2013, 21:28:26 »
T2 -9,4

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT air 150 utdelsproblem
« Svar #10 skrivet: 13 mars 2013, 21:47:30 »
Det som händer är att den frostar av. Då stannar fläkten och fyrvägsventilen slår om (det är då det pyser). Sen värmer kompressorn förångaren tills den blir 20 grader. Då slår fyrvägarn tillbaks, fläkten startar och värmeproduktionen återupptas.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad hoocken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: IVT air 150 utdelsproblem
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2013, 21:54:21 »
Ok, så problemet är att T11 går ner på för låga temperaturer jämfört med T12? T12 ligger rätt stadigt på runt -10.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT air 150 utdelsproblem
« Svar #12 skrivet: 13 mars 2013, 22:02:58 »
Värmepumpen verkar ju funka OK då den väl går, så jag gissar på att givare T11 inte är OK.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad hoocken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: IVT air 150 utdelsproblem
« Svar #13 skrivet: 13 mars 2013, 22:04:52 »
Nåt man kan fixa själv eller är det läge att ringa servicefirman?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT air 150 utdelsproblem
« Svar #14 skrivet: 13 mars 2013, 22:15:15 »
Jag tror den är relativt enkel att byta själv.
Dock hittar jag ingen bra bild på exakt var den sitter, så du får nog öppna burken och leta lite...
Man kan ju se i installationsmanualen var givaren är ansluten på kortet i värmepumpen och sen följa trådarna kanske?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!