Hur stora, gamla och isolerade är husen?Har du mycket lägre innetemp i fritidshuset?
På fritidshuset toppas VVB varje körning, men det är kanske normalt med IVT?Dock sjunker VV-temp snabbt och det ser även ut som att VV-temp stiger en aning under värmekörning, trots att framledningstemp ligger en bit under VV-temp. Undrar hur detta hänger ihop, men jag gissar ändå att växelventilen inte når ändläget på IVT:n och att det är nån skum effekt av att skiktningen störs man ser på VV-temp vid husvärmning.
Ja, att varmvattentempen sjunker 10 grader på en timmer är inte normalt. Om du inte har nån kran som står och rinner så är växelventilen misstänkt.Misstanken stärks, precis som Carl säger, av att VV-tempen ändras när den värmer huset.
När VP'n är klar med husvärmningen så passar den även på att 'toppa upp' varmvattenberedaren när kompressorn ändå är igång så att säga. För att det skall ske så skall temperaturen i beredaren ha sjunkit till halva kopplingsdifferensen, vilket i normalfallet innebär ett antal timmar mellan varje 'toppning'. I ditt fall sjunker tempen i beredaren så snabbt att den tvingas värma den efter varje husvärmning och det är inte normalt om allt funkar som det skall.När jag inte använder varmvatten hemma så går det 8-12 timmar innan VP'n behöver värma på vattnet.
Det är ju inte första gången i så fall...http://allehanda.se/start/harnosand/1.6368417-objuden-gast-flyttade-in-i-stugan
Hej,Jag hade också problem med VP på landet. Kärvande växelventil byttes men problemen fortsatte. Mina problem berodde på att kondensorn hade satt igen och löstes med citronsyra och backspolning:http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55155.0Kan det vara så att du har dålig cirkulation och att pannan därför jobbar för ofta? Har du fyllt systemet med vatten från egen brunn eller har du kommunalt vatten på landet?
Jag ser det i den graf du just bifogade också.Ett på över 10 grader. Eller ser jag fel?
Den röda är väl varmvattnet?
Hej!Gjorde du rent i botten på ventilhuset när du bytte insatsventilen.Ser lite skumt ut.
Japp, snyggt och fint
Ja varför gör den så ofta VV samtidigt som värme,medans när värmebehov saknas så gör den inte VV så ofta
Är det inte VV-toppning som alltid görs i slutet av en värmecykel?Den görs förstås inte då inget värmebehov finns.
Okej.Skulle vara intressant och följa upp varför den triggar igång varmvattenkörningen.Men om du tappar varmvatten så borde väl den köra en "ren varmvattenkörning".Den säkerhetsventilen för inkommande kallvatten står väl inte och rinner konstant.
Möjligt att det ska göras efter varje värmecykel. Verkar överdrivet att toppa VV vid varje VV cykel - vilket den heller inte gör se nedan graf. Denna Ivt som jag jämför med min Nibe gör ju enormt många fler VV laddningar där ingen bor och hemma med Niben där lever 5 pers.