G 1 och G2
« skrivet: 04 december 2010, 14:28:32 »
Värmebärarpumpen G2 och Pymp för värmesystem G1

Hur skall de vara inställda ?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: G 1 och G2
« Svar #1 skrivet: 04 december 2010, 15:26:34 »
Det stÃ¥r i manualen  :,v(


Viktiga detaljer att kontrollera efter
driftsättning
För att anläggningen ska fungera optimalt är det viktigt att flödet
på varma sidan kontrolleras. Värmebärarpumpar har oftast en
omkopplare för hastigheten och inställningen beror på tryckfallet
i systemet. En rekommenderad temperaturdifferens över värme-
pumpen på varma sidan är mellan 5-10oC. De nominella flöden
som framgår av Tekniska data ger en differens på 7oC vid driftfall
+7/45oC. Du kontrollerar detta genom att avläsa givarna T9 (värme-
bärare in) och T8 (värmebärare ut).
Om driftsättning utförs vid låg utetemperatur (under 0oC) ska
temperaturdifferensen vara mellan 5oC och 7oC.
Om driftsättning utförs vid utetemperaturer över 15oC ska tempe-
raturdifferensen vara mellan 8oC och 10oC.
Flödet över värmesystemet ska vara så stort att hela radiatorn hålls
varm för att på så vis öka den värmeavgivande ytan. Därmed kan
framledningstemperaturen hållas nere.


Flödet på radiatorsidan bör vara högre än på värmebärarsidan.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: G 1 och G2
« Svar #2 skrivet: 05 december 2010, 07:23:12 »
Värmebärarpumpen G2 och Pymp för värmesystem G1

Hur skall de vara inställda ?

Tillägg: Kontrollera även att VBin (T9) är lägre än framledningen (T1) vid värmevattenproduktion, annars får du lägre verkningsgrad. Du skall nämligen ha högre cirkulation genom elementen än över VP.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!