Hej! Då var det dags igen:)
Jag har lite problem med bifogad ventil.
Är det någon som har något tips om det är den ventilen som
tappar trycket eller är det en annan ventil?
Hur felsöker jag lättast om det är ventilen så det inte är nått annat
som står och läcker?
Ursäkta att bilden hamna åt fel håll.
Robert
-
Kommer det nåt vatten från ventilen? Hur snabbt tappar du trycket?
Det är ganska vanligt att expansionskärlen går sönder eller tappar förtrycket och då tappar värmesystemet trycket snabbt vid temperaturförändringar...
-
när du fyller upp och tappar ur systemet, ändrar sig då nålen väldigt snabbt? då är det antingen dåligt med luft i blåsan alternativt trasig sådan... väldigt snabbt innebär att du fyllt (upp till 1bar inom 10 sekunder) mvh SvenE
-
Hej.
Trycket försvinner på ett par timmar i sämsta fall, ibland någon dag.
Det går relativt fort att få upp trycket när den gått ner till 0, ett par sek rör det sig om. Jag har öppnat snabbt på alla ventiler för att få bort ev smuts men fortfarande samma problem.
-
Ditt röda kärl har troligen en cykelventil någonstans.
* Fyll upp lite tryck igen.
* Tryck på ventil-piggen.
= om det sprutar ut vatten så är gummiblåsan kanske trasig vilken kan förklara att den dummar sig.
Annars... Hade jag nog gått en runda och inspekterat i huset efter vattenläckor.
Kan ju vara säkerhetsventilen som läcker med... fuktigt på golvet under panna eller under säkerhetsventilröret?
-
jag är ju med i lottobolaget... (föga framgångsrikt ännu så länge) så mitt tippande är inte känt att lyckas ideligen... ::) MEN här sätter jag någon krona på att kärlet är problemet!!! följ rallykalles förslag!!!
-
Jag har prövat att fylla på med luft under till och tryckt med mejseln på ventilen men det kommer bara luft ur denna.
En stor eller 20*30cm stor pöl finns på golvet , det sitter 3 skvaller rör ett från detta kärl ett till påfyllnaden för vatten(det hänger en droppe ur detta rör nästan hela tiden) och ett för varmt vatten tror jag.
Jag är osäker på vilket av rören som pölen kommer ifrån. Ska ner och se om jag kan kan lista ut det.
-
Hej.
Trycket försvinner på ett par timmar i sämsta fall, ibland någon dag.
Det går relativt fort att få upp trycket när den gått ner till 0, ett par sek rör det sig om
Det tyder på att expkärlet är stumt. Antingen har bara luften läckt ut genom bilventilen, eller så är gummimembranet slut.
Hur mycket luft fyllde du i när du testatde?
-
Jag har prövat att fylla på med luft under till och tryckt med mejseln på ventilen men det kommer bara luft ur denna.
En stor eller 20*30cm stor pöl finns på golvet , det sitter 3 skvaller rör ett från detta kärl ett till påfyllnaden för vatten(det hänger en droppe ur detta rör nästan hela tiden) och ett för varmt vatten tror jag.
Jag är osäker på vilket av rören som pölen kommer ifrån. Ska ner och se om jag kan kan lista ut det.
Jag vill ju påstå att det inte är meningen att det ska stå och droppa från något rör.
Sen kan man ju ha delade åsikter om det är tillräckligt för tömma ett kärl. Spontant tycker man ju inte det,
samtidigt vet man ju hur snabbt nålen sjunker när man avluftar några radiatorer.
Vilketsom hade jag nog luskat lite mer vad det är som läcker av dina rör. :)
De där dropparna är mer än vad man tror och de gånger vi insett och bytt de säkerhetsventilerna så har resultaten blivit bra. :)
-
Att säkerhetsventilen för tappvarmvattnet släpper ut lite vatten då och då är helt normalt. Dock borde det inte komma nåt ur värmesystemets SÄV om expkärlet funkar som det skall.
-
Så nu har jag fixat en bild här.
Det är nr 3 som det droppar vatten i från och nr 1 går till säkerhetsventilen på expansions kärlet..
Jag har fyllt på med luft ca 0,6 bar enligt 5*0,1+0,1=0,6 bar (5 meter från kärl till högsta punkt på systemet)
Därefter tömt systemet på vatten fyllt på med luft igen och upprepat tills det inte går att skjuta i mer luft.
Kollat samtliga synliga rör samt element inget läckage vad jag ser.
-
hehe säker kille du!! dubbla SÄK på pannan!! blir inte som på mythbusters hos dig iallafall. men hur mycket lufttryck hade du tryckt i? i kärlet skall det vara ca 0,5bar... men (ursäkta om jag missuppfattar) hade du tryckt i mer efter du tömt vatten??
jag hade nog öppnat upp säkerhetsventil tills det slutar rinna och sedan kontrollerat trycket i kärlet... men det var kanske så du gjorde? men jag kan tyvärr inte se någon ventil på returledningen vilker gör att även elementen till stor del också kommer rinna ut... :( (men lite kan du nog få kvar om du stänger på pumpkopplingarna... vakum)
-
är det du själv som installerat? eller är det någon rörfirma som har gjort installationen?
-
Det är en Rör firma som konkat har gjort installationen.
Så har inte direkt en installatör att rådfråga.
Än verkar det inte akut men skönt att få det åtgärdat så man slipper tappa trycket
Jag hade strax över 0,5b vid lunch men tappar på 7 timmar ca 0,1-0,2 bar.
-
Mätaren visar inte lufttrycket. Vad har du för tryck på liftnippeln när vattensidan är trycklös?
-
Hej nu är trycket kollat ca 0,5 låg trycket i kärlet på.
Det tar ca 5 dagar tills jag tappar trycket nu och när jag fyller på med vatten tar det någon sekund så är den uppe i tryck igen. Inga teorier på vad jag kan kika efter?
-
njae... känns (i min lilla värld) ::) som om expansionkärlet är boven i dramat.... och ett byte skulle göra susen... ta och prata med någon lokal röris så fixar de det på någon timme inkl tappning, byte av kärl och avluftning av radiatorer.... (här kan du förbereda och avlufta en massa själv så sparar du in dyr arbetstid) eller om du själv är lite händig så är det inte så svårt att göra bytet själv tummenupp
SvenE
-
Hej! nu har helt plötsligt trycket stigit enligt bild, fyller på lite vatten då och då upp till röda märkningen men sen går det några dagar då är den nere i botten igen.
Trycket i ventilen under om det har någon betydelse så är det 0,5b tryck där.
Robert
-
Förmodligen har trycket ökat nu för att det har blivit kallare ute och därmed varmare i värmesystemet och det trasiga expkärlet tar inte hand om den ökade vattenvolymen på rätt sätt.
Har nån kollat om kärlet funkar?