Optima 700 (2006) - reparera eller byta ut?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Optima 700 (2006) - reparera eller byta ut? (läst 5493 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
supereffektiv
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
supereffektiv
Optima 700 (2006) - reparera eller byta ut?
«
skrivet:
11 januari 2016, 19:44:04 »
Citera
Hej alla experter!
Jag har Optima 700 och 290 A/W. Dessa har i stort sett snurrat på bra sedan installationen 2006. Fick byta en temp-givare (T11) för några år sedan, men inget större.
Senaste veckorna då vi haft några minusgrader här i Skåne har den minst en gång dagligen larmat för "utlöst lågtryckspressostat". Hade servicetekniker här idag, bytte ett par temp-givare, men framförallt upptäckte att den var typ oljig kring expansionsventilen. Rekommendationen var byte av expansionsventil - kändes som att det kunde springa iväg till ca 20kkr. Vi bestämde också att stänga av värmepumpen och bara köra på el för att inte riskera att skada kompressorn.
1) Hur säker är jag på diagnosen? Är oljig expansionsventil tydligt tecken?
2) Är 20kkr värt att lägga på en nästan 10 år gammal Optima 700? Vad har andra komponenter för förväntad livslängd?
3) Vad är mina andra alternativ? Kan vilken värmepump som helst kopplas till min 290 A/W, eller måste ny innedel också till? Finns kanske bättre och billigare än IVT? Även om helt ny utedel är dyrare så känns det som ett mervärde att få helt ny garantitid, typ 10år.
4) Har planer på att anlägga pool. När jag kollade upp möjligheterna att använda Optima 700 + 290 A/W för poolvärming så verkade det lite rörigt, så nuvarande plan är separat värmepump för poolen. Är poolplanerna något som pekar mot att skicka rasket och skaffa nytt som är avsett för både hus och pool, eller är separerade lösningar att föredra?
Har jag missat något?
Tacksam för alla ledtrådar!
Johan
Loggat
IVT Optima 700 med 290 A/W
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Optima 700 (2006) - reparera eller byta ut?
«
Svar #1 skrivet:
12 januari 2016, 09:21:54 »
Citera
Det kostar knappast 20 000 att byta expansionsventil. ca 5000 tycker jag verkar mer rimligt. Fick du den siffran av firman som felsökte?
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
supereffektiv
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
supereffektiv
SV: Optima 700 (2006) - reparera eller byta ut?
«
Svar #2 skrivet:
12 januari 2016, 09:41:40 »
Citera
Serviceteknikern nämnde 15-20.000 kr. Ville samtidigt byta några kringliggande komponenter, torkfilter tror jag. Är det vettigt att byta ut mer än minimum på en 10 år gammal pump? När det gäller kostnadsnivån och din indikation på 5000 kr så får jag skaffa ett par offerter och jämföra. 5000 kr istället för 20000 kr ändrar ju ekvationen en hel del för alternativet att skaffa nytt.
Efter att ha läst i forumet hur mycket som kan analyseras från temperaturgivarna, kändes det inte helt professionellt genomfört av teknikern att först utan större analys byta två tempgivare (T11 & T12 tror jag) och sedan genom att känna med handen upptäcka ett troligt läckage vid expansionsventilen.
Loggat
IVT Optima 700 med 290 A/W
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Optima 700 (2006) - reparera eller byta ut?
«
Svar #3 skrivet:
12 januari 2016, 09:54:20 »
Citera
Är det oljigt där då är det troligen rester från ett läckage. Dock är det svårt att säga hur mycket som har läckt ut utan att koppla på mätutrustning. Utlöst lögtryckspressostat är ett symptom på lite kylmedia, men det kan även bero på fel på fläkten eller missad avfrostning på grund av felande tempgivare.
Torkfilter är bra att byta när man ändå gör ingrepp i systemet.
Skriv ner alla temperaturer när kompressorn har gått en stund för husvärme.
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
supereffektiv
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
supereffektiv
SV: Optima 700 (2006) - reparera eller byta ut?
«
Svar #4 skrivet:
12 januari 2016, 19:05:08 »
Citera
Stort tack för ditt engagemang!
Jag startade upp värmepumpen en stund ikväll, +3.6°C ute enligt en annan termometer jag har. Efter 30 minuters körning med värmepumpen hade jag dessa värden. Värmde nog både hus och vatten - trots din instruktion. (går detta att styra?)
T1: 36.3 °C
Värmesystem start:32.2 °C
Värmesystem stopp: 40.4 °C
T2: 2.8 °C
T3: 49.0 °C
Varmvatten start: 47.0 °C
Extra varmvatten start: 60.0 °C
Extra varmvatten...: 65.0 °C
Varmvattenspets stopp: 65.0 °C
T5: 21.0 °C
T6: 78.6 °C
T8: 49.4 °C
T9: 43.0 °C
Varmvatten stopp: 48.0 °C
T10: 43.3 °C
T11: 3.6 °C
T12: 2.4 °C
Kanske borde göra om om det är viktigt att bara husvärme körs?
Stängde ner värmepumpen sen igen för att inte riskera något.
Loggat
IVT Optima 700 med 290 A/W
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Optima 700 (2006) - reparera eller byta ut?
«
Svar #5 skrivet:
13 januari 2016, 00:41:23 »
Citera
Just vid den avläsningen verkar den ha gjort varmvatten. Det spelar inte så stor roll, men det brukar bli stabilare värden vid husvärmning.
Det ser i stort sett bra ut förutom en sak; T11 borde visa några grader lägre temp än T12. T12 verkar visa rätt eftersom den i princip mäter samma sak som T2 men på ett annat ställe, så det måste vara nåt fel med T11. Kolla att den sitter där den ska, fast i röret ut från förångaren mot kompressorn.
Om T11 visar för mycket triggas avfrostningar för sent och man riskerar att den löser på lågtryck.
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
supereffektiv
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
supereffektiv
SV: Optima 700 (2006) - reparera eller byta ut?
«
Svar #6 skrivet:
14 januari 2016, 12:41:09 »
Citera
Ska försöka ta en titt på T11 i helgen. Återkommer om jag inte hittar var den sitter.
Finns det stöd i Rego 800 för att lägga till offset/kalibrering till T11, det är väl rimligt att bias i mätningen inte ändrar sig så mycket i väntan på byte?
Ska också ta en titt till på eventuell oljighet runt expansionsventilen. Det finns väl inget enkelt sätt att avgöra om kylmedium har läckt och hur mycket?
Loggat
IVT Optima 700 med 290 A/W
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Optima 700 (2006) - reparera eller byta ut?
«
Svar #7 skrivet:
14 januari 2016, 13:03:25 »
Citera
Ja, det går att korrigera givarna. Servicenivå -> Avancerad meny -> Temperaturer. Scrolla ner till botten så finns det en meny där.
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
supereffektiv
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
supereffektiv
SV: Optima 700 (2006) - reparera eller byta ut?
«
Svar #8 skrivet:
10 februari 2016, 09:10:57 »
Citera
Uppföljning.
Har nu haft riktig servicetekniker på plats.
1) Inget köldmedium har läckt ut
2) Värmepumpen verkar fungera perfekt i allt som går att mäta upp, temperaturer här och där, tryck etc.
Inga larm på länge nu. Får se bytena av två tempgivare som serviceunderhåll av svag punkt.
Loggat
IVT Optima 700 med 290 A/W
silverräven
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 345
Karma +0/-0
Kön:
Har tummen mitt i handen
silverräven
SV: Optima 700 (2006) - reparera eller byta ut?
«
Svar #9 skrivet:
16 februari 2016, 13:29:12 »
Citera
Lätt sparade 20000.
Loggat
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Optima 700 (2006) - reparera eller byta ut?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 683
dolda: 1
användare: 12
Användare online
:
T Ramsmark
JockeHX
Josth
kebj76
Carl N
BiggerDigger
MKskåne
tyke
fila
PatJac
Rillman
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info