Har i dag fått ett anbud på installation av värmepump i enplansvilla med källare total uppvärmd yta ca 220 kvaderatmeter som  omfattas av borttagning av bef acctankar och panna. Ny värmepump Nibe Fighter 1215-7  Borrhålet är beräknat till  147 m aktivt ( från grundvatten nivån.  Totalanteprinad vid installation pris 130.000.   ps  min granne har borra 110 m
Undrar om det verkar vara någolunda rätt pris ?

Årsmedeltemperatur 5,9 c
Dimensionerande utetemperatur -20 c
Innomhustemperatur 20 c
Sol- och personvärme täcker från ca 16 c
Framledningstemperatur vid DUT 55 c
Returledningstemperatur vid DUT 45 c

Energitäckningsgrad 98%
Effekttäckningsgrad 57%
Årsvärmefaktor 3,5
Värmepumpen täcker till ca -8 c
Kondensering  Flytande
Varmvatten från värmepump  100%

Lamdavärde  3,01 W/mK
Köldbärartemperatur in ( medel )  -0,5 c
Köldbärare temperaturdifferens  3 c
Bentonit i hela borrhålet för det är en gammal vattentäkt.

Verkar det vara vettigt ????

Kan själv inte mycket om värmepumpar hoppas få lite hjälp

mvh dell




Titel: SV: Offert på värmepump
Skrivet av: köldmedie skrivet 22 november 2005, 17:58:44
Jag har nyss genomfört en installation med en IVT greenline HT plus 9, 195meter hål varav 180meter aktivt + fyra element i källaren varav ett fläktelement kostnad 140 000
Titel: SV: Offert på värmepump
Skrivet av: CarMan skrivet 22 november 2005, 19:15:57
det låter som en normar dimensionering, men ej optimal, om elpriset går upp kraftigt i framtiden
Titel: SV: Offert på värmepump
Skrivet av: Sarastro skrivet 23 november 2005, 01:10:51
Citera
Framledningstemperatur vid DUT 55 c
Returledningstemperatur vid DUT 45 c

Offertgivaren räknar tydligen med att Ditt radiatorsystem kan köras med så stort temperaturfall som 10 grader vid DUT.  Men klarar systemet detta ?. Om  temperaturfallet är bara t ex 5 grader när Du någon gång behöver 55 grader fram riskerar Du  att pumpen tycker att returtempen är för hög och kanske stänger av kompressorn. Kolla därför system och vad pumpen klarar av.
Titel: SV: Offert på värmepump
Skrivet av: kopparbit skrivet 25 november 2005, 12:00:00
Fick min anläggning instalerad Fredagen den 18/11-05 det var en IVT Greenline HT Plus 9E med en varmvattenberedare på 300L  fiR:, 170m borrhål varav 155m aktivt och 15m foder rör, Huset är från -64 boyta 134m2 biyta 108m2  varav 170m2 ska värmas upp. Jag betalade för detta 132,675,00:-  :,v(och jag är super nöjd... Huset är beläget i Karlskoga i Örebro län studs
Titel: SV: Offert på värmepump
Skrivet av: dell skrivet 25 november 2005, 13:12:00
Hej kopparbit och tack för svaret.

Priset verkar vara mycket bra, jag undrar om priset på pumparna kan skilja mycket + att jag måste fylla hålet med bentonit.
Bentonitfyllning kostar ca 12500 kr
Titel: SV: Offert på värmepump
Skrivet av: Bertil skrivet 26 november 2005, 19:49:17
Citera
Bentonit i hela borrhålet för det är en gammal vattentäkt.

Får man fråga varför bentonit? används vattentäkten?
Titel: SV: Offert på värmepump
Skrivet av: Norrlänningen 2.0 skrivet 26 november 2005, 21:46:15
Bentonit är fryskänsligt, fråga borrarn om han känner till mix 110 (be honom läsa borrsvängen så förstår han)
Titel: SV: Offert på värmepump
Skrivet av: dell skrivet 27 november 2005, 10:54:33
Hej ch tack för svaren

Jag skall fråga borrarn om mix 110