Min köldbärarpump havererade för några månader sedan. Den bar sig likadant åt innan den stannade helt. Värmepumpen stannade pga LP-larm men gick utan problem efter återstart. Det upprepades några gånger innan jag upptäckte att det var köldbärarpumpen som krånglade och inte expansionsventilen som jag först trodde. Det kan vara så att lite rost eller annat skräp bromsar så mycket att den inte orkar igång, startmomentet är betydligt lägre än motorns vridmoment vid normala varvtal. Kanske temperaturvariationer gör att den går igång ibland och ibland inte.
1. Hur stor ström drar cirkulationspumpen om den är låst? Är det tillräckligt för att blåsa säkringen?2. Får köldbärarpumpen spänning vid ren elpatrondrift när kompressorn är blockerad av ett LP-larm?3. Varför surrar cirkulationspumpen igång snällt när jag bytt säkringen. När jag skriver detta har pumpen gått felfritt i 15 timmar.
Idag hade den blivit helt pulveriserad och 16A-proppen på en fas hade gått.