Författare Ämne: Problemen är nu lösta (Greenline C7) *uppdaterad*  (läst 8000 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad GoranS

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problemen inte lösta (Greenline C7)
« Svar #15 skrivet: 18 februari 2007, 17:44:06 »
Jag är helt säker pÃ¥ det jag skrivit innan, tyckte jag var ganska tydlig. Det är ditt alternativ 1 som gäller. Dessa  scheman är inte helt lätta att läsa och du verkar blanda ihop mina "trevägare"... Det finns 2:

- En inbyggd i VP'n som går i VV-läge när den får styrsignal, denna styrsignal "tappas" för att styra poolcentralens HR1.
- En som styrs av poolcentralen, denna visas i schemat.

På plint 3 i schemat kommer styrsignalen (220V~), som även då används av VP'ns värmeväxlare, in till HR1 som då drar och som gör att HR1's kontakt 11 och 12 (normal till) bryter bort ev styrsignal till poolens värmeväxlare.

Den som lägger sig i VV-läge och vägrar släppa (ibland) är givetvis VP'ns inbyggda. Troligtvis behöver jag byta HR1, jag tror att det är den som är boven.

Men som sagt tidigare, sedan jag lyfte på trån till plint 3 fungerar pannan (än så länge) utan larm..
 
Har bergvärme, en IVT Greenline C7 med 130 m borrhål sedan 2000/2001 då jag bytte från oljeeldning. Värmer även min pool med denna.
Pumpen klarar värmebehovet utan tillsatsel, enda gången elkassetten går in är vid avbränning, den går inte ens in vid -20.
Är medicinteknisk ingenjör med inriktning på IT och har jobbat med IT och kommunikation sedan det hette ADB ;o)
Är även medlem på www.poolforum.se, och heter bara "Goran" där men känns igen på att jag har samma avatar. (Arne Anka)

Utloggad HerrBrun

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Problemen inte lösta (Greenline C7)
« Svar #16 skrivet: 18 februari 2007, 19:41:27 »

På plint 3 i schemat kommer styrsignalen (220V~), som även då används av VP'ns värmeväxlare, in till HR1 som då drar och som gör att HR1's kontakt 11 och 12 (normal till) bryter bort ev styrsignal till poolens värmeväxlare.

Det var kontakt 11,12 som jag tycker att schemat antyder har omvänd effekt. Borde den inte ritas som brytande nedåt då den fungerar som du beskriver?
Det är enda anledning till min förvirring. Säkert en petitess.

Den som lägger sig i VV-läge och vägrar släppa (ibland) är givetvis VP'ns inbyggda. Troligtvis behöver jag byta HR1, jag tror att det är den som är boven.

Har svårt att se att något fel på HR1 kan orsaka detta. Att inte VV-läget släpper tyder ju på att styrspänning går bakvägen, men hur skall detta kunna ske genom fel på HR1 kan jag inte förstå.

Jag känner ingen förvirring över schemat generellt, inte heller blandar jag ihop dina trevägare. Funktionen är ganska klar förutom att jag tycker schemat antyder att HR1 bryter/sluter felaktigt, men det är antagligen bara felritat.
Men med denna logik så återstår bara att förstå hur pool-automatiken kan orsaka att styrsignal ligger kvar då den borde försvinna.
Jag skulle koppla in automatiken igen och mäta på kontakterna kring HR1 vid felaktig funktion. Att bara byta komponenter blint är oftast ingen bra strategi (tänk vad mycket du skulle sluppit byta om du felsökt från början :-)

Lycka till.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh

TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi

Utloggad GoranS

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problemen inte lösta (Greenline C7)
« Svar #17 skrivet: 18 februari 2007, 20:44:40 »
Att jag inte felsökte från början beror på att jag inte tycker det är mitt jobb. Men då han som fick jobbet av mig inte lyckades fick jag ju sätta mig in i problemet. Han har dessutom stått i telefonkontakt med IVT's tekniker på fabriken som rekommenderat åtgärder, dock utan framgång. De grejor han har bytt redan kommer han att ta tillbaka sen.

Kontakt 11 och 12 är normalt till, då schemat är ritat som man brukar, i spänningslöst tillstånd. Jag har dessutom verifierat genom mätningar att det är så.

Utan att veta hur HR1 är internt uppbyggd kan jag inte heller uttala mig 100% om den är boven i dramat eller inte, givetvis. Men den ser allt lite klen ut...  ;)  En tanke jag haft är att den kanske plötsligt börjat belasta sÃ¥ mycket att REGO'n inte fungerar som den skall. Det beror ju lite pÃ¥ hur utgÃ¥ngen i REGOn är konstruerad. Men vad vet jag? Det är som sagt inte mitt jobb, men ibland mÃ¥ste man i alla fall försöka när proffsen inte räcker till. Och jag har ju trots allt ringat in problemet, verkar det som. Sen överlÃ¥ter jag till "proffsen" att lösa det!

Har bergvärme, en IVT Greenline C7 med 130 m borrhål sedan 2000/2001 då jag bytte från oljeeldning. Värmer även min pool med denna.
Pumpen klarar värmebehovet utan tillsatsel, enda gången elkassetten går in är vid avbränning, den går inte ens in vid -20.
Är medicinteknisk ingenjör med inriktning på IT och har jobbat med IT och kommunikation sedan det hette ADB ;o)
Är även medlem på www.poolforum.se, och heter bara "Goran" där men känns igen på att jag har samma avatar. (Arne Anka)

Utloggad 747

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Problemen inte lösta (Greenline C7)
« Svar #18 skrivet: 27 februari 2007, 03:53:27 »
Vet ej om det har löst sig för dig men jag hade ett nästan exakt likadant problem som du förutom att den ej larmade för Pressostat Hög på min. Jag har börjat köra utan tillskott inkopplat under denna vinter och märkte för ett tag sedan att min växelventil "hängde sig" i VV läge lite då o då (Nattetid), precis efter att den värmt färdigt mot radiatorerna. Den hoppade dock tillbaka och fungerade som vanligt efter ca 1,5 timme. Har man 20 - 21 grader inne och den plötsligt slutar värma kåken när det är -15 grader ute så hinner det bli rätt svalt inne.
Jag hade stängt av elpatronen genom automatsäkringen men glömt att stänga av VV topp så när den väl skulle göra detta med patronen som då var urkopplad så ställde den sig i VV läge och väntade på att VV tempen skulle komma upp till 65 ºC.

I ditt fall skulle det ju kunna vara att elpatronen inte fungerar som den ska vid VV topp? för den fungerar vid värmning av kåken?
Men som sagt ni kanske löste problemet ändå?

Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!

Utloggad GoranS

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problemen inte lösta (Greenline C7)
« Svar #19 skrivet: 12 mars 2007, 00:04:49 »
Jo, alltså, pannan har fungerat 100% sedan jag kopplade bort tråden till poolstyrningen. Jag anser det vara helt klart att relä HR1 i poolstyrningen är felaktigt och orsakat felet.

Min misstanke är, som jag nog redan skrivit, att HR1 + växelventilens belastning plötsligt blev för mycket för REGOn. Om REGOns utgång är elektronisk och alltså inte en reläutgång är det ett högst troligt scenario. Jag funderar på att sätta in en kontaktor på REGOns utgång (eller hjälprelä som man sagt om det varit en bil) som styr både växelventilen och poolstyrningen med "fräsh" 220.

Pratade med servicekillen i förra veckan och han skulle komma och återställa REGOn och ta tillbaks den nya. Funderar på att byta den själv för att spara tid, det är ingen jätteavacerad manöver precis. Tyvärr har jag legat med influensa och feber i två veckor nu (en seg fan att bli av med) så han har inte vågat komma hit och det brådskar ju precis inte. Jag vill dessutom vara alert när han kommer för vi har ju en del att diskutera, med tanke på att han lagt rätt mycket tid och ändå inte löst problemet...
Har bergvärme, en IVT Greenline C7 med 130 m borrhål sedan 2000/2001 då jag bytte från oljeeldning. Värmer även min pool med denna.
Pumpen klarar värmebehovet utan tillsatsel, enda gången elkassetten går in är vid avbränning, den går inte ens in vid -20.
Är medicinteknisk ingenjör med inriktning på IT och har jobbat med IT och kommunikation sedan det hette ADB ;o)
Är även medlem på www.poolforum.se, och heter bara "Goran" där men känns igen på att jag har samma avatar. (Arne Anka)

Utloggad GoranS

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problemen inte lösta (Greenline C7)
« Svar #20 skrivet: 05 juli 2007, 07:34:43 »
Hej igen...

Dags för en uppföljning, det var ju ett tag sedan. TrÃ¥den (nr 3 till poolstyrningen, se ovan) var urkopplad och allt fungerarde ju. Out of sight, out of mind...  Ja, sÃ¥ blev det ju poolsäsong... Oh, shit... Dags att göra nÃ¥got!

Beställde alltså en kontaktor på Elfa, som jag monterade där plats fanns nämligen i poolstyrningslådan och drog ett par trådar till mellan lådan och pumpen. Jag låter REGO:n dra kontaktorn som i sin tur matar polstyrning + växelventil med färsk 220. Och se... Allt fungerar! Pumpen har fungerat utan problem i 4 - 5 veckor nu.


Någon månad eller två före hade jag bytt tillbaks till den gamla REGO:n och min leverantör fick tillbaks den nya som han ju satte in i sina felsökningsförsök. Ville betala de andra grejorna som han bytte, men fick det lite undvikande svaret "Det ordnar vi.." Nån räkning har jag inte sett än, verkar som om han inte vill ha betalt. Däremot ringde han en dag och hade en ledig elektriker som kunde komma och hjälpa mig, men jag avböjde. Och jag förklarade vad jag tänkte göra (som ovan alltså) och han tyckte det lät bra och kommenterade "Det hade jag också gjort, du sparar ju pengar..."
« Senast ändrad: 05 juli 2007, 07:37:02 av GoranS »
Har bergvärme, en IVT Greenline C7 med 130 m borrhål sedan 2000/2001 då jag bytte från oljeeldning. Värmer även min pool med denna.
Pumpen klarar värmebehovet utan tillsatsel, enda gången elkassetten går in är vid avbränning, den går inte ens in vid -20.
Är medicinteknisk ingenjör med inriktning på IT och har jobbat med IT och kommunikation sedan det hette ADB ;o)
Är även medlem på www.poolforum.se, och heter bara "Goran" där men känns igen på att jag har samma avatar. (Arne Anka)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!