Titel: Hög retur VP , IVT Greenline ht cplus
Skrivet av: Bobban59 skrivet 24 november 2013, 12:31:50
Har en IVT tillsammans med acctank på 500 liter och förbikoppling, golvvärme i större delen av huset men radiatorer kvar i tre sovrum+tvättstuga. Enplansvilla 170 kvm.
Råkar ofta ut för larm om Hög retur VP,särskilt vid låg utetemp. Har rengjort filter och ökat flödet över pumpen utanför VP. Hade IVT-tekniker på plats som inte kunde göra något men föreslog och installerade backventil i förbikopplingen, utan resultat.. Varmvatten inställt på 54 grader.

Någon som råkat ut för något liknandede och kan ge råd?
Titel: SV: Hög retur VP , IVT Greenline ht cplus
Skrivet av: Lexus skrivet 24 november 2013, 15:28:03
Ställ ner varmvattentemp till typ 48°, för den temp du har gör att returen hamnar på 57° d.v.s. på samma temp som den larmar för "hög retur".

Är det du själv som ökat tempen för varmvattnet?

Titel: SV: Hög retur VP , IVT Greenline ht cplus
Skrivet av: Bobban59 skrivet 24 november 2013, 15:33:04
Nej, inställningen gjordes vid installationen. skall prova men får kanske problem istället med för lite varmvatten om jag vill fylla badkaret?
Titel: SV: Hög retur VP , IVT Greenline ht cplus
Skrivet av: Bobban59 skrivet 24 november 2013, 15:39:28
ställde ned vv-temp men såg att den var inställd på 51 grader inte 54.. dock har jag sett att pumpen tidigare slutade värma vid 54 grader vid min 51-graders inställning(?) Har det någon betydelse?
Titel: SV: Hög retur VP , IVT Greenline ht cplus
Skrivet av: Lexus skrivet 24 november 2013, 15:45:37
Då har du fabriksinställning, och det borde inte bidra med några larm.

Då gissar jag att växlingsventilen läcker, för är det under värmedrift så borde kompressorn stanna på GT1-givaren innan den larmar för hög retur.

Men det är klart....har du både tank och förbikoppling så kanske inte GT1-givaren känner av allt flöde.


Titel: SV: Hög retur VP , IVT Greenline ht cplus
Skrivet av: Bobban59 skrivet 24 november 2013, 16:07:32
bytte växelventilerna för fyra år sedan (en inne i pumpen och en annan utanför pga koppling till värmeväxlare till poolen) Teknikern som var här misstänkte nog också läckage avv vv-vatten, därav den backventil han monterade i förbikopplingen men det har inte hjälp?