Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: ltfrebac skrivet 26 september 2011, 14:10:34

Titel: Nibe 1245 igångkörning på enbart elpatron
Skrivet av: ltfrebac skrivet 26 september 2011, 14:10:34
Har klart varma sidan + KV/VV. Nu skulle jag vilja starta igång VP och köra endast elpatron. Detta ska vara möjligt enligt manualen men är det någon som gjort detta? Vid första start, får man möjligheten att välja "endast elpatron" direkt? Vill ju inte att kompressorn smäller igång då jag inte har någon brine i systemet. Sen verkar 1245 inte vara fas-känslig dvs man kan lägga L1-L2-L3 i vilken ordning som helst? Enligt manualen är det endast 1245-12 med scroll som har fasvakt.
Titel: SV: Nibe 1245 igångkörning på enbart elpatron
Skrivet av: Carl N skrivet 26 september 2011, 14:42:06
Kompressorn går inte igång förren startguiden avslutats, så väljer du där endast tillsats i fönster 19 är det riskfritt. Välj även att köra startguiden vid nästa omstart (då du anslutit köldbäraren).

De mindre modellerna av 1245 har kolvkompressor som kan köras åt vilket håll som hellst.
Titel: SV: Nibe 1245 igångkörning på enbart elpatron
Skrivet av: Smurfen. skrivet 26 september 2011, 17:13:20
Det går inte att köra en mindre 1245 baklänges det kommer larm om fel fasföljd manualen stämmer inte  huvuddunk.
Titel: SV: Nibe 1245 igångkörning på enbart elpatron
Skrivet av: ltfrebac skrivet 26 september 2011, 22:35:50
Har redan upptäckt att även 1245-10 med kolvkompressor kan få fel fasföljd. Enkelt åtgärdat dock. MEN, även med kompressor blockerad och "Endast tillskott" får jag LP-larm efter en 4-5 minuters drift? Något att bry sig om?
Titel: SV: Nibe 1245 igångkörning på enbart elpatron
Skrivet av: Carl N skrivet 27 september 2011, 07:19:39
Har redan upptäckt att även 1245-10 med kolvkompressor kan få fel fasföljd. Enkelt åtgärdat dock. MEN, även med kompressor blockerad och "Endast tillskott" får jag LP-larm efter en 4-5 minuters drift? Något att bry sig om?

Låter som en bugg i programmet.  Sc:,h