« Svar #30 skrivet: 06 juni 2017, 21:38:51 »
Dum fråga kanske, men hur vet man vilken effekt man behöver flytta?
En annan sak; Hur mycket pÃ¥verkar ett sÃ¥nt värmeflyttninssystem och ftx'en varandra?  Jag antar att man behöver ta lite hänsyn när man bestämmer exakt vart de olika till- och frÃ¥nluftdonen ska sitta sÃ¥ att det inte blir 'rundgÃ¥ng'?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Effektberäkning
« Svar #31 skrivet: 06 juni 2017, 21:50:03 »
FTX ger luftväxling med dess förluster, och där har man aldrig över BBR-normen  0,35l/s och m3
Vilket i ditt fall innebär ca 100l/s totalt i luftväxling för din del.
Frånluft tar man främst i våtutrymmen och kök.
Tillluft främst i sovrum och allrum.
Ett mycket bra och kostnadseffektivt sätt brukar vara att hoppa över FTX-aggregatet och montera en frÃ¥nluftsvärmepump för endast tvv (typ nibe f110 mfl) samt friskluftsventiler i sovrummen.  Billigt och med Ã¥tervinning av evakuerad värme.
Cirkulationsfläkten är endast för att motverka skiktningen med en viss omblandning, och påverkar inte FTX:en eller annan ventilationsprincip nämnvärt.
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Effektberäkning
« Svar #32 skrivet: 06 juni 2017, 21:52:08 »
Här är en läcker takfläkt, tyvärr inte så effektiv.

Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Effektberäkning
« Svar #33 skrivet: 06 december 2017, 14:28:49 »
Jag har gjort en ny beräkning efter min tänkta tilläggsisolering av väggarna med 120 mm stenull och lite lösull i taket. Då skulle effektbehovet vid DUT bli 20,6kW, vilket motsvarar 66W/m2 byggnadsyta. Det tycker jag låter orimligt lite?
Jag har frågat några 'experter' och funderat själv och det känns som att det borde behövas minst 10kW till...

Vad har jag missat? Förutom ventilationsförlusterna, men dom borde inte vara så stora...

Kodstycke: [Välj]
Byggnadsdel             Area            U-värde         Kommentar                               Effekförlust vid DVUT

Vägg                    371,5 m2        0,30            120mm glasull                           4 792 W
Vägg utbyggnad          52,5 m2         0,27            95+95mm glasull                         617 W
Golv                    292,0 m2        0,28            250mm spÃ¥n                              3 557 W
Golv utbyggnad          18,7 m2         0,39            120mm glasull                           313 W
Tak                     289,6 m2        0,11            500mm lösull                            1 349 W
Tak utbyggnad           19,5 m2         0,39            120mm glasull                           327 W
Fönster gamla 2+2       80,0 m2         2,62            TvÃ¥ 3mm fönster. 100mm luftspalt        9 008 W
Fönster kopplade        6,1 m2          2,60                                                    677 W

Totalt                                                                                          20 640 W

w/m2    66 W

Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Effektberäkning
« Svar #34 skrivet: 06 december 2017, 16:57:14 »
Värmeövergångstal på in och utsida om du ska vara petig. (http://www.energihandbok.se/varmeoverforing/ )

10 kW till får du med det talet 5W/m2,grad om temp-skillnad luft/materia är 1grad och din yta 1100m2. Men jag kan ha fel.
« Senast ändrad: 06 december 2017, 17:03:42 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Effektberäkning
« Svar #35 skrivet: 06 december 2017, 17:11:26 »
Ska man vara petig så har ju dom fel enhet. Det ska väl vara Kelvin istället för Celcius - Watt/(m2*°C)
 ;)

Men, åter till ämnet. Räknar man väldigt grovt och antar att huset motsvarar ett vanligt tvåvåningshus och att övervåningen kräver ungefär hälften så hög effekt som bottenvåningen så blir effektbehovet 33kW. Det är ju ganska mycket mer än min beräkning.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Effektberäkning
« Svar #36 skrivet: 06 december 2017, 17:25:42 »
Jovisst, men dom är ju bara bergsingenjörer (som jag) så du får inte kräva för mycket...
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!